Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Actuellement
10 069
questions dans le
forum climatisation
8244
Question Forum Climatisation : Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci à ceux qui pourront m'aider.
Mon problème : notre PAC De Dietrich modèle Alezio Evolution AWHP MR-2 11kW se met en défaut et s'arrête de fonctionner.
Historique : A la mise en route au début de froid il y a 1 mois, aucun des 2 ventilateurs ne se mettaient en route et la PAC se mettait en défaut.
Un dépanneur est venu et m'annonce carte HS à cause d'un moteur HS, il faut tout changer (la carte et les 2 moteurs) !?!
Alors, j'ai démonté la carte et vu un fusible associé aux 2 ventilos qui étaient grillés (voir photo). Je l'ai changé et remis en route la PAC ... pour voir.
Depuis, le fusible est encore OK et 1 des 2 ventilateurs fonctionne mais visiblement cela ne suffit pas et la PAC se met en défaut.
J'ai échangé les 2 prises de commande des ventilos pour voir si le problème ne venait pas de la carte mais c'est toujours le même moteur qui démarre.
Maintenant, je me tourne vers vous pour chercher des infos.
Que dois-je regarder sur le moteur qui ne fonctionne pas pour voir d'où vient le problème :
- je compte mesurer la tension lorsqu'il est censé se mettre à fonctionner pour voir si le problème vient du moteur (et pas de la carte)
- Dois-je le démonter pour vérifier quelque chose ?
- Mesure à l'ohmmètre ?
- Est-ce que quelque chose sur la carte peut-être HS en lien avec ce fusible qui a cramé ?
- Qu'est-ce qui peut avoir fait cramer ce fusible et qui peut être en rapport avec ce moteur qui ne démarre pas.
Je ferai davantage de photos demain en plein jour.
Merci d'avance !
Olivier.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord merci à ceux qui pourront m'aider.
Mon problème : notre PAC De Dietrich modèle Alezio Evolution AWHP MR-2 11kW se met en défaut et s'arrête de fonctionner.
Historique : A la mise en route au début de froid il y a 1 mois, aucun des 2 ventilateurs ne se mettaient en route et la PAC se mettait en défaut.
Un dépanneur est venu et m'annonce carte HS à cause d'un moteur HS, il faut tout changer (la carte et les 2 moteurs) !?!
Alors, j'ai démonté la carte et vu un fusible associé aux 2 ventilos qui étaient grillés (voir photo). Je l'ai changé et remis en route la PAC ... pour voir.
Depuis, le fusible est encore OK et 1 des 2 ventilateurs fonctionne mais visiblement cela ne suffit pas et la PAC se met en défaut.
J'ai échangé les 2 prises de commande des ventilos pour voir si le problème ne venait pas de la carte mais c'est toujours le même moteur qui démarre.
Maintenant, je me tourne vers vous pour chercher des infos.
Que dois-je regarder sur le moteur qui ne fonctionne pas pour voir d'où vient le problème :
- je compte mesurer la tension lorsqu'il est censé se mettre à fonctionner pour voir si le problème vient du moteur (et pas de la carte)
- Dois-je le démonter pour vérifier quelque chose ?
- Mesure à l'ohmmètre ?
- Est-ce que quelque chose sur la carte peut-être HS en lien avec ce fusible qui a cramé ?
- Qu'est-ce qui peut avoir fait cramer ce fusible et qui peut être en rapport avec ce moteur qui ne démarre pas.
Je ferai davantage de photos demain en plein jour.
Merci d'avance !
Olivier.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2022 à 19:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Bonjour.
Le ventilateur qui démarre pas est HS.
C'est des ventilateurs tout serti, donc indémontable.
En attendant de le remplacer vous pouvez boucher le trou avec un bout de plastique pour forcer l'air à passer à travers l'échangeur.
Actuellement une partie de l'air rentre par le ventilateur hs et ne traverse pas l'échangeur.
Ça va vous faire gagner un peu de puissance.
Le ventilateur qui démarre pas est HS.
C'est des ventilateurs tout serti, donc indémontable.
En attendant de le remplacer vous pouvez boucher le trou avec un bout de plastique pour forcer l'air à passer à travers l'échangeur.
Actuellement une partie de l'air rentre par le ventilateur hs et ne traverse pas l'échangeur.
Ça va vous faire gagner un peu de puissance.
11 décembre 2022 à 08:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Bonjour.
Je suppose que ça arrive qu'un moteur claque comme ça au bout de 5 ans ? (J'utilise la PAC seulement l'hiver).
Merci pour la proposition.
Cela ne risque pas de faire claquer le 2éme moteur ?
Je vais essayer mais la carte mère risque de détecter qu'un moteur ne fonctionne pas et se mettre en défaut malgré tout ?
Car si elle se met en défaut c'est que le refroidissement n'est pas homogène ou qu'il n'y a pas de retour d'info du moteur et qu'elle détecte qu'il est HS.
Merci.
Je suppose que ça arrive qu'un moteur claque comme ça au bout de 5 ans ? (J'utilise la PAC seulement l'hiver).
Merci pour la proposition.
Cela ne risque pas de faire claquer le 2éme moteur ?
Je vais essayer mais la carte mère risque de détecter qu'un moteur ne fonctionne pas et se mettre en défaut malgré tout ?
Car si elle se met en défaut c'est que le refroidissement n'est pas homogène ou qu'il n'y a pas de retour d'info du moteur et qu'elle détecte qu'il est HS.
Merci.
11 décembre 2022 à 12:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Bonjour.
"la carte mère risque de détecter qu'un moteur ne fonctionne pas et se mettre en défaut"... bawè.
"C'est des ventilateurs tout serti, donc indémontable." Pas forcément, ça dépend des moteurs.
Postez une photo recto verso de la carte, car je n'ai aucune info sur cette carte (et cette marque).
"la carte mère risque de détecter qu'un moteur ne fonctionne pas et se mettre en défaut"... bawè.
"C'est des ventilateurs tout serti, donc indémontable." Pas forcément, ça dépend des moteurs.
Postez une photo recto verso de la carte, car je n'ai aucune info sur cette carte (et cette marque).
11 décembre 2022 à 15:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Je n'ai pas fait l'essai avec 1 seul ventilo. Je pense effectivement que ça ne sert à rien.
Voici une photo du ventilo. J'ai remarqué des traces d'un sacré coup de chaud au niveau de la prise sur le moteur. Le câble a fondu.
Mais je ne sais pas si c'est avant que le fusible ne saute ou à la remise en route après changement du fusible.
Je n'avais pas remarqué avec les pales du ventilo, le moteur semblait tourner facilement mais la main directement sur l'axe, il semble un peu dur ? Comme je n'ai pas de référence, je ne sais pas si c'est normal.
J'aurai dû démonter le 1er ventilo pour comparer la dureté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici une photo du ventilo. J'ai remarqué des traces d'un sacré coup de chaud au niveau de la prise sur le moteur. Le câble a fondu.
Mais je ne sais pas si c'est avant que le fusible ne saute ou à la remise en route après changement du fusible.
Je n'avais pas remarqué avec les pales du ventilo, le moteur semblait tourner facilement mais la main directement sur l'axe, il semble un peu dur ? Comme je n'ai pas de référence, je ne sais pas si c'est normal.
J'aurai dû démonter le 1er ventilo pour comparer la dureté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2022 à 17:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Ci-joint une photo de la CM (de face pas de photo recto).
Le fusible et les 2 prises ventilos sont en haut à gauche. :)
J'ai soudé un porte fusible à la place du fusible pour pouvoir changer ce fusible à l'avenir... si besoin. (photo 2)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le fusible et les 2 prises ventilos sont en haut à gauche. :)
J'ai soudé un porte fusible à la place du fusible pour pouvoir changer ce fusible à l'avenir... si besoin. (photo 2)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 décembre 2022 à 17:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Le moteur semble en effet indémontable. S'il est un peu dur à tourner, c'est probablement que la puce haute tension interne (mini IPM) a claqué, et dans ce cas le moteur se comporte comme une dynamo court-circuitée, donc l'énergie qu'on impulse au moteur avec la main se dissipe dans le court-circuit et le freine, d'où la dureté.
11 décembre 2022 à 18:08
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Donc je ne me pose pas de question, je change le moteur ??
Et dois-je changer l'autre moteur ou j'attends qu'il claque lui aussi ? ...
Je serai partant pour la 2éme solution :)
Et dois-je changer l'autre moteur ou j'attends qu'il claque lui aussi ? ...
Je serai partant pour la 2éme solution :)
11 décembre 2022 à 18:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Vous avez mis le moteur bon sur les 2 emplacements de la carte. A chaque fois il répond. Donc la carte est bonne, et puis le moteur aussi. Maintenant, si vous voulez changez les 2, vous aurez le bon d'aujourd'hui en pièce de secours. C'est vous qui payez... :-)
11 décembre 2022 à 19:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Bonjour,
Après l'achat d'un moteur neuf (et un délai de livraison TRÈS long), la pompe à chaleur est repartie.
(Il y a déjà quelques jours :) )
Je tiens à remercier ceux qui ont pris le temps de répondre.
Le sujet peut être clos.
Bonne journée.
Après l'achat d'un moteur neuf (et un délai de livraison TRÈS long), la pompe à chaleur est repartie.
(Il y a déjà quelques jours :) )
Je tiens à remercier ceux qui ont pris le temps de répondre.
Le sujet peut être clos.
Bonne journée.
26 janvier 2023 à 11:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
26 janvier 2023 à 14:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
- N°6694 : Bonjour à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes dans un premier temps. Voici mon problème j'ai acheté une maison équipée d'une PAC Mecatherm beta V2 Sanyo, PAC air-eau DC inverter, qui a très bien fonctionné pendant 2...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 5. Panne ventilateur sur PAC Sanyo CR484GVH56C
- N°5335 : Bonjour. Je voudrais dépanner la PAC d'un ami suite au refus de l'installateur d'intervenir sur celle-ci (ça ne l'intéresse pas, PAC de 10 ans) et les cartes ne se font plus !! Un deuxième technicien a localisé la panne, il...
- 6. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
- N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
- 7. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 10. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
- N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite