Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 463 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Si manque de gaz : fuite. Donc, faire une recherche de fuite.
Bien nettoyer les appareils extérieur et intérieur, filtres, resserrer les connexions électriques, mettre les manomètres, effectuer des mesures de température, surchauffe, ce qui permet le contrôle de la bonne charge de fluide.
Votre appareil doit être au R22 ou R407c OU R410A. Il suffit au technicien, si il n'y a pas d'étiquette sur l'appareil extérieur qui indique le type d'appareil, la marque, le poids et le type de gaz.
En cas d'absence de cette étiquette (décollée), ouvrir le condenseur regarder la plaque signalétique du compresseur, il est indiqué la référence, la puissance, le type de gaz.
Et procéder comme expliqué dans les premières lignes. Appeler une autre société. 21/09/09
21 septembre 2009 à 18:59
forum consulter ce sujet Clim Airwell quel gaz r410 ou r407 pour mod stxlm7rc

Regarder les réponses à la question 1151. Peut-être vous satisferont-elles ? 19/09/09
19 septembre 2009 à 09:28
forum consulter ce sujet Conseils pour installation climatisation trisplit ou 3 monosplits

Publicité

Dans un multi ou mono-split en principe il n'y a qu'un seul compresseur (inverter ou non), si il casse vous n'avez plus de froid ou chaud, une carte électronique, perte de fluide etc.
Donc en mono-split vous minimisez les risques. 19/09/09
19 septembre 2009 à 09:25
forum consulter ce sujet Mettre 2 unités extérieures pour 2 monosplits Mitsubishi

Les marques d'huile sont différentes suivant les constructeurs ou fournisseurs, mais avec ces nouveaux gaz ce sont des huiles de synthèse. 19/09/ 09
19 septembre 2009 à 09:11
forum consulter ce sujet Référence huile compresseurs frigorifiques fonctionnant en R410A

Il doit manquer du fluide. Le 407C est très particulier. Il faut tout récupérer et, remettre du gaz neuf.
Il faut faire un test d'étanchéité du circuit frigo. Toutes ces opérations doivent être réalisées par un vrai pro. Environ 400€.
19/09/09
19 septembre 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Airwell fonctionne le matin mais pas l'après midi

Ça marche, mais il y a mieux, et ce n'est pas forcément plus cher. Daikin par exemple, ne serait-ce que pour les pièces détachées dans le futur. Lire dans le forum et vous verrez ! 18/09/09
18 septembre 2009 à 17:17
forum consulter ce sujet Avis sur marque Fujitsu Atlantic

L'avantage du mono-split par rapport au multi ou bi-split est, que si un appareil tombe en panne l'autre n'y est pas.
En + en multi ou bi-split il y a une perte de puissance dans les pièces quand les appareils sont en demande de froid ou chaud. Donc privilégier le mono. 18/09/09
18 septembre 2009 à 15:30
forum consulter ce sujet Mettre 2 unités extérieures pour 2 monosplits Mitsubishi

Essayez d'être un peu plus précis sur les modes d'opération. Chaud, froid, etc. ça fait quoi ? Froid extérieur ? Intérieur ? Le groupe extérieur démarre-t-il ? 17/09/09
17 septembre 2009 à 19:02
forum consulter ce sujet Split système COBRA 12 BTU position froid mais souffle air chaud

Plus de gaz ! Appelez un technicien. 17/09/09
17 septembre 2009 à 17:31
forum consulter ce sujet Split système COBRA 12 BTU position froid mais souffle air chaud

Faux, il suffit d'ouvrir l'appareil extérieur, prendre la référence du compresseur, tout est écrit dessus : puissance, type de gaz, n° de série du compresseur etc.
Avec ceci, vous aurez la référence de l'appareil en appelant Daikin.
Un conseil, changez d'artisan. 17/09/09
17 septembre 2009 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin étiquette décollée

Ou une demande de température trop basse et la climatisation n'arrivera pas au point demandé.
16/09/09
16 septembre 2009 à 17:31
forum consulter ce sujet Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas

J'ai oublié : il est possible qu'un code de défaut s'enclenche car il y a une demande de froid mais pas de production.
16/09/09
16 septembre 2009 à 17:22
forum consulter ce sujet Asservissement de la climatisation par température extérieure

Normalement ce mode fonctionne environ 20 minutes. Mais en hiver, si la température est négative, le froid ne démarrera pas. Le °c négatif est en fonction du type de condenseur.
Si vous vouliez déshumidifier spécifiquement prendre un appareil plus approprié de marque Hirross par exemple.
Sinon mettez-le en mode froid à 18°c (le froid déshumidifie). Mais cela risque d'entrainer la casse du compresseur (il fonctionnerait 24/24 h), chute très importante de la température, prise en glace : casse matériel, etc etc.
15/09/09
15 septembre 2009 à 22:41
forum consulter ce sujet Daikin FVXS35 mettre en mode déshumidificateur

Oui bien sûr, attention à la réponse 3. Pourquoi vérifier une installation qui fonctionne ?
Quand on met les manos il y a forcément une perte de fluide, à moins d'effectuer un tirage au vide, environ 50 à 80 gr par tube de perte, ce qui très important pour une installation. 15/09/09
15 septembre 2009 à 22:22
forum consulter ce sujet Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD

En plus, casse du matériel. 15/09/09
15 septembre 2009 à 22:08
forum consulter ce sujet Gaine de condensats de clim mobile dans le vide sanitaire

Continuer comme avant. Si on faisait comme vous... 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:50
forum consulter ce sujet Soudure argent ou cuivre sur VRV Mitsubishi

Disjoncteur mal approprié : disjoncteur courbe D avec ampérage suffisant.
Voir la plaque signalétique du moteur ou sur le côté de l'appareil. 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:49
forum consulter ce sujet Pourquoi au bout de 10 minutes VMC disjoncte

Sûrement un manque de gaz. Mal rechargé, et attention probablement une fuite de gaz.
Si, bien sûr, il n'y avait aucun problème les 2 ans auparavant. 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:39
forum consulter ce sujet Bruit écoulement unité intérieure climatiseur Mitsubishi à l'arrêt

OK avec la réponse 1.
15/09/09
15 septembre 2009 à 21:32
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur sur toit problème urbanisme

D'accord avec la réponse 1.
15 septembre 2009 à 21:27
forum consulter ce sujet Climatisation LG inverter multisplit anomalies rencontrées

Marche-t-il en froid ? Si oui, il est normal qu'en mode chauffage le volet se bloque à la verticale et que le soufflage stoppe. Tout redémarre au bout de quelques minutes. 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:26
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible plus de gaz

Il y a plein de manipulations importantes à effectuer. Appeler un professionnel. Conseil d'ami. 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:17
forum consulter ce sujet Déplacement d'un climatiseur split

Et si l'odeur est très forte : huile brulé. Ou la climatisation n'est pas adaptée pour votre pièce, ou elle fonctionne à température trop basse et bien sûr, elle n'arrive pas au point de consigne demandé.
Le compresseur va finir par casser. 15/09/09
15 septembre 2009 à 20:57
forum consulter ce sujet Couleur étrange retour de gaz

Attention danger ! Risque de propagation de feu. Si tout disjoncte ph-terre, N-terre, ph-N.
A faire contrôler par un spécialiste. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:21
forum consulter ce sujet Fusible platine fond sur climatiseur Cayenne

OK avec la réponse 1.
15/09/09
15 septembre 2009 à 19:17
forum consulter ce sujet Choix climatiseur bisplit entre Atlantic et Daikin

La climatisation démarre-t-elle en ventilation ? Si oui, le flotteur est peut-être bloqué, empêchant le démarrage du froid. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:15
forum consulter ce sujet Climatisation mobile ne démarre

A mon avis la capa ou condensateur est hs, à changer. Et essayer de nouveau. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème ventilateur LG tourne à très basse vitesse

Bravo pour les réponses 1 et 2.
15/09/09
15 septembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Réaliser station de récupération de fréon

Ou sur le capot du dessus du condenseur. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:06
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique Daikin FTK 25 HV1 NB

Oui c'est possible. Il faut un dégagement de 15 cm autour du groupe, coller le ventilateur condenseur sur une grille adaptée pour l'évacuation de l'air et surtout bien gainer cet air pour éviter le by-pass de l'air chaud en reprise d'air du condenseur. 15/09/09.
15 septembre 2009 à 19:00
forum consulter ce sujet Climatisation en secteur sauvegardé

Je ne crois pas que ce type de matériel fonctionne à -15° à tout casser à l'abri comme réponse 1.
15/09/09
15 septembre 2009 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème installation unité externe climatiseur Airton

RE. Il est possible de mettre un sonde extérieure calée à 25°c coupant la phase du contacteur du compresseur. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:44
forum consulter ce sujet Asservissement de la climatisation par température extérieure

Leur piquer la commande. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:34
forum consulter ce sujet Asservissement de la climatisation par température extérieure

Certainement un problème de relais sur la carte. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne ventilateur ne tourne pas unité extérieur climatisation

Que fait le groupe si vous coupez le courant ?
S'il redémarre tout seul sans demande de froid ou chaud : problème de liaison entre les 2 unités de carte électronique, de relais, de contacteur. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:23
forum consulter ce sujet Inverter unité intérieure à l'arrêt groupe extérieur tourne

A mon avis le compresseur ne démarre pas, il klicson ou est bloqué mécaniquement.
Appeler un technicien. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:10
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Nuko ne fait pas de froid

L'appareil est HS. Certainement mal adapté pour la pièce à climatiser. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:06
forum consulter ce sujet Climatisation portative fait du froid durant 45 mn puis plus rien

C'est tout à fait normal, il fonctionne normalement. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:03
forum consulter ce sujet Tuyaux du split chaud sur climatisation mobile

P8 température en soufflage de l'évapo trop basse. J'ai déjà eu ce dépannage.
BP très basse, l'appareil fournit du froid 1H 1 jour, voire plusieurs semaines, et d'un seul coup défaut.
Ce problème se situe dans l'évapo surtout si c'est une pompe à chaleur.
Il y a une petite électrovanne qui se bouche très facilement et dans ce cas by pass par un petit capillaire pour l'inversion de cycle, ce qui crée une pré-détente.
Le problème chez Mitsubishi c'est qu'ils ne font plus ces modèles d'évapo.
Couper le courant pendant plusieurs minutes, redémarrer. Tant que cela fonctionne garder la climatisation, sinon tout changer. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubishi Mr Slim code erreur P8 00

Il y a un bouton manuel sur l'évapo appuyer dessus, si la climatisation démarre en froid ou chaud ce n'est pas un problème de carte.
Certainement le récepteur infra rouge qui ne fonctionne plus et peut-être la commande avec. 15/09/09
15 septembre 2009 à 17:48
forum consulter ce sujet Voyant climatisation Daikin s'allume pas de chaud ni de froid

J'espère que c'est un professionnel qui a effectué la recharge, parce-qu'en hiver dur dur.
En plus a-t-il effectué une recherche de fuite. Il y a sûrement une belle fuite.
14 septembre 2009 à 22:39
forum consulter ce sujet Climatisation ne fait plus de froid 10 mn après démarrage

Ne jamais rallonger ce tube, pas de pression disponible, risque de casse du compresseur.
14 septembre 2009 à 22:33
forum consulter ce sujet Plus de froid sur climatisation mobile Bodner et Mann

La vanne 4 voies est probablement HS (passante en gaz chaud).
14 septembre 2009 à 22:32
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airton refuse de fonctionner en froid

Un relais doit rester enclenché sur la carte, voir avec un technicien.
14 septembre 2009 à 22:30
forum consulter ce sujet Ventilateur toujours en fonction bloc extérieur Général Electric

Pas top... Pourquoi refroidir une pièce en augmentant la température des cloisons et murs ?
Bonjour les économies !
14 septembre 2009 à 22:24
forum consulter ce sujet Evacuation de l'air chaud dans les combles

Vous devez être en programmation horaire ou mode AUTO.
14 septembre 2009 à 22:23
forum consulter ce sujet Problème climatiseur s'arrête de fonctionner au bout de 10 mn

Normalement les constructeurs ont les pièces pendant 10 ans.
Si il y a un contacteur, le démarrage doit s'effectuer par contact sec.
Donc vérifier si il y a une tension 220 V ou 24 V ou 12 V, suivant la bobine du contacteur en demande de froid.
Si c'est le cas, la platine et bonne, donc mauvaise liaison entre unités intérieure et extérieure.
Il se peut que ce soit le récepteur infra rouge qui soit HS, la commande. Ou la platine ? A suivre.
14 septembre 2009 à 22:12
forum consulter ce sujet Console Mitsubishi Mr Slim

La cassette n'est probablement compatible avec le condenseur. Voir cela avec le constructeur.
14 septembre 2009 à 22:00
forum consulter ce sujet Pas d'affichage sur boîtier contrôle clim Mitsubishi PAR-JC240 KA

Au démarrage le compresseur va pomper environ 4 fois l'intensité nominale. Puis au bout de quelques secondes redevenir à la normal 8A (réponse 2).
Par contre je ne comprends pas quand vous dites : "l'après midi le compresseur se coupe" ?
14 septembre 2009 à 21:54
forum consulter ce sujet Problème après changement compresseur Split Samsung

Manque de gaz klicson du compresseur. Risque de casse définitive !
14 septembre 2009 à 21:43
forum consulter ce sujet Climatiseur split Coala 12 btu après 15 mn système s'arrête