Bonjour.

J'ai une erreur E3 sur ma pompe Daikin Air/Eau et je n'arrive pas à réinitialiser le boitier sur lequel se trouve les erreurs.
J'ai rajouté de l'eau et la pression est de 3 bars.
Avez vous une astuce ?
Merci.
11 décembre 2022 à 11:38
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Le problème E3 est une activation du pressostat de haute pression.
Ici il ne s'agit de la pression de l'eau mais de celle du fluide.
Probablement un manque de fluide.
Faites appel à un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 décembre 2022 à 13:52
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Si pressostat HP ce n'est pas un manque de fluide.
Si filtre réseau d'eau sale ou bouché, pas de débit et la pompe à chaleur coupe en HP.
11 décembre 2022 à 15:22
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Exact E3 = défaut HP, haute pression circuit frigo.
Ne connaissant pas le type de PAC ?
11 décembre 2022 à 17:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 7. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 8. Erreur AA pompe à chaleur DUO Daikin
    N°3150 : Bonjour, En novembre j'ai fini la construction de ma nouvelle maison (hors d'eau hors d'air), j'ai effectué moi-même l'installation du plancher chauffant ainsi que la mise en place de la PAC duo Daikin alterma. J'avais payé...
  • 9. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideodepannage erreur e5 clim airton 001panne compresseur pompe a chaleurbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite