FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Tony16100

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Tony16100 sur le forum Climatisation

Tony16100
a posté 25 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour, je reviens apporter ma contribution.

Je viens de dépanner 2 nouvelles cartes Hitachi.
Le remplacement de la zoner zd101 par une diode BZX85C à solutionné le problème d'alimentation de la carte.
Perso c'est déjà la 3éme carte que je répare.
A 30cts la diode contre 500 ou 600 la carte ça vaut le coup.
Encore merci à tous.
Bonne journée.
09 novembre 2023 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Bonjour.
Si ça peut intéresser j'ai un ensemble complet.
Groupe extérieur Mitsubishi fdcva402hrnr avec modulo 50 de mémoire.
Ça prend de la place dans le garage, c'était fonctionnel au démontage.
Merci.
14 janvier 2023 à 07:24
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi fusible qui fond

Publicité

Bonjour.

Désolé du retard, je n'ai plus la référence car elle s'est effacée dans mon portefeuille.
Par contre je me souviens que le marchand m'a dit 4.3V.
Oui elle fonctionne toujours après le remplacement des 2 condensateurs c104 et 107 et de la zd101.
Et vous la carte a redémarré ?
Bonne soirée.
12 janvier 2023 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Bonjour.

C'était aléatoire. Après une longue coupure électrique elle arrivé à démarrer et se couper après 5mn voir 45mn.
La zd 101 après dessoudage était vraiment HS.
Une particularité, c'est lorsque la carte fonctionnait elle était très bruyante (bruit de hachage).
J'avais changer 2 condensateurs avant la zd 101 mais pas de différence notable.
Vous voulez la référence de la zd 101 ?
04 janvier 2023 à 09:55
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Bonsoir.
La led 301 doit s'allumer lors de remise sous tension.
Pour ma part j'ai remplacé 2 condensateurs et la zd101 que j'avais dessoudée pour la vérifier.
03 janvier 2023 à 20:57
forum consulter ce sujet Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi

Désolé pour le retard. Pas vu votre question.
Je n'ai plus la référence, j'ai pris la diode chez mon petit marchand d'électronique local qui m'a donné la même.
Pour info la carte fonctionne toujours donc je peux affirmer que c'était bien la zd101.
Merci à tous.
03 janvier 2023 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Bonsoir.

Apparemment la zd101 est sensible.
Problème résolu en question 8240 sur ma PAC.
Si ça peut aider.
Bonne soirée.
20 décembre 2022 à 18:14
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Bonjour.
Remontage de la carte ce midi.
La pompe à chaleur fonctionne depuis.
C'était bien la zd101 qui bloquait le fonctionnement de l'alimentation.
Merci à tous pour votre aide.
20 décembre 2022 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

zd101 remplacé.
La carte démarre. Le bruit a énormément diminué.
Je l'ai mise dehors cette nuit. Il fait -2 en ce moment chez nous.
J'essaye demain et j'irai la remettre en place.
Bonne soirée.
17 décembre 2022 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Bonjour.
Condo 328V
Diode zd101 dessoudée 680 dans 1 sens 780 dans l'autre.
Je la remplace cet après-midi !
Merci.
17 décembre 2022 à 13:55
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Bonjour.

L'hypothèse de la température est peut être une mauvaise piste.
La carte démarre ou ne démarre pas même au chaud.
Lorsqu'elle démarre elle se coupe assez rapidement et elle fait beaucoup plus de bruit que la carte neuve.
Quel élément peut provoquer ce bruit ? un bruit strident au niveau du hachage ?
Merci.
17 décembre 2022 à 08:35
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Le bruit peut provenir d'un condensateur ?
En chauffant 1 par 1 les condensateurs, le bruit devrait diminuer ?
Merci.
14 décembre 2022 à 22:29
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Carte mise dehors à 4 degrés mais impossible de reproduire la panne.
Maintenant nous avons 11 degrés et 100% hygrométrie.
14 décembre 2022 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Bonjour.

Le clac ce produit sûrement au moment du dégivrage, lors de l'inversion du cycle.
Avez-vous regardé l'unité extérieure lorsque cela se produit ?
13 décembre 2022 à 19:28
forum consulter ce sujet Bruit clac style relais aléatoire dans split Airton

Bonjour.
C104 déjà remplacé.
Vu le prix des condensateurs n'est il pas judicieux de remplacer les 5 ou 6 condensateurs qui pourraient poser problème ?
Je n'ai pas de capacimètre.
Merci.
13 décembre 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Essai ce soir. La carte HS démarre.
l103 16V
l105 5V
l10412V
l430 12V
l101 120V
Par contre j'ai un bruit très strident et assez important.
J'ai démarré la carte neuve, ce bruit est présent aussi mais il faut vraiment tendre l'oreille.
La seule différence c'est que l'essai de vendredi matin était dans le garage à 7 ou 8 degrés et que depuis 2 jours les cartes sont dans la maison à 20 degrés.
Est-ce une piste ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte unité extérieure clim Hitachidépannage carte unité extérieure clim Hitachidépannage carte unité extérieure clim Hitachidépannage carte unité extérieure clim Hitachi

12 décembre 2022 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Si pressostat HP ce n'est pas un manque de fluide.
Si filtre réseau d'eau sale ou bouché, pas de débit et la pompe à chaleur coupe en HP.
11 décembre 2022 à 15:22
forum consulter ce sujet Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin

Bonjour.

Le ventilateur qui démarre pas est HS.
C'est des ventilateurs tout serti, donc indémontable.
En attendant de le remplacer vous pouvez boucher le trou avec un bout de plastique pour forcer l'air à passer à travers l'échangeur.
Actuellement une partie de l'air rentre par le ventilateur hs et ne traverse pas l'échangeur.
Ça va vous faire gagner un peu de puissance.
11 décembre 2022 à 08:04
forum consulter ce sujet Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas

Bonjour.
Aucun souci pour les disjoncter.
Ça ne craint pas le gel.
Bonne journée.
10 décembre 2022 à 11:46
forum consulter ce sujet Peut-on débrancher une pompe air air réversible l'hiver ?

Bonjour.

Essais ce matin.
Led 301 éteinte :(
Avec la platine neuve, je l'ai mise sous tension.
Led 301 clignote
J'ai bien :
l103 avec 16V
l105 5V
l104 12V
l101 110V
Avec le point "0" le neutre du 230.
L'avantage c'est que maintenant on peut faire des essais en parallèle sur les 2 cartes, sur zd101.
Carte neuve 750 et 2300 dans l'autre sens.
Carte HS 690 et 960 dans l'autre sens.
Est-ce une piste ?
Merci.
10 décembre 2022 à 10:19
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Merci du retour.
J’ai pris toutes les mesures sur le neutre du 230v comme point 0.
Je teste les 2 cartes demain matin, je vous tiens au courant.
09 décembre 2022 à 21:11
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Bonjour à tous.

J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 :
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi.
Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité intérieure.
Problème de communication unité intérieure unité extérieure.
Après ouverture unité extérieure pour diagnostic carte, led 301 éteinte.
230v sur fusible f1 f3 f6
0v sur f4 f5
l103 l104 et l105 0 volts

l101 110 volts
Les diodes autour du transfo sont bonnes.
Suite aux conseils de Dom j'ai remplacé c104 et c107
Est-il possible d'essayer la carte sur l'établi ?
Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur led 301 clim Hitachicode erreur led 301 clim Hitachi

09 décembre 2022 à 16:45
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Je crée mon propre fil de discussion pour éviter toute ambiguïté.
03 décembre 2022 à 18:50
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Merci de votre réponse.
Je préférerai réparer la carte si c'est juste une histoire de condensateur.
Vous avez la même panne vous ?
Vu que j'ai une platine neuve et une platine en panne je voulais les mettre sous tension toutes les 2 pour pouvoir vérifiez les tensions en sorties de transfo.
vous en pensez quoi ?
Merci.
03 décembre 2022 à 10:09
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Bonjour à tous.

J'ai exactement le même problème led 301 éteinte sur 2 clim différentes
1 Rac50wec
1 rac42wpe
Sur la rac42wpe j'ai réussi à avoir une carte sous garantie mais pas pris le temps de la monter.

Sur la rac 50 Wec quand on laisse couper le disjoncteur 2 ou 3 jours la clim arrive à repartir pour 1 à 2 h puis plus de led 301 et impossible de redémarrer.

Ça fait plusieurs année que je suis le forum sans y mettre ma pierre à l'édifice !

03 décembre 2022 à 06:59
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois