Bonjour.
Perso je changerai le vase d'expansion.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je changerai le vase d'expansion.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2022 à 11:13

Bonjour.
Je pense, mais peut me tromper, que vous devez avoir des pertes de chaleur soit due à une mauvaise isolation mais cela me semble bizarre pour une construction de 1997. Par ailleurs quelle température demandez-vous et à quelle vitesse et au bout de combien de temps prenez-vous votre température ?
Essayer de mettre votre thermomètre au-dessus de votre split pour savoir la température au plafond.
Par ailleurs que vous dit mon confrère ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense, mais peut me tromper, que vous devez avoir des pertes de chaleur soit due à une mauvaise isolation mais cela me semble bizarre pour une construction de 1997. Par ailleurs quelle température demandez-vous et à quelle vitesse et au bout de combien de temps prenez-vous votre température ?
Essayer de mettre votre thermomètre au-dessus de votre split pour savoir la température au plafond.
Par ailleurs que vous dit mon confrère ?
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2022 à 10:30

Bonjour.
Votre machine est en surchauffe due très certainement à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine est en surchauffe due très certainement à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2022 à 10:23

Bonjour.
le code U2 correspond à :
"Tension d'alimentation électrique défectueuse ou panne de courant instantanée."
Généralement lorsque l'on change le moteur du ventilateur on change aussi la carte électronique.
Vous risquez d'avoir les deux à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
le code U2 correspond à :
"Tension d'alimentation électrique défectueuse ou panne de courant instantanée."
Généralement lorsque l'on change le moteur du ventilateur on change aussi la carte électronique.
Vous risquez d'avoir les deux à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2022 à 09:55

Bonjour.
L'espace minimum entre le split et le plafond est de 8cm, mais perso pour un confort de travail et d'éventuelle intervention je laisse entre 10 à 15cm.
Par ailleurs je pense que vous avez la possibilité sur votre modèle de faire osciller les volets de droite vers la gauche.
Cela je pense pourrai vous servir.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'espace minimum entre le split et le plafond est de 8cm, mais perso pour un confort de travail et d'éventuelle intervention je laisse entre 10 à 15cm.
Par ailleurs je pense que vous avez la possibilité sur votre modèle de faire osciller les volets de droite vers la gauche.
Cela je pense pourrai vous servir.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2022 à 10:30

Bonjour.
Je pense que vous devez prendre la température à hauteur d'homme ?
Si c'est le cas la chaleur monte et vous aurez toujours une température plus élevé en haut qu'en bas. De ce fait la sonde de l'appareil n'aura pas la même température qu'au sol.
Ensuite il faut trouver le bon réglage de ventilation qui peut être différent pour chaque configuration.
Les températures de soufflage 50°C que vous donnez montre que la machine à une charge correcte de fluide et fonctionne bien. Ensuite la machine va avoir un delta d'environ 2°C. A savoir qu'elle va se déclencher 1°C en dessous la température demandée et s'arrêter 1°C au-dessus de celle-ci. De plus dans votre cas il faudra très certainement mettre le ventilation soit en auto soit sur la position 3.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous devez prendre la température à hauteur d'homme ?
Si c'est le cas la chaleur monte et vous aurez toujours une température plus élevé en haut qu'en bas. De ce fait la sonde de l'appareil n'aura pas la même température qu'au sol.
Ensuite il faut trouver le bon réglage de ventilation qui peut être différent pour chaque configuration.
Les températures de soufflage 50°C que vous donnez montre que la machine à une charge correcte de fluide et fonctionne bien. Ensuite la machine va avoir un delta d'environ 2°C. A savoir qu'elle va se déclencher 1°C en dessous la température demandée et s'arrêter 1°C au-dessus de celle-ci. De plus dans votre cas il faudra très certainement mettre le ventilation soit en auto soit sur la position 3.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2022 à 07:06

Bonjour.
J'ai de forts doutes que votre sonde soit dans la grille de reprise.
Généralement elle est soit sur l'unité intérieure et on la déporte avec une programmation sur la commande maître soit elle est directement sur la commande maître.
Pour le type de système c'est la réponse à votre question, tapez donc sur le net et cherchez dans ces deux marques.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai de forts doutes que votre sonde soit dans la grille de reprise.
Généralement elle est soit sur l'unité intérieure et on la déporte avec une programmation sur la commande maître soit elle est directement sur la commande maître.
Pour le type de système c'est la réponse à votre question, tapez donc sur le net et cherchez dans ces deux marques.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2022 à 14:02

Bonjour.
Vous avez Delta Dore, Airzone ou d'autres que vous trouverez sur le net.
Ou autrement vous pouvez déplacé la commande maitre dans un endroit chauffé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez Delta Dore, Airzone ou d'autres que vous trouverez sur le net.
Ou autrement vous pouvez déplacé la commande maitre dans un endroit chauffé.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2022 à 12:31

Bonjour.
Comme l'a dit climatisation76 le split du salon est très mal placé. Il est placé dans le sens de la largeur et non de la longueur.
Par ailleurs, sauf erreur de ma part, vous vous servez de votre télécommande sans fil alors que vos machines sont équipées de wifi. C'est beaucoup plus facile et convivial de programmer votre installation avec l'application Melcloud de Mitsubishi electric.
Pour vos températures la clim a un mur à environ 4M et la longueur doit faire je pense 6M et de plus est en L.
Le positionnement sur le mur du fond côté droit permettrait une meilleure répartition de la chaleur. Car comme elle est placé actuellement le flux d'air revient sur la sonde du split qui est à droite de ce dernier et donne une information comme quoi la température est atteinte.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme l'a dit climatisation76 le split du salon est très mal placé. Il est placé dans le sens de la largeur et non de la longueur.
Par ailleurs, sauf erreur de ma part, vous vous servez de votre télécommande sans fil alors que vos machines sont équipées de wifi. C'est beaucoup plus facile et convivial de programmer votre installation avec l'application Melcloud de Mitsubishi electric.
Pour vos températures la clim a un mur à environ 4M et la longueur doit faire je pense 6M et de plus est en L.
Le positionnement sur le mur du fond côté droit permettrait une meilleure répartition de la chaleur. Car comme elle est placé actuellement le flux d'air revient sur la sonde du split qui est à droite de ce dernier et donne une information comme quoi la température est atteinte.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2022 à 11:20

Bonjour.
Déjà je constate que les branchements des unités ne sont pas identiques à savoir :
S1 S2 S3
Unité gauche Gris Marron Noir
Unité droite Marron Gris Noir.
Déjà hors tension, rectifier cela et aller voir les mêmes correspondances sur l'unité extérieure.
Les deux fils supplémentaires sont certainement les connexions d'une pompe de relevage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà je constate que les branchements des unités ne sont pas identiques à savoir :
S1 S2 S3
Unité gauche Gris Marron Noir
Unité droite Marron Gris Noir.
Déjà hors tension, rectifier cela et aller voir les mêmes correspondances sur l'unité extérieure.
Les deux fils supplémentaires sont certainement les connexions d'une pompe de relevage.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 novembre 2022 à 19:45

Bonjour.
Vous avez une fuite à la terre. Il va falloir procéder par élimination.
Débrancher l'ensemble de vos connecteurs, en prenant bien soin de les repérer puis rebrancher les uns après les autres pour savoir qui est le coupable. Naturellement vous coupez votre alimentation puis vous branchez une connexion vous mettez le courant. Puis vous recommencer couper le jus etc...
En partant de l'alimentation principale et en allant vers le compresseur.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Vous avez une fuite à la terre. Il va falloir procéder par élimination.
Débrancher l'ensemble de vos connecteurs, en prenant bien soin de les repérer puis rebrancher les uns après les autres pour savoir qui est le coupable. Naturellement vous coupez votre alimentation puis vous branchez une connexion vous mettez le courant. Puis vous recommencer couper le jus etc...
En partant de l'alimentation principale et en allant vers le compresseur.
Cordialement.
Maclimatisation.com
17 novembre 2022 à 10:05

Bonsoir.
Il faudrait savoir quel témoin et combien de fois il clignote.
maclimatisation.com
Il faudrait savoir quel témoin et combien de fois il clignote.
maclimatisation.com
11 novembre 2022 à 20:51

Bonsoir.
Si le disjoncteur saute immédiatement vous avez un court-circuit sur votre installation, sil il met 30 secondes à une minute voire plus il y a de forte chance que ce soit le compresseur qui est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si le disjoncteur saute immédiatement vous avez un court-circuit sur votre installation, sil il met 30 secondes à une minute voire plus il y a de forte chance que ce soit le compresseur qui est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2022 à 20:49

Bonjour.
Regardez le post 6657 : Split Hitachi très bruyant au redémarrage
Il se peut que le réglage puisse vous être utile.
Cordialement
maclimatisation.com
Regardez le post 6657 : Split Hitachi très bruyant au redémarrage
Il se peut que le réglage puisse vous être utile.
Cordialement
maclimatisation.com
09 novembre 2022 à 07:43

Bonjour.
Je n'avais pas fait attention que vous aviez une console.
En effet pour ce modèle il faut rajouter 100grs lorsqu'une console est connecté et si la longueur totale dépasse 20ml avec un maxi de 30ml il faut rajouter 20grs au ml et ce avec un maxi de 1,600Kg de charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'avais pas fait attention que vous aviez une console.
En effet pour ce modèle il faut rajouter 100grs lorsqu'une console est connecté et si la longueur totale dépasse 20ml avec un maxi de 30ml il faut rajouter 20grs au ml et ce avec un maxi de 1,600Kg de charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 novembre 2022 à 07:32

Bonjour.
Il est possible que le groupe extérieur ne soit pas assez puissant, mais pour savoir cela il faut faire un minimum d'études de déperditions.
Par ailleurs 39°C en soufflage à fond en chaud est totalement insuffisant, en effet vous auriez dû avoir dans les 50°C.
Donc déjà le diagnostique un manque de charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que le groupe extérieur ne soit pas assez puissant, mais pour savoir cela il faut faire un minimum d'études de déperditions.
Par ailleurs 39°C en soufflage à fond en chaud est totalement insuffisant, en effet vous auriez dû avoir dans les 50°C.
Donc déjà le diagnostique un manque de charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 novembre 2022 à 16:59

Bonjour.
On voit que vous êtes un bricolo
.
Nonobstant le tirage au vide le fluide ne se met pas fonction de la pression des mano
mais en fonction du poids de sa charge.
Bref si ne n'est pas trop tard faites donc appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
On voit que vous êtes un bricolo

Nonobstant le tirage au vide le fluide ne se met pas fonction de la pression des mano


Bref si ne n'est pas trop tard faites donc appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 novembre 2022 à 06:49

Bonjour.
Votre pompe à chaleur est du type air/eau et pour faire de la chaleur a obligatoirement du fluide frigorigène.
Faites appel à un pro qualifié.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre pompe à chaleur est du type air/eau et pour faire de la chaleur a obligatoirement du fluide frigorigène.
Faites appel à un pro qualifié.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2022 à 12:43

Bonjour.
Nettoyage OK, mais surtout pas avec de la javel.
La réaction de la javel sur les brasures est désastreux.
En effet cela les attaque. Donc après tout à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Nettoyage OK, mais surtout pas avec de la javel.
La réaction de la javel sur les brasures est désastreux.
En effet cela les attaque. Donc après tout à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2022 à 18:51

Bonjour.
Comme dit précédemment c'est la pompe de relevage ?
En effet une tuyauterie n'est plus branchée.
Si elle a tourné à sec trop longtemps il va falloir la changer car ce modèle, de marque Siccom, n'est pas prévu de tourner à sec.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme dit précédemment c'est la pompe de relevage ?
En effet une tuyauterie n'est plus branchée.
Si elle a tourné à sec trop longtemps il va falloir la changer car ce modèle, de marque Siccom, n'est pas prévu de tourner à sec.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2022 à 11:08

Bonjour.
Votre machine vous donne le code E6 (bip long) en code erreur, ce qui signifie problème de compresseur ou surtension.
Vu que c'est du matériel entrée de gamme de la marque, je vous conseille de changer l'unité extérieure cela vous reviendra moins cher que le dépannage.
En effet étant donné que vous avez effectué l'installation et/ou la modification de l'installation la garantie Daikin ne s'appliquera pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine vous donne le code E6 (bip long) en code erreur, ce qui signifie problème de compresseur ou surtension.
Vu que c'est du matériel entrée de gamme de la marque, je vous conseille de changer l'unité extérieure cela vous reviendra moins cher que le dépannage.
En effet étant donné que vous avez effectué l'installation et/ou la modification de l'installation la garantie Daikin ne s'appliquera pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 octobre 2022 à 18:21

Re,
Il faut faire réparer ou changer la platine électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut faire réparer ou changer la platine électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 octobre 2022 à 14:11

Bonjour,
3 clignotements sur votre unité intérieure signifie Interface intérieur/extérieur défectueuse.
Cordialement
maclimatisation.com
3 clignotements sur votre unité intérieure signifie Interface intérieur/extérieur défectueuse.
Cordialement
maclimatisation.com
27 octobre 2022 à 13:09

Bonjour.
Je pense que oui, essayez avec la programmation de votre commande.
Cordialement
maclimatisation.com
Je pense que oui, essayez avec la programmation de votre commande.
Cordialement
maclimatisation.com
26 octobre 2022 à 17:59

Bonjour.
Sur votre commande filaire vous avez le mode déshumidification qui apparaît avec le sigle d'une goutte d'eau sur votre écran en appuyant sur le même bouton "mode" que pour passer du chaud au froid.
Attention en mode déshumidification vous ne pourrez réglé la température.
Par ses modèles n'était pas prévu à l'époque pour un contrôle à distance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur votre commande filaire vous avez le mode déshumidification qui apparaît avec le sigle d'une goutte d'eau sur votre écran en appuyant sur le même bouton "mode" que pour passer du chaud au froid.
Attention en mode déshumidification vous ne pourrez réglé la température.
Par ses modèles n'était pas prévu à l'époque pour un contrôle à distance.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 octobre 2022 à 15:21

Bonjour.
Cela semble fort être la carcasse qui a été endommagée et doit être fendue.
Cela se passe lorsque l'on essaye de décarcasser la machine mais que l'on ne s'y connait pas.
Est vous où un autre intervenant ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela semble fort être la carcasse qui a été endommagée et doit être fendue.
Cela se passe lorsque l'on essaye de décarcasser la machine mais que l'on ne s'y connait pas.
Est vous où un autre intervenant ?
Cordialement.
maclimatisation.com
25 octobre 2022 à 17:43

Bonjour.
J'ai plus de 25 ans d'expérience et je dis que l'on ne peut avoir la précision au bout des doigts.
Notre travail a besoin de plus de précision qu'un joint de culasse, n'oubliez pas que nous avons certaines fois des pressions supérieure à 30 bars et ce sans aucun joint.
Pour la qualité du cuivre il suffit d'y mettre le prix. Perso je travaille maintenant en 1mm et non en 0,8mm.
Bref si on veut un travail de qualité il faut y mettre le tarif dans les fournitures et un maximum de professionnalisme.
Pour info le coffre des clés dynamométriques sont à moins de 80€ TTC.
Quand on facture une prestation, je pense que le client doit en avoir pour son argent.

Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai plus de 25 ans d'expérience et je dis que l'on ne peut avoir la précision au bout des doigts.
Notre travail a besoin de plus de précision qu'un joint de culasse, n'oubliez pas que nous avons certaines fois des pressions supérieure à 30 bars et ce sans aucun joint.

Pour la qualité du cuivre il suffit d'y mettre le prix. Perso je travaille maintenant en 1mm et non en 0,8mm.
Bref si on veut un travail de qualité il faut y mettre le tarif dans les fournitures et un maximum de professionnalisme.

Pour info le coffre des clés dynamométriques sont à moins de 80€ TTC.
Quand on facture une prestation, je pense que le client doit en avoir pour son argent.


Cordialement.
maclimatisation.com
24 octobre 2022 à 19:47

Bonjour,
La description ne correspond à aucune erreur. Est-ce que votre installation fonctionne correctement après nettoyage ?
Cordialement.
maclimatisation.com
La description ne correspond à aucune erreur. Est-ce que votre installation fonctionne correctement après nettoyage ?
Cordialement.
maclimatisation.com
24 octobre 2022 à 19:19

Désolé Climatisation76 la clé dynamométrique est indispensable dans notre métier, comme d'ailleurs dans l'automobile ou d'autres métiers.
Comment pouvez-vous réellement savoir à quel couple vous serrez.
Surtout pour le prix dérisoire des clés dynamométriques.
Cordialement
maclimatisation.com
Comment pouvez-vous réellement savoir à quel couple vous serrez.
Surtout pour le prix dérisoire des clés dynamométriques.
Cordialement
maclimatisation.com
24 octobre 2022 à 17:12

Bonjour,
Pour les deux dernières réponses, comment contrôler vous le couple de serrage ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour les deux dernières réponses, comment contrôler vous le couple de serrage ?

Cordialement.
maclimatisation.com
24 octobre 2022 à 11:51

Bonjour.
Pour serrer des écrous en 1/4 et 3/8 il vous faut des clés 1/4 et 3/8
et non du 5/8 7/16.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour serrer des écrous en 1/4 et 3/8 il vous faut des clés 1/4 et 3/8

Cordialement.
maclimatisation.com
24 octobre 2022 à 07:46

Bonjour.
Il faut nous donner les codes qui sont sur le groupe extérieur.
Pour cela il faut enlever le cache du dessus et regarder les LED301 302 303 & 304 et nous dire le nombre de clignotements de chacun.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut nous donner les codes qui sont sur le groupe extérieur.
Pour cela il faut enlever le cache du dessus et regarder les LED301 302 303 & 304 et nous dire le nombre de clignotements de chacun.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2022 à 19:14

Bonjour.
Donc tester là en froid en puissance froid minimum soit 16°C, ventilation à fond et prenez la température à la sortie du soufflage au bout de 15 minutes.
Pour ce qui est du contrôle du fluide comment a procéder le professionnel ?
Comment a-t-il calculé la puissance nécessaire ?
Cordialement
maclimatisation.com
Donc tester là en froid en puissance froid minimum soit 16°C, ventilation à fond et prenez la température à la sortie du soufflage au bout de 15 minutes.
Pour ce qui est du contrôle du fluide comment a procéder le professionnel ?
Comment a-t-il calculé la puissance nécessaire ?
Cordialement
maclimatisation.com
23 octobre 2022 à 16:59

Re,
Quelle est le volume de la pièce, son isolation et la puissance de votre matériel ?
A quelle vitesse mettez-vous la ventilation ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelle est le volume de la pièce, son isolation et la puissance de votre matériel ?
A quelle vitesse mettez-vous la ventilation ?
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2022 à 13:26

Bonjour.
Comment pouvez-vous dire qu'il ne manque pas de fluide ?
Lorsque vous mettez à fond la puissance et la ventilation en chaud quelle température sort de l'appareil au bout de 15minutes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment pouvez-vous dire qu'il ne manque pas de fluide ?
Lorsque vous mettez à fond la puissance et la ventilation en chaud quelle température sort de l'appareil au bout de 15minutes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2022 à 13:17

Bonjour.
Il se peut que votre tuyauterie de drainage soit bouchée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il se peut que votre tuyauterie de drainage soit bouchée.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 octobre 2022 à 15:36

Bonjour.
Il faut rappareiller votre box à votre installation via WPS et le ou les boitier de vos unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut rappareiller votre box à votre installation via WPS et le ou les boitier de vos unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 octobre 2022 à 15:31

Bonjour.
Un serrage correct à la clé dynamométrique permet le bon serrage car trop peu risque de fuite, trop fort risque de fissures sur le dudgeon.
Pour allez voir : https://www.outillage-frigoriste-climatisation.fr/cle-dynamometrique-couple-de-serrage-frigoriste/
Attention lors de cet article le R32 était à peine sortie. Il est clair que pour ce fluide il faut continuer les mêmes couples que pour le R410.
Cordialement.
maclimatisation.
Un serrage correct à la clé dynamométrique permet le bon serrage car trop peu risque de fuite, trop fort risque de fissures sur le dudgeon.
Pour allez voir : https://www.outillage-frigoriste-climatisation.fr/cle-dynamometrique-couple-de-serrage-frigoriste/
Attention lors de cet article le R32 était à peine sortie. Il est clair que pour ce fluide il faut continuer les mêmes couples que pour le R410.
Cordialement.
maclimatisation.
16 octobre 2022 à 15:27

Bonjour.
Pour les tuyauteries en cuivre le couple de serrage est de 18Nm pour le 1/4 et 42Nm pour le 3/8.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour les tuyauteries en cuivre le couple de serrage est de 18Nm pour le 1/4 et 42Nm pour le 3/8.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2022 à 17:52

Bonjour.
Vous avez probablement un problème de la carte électronique de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez probablement un problème de la carte électronique de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 septembre 2022 à 15:32

Bonjour.
Vous avez un problème de basse et haute pression.
Donc très certainement un problème de fuite de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un problème de basse et haute pression.
Donc très certainement un problème de fuite de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 septembre 2022 à 15:18

Bonjour.
Vous devez avoir dans votre logement une VMC permanente.
Alors soit vous avez obstrué les réglettes de ventilation ou soit des gens de votre immeuble l'ont fait.
De ce fait lorsque la VMC a aspiré tout l'air du volume, elle va aspirer l'air via le tuyau des condensats.
Ce dernier étant trop petit pour le renouvellement d'air vous allez avoir le bruit même climatisation arrêtée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous devez avoir dans votre logement une VMC permanente.
Alors soit vous avez obstrué les réglettes de ventilation ou soit des gens de votre immeuble l'ont fait.
De ce fait lorsque la VMC a aspiré tout l'air du volume, elle va aspirer l'air via le tuyau des condensats.
Ce dernier étant trop petit pour le renouvellement d'air vous allez avoir le bruit même climatisation arrêtée.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 août 2022 à 19:03

Bonjour.
Vous avez, très certainement la volute de soufflage tellement encrassée que l'air ne peut plus se diffuser.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez, très certainement la volute de soufflage tellement encrassée que l'air ne peut plus se diffuser.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 août 2022 à 18:58

Bonjour.
Avez-vous vérifié la propreté des volutes de soufflage ?
Car si elles sont obstruées par des poussières ou un encrassement quelconque cela bloque la puissance de diffusion de l'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous vérifié la propreté des volutes de soufflage ?
Car si elles sont obstruées par des poussières ou un encrassement quelconque cela bloque la puissance de diffusion de l'air.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 août 2022 à 18:48

Bonjour.
Dans groupe extérieur quel est le mot que vous ne comprenez pas ?
Par ailleurs vous avez sur la documentation des produits sur la façon de les installer.
Vos groupes doivent cracher entre 2600 à 4000M3/H chacun.
Avec les chaleurs actuelles si vos groupes ne sont pas positionnés correctement à l'extérieur vous ne pourrez jamais faire du froid correctement et pour l'hiver même chanson.
Cordialement.
Dans groupe extérieur quel est le mot que vous ne comprenez pas ?
Par ailleurs vous avez sur la documentation des produits sur la façon de les installer.
Vos groupes doivent cracher entre 2600 à 4000M3/H chacun.
Avec les chaleurs actuelles si vos groupes ne sont pas positionnés correctement à l'extérieur vous ne pourrez jamais faire du froid correctement et pour l'hiver même chanson.
Cordialement.
07 août 2022 à 16:49

Bonjour.
Quelle température demandez-vous ?
Sur quel mode de soufflage vos télécommandes sont-elles ? quels réglages ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelle température demandez-vous ?
Sur quel mode de soufflage vos télécommandes sont-elles ? quels réglages ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2022 à 18:30

Bonjour.
J'interviens sur toute la région PACA.
Vous pouvez demander mes coordonnées à l'administrateur, en répondant à ce message.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'interviens sur toute la région PACA.
Vous pouvez demander mes coordonnées à l'administrateur, en répondant à ce message.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2022 à 18:29

Bonjour,
Le fluide circule et capture l'air chaud pour le rejeter via l'échangeur externe. Si la quantité est insuffisante il sera rapidement saturé par la chaleur qu'il doit extraire.
Cordialement.
Le fluide circule et capture l'air chaud pour le rejeter via l'échangeur externe. Si la quantité est insuffisante il sera rapidement saturé par la chaleur qu'il doit extraire.
Cordialement.
30 juillet 2022 à 15:44

Bonjour,
Vos prises de température indiquent un manque de fluide. Les manomètres ne sont pas une jauge.
Il faut récupérer le fluide afin de le peser et le cas échéant, si c'est du R32, le réinjecter et faire le complément ; si c'est du R410A mettre du fluide neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos prises de température indiquent un manque de fluide. Les manomètres ne sont pas une jauge.
Il faut récupérer le fluide afin de le peser et le cas échéant, si c'est du R32, le réinjecter et faire le complément ; si c'est du R410A mettre du fluide neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 juillet 2022 à 07:29

Comme ci-dessus.
Mais ce qui nécessitera un test en pression puis tirage au vide et test en dépression.
Nonobstant la réglementation en vigueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Mais ce qui nécessitera un test en pression puis tirage au vide et test en dépression.
Nonobstant la réglementation en vigueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 juillet 2022 à 18:04