Question Forum Climatisation : Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà j'ai un problème avec la clim du salon en froid, elle fonctionne bien mais dès que je demande du chaud le volet se ferme sur l'UI, le ventilateur extérieur se met en marche et rien ne se passe.
J'ai chargé la clim en gaz de la quantité exacte, j'ai contrôlé les câbles mais rien à faire elle ne veut pas en chaud.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance.
Voilà j'ai un problème avec la clim du salon en froid, elle fonctionne bien mais dès que je demande du chaud le volet se ferme sur l'UI, le ventilateur extérieur se met en marche et rien ne se passe.
J'ai chargé la clim en gaz de la quantité exacte, j'ai contrôlé les câbles mais rien à faire elle ne veut pas en chaud.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance.
23 avril 2021 à 12:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour, vous avez chargé en gaz, pourquoi ?
23 avril 2021 à 17:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour, j'ajoute deux questions à celle de PL. Si elle marche en froid le compresseur démarre.
1) Le compresseur démarre-t-il en chaud ?
2) Quel code d'erreur (au bout d'un certain temps) ?
1) Le compresseur démarre-t-il en chaud ?
2) Quel code d'erreur (au bout d'un certain temps) ?
23 avril 2021 à 17:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Je crains de m'avoir trompé en disant que le froid marchait mais en fait c'est seulement de l'air froid ambiant, je m'explique il y a un moment j'ai remarqué une goutte comme de l'huile sur la connexion hp, mais la clim fonctionne bien et au bout d'un certain temps, elle n'a pu fonctionner je me suis dit dans ma petite tête de bricoleur il n'y a plus assez de gaz.
Alors j'ai acheté le matériel pour pouvoir recharger une bouteille de gaz, une pompe à vide et un jeu de mano, j'ai donc commencé à fermer les deux vannes pour y faire un tirage au vide, mais avant j'ai évacué le gaz restant.
Puis après avoir fait le vide j'ai donc envoyé le gaz qu'il fallait, 1.100 kg dans la clim, en me servant d'une balance et depuis elle ne démarre plus, quant je mets la clim en chaud à 26 degrés au bout d'un petit moment le ventilateur de l’unité extérieure se met en fonction mais rien ne se passe, pas d'air chaud, rien ne sort de l'UI, en plus je n'ai pas de code erreur.
Pourriez-vous me guider svp ?
Merci d'avance.
Je crains de m'avoir trompé en disant que le froid marchait mais en fait c'est seulement de l'air froid ambiant, je m'explique il y a un moment j'ai remarqué une goutte comme de l'huile sur la connexion hp, mais la clim fonctionne bien et au bout d'un certain temps, elle n'a pu fonctionner je me suis dit dans ma petite tête de bricoleur il n'y a plus assez de gaz.
Alors j'ai acheté le matériel pour pouvoir recharger une bouteille de gaz, une pompe à vide et un jeu de mano, j'ai donc commencé à fermer les deux vannes pour y faire un tirage au vide, mais avant j'ai évacué le gaz restant.
Puis après avoir fait le vide j'ai donc envoyé le gaz qu'il fallait, 1.100 kg dans la clim, en me servant d'une balance et depuis elle ne démarre plus, quant je mets la clim en chaud à 26 degrés au bout d'un petit moment le ventilateur de l’unité extérieure se met en fonction mais rien ne se passe, pas d'air chaud, rien ne sort de l'UI, en plus je n'ai pas de code erreur.
Pourriez-vous me guider svp ?
Merci d'avance.
23 avril 2021 à 19:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour.
Suite à mon problème de clim j'ai démonté le capot et la façade du groupe ex et là en enlevant le petit capot de la pompe j'ai vu que les fils avaient fondu et étaient sans contact, j'ai réparé les connexions mais sans grande conviction et la pompe refonctionne mais toujours pas de chaud ni de froid. Les tubes et le condenseur se givrent et rien d'autre.
Pourriez-vous me dire ou me guider ?
Merci d'avance pour votre collaboration.
Suite à mon problème de clim j'ai démonté le capot et la façade du groupe ex et là en enlevant le petit capot de la pompe j'ai vu que les fils avaient fondu et étaient sans contact, j'ai réparé les connexions mais sans grande conviction et la pompe refonctionne mais toujours pas de chaud ni de froid. Les tubes et le condenseur se givrent et rien d'autre.
Pourriez-vous me dire ou me guider ?
Merci d'avance pour votre collaboration.
25 avril 2021 à 12:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour, il s'agit ici du domaine des frigoristes que je ne suis pas, je leur laisse la main, désolé.
25 avril 2021 à 16:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour,
A priori, il y a eu une mauvaise connexion des fils, du coup arc électrique et ça a fondu les fils, vous avez rebranché correctement très bien, vous dites plus haut que vous avez remarqué de l'huile au raccord, alors ne cherchez pas plus loin, vous avez une fuite en couleur, donc vous n'avez pas le choix que de faire appel à un frigoriste.
Recherche de fuite et recharge, ça peut aller de 150 à 300 euros, je suis frigoriste.
A priori, il y a eu une mauvaise connexion des fils, du coup arc électrique et ça a fondu les fils, vous avez rebranché correctement très bien, vous dites plus haut que vous avez remarqué de l'huile au raccord, alors ne cherchez pas plus loin, vous avez une fuite en couleur, donc vous n'avez pas le choix que de faire appel à un frigoriste.
Recherche de fuite et recharge, ça peut aller de 150 à 300 euros, je suis frigoriste.
27 avril 2021 à 23:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour à toute et à tous.
Tout d'abord merci de m"avoir répondu et pour en revenir à la clim il n'y plus de problème, j'ai réparé la fuite.
La fuite était au niveau du raccord bp du système vous savez les tuyaux avec gaz et ensuite j'ai démonté toutes les sondes et je les ai changées, sonde extérieure et sonde intérieure, j'ai pris soin de bien nettoyer le logement où vont les sondes qui étaient oxydées et sales, comme elles sont en cuivre.
Enfin j'ai tout remonté et elle fonctionne très bien en chaud comme en froid, j'ai mesuré les températures avec un thermomètre et me donne exactement la température demandée.
Merci encore pour vos réponses.
Tout d'abord merci de m"avoir répondu et pour en revenir à la clim il n'y plus de problème, j'ai réparé la fuite.
La fuite était au niveau du raccord bp du système vous savez les tuyaux avec gaz et ensuite j'ai démonté toutes les sondes et je les ai changées, sonde extérieure et sonde intérieure, j'ai pris soin de bien nettoyer le logement où vont les sondes qui étaient oxydées et sales, comme elles sont en cuivre.
Enfin j'ai tout remonté et elle fonctionne très bien en chaud comme en froid, j'ai mesuré les températures avec un thermomètre et me donne exactement la température demandée.
Merci encore pour vos réponses.
28 avril 2021 à 09:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
- N°2957 : Bonsoir à tous. Je sais que je ne suis pas le premier à être en panne avec ce modèle et j'ai eu l'occasion de lire les différentes explications car il faut vous le dire je suis déjà tombé en panne l'année dernière avec...
- 2. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 3. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
- N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
- 4. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
- N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
- 5. Panne clim Airton après une coupure de courant
- N°2281 : Bonjour, Je suis (l'heureux ?) possesseur d'une clim Airton modèle HSU-12HS03/R2 (DB) réf 403714, installée depuis début 2007. Usage modéré, en clim et en chauffage d'appoint, pas de soucis significatif jusqu'à présent....
- 6. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
- 7. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
- N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
- 8. Compatibilité des unités Airton
- N°3755 : Bonjour. Je crois que le compresseur de mon unité externe est défectueux. Je me demande si l'unité actuellement vendue par BricoDepot (aucun numéro de modèle n'est fourni) est compatible avec mon modèle d'unité interne...
- 9. Panne climatisation Airton TAC 12 CHSA
- N°2718 : Bonjour. Petit souci avec la clim Airton TAC 12 CHSA réf 403753 L'unité intérieure s'est mise en fonction toute seule 10°... Impossible de l'arrêter avec la télécommande (elle fonctionne bien sur les autres clims...
- 10. Erreur E5 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf : 406213
- N°3038 : Bonjour, Question pour Albre37 qui connait bien les cartes alimentation Externe. Une erreur E5 est apparue sur le bloc interne E5 au bout de 2 ans. Après consultation du support Airton ils m'ont fait changer la carte...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite