Profil du membre tam
Actuellement
10 022
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit tam sur le forum Climatisation

a posté 1 989 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Aïe, en lisant toutes ces demandes saisonnières je crains une forte croissance des ventes de monoblocs mobiles... puis d'un bon nombre de désillusions suivies par la nécessité de recycler (ou pas).
Aïe, en lisant toutes ces demandes saisonnières je crains une forte croissance des ventes de monoblocs mobiles... puis d'un bon nombre de désillusions suivies par la nécessité de recycler (ou pas).

06 juin 2020 à 11:39

Bonjour, sauf erreur, Clim3000 n'est pas en bord de mer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 juin 2020 à 11:27

Bonjour, pas de réponse concernant le prix (le paramètre "nouvelle installation" n'est pas évoqué).
Par contre des infos utiles peuvent être trouvées en recherchant "recyclage climatiseur" sur internet.
Par contre des infos utiles peuvent être trouvées en recherchant "recyclage climatiseur" sur internet.
06 juin 2020 à 11:14

Bonjour,
Pour Ideru, l'embout rectangulaire était fourni avec ma monobloc, pas avec la vôtre ?
Concernant les "bâches" vous tapez "kit calfeutrage fenêtre pour clim" sur Google.
Encore une fois, quand j'ai vu ce "bazar", j'ai percé le BA13 (l'embout rectangulaire ne me servait plus à rien)... pour être encore déçu et devoir reboucher le trou et reprendre l'isolation... puis revendre la monobloc pour une bouchée de pain afin de ne pas arnaquer l'acheteur.
Pour Ideru, l'embout rectangulaire était fourni avec ma monobloc, pas avec la vôtre ?
Concernant les "bâches" vous tapez "kit calfeutrage fenêtre pour clim" sur Google.

Encore une fois, quand j'ai vu ce "bazar", j'ai percé le BA13 (l'embout rectangulaire ne me servait plus à rien)... pour être encore déçu et devoir reboucher le trou et reprendre l'isolation... puis revendre la monobloc pour une bouchée de pain afin de ne pas arnaquer l'acheteur.

06 juin 2020 à 10:58

Bien vu ! J'ai cependant un problème avec les 2 modes :
Pour faire du froid, évaporer de l'eau sur l'échangeur chaud pour aide à le refroidir.
Par contre pour faire du chaud, l'échangeur froid givre et s'obstrue.
J'ai l'impression que l'astuce n'est pas réversible ?
Pour faire du froid, évaporer de l'eau sur l'échangeur chaud pour aide à le refroidir.
Par contre pour faire du chaud, l'échangeur froid givre et s'obstrue.
J'ai l'impression que l'astuce n'est pas réversible ?
04 juin 2020 à 18:22

Bonjour Dom,
Aurais-je dit trop vite "négligeable"
10 litres d'eau (notice constructeur)
Sauf erreur de calcul, cette évaporation demande 6,3 kWh
6h d'autonomie du réservoir (notice constructeur)... donc 1 kW de refroidissement pendant 6h.
Sans eau, la conso électrique devrait compenser, donc augmenter.
Il serait serait intéressant de relever la conso électrique avec et sans eau.
Aurais-je dit trop vite "négligeable"

10 litres d'eau (notice constructeur)
Sauf erreur de calcul, cette évaporation demande 6,3 kWh
6h d'autonomie du réservoir (notice constructeur)... donc 1 kW de refroidissement pendant 6h.
Sans eau, la conso électrique devrait compenser, donc augmenter.
Il serait serait intéressant de relever la conso électrique avec et sans eau.
04 juin 2020 à 16:46

Bonjour,
Autre exemple : une clim complète remplacée pour un roulement de ventilateur intérieur bruyant.
Ici, si la pièce est obsolète, à part démonter et faire de la "carrosserie" sans compter le temps passé, je ne vois pas.
Citation :Non ce n'est pas vous... l’ère actuelle est au jetable car le prix de la clim complète est trop faible vs la main d’œuvre.
bref c'est moi ou quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire ??? Ça signifierait donc qu'à la moindre panne, l'ensemble de l'installation est à réformer ? Vite qu'on me réveille !

Autre exemple : une clim complète remplacée pour un roulement de ventilateur intérieur bruyant.
Ici, si la pièce est obsolète, à part démonter et faire de la "carrosserie" sans compter le temps passé, je ne vois pas.
04 juin 2020 à 12:21

Quant à la position couchée (remplacement du filtre anti-calcaire ou transport), ils disent bien d'attendre 1H avant sa remise en service.
04 juin 2020 à 12:05

Pour Roenick, je laisserais le réservoir vide pour ne pas risquer d'obstruer à nouveau l'échangeur de la pompe à chaleur (tant pis pour l'effet "gourde saharienne" qui est sans doute négligeable).
04 juin 2020 à 11:58

Et si c'est bien du calcaire, pulvériser vinaigre d'alcool (très efficace pour dissoudre le calcaire)...
Vérifier le système qui mouille l'échangeur, le filtre anti-calcaire, utiliser de l'eau déminéralisée préventivement...
Vérifier le système qui mouille l'échangeur, le filtre anti-calcaire, utiliser de l'eau déminéralisée préventivement...
03 juin 2020 à 18:54

Il s'agit d'une monobloc mobile avec le système PINGUINO EAU-AIR.
Citation :https://www.delonghi.com/fr-fr/produits/confort/climatisation/climatiseur/pinguino-water-to-air-pac-we112eco-0151483007?TabSegment=Supports
L’eau contenue dans le réservoir augmente la puissance de refroidissement de votre Pinguino tout en réduisant le bruit et la consommation d’électricité. L’eau
fait baisser la température du circuit réfrigérant beaucoup plus que l’air et est ensuite éjectée à l’extérieur par le tuyau de sortie de l’air sous forme de vapeur.
Veuillez ne pas oublier que :
• Il faut utiliser de l’eau claire du robinet ne contenant pas de sels.
• La durée d’une charge d’eau dépend énormément des conditions environnementales comme la température, l’humidité, l’isolation, l’exposition de la pièce, le nombre de personnes présentes, etc. La durée approximative du fonctionnement de l’appareil est de 6 heures. La fonction BOOST(voir page 49) permet de diminuer la durée de fonctionnement jusqu’à environ 4 heures mais la puissance frigorifique et l’efficacité augmentent.
• Lorsqu’il n’y a plus d’eau dans le réservoir, l’appareil le signale en allumant le témoin lumineux sur le tableau de commande,
tandis que le fonctionnement est automatiquement commuté d’eau à air : au même moment la quantité d’air éjectée par le tuyau
arrière augmente.
Cet appareil est pourvu d’un filtre anti-calcaire à base de résines permettant d’utiliser de l’eau du robinet.
Les résines employées réduisent la dureté de l’eau et prolongent la vie de l’appareil...
03 juin 2020 à 18:12

Bonjour Roenick,
Du tartre ? Est-ce dur ou est-ce juste de la moisissure ?
Faudrait comprendre l'origine de cette zone obstruée en dessous d'une diagonale.
Peut-il y avoir une projection d'eau ou de poussières particulières provenant de la gauche de la photo ?
Du tartre ? Est-ce dur ou est-ce juste de la moisissure ?
Faudrait comprendre l'origine de cette zone obstruée en dessous d'une diagonale.
Peut-il y avoir une projection d'eau ou de poussières particulières provenant de la gauche de la photo ?
03 juin 2020 à 12:46

Bonsoir,
Des sites qui vendent cette clim en R290 ne mettent en ligne qu'une doc R410a...
Sur un autre site de frigoriste je vois pour ce gaz :
Composition : Propane 99,5% (Isobutane,n-butane)
Formule : C3 H 8
Odeur : Légère.
Alors, si au retour dans la pièce vous sentez cette odeur légère, n'en grillez pas une.
Des sites qui vendent cette clim en R290 ne mettent en ligne qu'une doc R410a...
Sur un autre site de frigoriste je vois pour ce gaz :
Composition : Propane 99,5% (Isobutane,n-butane)
Formule : C3 H 8
Odeur : Légère.
Alors, si au retour dans la pièce vous sentez cette odeur légère, n'en grillez pas une.

02 juin 2020 à 20:35

Bonjour.
Pour Bob, votre monobloc semble avoir été posé à la va-vite, il faudrait finir le raccordement vers l'extérieur comme sur cette image.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour Bob, votre monobloc semble avoir été posé à la va-vite, il faudrait finir le raccordement vers l'extérieur comme sur cette image.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juin 2020 à 20:18

Bonjour AAC, OK pour les contraintes liées aux R32, Ideru nous dira si c'est le cas.
01 juin 2020 à 13:04

Bonjour, quelle est la référence de votre clim ?
Le manuel de celle que j'ai trouvée (Altech ATP-035S12) ne mentionne pas de surface de pièce.
Bon, suite à mes messages, je pense qu'une petite pièce n'est que mieux pour une mono-tuyau.
Le manuel de celle que j'ai trouvée (Altech ATP-035S12) ne mentionne pas de surface de pièce.
Bon, suite à mes messages, je pense qu'une petite pièce n'est que mieux pour une mono-tuyau.
Citation :Je ne pense pas car ces monoblocs fonctionnent souvent en cycles courts, donc rien de bien anormal.
Casser mon matériel ?
01 juin 2020 à 12:15

Citation :Je ne suis pas surpris qu'elle ne supporte pas. Pour info, j'ai fait installer mon UI dans le salon afin de rafraichir une chambre attenante car les professionnels de santé consultés m'ont déconseillé de rafraichir directement cette petite pièce.
je l’ai juste mis 30 minutes, par contre ma maman ne la supporte peut-être pas donc je l’utiliserai dans ma chambre
31 mai 2020 à 16:58

Bonjour,
Je viens de regarder une notice Altech.
).
Je viens de regarder une notice Altech.
Citation :Le principe consiste à condenser l'humidité ambiante sur l'échangeur froid (et à recracher la chaleur sur place
Fonctionnement en chauffage "HEAT".
Non disponible sur ce modèle.
Fonctionnement en déshumidificateur "DRY
- Dans ce mode, on ne peut pas choisir une vitesse de ventilateur ou régler la température. Le moteur du ventilateur tourne à faible vitesse.
- Gardez les fenêtres et les portes fermées pour une meilleure action de déshumidification.
- Ne pas mettre le conduit à la fenêtre.

31 mai 2020 à 16:27

Bonjour Ago-lou,
Désolé pour ce retour négatif.
Pourriez-vous préciser la marque et le modèle, des fois que d'autres internautes aient la solution ?
Désolé pour ce retour négatif.
Pourriez-vous préciser la marque et le modèle, des fois que d'autres internautes aient la solution ?
29 mai 2020 à 11:07

Bonjour.
Pour Ideru, noté que vous êtes au 3ième, à distance je ne peux que vous donner le principe de ce système et ses inconvénients.
Pour rappel, mon expérience (négative) d'une monobloc à l'étage (isolation années 90 ; au dessus d'un rez + cave ; épisode caniculaire) :
1) tuyau à la fenêtre non calfeutrée => pire que sans rien faire.
2) tout calfeutré et en laissant les portes ouvertes vers la cave => du frais face à la clim qui enchainait les cycles, mais la température de la petite pièce n'a jamais baissé durablement.
J'ai essayé de comprendre l'origine votre sensation d'étouffement (sans savoir si votre logement est "très" étanche ou pas ou si votre clim présente un fuite) et reste convaincu de l'inefficacité d'une monobloc en cas de canicule.
La monobloc avec 2 tuyaux reste une solution moyenne puisque :
1) le circuit chaud rentre encore à l'intérieur même s'il n'a plus d'échange avec l'air ambiant
2) le compresseur donc le bruit est dedans.
Le split est la solution qui résout tout puisque l'échangeur chaud et le compresseur sont dehors.
Encore une fois ici, SPLIT ne veut pas forcément dire "installation fixe impossible"...
En espérant vous avoir aidé, bonne continuation.
Pour Ideru, noté que vous êtes au 3ième, à distance je ne peux que vous donner le principe de ce système et ses inconvénients.
Pour rappel, mon expérience (négative) d'une monobloc à l'étage (isolation années 90 ; au dessus d'un rez + cave ; épisode caniculaire) :
1) tuyau à la fenêtre non calfeutrée => pire que sans rien faire.
2) tout calfeutré et en laissant les portes ouvertes vers la cave => du frais face à la clim qui enchainait les cycles, mais la température de la petite pièce n'a jamais baissé durablement.
J'ai essayé de comprendre l'origine votre sensation d'étouffement (sans savoir si votre logement est "très" étanche ou pas ou si votre clim présente un fuite) et reste convaincu de l'inefficacité d'une monobloc en cas de canicule.
La monobloc avec 2 tuyaux reste une solution moyenne puisque :
1) le circuit chaud rentre encore à l'intérieur même s'il n'a plus d'échange avec l'air ambiant
2) le compresseur donc le bruit est dedans.
Le split est la solution qui résout tout puisque l'échangeur chaud et le compresseur sont dehors.
Encore une fois ici, SPLIT ne veut pas forcément dire "installation fixe impossible"...
En espérant vous avoir aidé, bonne continuation.
29 mai 2020 à 10:32

Désolé Ideru, mais le principe de cette monobloc est tel que le montre le schéma de gauche :
Pour faire du froid la clim doit envoyer dehors une grosse quantité d'air très chaud (flèche rouge);
Pour que la pression de la pièce reste inchangée, la même quantité d'air de dehors doit rentrer (flèche orange).
Afin de réduire ce défaut, il faut soit favoriser une entrée d'air libre et fraiche (via une cave par ex) soit créer un circuit secondaire étanche (système à 2 tuyaux).

Pour faire du froid la clim doit envoyer dehors une grosse quantité d'air très chaud (flèche rouge);
Pour que la pression de la pièce reste inchangée, la même quantité d'air de dehors doit rentrer (flèche orange).
Afin de réduire ce défaut, il faut soit favoriser une entrée d'air libre et fraiche (via une cave par ex) soit créer un circuit secondaire étanche (système à 2 tuyaux).

28 mai 2020 à 19:31

Bonjour, après la louche (pour montrer comment on fait les installateurs cités au premier message), Vonziz pourra calculer avec moult détails sur ce site : https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
28 mai 2020 à 15:53

Pour être tranquille la nuit en attendant la réparation, il me semble plus sûr et plus simple de couper votre PàC par son disjoncteur. Mais vous ne saurez pas si la panne est revenue.
28 mai 2020 à 15:25

Bonjour Damien, je ne crois pas avoir lu si le ventilateur s'est remis en marche (ou pas) après un simple "nettoyage" des contacts du connecteur soupçonné ?
Pour aller plus loin sans démonter, il faut suivre le manuel de service qui donne les mesures à faire avec un ohmmètre sur chacune des sondes, depuis son connecteur débranché.
Pour aller plus loin sans démonter, il faut suivre le manuel de service qui donne les mesures à faire avec un ohmmètre sur chacune des sondes, depuis son connecteur débranché.
28 mai 2020 à 15:21

Oui, vérifier que les entrées d'air ne sont pas (volontairement) obstruées.
Par principe, une monobloc pompe l'air d'une pièce vers l'extérieur, il faut donc que de l'air extérieur puisse rentrer.
Par principe, une monobloc pompe l'air d'une pièce vers l'extérieur, il faut donc que de l'air extérieur puisse rentrer.
28 mai 2020 à 15:01

Bonjour Ideru, je découvre ce sujet.
Comme je crois qu'il s'agit de la monobloc d'un autre sujet, avez-vous des entrées d'air suffisantes dans la pièce ?
Comme je crois qu'il s'agit de la monobloc d'un autre sujet, avez-vous des entrées d'air suffisantes dans la pièce ?
28 mai 2020 à 12:13

Bonjour,
Sans tenir compte d'aucune spécificité de votre logement un "dimensionnement à la louche" serait de 0,1 kW/m².
Le choix d'un split de 2,5 kW me semble être celui de l'installateur qui a le mieux étudier votre dossier.
Ce n'est qu'un avis.
Sans tenir compte d'aucune spécificité de votre logement un "dimensionnement à la louche" serait de 0,1 kW/m².
Le choix d'un split de 2,5 kW me semble être celui de l'installateur qui a le mieux étudier votre dossier.
Ce n'est qu'un avis.
27 mai 2020 à 16:43

Bonjour Ideru,
Lu sur Amazon :
Et en plus une monobloc à 1 tuyau a un rendement très inférieur à celui d'un split...
Lu sur Amazon :
Citation :Sachant qu'une règle grossière de dimensionnement d'un SPLIT consiste à prendre 0,1 kW/m² cette pub est mensongère.
pour Max. 130 M³ (~60 M²), Max. 3400 W
Et en plus une monobloc à 1 tuyau a un rendement très inférieur à celui d'un split...
27 mai 2020 à 13:40

Bonjour Damienangie,
Ce pourrait être cohérent avec votre déclenchement de ventilateur.
Sur la mienne les seules sondes sur l'échangeur sont "outdor - pipe" donc ici "air-pipe", je pense.
Ce pourrait être cohérent avec votre déclenchement de ventilateur.
Sur la mienne les seules sondes sur l'échangeur sont "outdor - pipe" donc ici "air-pipe", je pense.
27 mai 2020 à 10:32

Bonjour Eric, suite aux réponses à votre interrogation, je vois pas mal de retours d'utilisateurs qui utilisent une monobloc à 1 tuyau en mode froid (souvent déçus) mais pas encore de retours concernant le mode chaud.
Je pense que le rendement devrait être un poil meilleur dans le mode chaud mais il reste toujours le défaut de l'entrée d'air extérieur (ici froid) pour compenser l'expulsion de l'air de la PAC (ici très froid).
De plus, comparé au silence d'un poêle à pétrole (mais potentiellement catastrophique pour l'humidité des lieux), une monobloc va être TRÈS bruyante.
Je pense que le rendement devrait être un poil meilleur dans le mode chaud mais il reste toujours le défaut de l'entrée d'air extérieur (ici froid) pour compenser l'expulsion de l'air de la PAC (ici très froid).
De plus, comparé au silence d'un poêle à pétrole (mais potentiellement catastrophique pour l'humidité des lieux), une monobloc va être TRÈS bruyante.
27 mai 2020 à 10:15

Pour nos LG, les manuels de dépannage s'appellent "SVC manual" pour "SerViCe Manual".
Pour aller plus loin, il faudrait que vous trouviez le manuel qui traite de votre carte.
Sur le "SVC manual (general)" que j'ai trouvé, il y a 7 types de cartes, mais pas la votre il me semble (ni la mienne trop récente)
A ce stade, la simple connexion / deconnexion des connecteurs (hors tension) peut avoir fait de l'effet.
A suivre.
Quant à la rallonge, si le câble n'est pas trop court, sa seule raison pourrait être un croisement de fils ou un adaptateur entre 2 types de prises. Une source de mauvais contact...
Pour aller plus loin, il faudrait que vous trouviez le manuel qui traite de votre carte.
Sur le "SVC manual (general)" que j'ai trouvé, il y a 7 types de cartes, mais pas la votre il me semble (ni la mienne trop récente)
A ce stade, la simple connexion / deconnexion des connecteurs (hors tension) peut avoir fait de l'effet.
A suivre.
Quant à la rallonge, si le câble n'est pas trop court, sa seule raison pourrait être un croisement de fils ou un adaptateur entre 2 types de prises. Une source de mauvais contact...
25 mai 2020 à 21:30

Vous devriez avoir le schéma de câblage sur votre UE.
Sur le mien, on peut voir :
1 connecteur pour le capteur t° compresseur
1 connecteur pour le capteur ambiant plus le "pipe":
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez déjà juste les repérer et les déconnecter/reconnecter (hors tension).
Avec le temps, l'humidité et les fortes variation de température de l'UE, les connexions ont besoin d'être "nettoyées" ainsi.
Sur la photo le connecteur des 2 sondes est visible vers la gille du ventilateur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur le mien, on peut voir :
1 connecteur pour le capteur t° compresseur
1 connecteur pour le capteur ambiant plus le "pipe":
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez déjà juste les repérer et les déconnecter/reconnecter (hors tension).
Avec le temps, l'humidité et les fortes variation de température de l'UE, les connexions ont besoin d'être "nettoyées" ainsi.
Sur la photo le connecteur des 2 sondes est visible vers la gille du ventilateur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 mai 2020 à 13:55

Bonjour Max,
D'après la notice :
D'après la notice :
Citation :
Pour tout problème, vérifier :
- que les tubes ne sont ni obstrués ni pincés,
- que le flotteur à l’intérieur du bloc de détection n’est pas bloqué,
- que les entrée et sortie hydrauliques ne sont pas obstruées.
D’autres vérifications peuvent être nécessaires.
Si la pompe ne démarre pas, vérifier le câblage et l’alimentation électrique.
Si la pompe fonctionne trop longtemps (>1min), vérifier :
- que la hauteur de refoulement est < à 10 m,
- que la pompe est adaptée à la puissance de l’appareil,
- que lors de la mise en service, le débit de l’eau versée n’a pas été trop important (ex: 1l en 30s=60l/h >>20l/h).
Si la pompe fonctionne en continu et n’aspire pas d’eau, vérifier que le tube d’entrée est bien connecté et étanche. Sinon, changer la pompe.
Si la pompe enchaine les cycles sans s’arrêter, vérifier :
- que le bloc de détection n’est pas excessivement incliné,
- que, pompe arrêtée, l’eau ne descend pas dans le tube.
Si oui, changer la pompe.
25 mai 2020 à 12:16

Bonjour,
Je pense effectivement soit à une information-capteur anormale mais dans ce cas, le fonctionnement normal serait aussi affecté (à vérifier sur une durée suffisante), soit à la carte de l'UE qui n'arrive pas à arrêter le ventilateur.
Sur ma clim de 2019, LG fournit une appli gratuite LG A/C Smart Diagnosis, très pratique pour éviter de démonter.
Peut-être la vôtre est-elle éligible ?

Je pense effectivement soit à une information-capteur anormale mais dans ce cas, le fonctionnement normal serait aussi affecté (à vérifier sur une durée suffisante), soit à la carte de l'UE qui n'arrive pas à arrêter le ventilateur.
Sur ma clim de 2019, LG fournit une appli gratuite LG A/C Smart Diagnosis, très pratique pour éviter de démonter.
Peut-être la vôtre est-elle éligible ?

25 mai 2020 à 10:41

Bonjour Heddy,
La compatibilité est principalement liée à leurs cartes électroniques qui ont besoin de communiquer entre UE/UI.
Même au sein d'une gamme d'une même marque c'est pas gagné.
Je vous suggère de contacter par écrit le service technique de la marque en donnant les réf et les numéros de série concernés.
La compatibilité est principalement liée à leurs cartes électroniques qui ont besoin de communiquer entre UE/UI.
Même au sein d'une gamme d'une même marque c'est pas gagné.
Je vous suggère de contacter par écrit le service technique de la marque en donnant les réf et les numéros de série concernés.
25 mai 2020 à 10:25

Bonjour Damien,
1) Lors du problème, est-ce que l'UE démarre normalement suite à la demande d'une UI ?
2) L'UI affiche-t-elle alors un code d'erreur ?
1) Lors du problème, est-ce que l'UE démarre normalement suite à la demande d'une UI ?
2) L'UI affiche-t-elle alors un code d'erreur ?
24 mai 2020 à 18:36

Pour SonGohan,
Pour confirmer qu'elle fait bien du froid, il suffit d'un simple thermomètre comme ici (en mode chaud).

Pour confirmer qu'elle fait bien du froid, il suffit d'un simple thermomètre comme ici (en mode chaud).

23 mai 2020 à 21:05

Bonjour,
Sur la mienne (LG) il suffit de mettre hors tension au disjoncteur, puis d'ouvrir le volet à la main délicatement.
Pas la peine de le refermer, il se fermera tout seul à la remise sous tension.
Sur la mienne (LG) il suffit de mettre hors tension au disjoncteur, puis d'ouvrir le volet à la main délicatement.
Pas la peine de le refermer, il se fermera tout seul à la remise sous tension.
23 mai 2020 à 20:48

Bonjour, un dépannage en cours avec le même titre : http://www.forum-climatisation.com/clim-zenith-erreur-f1.html
23 mai 2020 à 20:44

Je ne comprends pas que les fabricants n'aient pas pensé à prévoir ce deuxième tuyau + boite de raccordement en option.
Les clients (qui ne peuvent pas poser un split ou acheter une mobile-split) achèteraient d'abord la monobloc à 1 tuyau (car l'accessoire est cher et encore plus volumineux), puis ils se rendraient compte que la température de la pièce ne baisse pas durablement.
Ils seraient alors obligés d'acheter l'option.
Les clients (qui ne peuvent pas poser un split ou acheter une mobile-split) achèteraient d'abord la monobloc à 1 tuyau (car l'accessoire est cher et encore plus volumineux), puis ils se rendraient compte que la température de la pièce ne baisse pas durablement.
Ils seraient alors obligés d'acheter l'option.
23 mai 2020 à 13:04

Bonjour Ideru,
Oui je me rappelle de cette discussion. De mémoire il doit y avoir une photo du rajout du 2ième tuyau vers la fin du sujet.
Le principe consiste à amener l'air extérieur sur la grille du bas du monobloc.
Pour ce faire, le gars avait créé une boite en carton collée autour de la grille et raccordé son second tuyau dessus, le tout le plus étanche et isolé possible.
Dans ces conditions, la monobloc "1 tuyau" devient une "2 tuyaux" et son rendement augmente nécessairement.

Oui je me rappelle de cette discussion. De mémoire il doit y avoir une photo du rajout du 2ième tuyau vers la fin du sujet.
Le principe consiste à amener l'air extérieur sur la grille du bas du monobloc.
Pour ce faire, le gars avait créé une boite en carton collée autour de la grille et raccordé son second tuyau dessus, le tout le plus étanche et isolé possible.
Dans ces conditions, la monobloc "1 tuyau" devient une "2 tuyaux" et son rendement augmente nécessairement.

23 mai 2020 à 12:44

Bonjour PL, si la température de la pièce ne baisse pas la clim est forcément sous puissante... La mienne était neuve est j'avais une température mesurée de soufflage conforme, sinon elle serait repartie en garantie.
Comment expliquez-vous qu'une clim de "4 kW froid" ne soit pas arrivée à faire baisser durablement ma petite pièce de moins de 10 m², alors qu'une split de 1,5 kW serait suffisant ?
Pour SonGohan, avait-vous demandé à la dame pourquoi elle ne se sert pas de sa clim monobloc ?
Comment expliquez-vous qu'une clim de "4 kW froid" ne soit pas arrivée à faire baisser durablement ma petite pièce de moins de 10 m², alors qu'une split de 1,5 kW serait suffisant ?
Pour SonGohan, avait-vous demandé à la dame pourquoi elle ne se sert pas de sa clim monobloc ?

23 mai 2020 à 10:59

Bonjour, effectivement le calfeutrage de la fenêtre entre-ouverte pose problème.
Lors de l'achat d'une monobloc (1ere erreur), pour une petite pièce isolée (1995) sous les comble, j'avais carrément percé le BA13 et l'isolant (2ieme erreur) et isolé le tuyau.
Résultat identique au votre, SonGohan, alors que les 3 ou 4 kW annoncés dans la pub était très supérieurs aux besoins de la pièce.
Aujourd'hui je me dis en regardant le schéma ci-dessus que la puissance froid réelle est beaucoup plus faible puisque l'air très chaud expulsé est nécessairement remplacé par de l'air chaud extérieur.
Pas eu le courage de tester l'ajout d'un second gros tuyaux pour obtenir un système à 2 tuyaux, plus performant puisqu'il n'y a plus d'air chaud extérieur qui se mélange à celui de la pièce.
Lors de l'achat d'une monobloc (1ere erreur), pour une petite pièce isolée (1995) sous les comble, j'avais carrément percé le BA13 et l'isolant (2ieme erreur) et isolé le tuyau.
Résultat identique au votre, SonGohan, alors que les 3 ou 4 kW annoncés dans la pub était très supérieurs aux besoins de la pièce.
Aujourd'hui je me dis en regardant le schéma ci-dessus que la puissance froid réelle est beaucoup plus faible puisque l'air très chaud expulsé est nécessairement remplacé par de l'air chaud extérieur.
Pas eu le courage de tester l'ajout d'un second gros tuyaux pour obtenir un système à 2 tuyaux, plus performant puisqu'il n'y a plus d'air chaud extérieur qui se mélange à celui de la pièce.
23 mai 2020 à 10:24

Bonjour Ploum,
Là vous devriez être avant le tirage au vide, je vote pour un raccord bien fait.
Qu'en disent les pro ?
Là vous devriez être avant le tirage au vide, je vote pour un raccord bien fait.
Qu'en disent les pro ?
22 mai 2020 à 21:51

Bonjour, schéma pour illustrer la question de Dom :


22 mai 2020 à 21:43

Que se passe-t-il en dégivrant la v4v avec un sèche cheveux tout en lui donnant de petits chocs ?
Des fois que ça aide le tiroir ? (s'il est en cause).
Des fois que ça aide le tiroir ? (s'il est en cause).
20 mai 2020 à 22:12

Si B est givré, la détente anormale se ferait aussi de A vers B ?
Le compresseur fait la gueule, non ? Le tuyau A doit être juste tiède ?
Le compresseur fait la gueule, non ? Le tuyau A doit être juste tiède ?
20 mai 2020 à 22:08

Bonjour PL,
Pas le choix pour le commerçant, je crois qu'il n'y a pas de cave avec saut de loup où on aurait pu suicider une UE.
Les clients interrogés ont trouvé la boutique bien fraiche alors qu'elle a une grande vitrine plein sud, ils se sont à peine rendu compte que le commerçant sort son chariot le matin et le rentre le soir.
Vous dites que ça coûte cher ? Parce-que là il n'y a pas de mur à carotter, pas de ligne électrique à tirer, donc bien plus simple qu'une installation fixe.
Pas le choix pour le commerçant, je crois qu'il n'y a pas de cave avec saut de loup où on aurait pu suicider une UE.
Les clients interrogés ont trouvé la boutique bien fraiche alors qu'elle a une grande vitrine plein sud, ils se sont à peine rendu compte que le commerçant sort son chariot le matin et le rentre le soir.
Vous dites que ça coûte cher ? Parce-que là il n'y a pas de mur à carotter, pas de ligne électrique à tirer, donc bien plus simple qu'une installation fixe.
20 mai 2020 à 21:01

Bonjour, retour sur ce sujet...
Pour Wytness, le schéma ci-dessus devrait permettre de vérifier le fonctionnement en chaud, notamment la température constatée sur les tuyaux du monobloc et plus particulièrement ceux de la v4v.
Pouvez-vous confirmer que :
4) ce schéma est bon (en suivant les tuyaux)
5) c'est bien "B" et "C" qui seraient givrés (votre réponse 17 et photo)
6) le compresseur tourne en mode chaud ainsi que le ventilo du bas (vers extérieur) mais pas celui du haut (vers intérieur).
Je ne m'explique pas ce givrage anormal, hormis par une détente qui se ferait ailleurs que dans le détendeur (un tiroir de v4v bloqué en position anormale ?).
Pour Wytness, le schéma ci-dessus devrait permettre de vérifier le fonctionnement en chaud, notamment la température constatée sur les tuyaux du monobloc et plus particulièrement ceux de la v4v.
Pouvez-vous confirmer que :
4) ce schéma est bon (en suivant les tuyaux)
5) c'est bien "B" et "C" qui seraient givrés (votre réponse 17 et photo)
6) le compresseur tourne en mode chaud ainsi que le ventilo du bas (vers extérieur) mais pas celui du haut (vers intérieur).
Je ne m'explique pas ce givrage anormal, hormis par une détente qui se ferait ailleurs que dans le détendeur (un tiroir de v4v bloqué en position anormale ?).
20 mai 2020 à 17:25
