Si le climatiseur gèle c'est peut-être dû à un manque de charge, car une clim ne doit pas givrer.
forum consulter ce sujet Sonde pour détecter le gel du climatiseur

Vérifier la liaison d'automaticité entre l'unité intérieure et extérieure.
forum consulter ce sujet Caisson extérieur marche pas sur split mobile

Publicité

Mesurez la température d'entrée d'air et la sortie, le delta T est de 8 à 12 degrés.
forum consulter ce sujet Température moyenne sortie de l'évaporateur

La ventilation s'effectue peut-être de manière auto, les vitesses changent par rapport au point de consigne demandé. S'il y a un grand écart entre température ambiante et point de consigne, passage en grande vitesse et ainsi de suite dans ce cas ça n'a rien d'anormal.
forum consulter ce sujet Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur

La chaudière est normalement équipée d'un système d'extraction (à ventouse ou VMC). Oui, il faut boucher les prises de VMC non utilisées. Il existe des VMC hygroréglables qui s'enclenchent selon le taux d'humidité ou pour les toilettes et salle de bains avec un capteur de présence ; ce qui permet des économies en hiver, pour le chauffage.
forum consulter ce sujet VMC ou simple ventilateur

La puissance d'un condenseur est égale à la puissance de l'évaporateur plus celle du compresseur, on peut s'en rendre compte en traçant un diagramme hentalpique-phiO+phiCP=phiK
forum consulter ce sujet Dimensionnement d'un compresseur

Il s'agit peut-être d'un coup de liquide, ça peut endommager le compresseur, plusieurs possibilités : soit le détendeur est mal réglé, soit la buse est surdimensionnée. Si ce bruit a lieu à la mise en route, le détendeur pompe, ça veut dire qu'il fonctionne en tout ou rien (ça dépend du modèle du détendeur, électronique ou thermostatique) et laisse passer trop de liquide. Pour finir il peut s'agir d'un problème de tuyauterie si du liquide s'accumule dans le circuit, il est aspiré par le compresseur, il se peut aussi que l'installation soit trop chargée.
forum consulter ce sujet Groupe climatiseur extérieur bruyant

Il faudrait savoir à quoi correspond ce code défaut, indiquez déjà le modèle et la référence de la PAC et ensuite les dysfonctionnement que vous pouvez constater.
forum consulter ce sujet Défaut E6 clim gainable HAIER

Le diamètre des flexibles est trop petit, le débit est donc trop important, plus vous demandez de puissance, plus le débit augmente, ce qui engendre des bruits. Pour supprimer ce bruit il faudrait une section supérieure.
forum consulter ce sujet Problème de bruits sur flexibles

Voir réponse 111.
forum consulter ce sujet Défaut E6 clim gainable HAIER

La pression donc la température d'évaporation dépend de la température ambiante, donc la température extérieure en mode chaud.Certains climatiseurs ne sont prévus que pour une température précise donnée par le constructeur. Pour éviter que l'évap ne gèle on inverse le circuit frigorifique grâce à la vanne 4 voies.
forum consulter ce sujet Givrage anormal split système

Vérifiez que le flotteur ne soit pas bloqué et que le tuyau d'aspiration ou de refoulement ne soit pas bouché, ainsi que la position de la pompe. Certaine pompe dispose d'un contact qui met à l'arrêt le climatiseur pour éviter les débordements d'eau(pas toujours utilisé). Certaines pompes ont besoin d'être amorcées, il est possible aussi qu'il faille la remplacer.
forum consulter ce sujet Déclenchement pompe relevage climatiseur à l'arrêt

Le cylindre permet de connaître le poids de la charge mis dans la bouteille par rapport au niveau, vous devez avoir plusieurs graduations correspondant au fluide introduit.
forum consulter ce sujet Cylindre de charge

Peut-être la régulation de la vitesse de ventilation en fonction du point de consigne ou la mise en marche forcée pour les contrôle de maintenance (il aurait fallu dire à quoi correspond les 3 autres).
forum consulter ce sujet Mode utilisation automatique réversible Inverter

Vérifiez les silent-blocs du compresseur.
forum consulter ce sujet Vibrations excessives unité climatiseur extérieure

Quand il est percé ou si vous rajoutez des climatiseurs, autrement il faut le nettoyer de temps en temps.
forum consulter ce sujet Changer condenseur climatiseur

Lorsque la température de consigne est atteinte la ventilation continue a tourné mais ne fait que brasser l'air ambiant, ce qui donne la sensation de courant d'air froid. Si vous mettez en mode automatique la ventilation se mettra en petite vitesse, une fois atteinte la consigne, ce qui pourra peut-être limiter cette sensation.
forum consulter ce sujet Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6

Vous n'êtes pas obligé de mettre un modèle identique à l'original ; tant que vous mettez une vanne qui vous permet de mettre vos raccords ça fonctionnera.
forum consulter ce sujet Pièces détachées climatisation AE0AH09IWO LG vanne

La ventilation intérieure ne dépend pas de la puissance de l'installation, c'est à vous de régler la vitesse qui vous convient ou de mettre en automatique pour réguler les vitesses en fonction des besoins, pour la puissance il faut calculer selon vos besoins, trop de puissance fonctionnement en court cycle (marche/arrêt fréquent), pas assez puissant le groupe aura du mal à descendre en température, l'idéal est de faire un bilan thermique pour cerner au mieux vos besoins. Comptez au minimum 120 WATTS au mètre carré.
forum consulter ce sujet Climatisation réversible pour véranda

Vanne 4 voies en panne ou manque de gaz, pour la vanne 4 voies il faut vérifier qu'elle soit alimentée et vérifiez qu'elle ne soit pas bloquée, si il n'y a pas assez de gaz la différence de pression entre la bp et la hp ne permet pas le basculement du tiroir.
forum consulter ce sujet Pas d'air chaud climatisation réversible

Le R22 est interdit dans les installations neuves, mais toujours utilisé pour les opérations de maintenance.
forum consulter ce sujet Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22

Dans le pire des cas vous pouvez faire un "retrofit" c'est à dire modifier l'installation pour qu'elle fonctionne avec un autre fluide mais c'est une opération compliquée et coûteuse qui ne vaut la peine que pour une grosse installation.
forum consulter ce sujet Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22

Il peut s'agir d'un manque de gaz, le compresseur n'est pas assez refroidi ou d'un excès de charge, la pression est trop élevée, dans les deux cas le klixon se déclenche, la pose de mano s'impose, si vous pouvez mesurer l'intensité absorbée et voir si elle est en-dessous de l'intensité nominale inscrite sur le compresseur, étant donné le peu de détail du problème, difficile de comprendre la question.
forum consulter ce sujet Compresseur démarre puis s'arrête