Bonjour, je viens dacquérir une climatisation Fujitsu Atlantic ASY 09. Après l'avoir vidé d'air, on envoie le gaz et le liquide. Mais là, une fois la température à son maximum, le groupe extérieur se met à faire un boucan d'enfer et dès que je rabaisse la température, ce bruit s'atténue. Mon fournisseur me dit que c'est une surcharge de gaz mais jen doute. Savez-vous d'où cela provient ?
Conseils 1 bricoler le bois
Groupe climatiseur extérieur bruyant
Il s'agit peut-être d'un coup de liquide, ça peut endommager le compresseur, plusieurs possibilités : soit le détendeur est mal réglé, soit la buse est surdimensionnée. Si ce bruit a lieu à la mise en route, le détendeur pompe, ça veut dire qu'il fonctionne en tout ou rien (ça dépend du modèle du détendeur, électronique ou thermostatique) et laisse passer trop de liquide. Pour finir il peut s'agir d'un problème de tuyauterie si du liquide s'accumule dans le circuit, il est aspiré par le compresseur, il se peut aussi que l'installation soit trop chargée.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
- N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
- 2. Climatiseur inverter Fujitsu moteur du groupe extérieur bruyant
- N°1519 : Bonjour, j'ai un climatiseur inverter de marque Fujitsu modèle AOYR24 LCC, et le moteur du groupe extérieur est bruyant (sifflement aigu augmentant avec la vitesse), j'ai tenté de le graisser avec du wd40 mais sans...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
- N°1436 : Bonjour, Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus. J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS. Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir...
- 5. Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
- N°147 : Bonjour, mon unité extérieur givre, ce qui est normal. Puis-je faire un coffre pour le protéger et la marge que je dois laisser tout autour ? Merci pour vos conseils.
- 6. Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV
- N°2116 : Bonjour, Connaissez-vous les climatiseurs Unico, fiabilité, performances réelles, bruit de fonctionnement réel, sérieux du SAV. J'habite une copropriété sans possibilité d’installation d'un groupe extérieur....
- 7. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 8. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Claquement à l'arrêt groupe extérieur climatiseur Honeywell
- N°4036 : Bonjour, Je possède une clim split (froid seul) de marque Honeywell depuis plus de 40 ans que j'avais fait installer pour rafraichir une chambre à l'étage en partie mansardée. Elle fonctionne très bien sauf qu'elle émet un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite