Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
853
Prix dépannage climatisation : Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité

Voila j'ai acheté cela sur un site d'enchères : MANOMÈTRE MANIFOLD CLIM FRIGORISTE R404 R134 R22 R407, compatible pression R410, Marque REFCO.
Je veux faire contrôler cela et effectuer une remise à niveaux de gaz ( voir ce lien.
Mon problème est que ma climatisation est en R410A, donc est-ce que je peux utiliser le manomètre basse pression de ce Manifold pour contrôler mon installation ?
Merci pour vos réponses.
Je veux faire contrôler cela et effectuer une remise à niveaux de gaz ( voir ce lien.
Mon problème est que ma climatisation est en R410A, donc est-ce que je peux utiliser le manomètre basse pression de ce Manifold pour contrôler mon installation ?
Merci pour vos réponses.
06 février 2009 à 02:25
Conseils 1 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité

Bonjour,
Oui, vous pouvez utiliser vos mano pour le R410.
Pour être sûr que vous puissiez mesurer une BP correcte alors utilisez le mano côté HP c'est la même chose, c'est l'échelle qui compte mais il vaut mieux que vous utilisiez des raccords rapides car les pressions sont élevées et vous risquez de vous brûler et de perdre du gaz.
Essayez de trouver un frigoriste sympa pour vous faire un contrôle et rendez-lui service sur autre chose.
Les raccords rapides sont un peu chers pour le peu que vous les utilisez.
Oui, vous pouvez utiliser vos mano pour le R410.
Pour être sûr que vous puissiez mesurer une BP correcte alors utilisez le mano côté HP c'est la même chose, c'est l'échelle qui compte mais il vaut mieux que vous utilisiez des raccords rapides car les pressions sont élevées et vous risquez de vous brûler et de perdre du gaz.
Essayez de trouver un frigoriste sympa pour vous faire un contrôle et rendez-lui service sur autre chose.
Les raccords rapides sont un peu chers pour le peu que vous les utilisez.
Conseils 2 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité

A priori vous n'êtes pas professionnel. Vous prenez de gros risques à vouloir faire un complément de gaz tant au niveau matériel qu'au niveau santé.
En effet pour les machines inverter il faut récupérer le gaz avec une station de récupération (env 800 HT) le peser avec une balance de précision.
Effectuer un tirage au vide puis remettre la quantité prévue par le constructeur. Si vous voulez faire le bricoleur vous risquez de vous bruler avec le gaz qui va sortir à environ -50°C.
Appelez donc un pro, l'addition sera moins lourde. Ce n'est pas parce que vous aurez le matériel que vous saurez nécessairement le faire. Guy
En effet pour les machines inverter il faut récupérer le gaz avec une station de récupération (env 800 HT) le peser avec une balance de précision.
Effectuer un tirage au vide puis remettre la quantité prévue par le constructeur. Si vous voulez faire le bricoleur vous risquez de vous bruler avec le gaz qui va sortir à environ -50°C.
Appelez donc un pro, l'addition sera moins lourde. Ce n'est pas parce que vous aurez le matériel que vous saurez nécessairement le faire. Guy
Conseils 3 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité

Vous ne pourrez pas les utiliser car les raccords 410 ne sont pas du même diamètre que ceux 22/407.
10 mars 2009 à 01:55
Conseils 4 choix climatisation
Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Oui bien sûr, attention à la réponse 3. Pourquoi vérifier une installation qui fonctionne ?
Quand on met les manos il y a forcément une perte de fluide, à moins d'effectuer un tirage au vide, environ 50 à 80 gr par tube de perte, ce qui très important pour une installation. 15/09/09
Quand on met les manos il y a forcément une perte de fluide, à moins d'effectuer un tirage au vide, environ 50 à 80 gr par tube de perte, ce qui très important pour une installation. 15/09/09
15 septembre 2009 à 22:22
Conseils 5 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité

Pas d'accord avec réponses 1 et 4...
Le manomètre bp doit rester sur la bp il n'y a pas lieu de faire l'inverse.
Un flexible rempli de gaz correspond à environ 20g de gaz, pas 50 à 80 grammes.
Un conseil si vous n'êtes pas frigoriste ne touchez pas.
Le manomètre bp doit rester sur la bp il n'y a pas lieu de faire l'inverse.
Un flexible rempli de gaz correspond à environ 20g de gaz, pas 50 à 80 grammes.
Un conseil si vous n'êtes pas frigoriste ne touchez pas.
21 février 2010 à 00:00
Conseils 6 choix climatisation
Invité

Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD
Invité

Pourquoi ne pas passer par le circuit basse pression ?
Le site mydistrib.fr propose aussi du matériel du même type et du fréon.
Le site mydistrib.fr propose aussi du matériel du même type et du fréon.
26 novembre 2011 à 16:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Conseils lecture manifold
- N°5272 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si la ou les pressions lues sont correctes pour mon climatiseur, le Gaz est de type R22, la température dans la maison été de 22°C environ. Merci à tous pour vos réponses. Christophe
- 2. Conseils pour pose climatisation
- N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
- 3. Conseils utilisation pompe à vide purge installation climatisation
- N°2288 : Bonjour. Je viens d'acheter une pompe à vide, comment faire une purge sur une climatisation Airton AU12HR53 CA2 ? Si quelqu’un pourrait me dire comment faire (pas de purge faite à l'installation), mon erreur. Merci.
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 6. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 7. Conseils câblage moteur pas à pas
- N°2579 : Bonjour, Je possède un split avec un moteur pas à pas dedans (celui qui contrôle le volet d'air). J'ai remplacé la carte spécifique Hitachi par une carte universelle pour pouvoir utiliser ce split avec une unité...
- 8. Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation
- N°1940 : Bonjour, Je sais bien que je vais m'attirer les foudres des professionnels qui parcourent ce forum. Mais je viens d'acheter une petite clim (mais essentiellement pour utiliser en chauffage) Airton (2kW) chez Brico Dépôt, pas...
- 9. Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
- N°2525 : Bonjour, J'ai une PAC air/air MXZ 5A100VA, 5 splits, que j'ai du mal à maitriser, je ne comprends pas le fonctionnement. En gros, j'ai du mal à chauffer une maison ~100m², pas trop bien isolée (c'est vrai), j'ai fait...
- 10. Manomètre qui a pris l'humidité
- N°2737 : Bonjour, Cela fait environ 4 mois que je ne me suis pas servi de mon manifold 3 voies. Je l'ai récupéré tout à l'heure et malheureusement il a pris l'humidité : je l'ai rangé dans une caisse d'outils, dans un abri...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite