Bonjour,

Je rencontre actuellement un problème avec le ventilateur de mon unité intérieure LG MC09AHR, dés la mise sous tension le ventilateur se met à tourner à faible vitesse et en continu alors que la température demandée est inférieure à la température de la pièce, ce qui entraine la mise en route du groupe extérieur à très faible vitesse.
J'ai mis en cause la carte électronique que j'ai interverti avec une carte identique prise sur une autre unité, le problème persiste, j'ai contrôlé les diverses sondes, pas de soucis de ce côté non plus.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce problème ?
Merci d'avance.
13 mai 2021 à 19:01
Réponse 1 du forum climatisation

Problème sur ventilateur intérieur climatisation LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, problème de sonde décalées.
Citation :
J'ai contrôlé les diverses sondes, pas de soucis de ce côté non plus.
Comment avez-vous procédé et avec quel tableau ?
15 mai 2021 à 17:39
Réponse 2 du forum climatisation

Problème sur ventilateur intérieur climatisation LG

Epervier21
Membre inscrit
Epervier21
2 messages
Bonjour.
J'ai interverti la carte que je mettais en cause sur une autre unité identique = pas de problème, j''ai interverti la façade = pas de souci non plus, j'ai interverti les sondes = pas de problème non plus d'où mon problème.
Je suis complètement sec.
16 mai 2021 à 13:51
Réponse 3 du forum climatisation

Problème sur ventilateur intérieur climatisation LG

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Vous dites :
Citation :
J'ai mis en cause la carte électronique que j'ai interverti avec une carte identique prise sur une autre unité, le problème persiste
Et ensuite :
Citation :
J'ai interverti la carte que je mettais en cause sur une autre unité identique = pas de problème
Est-ce que vous voulez dire que dans le 1er cas, vous êtes resté sur l'installation qui pose souci, et que dans le 2ème cas, vous avez fait l'essai sur une autre installation ?

De quelle carte parliez-vous, celle de l'unité intérieure ou de l'unité extérieure ?
Vous avez inversé toutes les sondes (reprise, échangeur, etc...) ?

Vous dites aussi que le ventilateur démarre dès la mise sous tension. Est-ce que le split est sur "off" ou y a-t-il quand même une demande (chauffage, etc.) ?

Cordialement.
17 mai 2021 à 09:21
Réponse 4 du forum climatisation

Problème sur ventilateur intérieur climatisation LG

pianoo5
Membre inscrit
pianoo5
22 messages
Bonjour.
De quelle carte parlez-vous, comme a priori, vous avez l'air d'être bricoleur, dans le doute avant d'allumer j'essaierais deux choses, la première est de faire tourner la volute à la main et ensuite de regarder l'intensité qu'elle développe, sur la plaque signalétique sur le côté de la cassette, et effectivement je contrôlerais l'intensité quand la cassette est en fonctionnement pour comparer, si ça correspond, bien que je doute parce-que si la volute forcerait, ça disjoncterait, mai bon comme nous ne sommes pas devant, essayez, ça ne mange pas de pain.
Ensuite si ce n'est pas ça, contrôlez le bus, tenez-nous au courant, j'oubliais, avez-vous contrôlé la télécommande, c'est peut-être une mauvaise manipulation, essayez une télécommande d'une autre cassette.
Cordialement.
21 mai 2021 à 00:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 2. Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
    N°3473 : Bonjour à tous. Je suis nouveau membre du forum. Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert. Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il...
  • 3. Bruit excessif split intérieur LG MC09AHR
    N°7582 : Bonjour et bonne année. Je reviens vers vous pour un nouveau petit souci, sonore, cette fois. Depuis déjà 2 ou 3 ans, le bruit est de plus en plus fort dans le séjour au niveau du Split LG Mc09AHR. Un bruit de moteur ?...
  • 4. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 5. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 6. Ventilateur climatisation LG MS10AH qui ne fonctionne pas
    N°8957 : Bonjour. J'ai un climatiseur LG MS10AH (AMNH096LRL0) qui ne fonctionne plus. - Le refroidissement semble se faire mais le ventilateur ne tourne plus. - Au début "j'aidais" le ventilateur à démarrer et il se mettait à...
  • 7. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 8. Climatiseur LG Dual Inverter qui goutte à l'intérieur
    N°9576 : Bonjour. Je viens vers vous suite à un problème de goutte sur mon Climatiseur LG fraichement installé. Voilà, pour la faire courte de l'eau s'écoule du climatiseur intérieur. C'est un ami qui me l'a installé et même...
  • 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 10. Déclenchement intempestif ventilateur UE LG
    N°6202 : Bonjour, Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos. J’ai une unité extérieure (qui dessert 3 splits) qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part. J'ai vérifié les 3 UI une à une en les...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur ventilateur intérieur climatisation LG >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage electronique climatisation 026test ventilateurs dysonpanne carte electronique unite exterieure 05depannage carte mere dc clim carrera av



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite