Conseils des bricoleurs climatisation : Givrage anormal split système


Invité
invité
Bonjour, je possède une (pac) split systeme ( air - eau ), elle a 15 ans. Dès qu'il fait environ 1 degré à l'extérieur, la bouteille qui est juste avant le retour au compresseur givre, ainsi que le tuyau (le retour paraît trop froid), pourtant mes radiateurs sont chauds. Pouvez-vous me dire ce qui se passe, merci?
Conseils 1 climatisation Maison

Givrage anormal split système

Sam
Membre inscrit
Sam
215 messages
La pression donc la température d'évaporation dépend de la température ambiante, donc la température extérieure en mode chaud.Certains climatiseurs ne sont prévus que pour une température précise donnée par le constructeur. Pour éviter que l'évap ne gèle on inverse le circuit frigorifique grâce à la vanne 4 voies.
Conseils 2 climatisation Maison

Givrage anormal split système


Invité
invité
Le givrage sur la bouteille anti-coup de liquide et sur l'aspiration du compresseur nous donne une Basse Pression élevée, donc une Haute pression élevée qui entraîne une très bonne chauffe au radiateur... Nous voilà donc avec les symptômes d'un excés de charge en fluide frigorigène dans le circuit, s'il y a eu une intervention récente par un technicien sur le circuit ou alors le condenseur à l'extérieur doit être bien encrassé. L'encrassement étant considéré comme une convection statique sur le condenseur, le débit d'air est donc trop faible pour surchauffer les gaz donc givre.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Cycle court givrage compresseur
    N°4250 : Bonsoir, 1 - Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer clairement ce que vous entendez par "cycle court" ? Comment quantifier un cycle court ? 2 - J'ai mis en service ma PAC (Mitsubishi Electric MSZ HJ50VA + MUZ HJ50VA)...
  • 2. Système au R410A et split conçu pour R22
    N°2906 : Bonjour, J'aimerais savoir si la compatibilité entre une unité extérieure fonctionnait au R410A et un split conçu pour du R22 est possible ? Je précise que les puissances sont identiques (12000 BTU/h) et que la taille des...
  • 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 4. Problème ventilateur intérieur démarre puis s'arrête clim Split système Kelvinator
    N°3015 : Bonjour tout le monde, J'ai un clim Split système Kelvinator, le problème est qu'au démarrage le ventilateur démarre puis s'arrête après quelques secondes puis il recommence un autre cycle. J'ai enlevé les 3 fils blanc...
  • 5. Split système COBRA 12 BTU position froid mais souffle air chaud
    N°1147 : Sur un split système marque COBRA 12 BTU la position est sur froid mais il y a un souffle d'air chaud au niveau extérieur qui fait un bruit. Je change sur toutes les positions, soit température ou chaud et froid, mais c'est...
  • 6. Diagnostic système de climatisation mono split
    N°4098 : Bonjour. J'ai besoin de connaitre les deux points suivants : Comment peut-on savoir que l'installateur n'a pas vidé l'azote de test et que le circuit frigorifique contient un mélange d'azote et de fluide frigorigène ? Quelle...
  • 7. givrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 8. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 9. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 10. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
    N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
>>> Résultats suivants pour : Givrage anormal split système >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationpassage tuyau evacuation air 2panne clim airwellfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite