FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre pianoo5

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit pianoo5 sur le forum Climatisation

pianoo5
a posté 16 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,
Il y a de fortes chances que votre flexible soit défectueux, dans le sens qu'il n'appuie pas sur le Schrader, au cas où peut-être que le Schrader est bloqué, alors en premier testez le Schrader avec un tout petit tournevis, vérifiez qu'il n'est pas bloqué.
Le cas échéant changez-le, sinon si ce n'est pas le cas, vérifier votre flexible qui ne doit pas appuyer sur le Schrader et le tour est joué.
27 juin 2021 à 20:47
forum consulter ce sujet Peut-on ajouter un raccord pour tirer au vide un split

Bonjour.
En route rien se passe, en fait vous ne voyez pas le ventilo tourner et vous n'entendez pas le compresseur ronronner ?
Pas de code erreur sur la télécommande ? Parce-que si ça ne fonctionne pas et que les voyants sont vert, a priori ça laisse à penser qu'il n'y a pas de demande, parce-ce qu'une clim peut être à l'arrêt alimentée mais si elle n'est pas en demande ou à consigne genre, et bien pas de code erreur et en attente, vérifier votre télécommande, les gens ont tendance à faire l'amalgame avec la télécommande, c'est un retour d'expériences, en fait le client a mis le flocon de neige, donc en mode froid et par contre au lieu de mettre 16 degrés, il avait mis 30c° DONC LA PAC ÉTAIT EN ATTENTE AUSSI.
Si vous avez 2 cassettes 2 télécommandes si vous mettez par inadvertance froid et chaud sur la télécommande et bien pas de défaut, mais comme c'est pas un VRV 3 tubes ça ne marche pas ? Vérifiez tout ça.
Cordialement.
21 mai 2021 à 00:25
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin pas de codes erreur

Publicité

Bonjour.
De quelle carte parlez-vous, comme a priori, vous avez l'air d'être bricoleur, dans le doute avant d'allumer j'essaierais deux choses, la première est de faire tourner la volute à la main et ensuite de regarder l'intensité qu'elle développe, sur la plaque signalétique sur le côté de la cassette, et effectivement je contrôlerais l'intensité quand la cassette est en fonctionnement pour comparer, si ça correspond, bien que je doute parce-que si la volute forcerait, ça disjoncterait, mai bon comme nous ne sommes pas devant, essayez, ça ne mange pas de pain.
Ensuite si ce n'est pas ça, contrôlez le bus, tenez-nous au courant, j'oubliais, avez-vous contrôlé la télécommande, c'est peut-être une mauvaise manipulation, essayez une télécommande d'une autre cassette.
Cordialement.
21 mai 2021 à 00:03
forum consulter ce sujet Problème sur ventilateur intérieur climatisation LG

J'insiste sur un point, peut-être que le compresseur peut être en défaut d'isolement, cependant il ne faut pas exclure une des électrovannes de détendeur, faites l'expérience, comme je le dis plus haut vous allumez votre PAC et laissez une cassette éteinte, vous les testez toutes, c'est facile et ça ne mange pas de pain, dans la mesure où vous pouvez pas contrôler les enroulements du compresseur.
08 mai 2021 à 20:03
forum consulter ce sujet Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA

Merci pour l'info, je ne savais pas que la PAC était en tel, je vois merci.
07 mai 2021 à 14:31
forum consulter ce sujet Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA

Bonjour.
Bien sûr que vous pouvez tester le compresseur 30 à 45 secondes, je le fais sur des monophasés et des tel.
Bonne journée.
06 mai 2021 à 20:37
forum consulter ce sujet Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

Bonjour.
Il est vrai que le compresseur peut être en cause et généralement ils sont garantis 5 ans, et pour un peu qu'il soit en monophasé, on peut penser au condensateur et au relais de démarrage, qui serait en cause, mais bon faudrait le vérifier et vérifier les enroulements, mais là faut connaître l'électricité. Bon courage.
06 mai 2021 à 19:50
forum consulter ce sujet Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA

Fuite frigorigène, manque de charge.
06 mai 2021 à 02:15
forum consulter ce sujet Problème split ne fait pas de froid

J'arrive tard, mais pour information, les compresseurs sont garantis 5 ans et si au bout de 2 ans il a grillé, je me poserais des questions ?
Est-ce que votre PAC chauffe bien ou refroidit bien, si tel est le cas, genre en hiver la PAC trime à chauffer, je me dirais vu que la PAC est sous-dimensionnée, égale court cycle, donc usure prématurée du compresseur, sinon la résistance de carter qui fonctionnera pas ou plus, résultat le fluide migre dans le carter d'huile et au démarrage, coup de liquide.
Cordialement.
06 mai 2021 à 02:12
forum consulter ce sujet Prix compresseur clim LG 3060 H2L

Bonjour,
C'est difficile de diagnostiquer, sans être devant la PAC, ceci dit j'ai un retour d'expérience sur un quadri, la bobine du détendeur d'une de mes cassettes, était la cause, et faisait tout disjoncte, donc, vous allez faire l'expérience suivante, vous allez éteindre une cassette au pif, et si au bout de 3 heures ça disjoncte pas, vous saurez que ce sont les détendeurs en cause, et vous allez faire le test sur les 3 unités, si ça continue il faudra éliminer, élément par élément.
Tenez-moi au courant, parce-que si ce ne sont pas les détendeurs, il restera à contrôler le ventilo condenseur et la résistance de carter d'huile, et contrôle les serrages de connexion.
Cordialement.
06 mai 2021 à 01:56
forum consulter ce sujet Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA

Bonjour,
Plutôt partez sur genre, un quadri, c'est une unité extérieure et 4 unités intérieures, ce qui est des thermostats, chaque télécommandes sont des thermostats, ensuite bien souvent vous pouvez gérez directement vos cassettes indépendamment à partir de votre mobile ou internet, et vous pouvez effectivement programmer chaque cassette.
Cordialement.
29 avril 2021 à 00:00
forum consulter ce sujet Gestion de plusieurs climatiseurs

Bonjour.

Le monsieur ci-dessus a évoqué une très bonne idée un gainable c'est pas mal, le cas échéant 2 VRV c'est aussi bien, par contre 6000 euros c'est trop juste, et pour ma part 120 mètres carrés faut pas rigoler, dans le sens que les gens qu'ils veulent mettre des appareils thermodynamiques pour chauffer, pas de souci mais il ne faut pas oublier que c'est de la chaleur douce et moi je vous invite plutôt d'investir d'abord dans l'isolation et faire faire un bilan thermique et pas à la commercial, parce-qu'autant vous allez faire des économies vu qu'il y a un COP de performance, et autant vous allez trimer dans le sens que ça va mal chauffer, parce-que vous aurez sous-dimensionné et qu'en électricité vous allez bouffer la baraque.

Alors à mon avis soyez prudent et écoutez-moi, vous faites venir 5 sociétés différentes et vous leur demandez à chacune un devis, vous allez être surpris des prix, c'est sûr, ils vont varier du simple au double et même les puissances seront différentes, ça c'est le conseil 1.
Ensuite conseil 2. Demandez à chaque entrepreneur de vous faire visiter une installation qu'ils ont réalisé, comme ça vous pourrez discuter avec le ou la cliente, du confort, de la conso électrique, et de la fiabilité, et la boite qui vous dit, bon Mme X elle est en vacances, Mr TT il est à l'hôpital, et Mme RT elle est chez ses parents, alors là celui-là vous lui dites tout de suite au revoir et merci.
Je suis de la profession et des malfaçons j'en ai vu dans ma vie, encore aujourd'hui, bon courage, parce-que les commerciaux. qui vendent du rêve c'est leur métier.
Cordialement.
28 avril 2021 à 23:55
forum consulter ce sujet Choix de type de climatisation

Bonjour à tous.
En principe si la pièce est très bien isolée on dit 20 mètres carré 2.0 kW / 35 mètres carré / 3.5 KW.
25 mètres carré / 2.5kW toutes les réponses ci-dessus sont toutes plus ou moins juste, moi qui pose des splits souvent, 20 mètres carré à 2.70 de hauteur et une grande baie vitrée, je mettrais 2.5 kW si c'est pour du froid et 3.5 kW si vous voulez du chaud, c'est une valeur sure, ou comme dirait le collègue plus haut, le bilan thermique est une valeur sure de ne pas se tromper...
28 avril 2021 à 23:36
forum consulter ce sujet Calculer puissance climatiseur

Bonjour.
Sur le cache électrique et dudgeon il y a à l'intérieur le schéma électrique et en prenant la plaque signalétique, téléchargez la doc électrique.
28 avril 2021 à 23:20
forum consulter ce sujet Problème branchement clim Qlima

Bonjour.
Votre Saunier Duval est un split ou multisplit ? parce-que si c'est un multisplit, ça veut dire que le conflit se situe au niveau des télécommandes, ce n'est pas une panne, mais une mauvaise manipulation.
Je vous explique : si la télécommande du salon est sur le mode froid, et que par inadvertance la télécommande de la chambre est sur chaud ou un autre mode, le souci est là, à ce moment là vérifiez à ce que les deux télécommandes soient dans le même mode, et si c'est un monosplit qui fait du chaud ou froid, à ce moment là il y a de fortes chances que votre vanne 4 voies soit bloquée, alors essayez de toucher la bobine de votre V4V voir si elle est chaude, qui voudrait dire qu'elle est alimentée, alors essayez de changer de mode.
Si rien n'y fait, prenez un maillet et tapez dessus le corps de vanne pour décoincer le tiroir. En principe ça devrait le faire.
27 avril 2021 à 23:34
forum consulter ce sujet Code erreur E6 clim Saunier Duval

Bonjour,
A priori, il y a eu une mauvaise connexion des fils, du coup arc électrique et ça a fondu les fils, vous avez rebranché correctement très bien, vous dites plus haut que vous avez remarqué de l'huile au raccord, alors ne cherchez pas plus loin, vous avez une fuite en couleur, donc vous n'avez pas le choix que de faire appel à un frigoriste.
Recherche de fuite et recharge, ça peut aller de 150 à 300 euros, je suis frigoriste.
27 avril 2021 à 23:16
forum consulter ce sujet Panne clim Airton 18CHSA réf 405595