Bonjour.
Vous avez très certainement un manque de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez très certainement un manque de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2022 à 19:41

Re.
Je rectifie pour une véranda orientée sud, il faut compter une puissance de 500W/m² de surface de vitrage.
Je rectifie pour une véranda orientée sud, il faut compter une puissance de 500W/m² de surface de vitrage.
10 juillet 2022 à 09:13

Bonjour.
Pour une véranda orientée sud compter 500W/m² de vitrage.
Si vous avez 5M de vitrage sur 2,50M de hauteur il vous faudra une puissance de 5X2.5X500 soit 6250W de puissance froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour une véranda orientée sud compter 500W/m² de vitrage.
Si vous avez 5M de vitrage sur 2,50M de hauteur il vous faudra une puissance de 5X2.5X500 soit 6250W de puissance froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 juillet 2022 à 09:11

Bonjour.
Oui le R32 entre dans la composition du R410.
Le pétrole entre dans la composition de tous les carburants.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui le R32 entre dans la composition du R410.
Le pétrole entre dans la composition de tous les carburants.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2022 à 07:28

Bonsoir.
Puis-je mettre de l'essence dans un moteur diesel ?
La réponse est non. Donc pareil pour le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Puis-je mettre de l'essence dans un moteur diesel ?
La réponse est non. Donc pareil pour le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juillet 2022 à 18:38

Bonjour.
C'est probablement la carte de l'unité intérieure qui est HS.
Suivant le modèle on peut encore en trouver. J'en ai réparé un il y a deux ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est probablement la carte de l'unité intérieure qui est HS.
Suivant le modèle on peut encore en trouver. J'en ai réparé un il y a deux ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juin 2022 à 11:00

Bonjour.
Cette pièce s'appelle une pompe de relevage.
Elle est peut-être défectueuse.
Si c'est le cas il faut la changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cette pièce s'appelle une pompe de relevage.
Elle est peut-être défectueuse.
Si c'est le cas il faut la changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 juin 2022 à 17:07

Bonjour,
Déjà au niveau santé il est conseillé de ne pas dépasser un écart en mode froid de 10°C avec la température extérieure.
Par ailleurs pour les planchers rafraichissants ils sont prévus afin de ne pas avoir de formation de condensation sur le carrelage.
Pour moi votre installation fonctionne correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà au niveau santé il est conseillé de ne pas dépasser un écart en mode froid de 10°C avec la température extérieure.
Par ailleurs pour les planchers rafraichissants ils sont prévus afin de ne pas avoir de formation de condensation sur le carrelage.
Pour moi votre installation fonctionne correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 juin 2022 à 17:05

Bonjour.
Normalement le code E2 01 correspond à un problème de nombre d'unités intérieures non conformes.
Cela peut venir du nombre d'unités sélectionnées sur le groupe extérieur ou des liaisons électriques UE/UI.
Par ailleurs est-ce que toutes les unités sont dans le même mode, c'est à dire froid ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement le code E2 01 correspond à un problème de nombre d'unités intérieures non conformes.
Cela peut venir du nombre d'unités sélectionnées sur le groupe extérieur ou des liaisons électriques UE/UI.
Par ailleurs est-ce que toutes les unités sont dans le même mode, c'est à dire froid ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 juin 2022 à 18:40

Bonjour,
J'ai déjà eu le cas il y a quelques années.
Vous devez être très certainement dans un immeuble avec VMC automatique et vous avez dû boucher les grilles hautes d'air de vos fenêtres.
De ce fait la VMC aspire l'air pour le renouveler. Mais comme aucun air ne vient de ces bouches l'air passe par le tuyau des condensats qui est trop petit de ce fait il est vide, saturé et fait ce bruit.
Pour faire un essai ouvrez une fenêtre et le bruit ne devrait plus se faire.
Si cela est le cas débouchez vos aérations.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai déjà eu le cas il y a quelques années.
Vous devez être très certainement dans un immeuble avec VMC automatique et vous avez dû boucher les grilles hautes d'air de vos fenêtres.
De ce fait la VMC aspire l'air pour le renouveler. Mais comme aucun air ne vient de ces bouches l'air passe par le tuyau des condensats qui est trop petit de ce fait il est vide, saturé et fait ce bruit.
Pour faire un essai ouvrez une fenêtre et le bruit ne devrait plus se faire.
Si cela est le cas débouchez vos aérations.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2022 à 14:48

Bonjour.
Vous travaillez pas beaucoup chez vous. 60H par mois !!! et encore pour deux soit 30H mensuel pour une personne.
Cordialement.
Vous travaillez pas beaucoup chez vous. 60H par mois !!! et encore pour deux soit 30H mensuel pour une personne.

Cordialement.
30 mai 2022 à 16:58

Bonjour,
Ma réponse venait des codes MHI en copie ci-dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
default et solutions mhi.pdf
Ma réponse venait des codes MHI en copie ci-dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
default et solutions mhi.pdf
29 mai 2022 à 13:42

Bonjour.
Le code EA signifie protection surintensité.
Essayer de couper son disjoncteur 20 secondes et réessayer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code EA signifie protection surintensité.
Essayer de couper son disjoncteur 20 secondes et réessayer.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mai 2022 à 08:51

Bonjour.
A priori vous êtes dans une zone avec beaucoup de micro coupures.
Je vous conseille de vous rapprocher d'un électricien afin qu'il vous pose un onduleur ou autre appareil adapté afin d'avoir une tension stable permanente.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori vous êtes dans une zone avec beaucoup de micro coupures.
Je vous conseille de vous rapprocher d'un électricien afin qu'il vous pose un onduleur ou autre appareil adapté afin d'avoir une tension stable permanente.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 mai 2022 à 10:20

Bonjour.
Normalement il s'agit de la sonde de refoulement du compresseur.
Soit elle est défaillante, soit elle se met en erreur car manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement il s'agit de la sonde de refoulement du compresseur.
Soit elle est défaillante, soit elle se met en erreur car manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 mai 2022 à 09:55

Effectivement, y a t il une cave ?
Car là serait une possibilité.
maclimatisation.com
Car là serait une possibilité.
maclimatisation.com
24 mai 2022 à 08:07

Bonsoir.
Pourquoi quel est votre problème ?
maclimatisation.com
Pourquoi quel est votre problème ?
maclimatisation.com
23 mai 2022 à 19:08

Bonjour.
Le gainable ne peut être posé que dans une seule position.
En effet comme le dit Tam c'est pour l'évacuation des condensats.
Ces derniers tombent dans un réceptacle non fermé.
Si vous mettez l'appareil à l'envers vous aurez l'inondation chez vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le gainable ne peut être posé que dans une seule position.
En effet comme le dit Tam c'est pour l'évacuation des condensats.
Ces derniers tombent dans un réceptacle non fermé.
Si vous mettez l'appareil à l'envers vous aurez l'inondation chez vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 mai 2022 à 15:52

Bonjour.
Qui a effectué la pose ?
Car probablement fuite de fluide. Rappelez l'entreprise qui a posé le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qui a effectué la pose ?
Car probablement fuite de fluide. Rappelez l'entreprise qui a posé le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mai 2022 à 14:01

Bonsoir.
Quel code erreur marque votre télécommande ?
maclimatisation.com
Quel code erreur marque votre télécommande ?
maclimatisation.com
15 mai 2022 à 20:12

Bonjour.
Je me base sur le prix des pièces détachées Daikin.
Vous pouvez en avoir un aperçu sur le site pieces-clim.com (il ne m'appartient pas).
Généralement ils ont des prix intéressants.
Pour ce qui est de changer d'unité extérieure il faut qu'elle soit compatible avec vos ou vôtres unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je me base sur le prix des pièces détachées Daikin.
Vous pouvez en avoir un aperçu sur le site pieces-clim.com (il ne m'appartient pas).
Généralement ils ont des prix intéressants.
Pour ce qui est de changer d'unité extérieure il faut qu'elle soit compatible avec vos ou vôtres unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mai 2022 à 19:59

Bonjour PL.
Vous êtes loin du compte. En effet compresseur environ 1800€ TTC carte électronique unité extérieure 1200€ TTC plus minimum 600€ de main d'œuvre.
Et ce si c'est simplement la carte de l'unité extérieure et qu'il n'y a pas de carte d'unité intérieure touchée.
Il faut avant tout pour être sur faire effectuer une recherche de panne par un pro qui va tester si les éléments sont bien HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous êtes loin du compte. En effet compresseur environ 1800€ TTC carte électronique unité extérieure 1200€ TTC plus minimum 600€ de main d'œuvre.
Et ce si c'est simplement la carte de l'unité extérieure et qu'il n'y a pas de carte d'unité intérieure touchée.
Il faut avant tout pour être sur faire effectuer une recherche de panne par un pro qui va tester si les éléments sont bien HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mai 2022 à 11:00

Re,
Je n'avais pas vu que vous aviez indiqué que votre appartement était de 2019.
Compte-tenu de cela vos besoins chauffage sont de :
(60m² X 2.50m) x coef déperdition 0,40w/m3 X (21+8) = 1740 W soit 1,740KW.
Soit par -8°C 1,740 / 0,60 = 2,900Kw
Donc un appareil de 2,5Kw froid donnera environ 3Kw chaud et sera suffisant.
Par contre le nouvelles habitations très bien isolées comme la votre l'été cela devient un four, donc je vous déconseille fortement un mono car vous serez fortement déçu.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'avais pas vu que vous aviez indiqué que votre appartement était de 2019.
Compte-tenu de cela vos besoins chauffage sont de :
(60m² X 2.50m) x coef déperdition 0,40w/m3 X (21+8) = 1740 W soit 1,740KW.
Soit par -8°C 1,740 / 0,60 = 2,900Kw
Donc un appareil de 2,5Kw froid donnera environ 3Kw chaud et sera suffisant.
Par contre le nouvelles habitations très bien isolées comme la votre l'été cela devient un four, donc je vous déconseille fortement un mono car vous serez fortement déçu.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2022 à 13:06

Bonjour,
Oui le dimensionnement est la puissance restituée en Kw en fonction de quelques paramètres tels que volume à traiter, situation géographique de l'habitation, date de construction, état d'isolation etc.
Par exemple votre habitation est des années 1990/2000, la hauteur plafond est de 2,50m, l'hiver la température descend à -8°C et vous désirez 21°C chez vous.
Vous aurez donc un besoin de :
(60m² X 2.50m) x coef déperdition 0,95w/m3 X (21+8) = 4132,50 W soit 4,132KW
Une climatisation standard d'une puissance nominale de chauffage de 3,5Kw froid fournira environ 4,200Kw chaud par +7°C.
Si l'on veut avoir le chauffage par -8°C, il nous faudra alors prendre une machine qui vous fournira 4,132/0,60 (performance à -10°C) soit 6,887 Kw chaud. Donc généralement vers une machine de 5kw froid.
Par ailleurs je ne conseillerai pas un monosplit dans votre logement. En effet vous allez avoir un inconfort certain. Même avec une bonne puissance, vous aurez du mal à faire la diffusion de l'air complet du volume à traiter. Car vous avez des restrictions de diffusion de l'air rétrécissement couloir et portes. Sans compter que les portes devront restées ouvertes en permanence.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui le dimensionnement est la puissance restituée en Kw en fonction de quelques paramètres tels que volume à traiter, situation géographique de l'habitation, date de construction, état d'isolation etc.
Par exemple votre habitation est des années 1990/2000, la hauteur plafond est de 2,50m, l'hiver la température descend à -8°C et vous désirez 21°C chez vous.
Vous aurez donc un besoin de :
(60m² X 2.50m) x coef déperdition 0,95w/m3 X (21+8) = 4132,50 W soit 4,132KW
Une climatisation standard d'une puissance nominale de chauffage de 3,5Kw froid fournira environ 4,200Kw chaud par +7°C.
Si l'on veut avoir le chauffage par -8°C, il nous faudra alors prendre une machine qui vous fournira 4,132/0,60 (performance à -10°C) soit 6,887 Kw chaud. Donc généralement vers une machine de 5kw froid.
Par ailleurs je ne conseillerai pas un monosplit dans votre logement. En effet vous allez avoir un inconfort certain. Même avec une bonne puissance, vous aurez du mal à faire la diffusion de l'air complet du volume à traiter. Car vous avez des restrictions de diffusion de l'air rétrécissement couloir et portes. Sans compter que les portes devront restées ouvertes en permanence.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2022 à 12:20

Bonjour.
Attention au dimensionnement surtout pour le mode chaud. En effet si vous êtes sous dimensionné votre unité extérieure va se prendre en glace dés qu'il va faire un peu froid.
De ce fait vous allez surconsommer et n'aurez pratiquement plus de production de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention au dimensionnement surtout pour le mode chaud. En effet si vous êtes sous dimensionné votre unité extérieure va se prendre en glace dés qu'il va faire un peu froid.
De ce fait vous allez surconsommer et n'aurez pratiquement plus de production de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mai 2022 à 08:35

Bonjour.
Si installation disjonctée et qu'il y a un bruit, c'est forcément les trous qui sont mal ou pas bouchés.
Un split sans aucune alimentation ne peut faire du bruit.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si installation disjonctée et qu'il y a un bruit, c'est forcément les trous qui sont mal ou pas bouchés.

Un split sans aucune alimentation ne peut faire du bruit.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 17:50

Re.
Pour trouver quelqu'un sur votre secteur, demandez via :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/sav/reparateur-climatisation-pompe-a-chaleur
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour trouver quelqu'un sur votre secteur, demandez via :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/sav/reparateur-climatisation-pompe-a-chaleur
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 17:25

Bonjour.
Qu'affiche l'écran de la télécommande ?
Qu'affiche l'écran de la télécommande ?
01 mai 2022 à 17:23

Bonjour,
Il se peut que la version D ne soit pas compatible avec votre unité extérieure.
J'attendrai d'avoir l'avis de Mitsubishi Electric.
Par ailleurs quel appareil a testé l'électricien, l'unité intérieure ou l'unité extérieure ? A-t-il testé entre S1 et S2, là on doit avoir 230V et ce aussi bien sûr l'UE que sur l'UI.
Est-ce que la télécommande s'allume ?
Par ailleurs vérifier toute la connectique UE, UI, thermostat éventuellement.
Est ce que la configuration des commutateurs DIP a été vérifié ?
Est-ce qu'une carte mémoire SD a été introduite pour la conservation et la mise à jour du logiciel ?
Le cas échéant contacter Mitsubishi Electric afin qu'il vous dépêche un technicien agréé de votre secteur.
Compter environ dans les 400€ TTC + éventuellement frais de déplacement.
Perso je suis agréé et n'interviens qu'en région PACA.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il se peut que la version D ne soit pas compatible avec votre unité extérieure.
J'attendrai d'avoir l'avis de Mitsubishi Electric.
Par ailleurs quel appareil a testé l'électricien, l'unité intérieure ou l'unité extérieure ? A-t-il testé entre S1 et S2, là on doit avoir 230V et ce aussi bien sûr l'UE que sur l'UI.
Est-ce que la télécommande s'allume ?
Par ailleurs vérifier toute la connectique UE, UI, thermostat éventuellement.
Est ce que la configuration des commutateurs DIP a été vérifié ?
Est-ce qu'une carte mémoire SD a été introduite pour la conservation et la mise à jour du logiciel ?
Le cas échéant contacter Mitsubishi Electric afin qu'il vous dépêche un technicien agréé de votre secteur.
Compter environ dans les 400€ TTC + éventuellement frais de déplacement.
Perso je suis agréé et n'interviens qu'en région PACA.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 16:10

Bonjour.
Il est possible que les matériels soient incompatibles.
Renseignez vous auprès de Mitsubishi Electric.
Si c'est le cas bon courage pour faire changer le matériel et compter un surcoût pour la dépose repose.
Vous pensiez peut-être faire des économies.
Bref bon courage pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que les matériels soient incompatibles.
Renseignez vous auprès de Mitsubishi Electric.
Si c'est le cas bon courage pour faire changer le matériel et compter un surcoût pour la dépose repose.
Vous pensiez peut-être faire des économies.
Bref bon courage pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 12:51

Bonjour.
Qui a fourni le matériel ? Si c'est l'installateur il doit le changer si non compatible, si c'est vous bon il faut vous faire changer le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qui a fourni le matériel ? Si c'est l'installateur il doit le changer si non compatible, si c'est vous bon il faut vous faire changer le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 10:39

Bonjour.
Déjà donner nous plus de renseignement avec les références des unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs on ne retire jamais de fluide d'une machine sortie d'usine.
Par ailleurs les liaison entre unité intérieure et extérieure sont en 1,5mm et se passe avec un câble de 4G1.5.
Par ailleurs vérifier que les couleurs des branchements S1 S2 S3 sont identiques à l'intérieur et à l'extérieur.
Cordialement
maclimatisation.com
Déjà donner nous plus de renseignement avec les références des unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs on ne retire jamais de fluide d'une machine sortie d'usine.
Par ailleurs les liaison entre unité intérieure et extérieure sont en 1,5mm et se passe avec un câble de 4G1.5.
Par ailleurs vérifier que les couleurs des branchements S1 S2 S3 sont identiques à l'intérieur et à l'extérieur.
Cordialement
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 08:54

Bonjour.
A priori le technicien a bien vérifié 99;99% de la machine.
En effet si sous 40 bars à l'azote pas de fuite cela vient de l'endroit où il a branché son mano.
C'est à dire la prise de service qui à une valve Schrader.
Cette valve lorsqu'elle devient défectueuse laisser passer une infime partie de fluide et à terme manque de fluide pour la machine. Il fallait donc changer la valve Schrader (coût environ 1,50 à 2€)
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori le technicien a bien vérifié 99;99% de la machine.
En effet si sous 40 bars à l'azote pas de fuite cela vient de l'endroit où il a branché son mano.
C'est à dire la prise de service qui à une valve Schrader.
Cette valve lorsqu'elle devient défectueuse laisser passer une infime partie de fluide et à terme manque de fluide pour la machine. Il fallait donc changer la valve Schrader (coût environ 1,50 à 2€)
Cordialement.
maclimatisation.com
09 avril 2022 à 09:28

Bonsoir,
Avec les températures de soufflage que vous annoncez vous avez un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avec les températures de soufflage que vous annoncez vous avez un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 avril 2022 à 20:49

Bonjour.
Déjà Monsieur ne connait pas la politesse.
Maclimatisation.com est ma signature et je ne fais pas l'éloge de mes produits ou services.
Bien au contraire j'essaie d'aider les demandeurs du site.
Bref les produits dont vous faites la pub sur ce site sont des produits extrêmement bruyants. Bref à éviter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà Monsieur ne connait pas la politesse.
Maclimatisation.com est ma signature et je ne fais pas l'éloge de mes produits ou services.
Bien au contraire j'essaie d'aider les demandeurs du site.
Bref les produits dont vous faites la pub sur ce site sont des produits extrêmement bruyants. Bref à éviter.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2022 à 19:27

Bonjour.
Depuis quand la pub est autorisée dans les posts ???
maclimatisation.com
Depuis quand la pub est autorisée dans les posts ???
maclimatisation.com
05 avril 2022 à 19:05

Re.
Si il a rebouché de l'intérieur avec une bombe de mousse alors que la machine était en route, ne cherchez pas plus loin.
Il ne vous reste plus qu'à changer le capteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si il a rebouché de l'intérieur avec une bombe de mousse alors que la machine était en route, ne cherchez pas plus loin.
Il ne vous reste plus qu'à changer le capteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2022 à 15:39

Bonjour.
Vous devez changer le module de détection de fuite.
En effet vous avez du soit boucher le trou de l'intérieur soit nettoyer avec un vaporisateur contenant du gaz et cela a mis votre détecteur de fuite en action.
De ce fait il faut le changer. Cela est mentionné dans la notice d'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous devez changer le module de détection de fuite.
En effet vous avez du soit boucher le trou de l'intérieur soit nettoyer avec un vaporisateur contenant du gaz et cela a mis votre détecteur de fuite en action.
De ce fait il faut le changer. Cela est mentionné dans la notice d'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2022 à 13:18

Bonjour.
Déjà quel est le fluide ? Car si R22 réparation interdite.
Est-ce que les joints de vos flexibles sont bons ?
Si fuite persistante refaite le dudgeon et serrer le à la clé dynamométrique.
Refaite un test à l'azote hydrogéné. Si cela est changer la ou les valves schrader, vérifier que les cordons de brasures du groupe extérieur ne soit pas corrodés.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà quel est le fluide ? Car si R22 réparation interdite.
Est-ce que les joints de vos flexibles sont bons ?
Si fuite persistante refaite le dudgeon et serrer le à la clé dynamométrique.
Refaite un test à l'azote hydrogéné. Si cela est changer la ou les valves schrader, vérifier que les cordons de brasures du groupe extérieur ne soit pas corrodés.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2022 à 11:47

Bonjour,
P12 signifie : "Problème de moteur de ventilateur d'unité intérieure. Moteur du ventilateur de l'unité intérieure verrouillé. Connexions de câblage défectueuses du moteur du ventilateur de l'unité intérieure".
Cordialement.
maclimatisation.com
P12 signifie : "Problème de moteur de ventilateur d'unité intérieure. Moteur du ventilateur de l'unité intérieure verrouillé. Connexions de câblage défectueuses du moteur du ventilateur de l'unité intérieure".
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2022 à 19:48

Bonjour.
Si vous avez une erreur température gaz de refoulement, c'est que vous avez un manque de fluide.
Il faut donc récupérer le fluide, mise sous pression pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et remplissage selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une erreur température gaz de refoulement, c'est que vous avez un manque de fluide.
Il faut donc récupérer le fluide, mise sous pression pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et remplissage selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2022 à 19:30

Bonjour.
Déjà le modèle n'existe pas ou c'est le MSZ-SF20 ou c'est le MSZ-SF25.
A part cela vous avez très certainement réglé la ventilation sur le mode automatique.
Si le split est dans votre chambre mettez en position silence ou 1ere barre de ventilation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà le modèle n'existe pas ou c'est le MSZ-SF20 ou c'est le MSZ-SF25.
A part cela vous avez très certainement réglé la ventilation sur le mode automatique.
Si le split est dans votre chambre mettez en position silence ou 1ere barre de ventilation.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2022 à 19:40

Bonjour.
Cela ressemble fort à un manque de fluide suit à une fuite.
Faites vérifier par un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
Cela ressemble fort à un manque de fluide suit à une fuite.
Faites vérifier par un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
14 mars 2022 à 15:12

Bonjour,
Défaillance du capteur de température ambiante d’intérieur.
Connexion de la borne non fiable, défaillance du capteur de température.
Bon courage avec cette marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
Défaillance du capteur de température ambiante d’intérieur.
Connexion de la borne non fiable, défaillance du capteur de température.
Bon courage avec cette marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2022 à 20:18

Bonjour,
Cela peut venir de la carte électronique.
Il faudrait tester le compresseur et la carte.
Vous devez avoir les valeurs des tests sur votre documentation, ou autrement les rechercher par rapport à votre modèle chez le fabricant sur le net.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut venir de la carte électronique.
Il faudrait tester le compresseur et la carte.
Vous devez avoir les valeurs des tests sur votre documentation, ou autrement les rechercher par rapport à votre modèle chez le fabricant sur le net.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2022 à 10:38

Oui, mais cela ne résoudra pas votre problème de chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 20:04

Re,
Comment allez-vous recharger ?
maclimatisation.com
Comment allez-vous recharger ?
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 18:22

Bonjour.
Je confirme température trop haute pour du froid, vous devriez être proche de 0°C en soufflerie.
Donc problème de charge mais sous réserves de la carte PCB.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je confirme température trop haute pour du froid, vous devriez être proche de 0°C en soufflerie.
Donc problème de charge mais sous réserves de la carte PCB.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 17:31

Bonjour.
Bien que la température de soufflage me paraisse haute, si le compresseur se met en route je m'orienterai vers un défaut de la carte PCB.
Cordialement.
maclimatisation.com
Bien que la température de soufflage me paraisse haute, si le compresseur se met en route je m'orienterai vers un défaut de la carte PCB.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 10:00

Bonjour.
Le code H6 signifie Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position.
Cela peut venir du câble ou contact du compresseur défectueux.
En mode froid vous devez avoir uniquement le ventilateur de l'unité intérieure qui fonctionne et le groupe extérieur doit être à l'arrêt.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code H6 signifie Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position.
Cela peut venir du câble ou contact du compresseur défectueux.
En mode froid vous devez avoir uniquement le ventilateur de l'unité intérieure qui fonctionne et le groupe extérieur doit être à l'arrêt.
Cordialement.
maclimatisation.com