Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7038
Question Dépannage Climatisation : Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA
Bonjour.
Je possède une climatisation réversible Mitsubishi avec 3 appareils intérieurs et une unité extérieure MXZ-4E83VA.
L'installation est assez récente (2 ans).
Un soir mon différentiel au niveau du tableau électrique a sauté. Je n'y ai pas prêté attention et je l'ai remis sans problème. En revanche, le lendemain soir au bout de 3 heures d'utilisation des clim le problème est réapparu mais cette fois-ci après avoir remis le différentiel au bout d'une minute celui-ci recommençait à sauter.
Après investigation, j'ai coupé le disjoncteur pour l'alimentation de la clim et tout est revenu à la normale. Maintenant si j'essaie de le remettre le différentiel saute directement.
J'ai débranché la terre sur l'unité extérieure puis remis le courant mais même phénomène le différentiel continue de sauter.
Auriez-vous une idée ?
Comment puis-je faire pour détecter la panne ?
Merci pour votre aide.
Je possède une climatisation réversible Mitsubishi avec 3 appareils intérieurs et une unité extérieure MXZ-4E83VA.
L'installation est assez récente (2 ans).
Un soir mon différentiel au niveau du tableau électrique a sauté. Je n'y ai pas prêté attention et je l'ai remis sans problème. En revanche, le lendemain soir au bout de 3 heures d'utilisation des clim le problème est réapparu mais cette fois-ci après avoir remis le différentiel au bout d'une minute celui-ci recommençait à sauter.
Après investigation, j'ai coupé le disjoncteur pour l'alimentation de la clim et tout est revenu à la normale. Maintenant si j'essaie de le remettre le différentiel saute directement.
J'ai débranché la terre sur l'unité extérieure puis remis le courant mais même phénomène le différentiel continue de sauter.
Auriez-vous une idée ?
Comment puis-je faire pour détecter la panne ?

Merci pour votre aide.
05 mai 2021 à 21:05
Réponse 1 du forum climatisation
Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA
Bonjour,
C'est difficile de diagnostiquer, sans être devant la PAC, ceci dit j'ai un retour d'expérience sur un quadri, la bobine du détendeur d'une de mes cassettes, était la cause, et faisait tout disjoncte, donc, vous allez faire l'expérience suivante, vous allez éteindre une cassette au pif, et si au bout de 3 heures ça disjoncte pas, vous saurez que ce sont les détendeurs en cause, et vous allez faire le test sur les 3 unités, si ça continue il faudra éliminer, élément par élément.
Tenez-moi au courant, parce-que si ce ne sont pas les détendeurs, il restera à contrôler le ventilo condenseur et la résistance de carter d'huile, et contrôle les serrages de connexion.
Cordialement.
C'est difficile de diagnostiquer, sans être devant la PAC, ceci dit j'ai un retour d'expérience sur un quadri, la bobine du détendeur d'une de mes cassettes, était la cause, et faisait tout disjoncte, donc, vous allez faire l'expérience suivante, vous allez éteindre une cassette au pif, et si au bout de 3 heures ça disjoncte pas, vous saurez que ce sont les détendeurs en cause, et vous allez faire le test sur les 3 unités, si ça continue il faudra éliminer, élément par élément.
Tenez-moi au courant, parce-que si ce ne sont pas les détendeurs, il restera à contrôler le ventilo condenseur et la résistance de carter d'huile, et contrôle les serrages de connexion.
Cordialement.
06 mai 2021 à 01:56
Réponse 2 du forum climatisation
Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA
Bonjour,
D'après votre description je dirai que vous avez un problème avec votre compresseur qui est en court-circuit.
A priori votre matériel est toujours sous garantie pièce. Faites appel à votre installateur il ne vous restera que la main d'œuvre et le fluide à votre charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
D'après votre description je dirai que vous avez un problème avec votre compresseur qui est en court-circuit.
A priori votre matériel est toujours sous garantie pièce. Faites appel à votre installateur il ne vous restera que la main d'œuvre et le fluide à votre charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mai 2021 à 19:39
Réponse 3 du forum climatisation
Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA
Bonjour.
Il est vrai que le compresseur peut être en cause et généralement ils sont garantis 5 ans, et pour un peu qu'il soit en monophasé, on peut penser au condensateur et au relais de démarrage, qui serait en cause, mais bon faudrait le vérifier et vérifier les enroulements, mais là faut connaître l'électricité. Bon courage.
Il est vrai que le compresseur peut être en cause et généralement ils sont garantis 5 ans, et pour un peu qu'il soit en monophasé, on peut penser au condensateur et au relais de démarrage, qui serait en cause, mais bon faudrait le vérifier et vérifier les enroulements, mais là faut connaître l'électricité. Bon courage.
06 mai 2021 à 19:50
Réponse 4 du forum climatisation
Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA
Bonjour.
Pianoo5 ce modèle est un inverter il n'y a donc pas de bobine de relais de démarrage.
Le compresseur est alimenté en tri via la carte électronique.
De plus lorsqu'une machine disjoncte fait sauter le différentiel au bout de quelques minutes après sa mise en route, c'est quasi certains que c'est le compresseur.
En effet lors de la mise sous tension la machine s'auto contrôle avant d'alimenter le compresseur.
Cordialement. maclimatisation.com
Pianoo5 ce modèle est un inverter il n'y a donc pas de bobine de relais de démarrage.
Le compresseur est alimenté en tri via la carte électronique.
De plus lorsqu'une machine disjoncte fait sauter le différentiel au bout de quelques minutes après sa mise en route, c'est quasi certains que c'est le compresseur.
En effet lors de la mise sous tension la machine s'auto contrôle avant d'alimenter le compresseur.
Cordialement. maclimatisation.com
07 mai 2021 à 05:53
Réponse 5 du forum climatisation
Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA
Merci pour l'info, je ne savais pas que la PAC était en tel, je vois merci.
07 mai 2021 à 14:31
Réponse 6 du forum climatisation
Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA
Bonjour.
Je serais partant comme AAC le compresseur HS en défaut d'isolement, mais il y a une chose qui m'inquiète.
"J'ai débranché la terre sur l'unité extérieure puis remis le courant mais même phénomène le différentiel continue de sauter".
Et ça c'est pas logique ?
Je serais partant comme AAC le compresseur HS en défaut d'isolement, mais il y a une chose qui m'inquiète.
"J'ai débranché la terre sur l'unité extérieure puis remis le courant mais même phénomène le différentiel continue de sauter".
Et ça c'est pas logique ?
08 mai 2021 à 18:00
Réponse 7 du forum climatisation
Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA
J'insiste sur un point, peut-être que le compresseur peut être en défaut d'isolement, cependant il ne faut pas exclure une des électrovannes de détendeur, faites l'expérience, comme je le dis plus haut vous allumez votre PAC et laissez une cassette éteinte, vous les testez toutes, c'est facile et ça ne mange pas de pain, dans la mesure où vous pouvez pas contrôler les enroulements du compresseur.
08 mai 2021 à 20:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 7. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
- N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
- 8. Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
- N°4081 : Bonjour à tous, J'ai un ensemble 4 splits avec une MXZ-5D102VA. Lors de l’allumage de l'un d'entre eux, la Led "sous tension" clignote. Effectivement l’unité extérieure ne fonctionne pas. J'ai regardé la partie...
- 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 10. Court-circuit groupe extérieur clim Mitsubishi MXZ A32WV
- N°4035 : Bonjour. J'ai un court-circuit sur mon groupe extérieur climatisation de marque Mitsubishi MXZ A32WV Si vous pouvez me guider pour dépanner. Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite