Il y a plein de manipulations importantes à effectuer. Appeler un professionnel. Conseil d'ami. 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:17
forum consulter ce sujet Déplacement d'un climatiseur split

Et si l'odeur est très forte : huile brulé. Ou la climatisation n'est pas adaptée pour votre pièce, ou elle fonctionne à température trop basse et bien sûr, elle n'arrive pas au point de consigne demandé.
Le compresseur va finir par casser. 15/09/09
15 septembre 2009 à 20:57
forum consulter ce sujet Couleur étrange retour de gaz

Publicité

Attention danger ! Risque de propagation de feu. Si tout disjoncte ph-terre, N-terre, ph-N.
A faire contrôler par un spécialiste. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:21
forum consulter ce sujet Fusible platine fond sur climatiseur Cayenne

OK avec la réponse 1.
15/09/09
15 septembre 2009 à 19:17
forum consulter ce sujet Choix climatiseur bisplit entre Atlantic et Daikin

La climatisation démarre-t-elle en ventilation ? Si oui, le flotteur est peut-être bloqué, empêchant le démarrage du froid. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:15
forum consulter ce sujet Climatisation mobile ne démarre

A mon avis la capa ou condensateur est hs, à changer. Et essayer de nouveau. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème ventilateur LG tourne à très basse vitesse

Bravo pour les réponses 1 et 2.
15/09/09
15 septembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Réaliser station de récupération de fréon

Ou sur le capot du dessus du condenseur. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:06
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique Daikin FTK 25 HV1 NB

Oui c'est possible. Il faut un dégagement de 15 cm autour du groupe, coller le ventilateur condenseur sur une grille adaptée pour l'évacuation de l'air et surtout bien gainer cet air pour éviter le by-pass de l'air chaud en reprise d'air du condenseur. 15/09/09.
15 septembre 2009 à 19:00
forum consulter ce sujet Climatisation en secteur sauvegardé

Je ne crois pas que ce type de matériel fonctionne à -15° à tout casser à l'abri comme réponse 1.
15/09/09
15 septembre 2009 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème installation unité externe climatiseur Airton

RE. Il est possible de mettre un sonde extérieure calée à 25°c coupant la phase du contacteur du compresseur. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:44
forum consulter ce sujet Asservissement de la climatisation par température extérieure

Leur piquer la commande. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:34
forum consulter ce sujet Asservissement de la climatisation par température extérieure

Certainement un problème de relais sur la carte. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne ventilateur ne tourne pas unité extérieur climatisation

Que fait le groupe si vous coupez le courant ?
S'il redémarre tout seul sans demande de froid ou chaud : problème de liaison entre les 2 unités de carte électronique, de relais, de contacteur. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:23
forum consulter ce sujet Inverter unité intérieure à l'arrêt groupe extérieur tourne

A mon avis le compresseur ne démarre pas, il klicson ou est bloqué mécaniquement.
Appeler un technicien. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:10
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Nuko ne fait pas de froid

L'appareil est HS. Certainement mal adapté pour la pièce à climatiser. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:06
forum consulter ce sujet Climatisation portative fait du froid durant 45 mn puis plus rien

C'est tout à fait normal, il fonctionne normalement. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:03
forum consulter ce sujet Tuyaux du split chaud sur climatisation mobile

P8 température en soufflage de l'évapo trop basse. J'ai déjà eu ce dépannage.
BP très basse, l'appareil fournit du froid 1H 1 jour, voire plusieurs semaines, et d'un seul coup défaut.
Ce problème se situe dans l'évapo surtout si c'est une pompe à chaleur.
Il y a une petite électrovanne qui se bouche très facilement et dans ce cas by pass par un petit capillaire pour l'inversion de cycle, ce qui crée une pré-détente.
Le problème chez Mitsubishi c'est qu'ils ne font plus ces modèles d'évapo.
Couper le courant pendant plusieurs minutes, redémarrer. Tant que cela fonctionne garder la climatisation, sinon tout changer. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubishi Mr Slim code erreur P8 00

Il y a un bouton manuel sur l'évapo appuyer dessus, si la climatisation démarre en froid ou chaud ce n'est pas un problème de carte.
Certainement le récepteur infra rouge qui ne fonctionne plus et peut-être la commande avec. 15/09/09
15 septembre 2009 à 17:48
forum consulter ce sujet Voyant climatisation Daikin s'allume pas de chaud ni de froid

J'espère que c'est un professionnel qui a effectué la recharge, parce-qu'en hiver dur dur.
En plus a-t-il effectué une recherche de fuite. Il y a sûrement une belle fuite.
14 septembre 2009 à 22:39
forum consulter ce sujet Climatisation ne fait plus de froid 10 mn après démarrage

Ne jamais rallonger ce tube, pas de pression disponible, risque de casse du compresseur.
14 septembre 2009 à 22:33
forum consulter ce sujet Plus de froid sur climatisation mobile Bodner et Mann

La vanne 4 voies est probablement HS (passante en gaz chaud).
14 septembre 2009 à 22:32
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airton refuse de fonctionner en froid

Un relais doit rester enclenché sur la carte, voir avec un technicien.
14 septembre 2009 à 22:30
forum consulter ce sujet Ventilateur toujours en fonction bloc extérieur Général Electric

Pas top... Pourquoi refroidir une pièce en augmentant la température des cloisons et murs ?
Bonjour les économies !
14 septembre 2009 à 22:24
forum consulter ce sujet Evacuation de l'air chaud dans les combles

Vous devez être en programmation horaire ou mode AUTO.
14 septembre 2009 à 22:23
forum consulter ce sujet Problème climatiseur s'arrête de fonctionner au bout de 10 mn

Normalement les constructeurs ont les pièces pendant 10 ans.
Si il y a un contacteur, le démarrage doit s'effectuer par contact sec.
Donc vérifier si il y a une tension 220 V ou 24 V ou 12 V, suivant la bobine du contacteur en demande de froid.
Si c'est le cas, la platine et bonne, donc mauvaise liaison entre unités intérieure et extérieure.
Il se peut que ce soit le récepteur infra rouge qui soit HS, la commande. Ou la platine ? A suivre.
14 septembre 2009 à 22:12
forum consulter ce sujet Console Mitsubishi Mr Slim

La cassette n'est probablement compatible avec le condenseur. Voir cela avec le constructeur.
14 septembre 2009 à 22:00
forum consulter ce sujet Pas d'affichage sur boîtier contrôle clim Mitsubishi PAR-JC240 KA

Au démarrage le compresseur va pomper environ 4 fois l'intensité nominale. Puis au bout de quelques secondes redevenir à la normal 8A (réponse 2).
Par contre je ne comprends pas quand vous dites : "l'après midi le compresseur se coupe" ?
14 septembre 2009 à 21:54
forum consulter ce sujet Problème après changement compresseur Split Samsung

Manque de gaz klicson du compresseur. Risque de casse définitive !
14 septembre 2009 à 21:43
forum consulter ce sujet Climatiseur split Coala 12 btu après 15 mn système s'arrête

C'est tout à fait anormal. Voyez avec votre installateur.
14 septembre 2009 à 21:40
forum consulter ce sujet Compresseur clim LG se met en route alors qu'elle est éteinte

Plus de gaz. Appelez un dépanneur au plus vite.
14 septembre 2009 à 21:34
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Delonghi split

Oui, cela existe mais c'est très bruyant.
14 septembre 2009 à 21:30
forum consulter ce sujet Climatisation mobile sans tuyau d'évacuation d'air chaud

Plus de gaz ayant entrainé sûrement de la casse (compresseur...).
14 septembre 2009 à 21:28
forum consulter ce sujet Panne climatisation LG plus de froid

En principe c'est marqué sur la fiche signalétique de l'appareil extérieur.
14 septembre 2009 à 21:24
forum consulter ce sujet Poids de gaz pour climatisation Mitsubishi pehd2 5ekha

Défaut d'isolement. Il y a 9 chances sur 10 que le compresseur soit HS.
14 septembre 2009 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung unité int AQT24A6RED unité ext UQT24A6RED

Problème électrique : pas d'arrivée de courant puissance compresseur, contacteur HS, carte HS, mauvais câblage de liaison.
14 septembre 2009 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème sur climatiseur LG compresseur ne déclenche pas

Probablement une température trop basse au soufflage, due certainement à un manque de gaz (temps d'évaporation trop faible).
14 septembre 2009 à 21:17
forum consulter ce sujet Condensation sur pale unité intérieure climatisation Daikin

Quels bruits ? Plus d'info svp. Merci.
14 septembre 2009 à 21:16
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Maxwell split système modèle grmx9 fait du bruit

Si le petit tube est froid voire givré et le gros tube tiède ou chaud : manque de gaz.
Faites-vous dépanner par une société compétente.
14 septembre 2009 à 21:10
forum consulter ce sujet Panne climatiseur tuyaux froids et compresseur se coupe

Ça ne marchera pas.
14 septembre 2009 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème code télécommande universelle climatiseur Carrera

De plus il est strictement interdit d'utiliser du R11, et même d'en avoir dans un véhicule de professionnel sous peine d'interdiction d'exercer.
14 septembre 2009 à 21:02
forum consulter ce sujet Dans quel cas utilise-t-on le fréon R11 ou le R22

Si la climatisation n'est pas en demande de froid. Le contacteur est bloqué ou la carte est HS.
14 septembre 2009 à 19:08
forum consulter ce sujet Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas

Appareil mal adapté, a tourné trop en mode froid ne pouvant atteindre la température demandée.
Le compresseur a, ou va bientôt lâché.
14 septembre 2009 à 19:03
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile s'arrête et se remet en marche toute les 10minutes

Un peu cher pour du matériel qui ne vaut rien.
14 septembre 2009 à 18:59
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation

Problème de fluide.
14 septembre 2009 à 18:57
forum consulter ce sujet Panne climatisation Ciat fonctionne 1 heure environ puis s'arrête

Le crédit d'impôt est valable, -50 % pour le prix de l'appareil extérieur et si toute la maison ou l'appartement est climatisé. On ne peut pas tout avoir.
14 septembre 2009 à 18:55
forum consulter ce sujet Information crédit d'impôt installation climatisation réversible

Cintreuse spéciale en pouce. C'est un métier.
14 septembre 2009 à 18:51
forum consulter ce sujet Conseils raccorder climatiseur couder les tuyaux en cuivre

Certainement un problème de pompe bloquée, empêchant le démarrage du froid.
14 septembre 2009 à 18:42
forum consulter ce sujet Problème climatisation Entronic reste sur alarme

Pressions équilibrées HP BP compresseur HS. Voir avec un dépanneur.
14 septembre 2009 à 18:39
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure clim bi-split Daikin

Manque de charge ou, si il y a disjonction, compresseur HS. La disjonction sera de plus en plus fréquente.
14 septembre 2009 à 17:05
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin avec message d'erreur f3