Multi-Forums

Doucement avec un compresseur d'air sur la volute de soufflage, nettoyer et désinfecter la climatisation avec un produit à base d'eau de javel.
14 septembre 2009 à 17:00
forum consulter ce sujet Problème moisissure et poussière dans climatiseur Mitsubishi Mr Slim

Vérifier le neutre et la phase si branché dans un ordre logique, ainsi que la liaison entre les unités intérieure et extérieure. Sinon appeler un professionnel.
14 septembre 2009 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème de carte circuit imprimé climatisation Daikin

Publicité

Quel est le type de gaz ?
14 septembre 2009 à 16:48
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Split Coala 12000 BTU

Les vannes sont-elles ouvertes ? Si la pression chute au démarrage après avoir démarré toutes les clims en mode froid, attendre 4 à 5 minutes pour que la pression se stabilise.
Si elle ne bouge pas soit : bouchon sur tube ligne liquide, la vanne manuelle ne s'ouvre pas, l'électrovanne ne s'ouvre pas ou bouchée ou manque de fluide.
14 septembre 2009 à 16:46
forum consulter ce sujet Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars

ATTENTION ! Il faut savoir que le remplacement d'un fluide par un autre coûte très très cher.
Si votre installation fonctionne sans rajout de fluide (fuite, donc à réparer) garder cette installation, et la changez quand elle ne fonctionnera plus. C'est un conseil financier.
14 septembre 2009 à 16:25
forum consulter ce sujet Remplacer du R22 par R290 ou propane

Siffle-t-il ?
14 septembre 2009 à 16:22
forum consulter ce sujet Climatiseur Heatcool qui siffle bruyamment

Daikin sera le plus silencieux et le SAV sera derrière.
14 septembre 2009 à 16:17
forum consulter ce sujet Choix entre climatiseurs reversibles pour maison

Prenez un bouteille d'eau et faites la couler doucement sur la batterie et essayez de voir où est le problème.
14 septembre 2009 à 16:15
forum consulter ce sujet Eau qui coule des rafraichisseurs chauffage réversible ThermoSEME

Le bac de condensat est peut-être mal positionné voir cassé. Ou l'appareil est trop incliné ce qui provoque des suintements sur la volute de soufflage.
14 septembre 2009 à 16:04
forum consulter ce sujet Un climatiseur LG me projette de l'eau

Vérifier si il y a un siphon si c'est du gravitaire.
14 septembre 2009 à 16:02
forum consulter ce sujet Mauvaise odeur climatisation reversible Hitachi

Si c'est un écoulement en gravitaire ou arrive dans une pompe, vérifier en sortie du bac de condensat si le tube de condensat ne remonte pas plus haut que cette sortie.
Cela provoque un contre siphon et peut couler de temps en temps.
14 septembre 2009 à 15:56
forum consulter ce sujet Climatisation Toshiba inverter eau coule goutte à goutte split intérieur

Des fois en tapant avec un marteau par petits coups, mais pas sûr !
Bien vérifier si l'électrovanne est bien alimentée ou pas en mode froid, essayer en la débranchant. Suivant les constructeurs, elle est alimentée ou pas en mode froid et inversement en mode chaud.
14 septembre 2009 à 15:54
forum consulter ce sujet Pas de froid sur climatiseur Toshiba Daiseikai RAS 10JAVP E

Possibilité d'un environnement très poussiéreux, chantier à proximité etc.
14 septembre 2009 à 15:45
forum consulter ce sujet Nettoyer climatiseur LG Artcool

Il ne faut pas hésiter à forcer et mettre les raccords bien en face.
14 septembre 2009 à 15:43
forum consulter ce sujet Branchement raccord rapide climatiseur Delonghi Pinguino

L'unité intérieure se met-elle en service au bout d'un certain 3 à 4 minutes après le démarrage du compresseur ?
Si ce n'est pas le cas, la sonde de température batterie est sûrement HS, voire la carte électronique.
14 septembre 2009 à 15:42
forum consulter ce sujet Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud

Souvent à cause de fils inversés dans l'alimentation ou la liaison entre les deux machines.
Vérifier et réessayer.
13 septembre 2009 à 22:30
forum consulter ce sujet Code couleur panne en climatiseur LG

La panne est peut-être simplement due à un manque de fluide ; la ventilation en mode chauffage s'enclenche qu'à partir d'une certaine température, ce qui n'est pas le cas en mode froid.
A voir avec un professionnel.
13 septembre 2009 à 22:11
forum consulter ce sujet Connaissez vous les climatisations Badgées Scotti

Souvent les modèles de climatisation changent et donc, il vous faudra changer l'unité intérieure et extérieure.
Ou ce qui coutera le moins cher, juste le compresseur.
13 septembre 2009 à 22:05
forum consulter ce sujet Fournisseur compresseur clim Samsung MH19VA2X

D'accord avec les réponses !
13 septembre 2009 à 22:01
forum consulter ce sujet Clim LG fait du chaud mais pas de froid

En temps que dépanneur, je pense que l'installation est vide de fréon ou l'appareil est mal adapté, ce qui entraine une surchauffe du compresseur et se coupe en sécurité klixon.
Attention, risque de casse définitive de l'appareil.
13 septembre 2009 à 21:57
forum consulter ce sujet Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51

En principe il n'y a pas de problèmes avec cette marque.
Ils sont sûrement dus à une mauvaise installation, tubes trop petits, pincés, partiellement bouchés, manque de fluide. A voir avec votre installateur. Cela m'est déjà arrivé.
13 septembre 2009 à 21:52
forum consulter ce sujet Bruit console Daikin

Si l'appareil est déconnectable, remplacer le carreau par un en plastique, percer un trou suffisamment grand, et reconnecter les appareils.
Sinon faire une découpe sur le montant de la fenêtre pour le passage des tubes.
13 septembre 2009 à 21:40
forum consulter ce sujet Astuce passage gaine split fenêtre

es climatisations ne sont pas équipées de prises de pression.
La solution est : appeler une société avec n° de capacité, ou voir pour l'installation d'une climatisation plus adaptée.
13 septembre 2009 à 21:34
forum consulter ce sujet Comment recharger une clim à raccord rapide

La VMC n'a rien à voir avec la climatisation (extraction), mais effectivement il existe des modèles de climatisation avec apport d'air neuf.
13 septembre 2009 à 21:17
forum consulter ce sujet Chauffer et ventiler clim ou VMC

Si l'armoire est équipée d'une carte électronique elle devrait redémarrer automatiquement avec les valeurs programmées.
Sinon voir avec le schéma électrique pour éventuellement rajouter des relais de démarrage, climatisation. Je l'ai déjà fait.
13 septembre 2009 à 21:14
forum consulter ce sujet Installation carte électronique armoire de climatisation

Si le moteur grogne au démarrage, le compresseur est bloqué mécaniquement (cassé), donc à changer.
13 septembre 2009 à 21:08
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure climatiseur Carrera

Un peu cher ! Pour le prix la société se doit de résoudre les problèmes de fuite gaz ou eau.
S'il n'y a pas de pompes c'est une erreur de l'installateur.
Un devis est un devis. Les odeurs peuvent être dues à : pas de siphon, c'est le plus classique.
13 septembre 2009 à 21:01
forum consulter ce sujet Problèmes Pompe à chaleur Toshiba

Depuis le 4 juillet 2009 pour tout type d'interventions sur les gaz fréon l'intervention doit être effectuée par une société ayant un n° de capacité.
Sinon risque d'amende 15000 € pour les 2 parties et interdiction d'exercer pour la société.
13 septembre 2009 à 20:49
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim réversible AIRTON

En principe il faut décapoter l'appareil, enlever 2 vis sur le moteur du ventilateur, débrancher sur la carte électronique et remplacer par l'autre moteur.
Si cela ne marche pas c'est soit que le mécanisme est cassé ou la carte électronique.
13 septembre 2009 à 20:43
forum consulter ce sujet Comment remplacer moteur turbine split intérieur atlantic fujitsu

Prenez du Daikin, ce ne sont pas forcément les moins chères, mais les plus performantes en froid chaud et les mesures dB sont à 1m. Les autres constructeurs pour les mêmes mesures sont en moyenne à 4m.
13 septembre 2009 à 20:38
forum consulter ce sujet Choisir climatisation prêt à poser Samsung AQV12NS

Il existe des télécommandes universelles. A voir avec des fournisseurs de pièces détachées en froid comme Rolesco etc.
13 septembre 2009 à 20:34
forum consulter ce sujet Recherche télécommande climatiseur aucma KFR 35 GW

Désactiver le bouton EC sur la commande ou en façade de l'appareil intérieur.
13 septembre 2009 à 20:34
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrier monobloc après 10 min mode EC

Une climatisation mobile, ce n'est pas sûr que cela marche pour une cave ?
13 septembre 2009 à 20:29
forum consulter ce sujet Longueur diamètre tuyau évacuation climatiseur mobile

OK avec la réponse 2.
13 septembre 2009 à 20:27
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0

En mettant les mains sur le plus gros tube du groupe extérieur il doit être frais.
Sinon appeler un spécialiste. Fuite ou manque de gaz.
13 septembre 2009 à 20:24
forum consulter ce sujet Température ne descend pas dans un Carrera split

Bien vérifier le neutre et la phase alim du groupe et appareil intérieur.
13 septembre 2009 à 20:21
forum consulter ce sujet Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote

Les codes panne sont différents suivant les constructeurs.
13 septembre 2009 à 20:15
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung s'arrête seul message Er 12

Tirer au vide consiste à enlever l'air, l'humidité éventuelle, les impuretés...
Ce qui évite en général une des causes de panne : la casse du compresseur fréon + Hum + huile = acide.
13 septembre 2009 à 19:10
forum consulter ce sujet Complément r410 suite à une micro fuite réparée

D'accord avec GB j'installe et dépanne du Daikin et c'est ce qu'il y a de mieux.
13 septembre 2009 à 19:00
forum consulter ce sujet Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba

Bonjour, ce sujet a déjà été traité sur ce forum. Il y a une résistance de carter qui permet de maintenir une température d'huile de compresseur, donc bien sûr qu'il y a une intensité avec les leds et autres matériels électriques dans votre appareil, ceci est normal.
Par contre si vous avez toujours la même valeur en fonctionnement faites vérifier votre appareil de mesure ou changer les piles ; là, il y a un problème. Cordialement. 01/03/10
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation Fujitsu ASYA07LGC arrêtée

Avez-vous effectué un entretien ? Si une prise en glace commence sur l'unité intérieure, regardez la batterie en faisant un essai en fonctionnement froid en ouvrant le capot en façade, soit les filtres sont sales, manque de débit d'air qui s'accentue avec cette prise en glace, aussi la volute de soufflage est très sale, il est possible d'un manque de gaz, mais vérifiez d'abord ces deux premiers points. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème climatisation glace sur unité intérieure

Si l'appareil est un déconnectable, à clips ou levier (lire votre notice si vous l'avez encore) faites-le vous-même.
Si l'appareil est avec des vannes sur le groupe extérieur, c'est un peu plus délicat, dans ce cas mettre en mode froid, enlevez les capuchons, fermeture de la vanne du petit tube, attendre 3 ou 4 min, fermer l'autre vanne du gros tube, et stopper de suite la climatisation après fermeture de ces vannes, ensuite démontage des appareils.
Cordialement.
forum consulter ce sujet Deplacer un climatiseur prêt à poser