Choix matériaux climatisation : Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

Nous avons fait installer un système de climatisation avec split RAKxxNH6 et notre installateur a choisi du HITACHI pour des problèmes de délai :
- 2 groupes RAM-90QH5
- 3 splits RAK-18NH6
- 3 splits RAK-35NH6
- 2 splits RAK-50NH6
Lorsque la température de consigne est dépassée, nous trouvons que les splits NH6 ventilent un air froid gênant. De plus les 50 ont beaucoup de mal à réguler. Nous avons donc la sensation de vivre constamment dans le bruit et le courant d'air. Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce matériel (split NH6) ? Y a-t-il possibilité de baisser la vitesse au repos ?
- 2 groupes RAM-90QH5
- 3 splits RAK-18NH6
- 3 splits RAK-35NH6
- 2 splits RAK-50NH6
Lorsque la température de consigne est dépassée, nous trouvons que les splits NH6 ventilent un air froid gênant. De plus les 50 ont beaucoup de mal à réguler. Nous avons donc la sensation de vivre constamment dans le bruit et le courant d'air. Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce matériel (split NH6) ? Y a-t-il possibilité de baisser la vitesse au repos ?
Normes 1 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

Bonjour, normalement pour réguler le split a besoin d'un minimum de brassage d'air puisque la sonde de température se trouve dans l'appareil, ça lui permet de savoir s'il lui faut encore chauffer ou non ! Le débit minimum du brassage est moins important que la plus petite des vitesses que l'on peut sélectionner. Pour ce qui concerne le bruit, ils ont un minimum de 27db(A) en très petite vitesse, donc si l'appareil est placé dans un couloir par exemple, le couloir fait caisse de résonnance, donc l'emplacement peut-être à l'origine de bruit.
Normes 2 climatisation dépannage
Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Lorsque la température de consigne est atteinte la ventilation continue a tourné mais ne fait que brasser l'air ambiant, ce qui donne la sensation de courant d'air froid. Si vous mettez en mode automatique la ventilation se mettra en petite vitesse, une fois atteinte la consigne, ce qui pourra peut-être limiter cette sensation.
Normes 3 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

Bonjour et merci pour cette première réponse à ma question sur la justification du brassage d'air permanent des NH6 qui m'étonne car c'est le seul modèle, à ma connaissance qui fait ceci. Ce serait encore admissible en refroidissement mais en chauffage c'est une aberration complète. Comment fait-on pour refroidir une pièce en été sans climatisation et bien on brasse l'air avec un ventilateur ou avec des pales. Et c'est ce que font nos NH6 en régulation et en mode chauffage, ce qui donne une sensation de froid très désagréable. Puis-je me permettre de vous demander à quel titre vous avez fait cette réponse justificative ? En tant que client comme nous ou en tant que professionnel de la pose ou en tant que technicien HITACHI ? Attention : je ne parle pas de la petite vitesse de chauffage mais uniquement de la ventilation permanente en période de régulation, là où les DAIKIN par exemple sont complètement stoppés et en attente que la température locale devienne plus basse que la température de consigne de l'appareil.
Normes 4 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

Je viens de faire installer ce type de matériel. J'ai exactement le même comportement du 50NH6. La soufflerie ne s'arrête jamais en mode chauffage. En revanche les 4 18NH6 s'arrêtent de souffler quand la température est atteinte. J'ai appelé l'installateur qui me dit que je ne suis pas le premier à me plaindre (sic). Il n'est apparemment pas sûr de lui et m'a dit qu'il va contacter Hitachi. J'attends son retour. Pour ma part si c'est "normal" j'ai un vrai problème avec la conception.
Normes 5 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

J'ai le retour de mon installateur qui après avoir contacté Hitachi me confirme que c'est un mode de fonctionnement normal. En relisant la notice il est effectivement précisé qu'une fois la température atteinte la ventilation se règle sur "low". C'est vrai pour tous les modèles. Le problème avec le 50NH6 est que le niveau Low correspond à un niveau sonore de 27db vs 20 db pour le 18NH6 et un débit d'air de 348m3/h vs 276m3/h pour le 18NH6. Ca souffle... Reste que c'est beaucoup et qu'à mon avis Hitachi est mauvais en performance sur ce point... Je pense que je vais leur écrire pour le leur dire. Si d'autres veulent le faire également qu'ils ne se privent pas.
Normes 6 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

J'ai le même problème avec un 4hvrg. La seule solution a été de mettre un thermostat extérieur à la clim pour la couper à température atteinte.
Normes 7 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

Après contact avec le support technique d'Hitachi (très serviable) et de la visite du SAV de l'installateur, il résulte :
1/ que le mode de fonctionnement du 50NH6 est identique aux autres modèles (eg 18NH6) et qu'il peut se mettre en mode "sleep".
2/ que le problème provient du fait qu'il est installé dans une grande pièce (env 40m² soit 100m3) et qu'il a du mal à réguler. La conclusion est qu'il est préférable d'installer deux unités moyennes plutôt qu'une grosse, le problème étant alors d'avoir une unité extérieure plus grosse d'où un coût supplémentaire important. Dilemme...
Sinon par ces périodes de grand froid (-7°C)je suis assez satisfait de la performance de l'installation en général. Pour la question d'une programmation extérieure (rf message ci-dessus) Hitachi devrait en annoncer une en début 2008.
1/ que le mode de fonctionnement du 50NH6 est identique aux autres modèles (eg 18NH6) et qu'il peut se mettre en mode "sleep".
2/ que le problème provient du fait qu'il est installé dans une grande pièce (env 40m² soit 100m3) et qu'il a du mal à réguler. La conclusion est qu'il est préférable d'installer deux unités moyennes plutôt qu'une grosse, le problème étant alors d'avoir une unité extérieure plus grosse d'où un coût supplémentaire important. Dilemme...
Sinon par ces périodes de grand froid (-7°C)je suis assez satisfait de la performance de l'installation en général. Pour la question d'une programmation extérieure (rf message ci-dessus) Hitachi devrait en annoncer une en début 2008.
28 décembre 2007 à 03:26
Normes 8 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

Le 50 NH6 pour se mettre en mode sleep quand la t° est atteinte, doit-il être en mode auto ou en petite vitesse, il s'arrête quand même ?
Normes 9 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

Passage en mode sleep : d'après mon installateur il passe en mode sleep indifférement depuis le mode auto ou le mode petite vitesse.
07 janvier 2008 à 03:21
Normes 10 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

Je me permets de répondre à la réponse numéro 5 : Avez-vu les dimensions des RAK-18NH6 et des RAK-50NH6 ? Ils ont la même dimension (280x780x220mm). Maintenant avec vu la puissance du 18 ? 1,8kW. Le taille 50 ? 5,0kw.
Parlons des débits d'air du 18 : 350/400/440 m3/h
Parlons des débits d'air du 50 : 420/750/810 m3/h
Les données sont issues du tarif 2007 d'HITACHI. Or la puissance restituée est fonction du débit d'air et le débit d'air est fonction de la section de passage de l'air et de la vitesse. Je n'invente rien c'est physique. Au vu des dimensions des appareils évoqués vous vous rendez bien compte que notre petit formule du débit = section x vitesse nous indique que la vitesse d'air va forcement augmenter pour notre taille 50. Un exemple soufflez dans une paille cela ne fait pas de bruit ? Maintenant soufflez dans cette même paille deux fois plus fort ? Résultat vous vous en êtes rendu compte par vous même et oui quand on augmente le débit dans une section identique et bien le bruit arrive... Cqfd. Maintenant je vous entends arriver oui mais pourquoi ils ne font pas des unités plus grandes ? Car les consommateurs ne veulent pas des unités plus grandes dans leur petite maison. Cqfd. Cordialement.
Parlons des débits d'air du 18 : 350/400/440 m3/h
Parlons des débits d'air du 50 : 420/750/810 m3/h
Les données sont issues du tarif 2007 d'HITACHI. Or la puissance restituée est fonction du débit d'air et le débit d'air est fonction de la section de passage de l'air et de la vitesse. Je n'invente rien c'est physique. Au vu des dimensions des appareils évoqués vous vous rendez bien compte que notre petit formule du débit = section x vitesse nous indique que la vitesse d'air va forcement augmenter pour notre taille 50. Un exemple soufflez dans une paille cela ne fait pas de bruit ? Maintenant soufflez dans cette même paille deux fois plus fort ? Résultat vous vous en êtes rendu compte par vous même et oui quand on augmente le débit dans une section identique et bien le bruit arrive... Cqfd. Maintenant je vous entends arriver oui mais pourquoi ils ne font pas des unités plus grandes ? Car les consommateurs ne veulent pas des unités plus grandes dans leur petite maison. Cqfd. Cordialement.
29 février 2008 à 03:58
Normes 11 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

Concernant le problème de ventilation en thermo off (température de pièce atteinte) Hitachi a revu sa programmation pour arrêter la ventilation par période. Si la ventilation vous gène dans les chambres, demandez à votre installateur de se fournir en carte électronique modifiée. Le pris de la carte est pris en charge par Hitachi.
01 avril 2008 à 18:08
Normes 12 climatisation dépannage
Invité

Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
Invité

J'ai un problème d'alarme voyant rouge qui clignote sur mon Hitachi 18NH16A.
Comment enlever l'alarme ? Merci.
Comment enlever l'alarme ? Merci.
06 novembre 2012 à 17:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 2. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 3. Split Hitachi très bruyant au redémarrage
- N°6657 : Bonjour. On a fait installer un chauffage réversible avec des splits Hitachi : - RAK-35RPE - RAK-15QPE Et des unités extérieures : - RAM-90NP5 connectée à 3 splits - RAM-33NP2 connectée à 2 splits Le problème...
- 4. Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
- N°5056 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k, l'installateur m'a précisé de laisser le système en marche sans le couper en hiver, donc de jouer avec le réglage sur la...
- 5. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 6. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 7. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
- N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
- 8. PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes
- N°4519 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée. Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième. Je commande 22 et là j'arrive à 19°...
- 9. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite