Forum Climatisation

Bonjour en froid fonctionne telle toujours ?
08 décembre 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Climatisation Haier ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour votre code defaut ne serait pas plutôt E8 j'ai un client qui récemment m'a induit en erreur sur ce code EB mad
08 décembre 2022 à 12:40
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi code d'erreur EB sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Gainable brancher seul avec la télécommande ou en parallèle d'autres unités intérieur ?
08 décembre 2022 à 12:39
forum consulter ce sujet Gainable Fujitsu brancher sur un VRV AJY108LALM sur le forum Climatisation

Attention à ne pas avoir laisser l'ancien joint sur le flasque de la pièce blanche sinon double épaisseur et frottement de la turbine possible.
Quand le moteur ce bloque avec la turbine c'est probablement le marquage de la vis sur l'axe du moteur qui empêche de reculer. Pour travailler correctement il est parfois nécessaire de dévisser les vis et flasque sur les côté de l'échangeur pour lever la partie frontal doucement sans plier les cuivres ainsi plus de visibilité.
08 décembre 2022 à 12:27
forum consulter ce sujet Remontage moteur ventilateur KFD-280-23-8A clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

La turbine est elle toujours dans son logement côté gauche de la clim.
Avez vous laissez de la marge quand vous avait visser la turbine à l'axe du moteur (frottements possible contre la flasque de la pièce blanche).

08 décembre 2022 à 07:07
forum consulter ce sujet Remontage moteur ventilateur KFD-280-23-8A clim Daikin sur le forum Climatisation

Et sur la carte de l'unité intérieur aucun switch à bouger ?
Vérifiez sur le schéma du capot de l'unité intérieur.
07 décembre 2022 à 14:51
forum consulter ce sujet Télécommande inopérant clim Toshiba RAV-SM562XT sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est possible que l'une des sondes du groupe dysfonctionne (sonde de l'échangeur extérieur principalement).
07 décembre 2022 à 14:49
forum consulter ce sujet Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour.

De mémoire sur certains modèle plafonniers Toshiba, il y a un switch à bouger derrière le capteur infrarouge ou il y a les logos pour indiquée à la clim qu'elle fonctionne avec une télécommande sans fil.
Regarder dans la documentation qui vous a été fourni avec la clim.
06 décembre 2022 à 07:10
forum consulter ce sujet Télécommande inopérant clim Toshiba RAV-SM562XT sur le forum Climatisation

Oui il y a un lien car plus il fait froid plus le compresseur va accélérer pour avoir une température d'eau plus haute par rapport à la loi d'eau et si le débit d'eau est insuffisant le delta entre entrée/sortie d'eau sera plus important si le défaut est géré par les sondes.
Vos purgeurs sont bien ouvert (bouchon un peu desserrer ?).
06 décembre 2022 à 07:05
forum consulter ce sujet Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur la console vous devez avoir 2 sondes : la sonde sur l'échangeur et l'autre près des filtres ou dans le carénage de la console.
Avez-vous changé la bonne ?
04 décembre 2022 à 21:42
forum consulter ce sujet Console Hitachi RAF-50NH5 dysfonctionnement sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avez-vous vérifié que le purgeur en haut du module intérieur est bien ouvert ?
Avez-vous des purgeurs sur les nourrices de départ / retour plancher ?
04 décembre 2022 à 21:39
forum consulter ce sujet Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau sur le forum Climatisation

Bonjour.
Combien de Bouches de soufflage pour cette pièce ? Est-ce que les gaines sont loin par rapport au gainable ?
04 décembre 2022 à 12:51
forum consulter ce sujet Airzone-blueface température ambiante n'atteint pas la consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.
Personnellement je pense qu'il est préférable de couper le jus sur les disjoncteurs de clim et autres matériels domestiques avant que EDF ne coupe sachant que l'on sera a priori au courant des horaires de ces coupures, moi j'ai toujours peur avec EDF que l'on ait des ruptures de neutre à un moment donné et que le 400V ça fait pas du bien. cry
04 décembre 2022 à 12:47
forum consulter ce sujet Protection PAC contre les coupures de courant EDF limiteur de surtension sur le forum Climatisation

Bonjour.
5 bars à l'arrêt ça fait du -13 degrés à l'arrêt, votre groupe est quasi vide.
02 décembre 2022 à 21:57
forum consulter ce sujet Interrogation sur climatiseur Diloc avec 2 splits sur le forum Climatisation

Comment est monté la clim par rapport à la pièce (en longueur ou en largeur ?).
02 décembre 2022 à 21:55
forum consulter ce sujet Problème ou pas clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous parler des 3 logos à côté du soleil cela correspond au préchauffage de l'échangeur de votre gainable, arrivé à 35 degrés sur la sonde logiquement il envoi la ventilation pour chauffer les pièces.
Cela correspond également au logo lors de dégivrage lorsque la PAC fait son cycle.
Il n'est pas impossible que vous ayez un manque de charge.
02 décembre 2022 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème climatisation BRC1C517 Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Quel est votre modèle de climatisation et le volume de la pièce à chauffer ?
02 décembre 2022 à 19:20
forum consulter ce sujet Problème ou pas clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si c'est une PAC Mitsubishi couplé avec du module yack il faut plutôt trouver une société de climatisation et pompe à chaleur.
02 décembre 2022 à 19:14
forum consulter ce sujet Chauffage par le Sol Yack sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les liaisons étant isolé vous pouvez les mettre à l'intérieur comme à l'extérieur, choisissez le plus esthétiques des deux possibilités biggrin
02 décembre 2022 à 06:56
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique à l'intérieur ou extérieur ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'unité extérieur tourne juste quand elle a besoin de chauffer biggrin
29 novembre 2022 à 06:40
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim réversible Toshiba RAS-B10E2KVG-E sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il s'agit de bouger un petit switch sur une carte du groupe mais je ne serai vous dire lequel de tête cela permet de lancer le groupe en mode forcé essayer peut être d'appeler le SAV Daikin pour avoir la manipulation.
29 novembre 2022 à 06:38
forum consulter ce sujet PAC Daikin ERLQ016CAV31 démarre et s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur certains modèle Altherma il y a sur le groupe extérieur la possibilité de lancer un mode test le technicien à fait cette manipulation ?
28 novembre 2022 à 16:10
forum consulter ce sujet PAC Daikin ERLQ016CAV31 démarre et s'arrête sur le forum Climatisation

Le mieux en mode chaud vous mettez les volets vers le réglage le plus bas sur la télécommande.
La plupart des clim mettent leur volets droit lorsque la consigne est atteinte puis repasse à vos réglages de volets lorsqu'elles produisent du chaud.
28 novembre 2022 à 15:54
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim réversible Toshiba RAS-B10E2KVG-E sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si une installation est prévu au r32 il faut mettre que du r32.
Sinon la marque aurait mis le nécessaire pour tourner au r290.
28 novembre 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Climatiseur du r290 remplacer par du r32 sur le forum Climatisation

Bonjour.

La turbine s'arrête et redémarre pour contrôler la température ambiante car la sonde de régulation se trouve dans la murale, la température étant prise en hauteur, il est possible d'avoir 1 à 2 degrés d'écart entre la température demandée et la température de la pièce puisque l'air chaud monte.
Essayez de monter un peu la température elle devrait se lancer plus souvent.
27 novembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim réversible Toshiba RAS-B10E2KVG-E sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous branchez les manomètres à l'extérieur donc vous vous basez à la température extérieure.
Le faire quand le groupe est à l'arrêt depuis au moins 15 minutes.
27 novembre 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Comment faire un test des incondensables sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre circuit est avec une bouteille de découplage ou pas ? Toutes les vannes sont bien ouvertes ?
Si défaut de surchauffe de l'eau il y a parfois une sécurité à réenclencher qui doit se situer au-dessus ou en dessous des résistances d'appoint dans le module intérieur (tube en forme de cylindre avec des câbles branchés dessus).
26 novembre 2022 à 12:36
forum consulter ce sujet Erreur 8H-02 pompe à chaleur Altherma 3 sur le forum Climatisation

Vous savez les docs techniques donnent des indications de température mais ne tient en aucun compte de l'humidité extérieure, donc un groupe peut givrer plus facilement à 5 degrés quand il fait humide que quand il fait sec, et donc son COP descend.
Et chaque maison est différente.
26 novembre 2022 à 09:09
forum consulter ce sujet PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour moi rien de choquant, une clim inverter monte en pression puis ralenti au plus proche de la consigne et fini par s'arrêter.
De plus quand on regarde vos reprises il n'y a pas d'écart quasiment donc tout va bien.
26 novembre 2022 à 09:06
forum consulter ce sujet PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Qu'entendez-vous par exposition ? Comment sera posé votre groupe extérieur ?
26 novembre 2022 à 08:59
forum consulter ce sujet Piège à huile climatisation sur le forum Climatisation

Mon avis Mitsubishi.
25 novembre 2022 à 21:37
forum consulter ce sujet Choix climatisation mono ou bisplit sur le forum Climatisation

Le déplacer de 90 degrés n'empêchera pas les vibrations, votre voisin a essayé ou pas de mettre un tapis isolant sous les pieds qu'ils font en ce moment chez les fournisseurs de type tendre ?
25 novembre 2022 à 19:18
forum consulter ce sujet Comment réduire le bruit d'un climatiseur placé sous une fenêtre ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour la clim dans le couloir pour desservir les 2 chambres sa ne le fait pas, les unités se pose dans les pièces mêmes (sauf gainable).
25 novembre 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Choix climatisation mono ou bisplit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non pas de souci avec la pression l'huile va revenir d'elle-même au compresseur sinon il faudrait faire des pièges à huile pour toutes les clim dans les commerces par exemple (exemple groupe sur le toit et évaporateur en dessous) biggrin
25 novembre 2022 à 19:13
forum consulter ce sujet Piège à huile climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voyez avec votre voisin si sur sa télécommande il a un mode économie d'énergie ou silence du groupe extérieur, ça va brider le régime du compresseur et donc une partie du bruit.
25 novembre 2022 à 15:20
forum consulter ce sujet Comment réduire le bruit d'un climatiseur placé sous une fenêtre ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme dit précédemment par ACC le moteur d'origine à probablement grillé la carte, en remettant un moteur neuf sans changer la carte celui ci à peu être griller de nouveau, il faut dans ce cas la changer les 2 éléments.
Vous trouverez un schéma de principe sous l'une des tôles du groupe extérieur.
23 novembre 2022 à 18:06
forum consulter ce sujet PAC Daikin RZQ71C7V1B défaut U2 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non je parle de la vanne motorisé dans le module intérieur qui permet d'envoyer l'eau chaude soit dans le ballon soit dans le chauffage.
23 novembre 2022 à 12:29
forum consulter ce sujet Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si votre thermostat est juste un contact sec essayer en mettant un shunt (vous sortez les 2 fils et mettez les ensemble dans un domino ou Wago) tout sa hors tension.
Vous remettez le courant et voyez si votre PAC se lance.
Ensuite il faudra voir pourquoi ce thermostat n'enclenche pas le contact.
22 novembre 2022 à 20:41
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat d'origine par un Delta Dore sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il y a plusieurs choses à contrôler par le technicien qui intervient :
Les sondes
Le capteur de débit mais sur une haute température de mémoire il gère le contrôle de débit par les sondes
La pression d'eau (minimum 1,5 bar voir plus si grande maison)
La vanne directionnel pour les module équipé d'un ballon d'eau chaude
Voir si le réseau de chauffage n'est pas emboué
Le circulateur (possibilité de le passer en grande vitesse et non en variable)
Avoir toujours un radiateur ouvert si pas de ballon de découplage ou installer une vanne de décharge réglable.
22 novembre 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez vous l'ancien moteur pour tester si sa saute toujours ?
Un moteur défectueux neuf c'est rare mais pas impossible.
22 novembre 2022 à 06:53
forum consulter ce sujet Problème moteur PAC air air Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour comment est raccorder votre gainable au niveau des gaines (clapet motorisé ou non), longueur des gaines et nombres de gaines ?
Si le défaut à disparu depuis la pose d'une nouvelle gaine alors tout va bien biggrin
Les sondes ont l'air équilibré à un degrés près.
22 novembre 2022 à 06:51
forum consulter ce sujet Gainable Daikin FBA50A9 avec groupe extérieur RXM50R5V1B sur le forum Climatisation

Effectivement je n'avais pas pensé à vous dire de passer en mode installateur mad

22 novembre 2022 à 06:46
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin couper la ventilation température de consigne est atteinte sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour les lectures des unités il arrive que parfois les dialogues entre les logiciels déconne un peu sa arrive souvent chez Daikin parfois avec 2 télécommandes identiques des informations se perdent le principale c'est que vous arrivez à lire les unités intérieures.
Voir si une mise à jour madoka est disponible. Pour arrêter la ventilation en mode chaud je vous laisse regarder le post 8163 j'y ai répondu.
Pour le préchauffage c'est normal d'avoir le logo par contre le défaut e3 (pressostat hp) ne devrait pas avoir lieu, il serait intéressant de mettre votre gainable en ventilation simple et de contrôler via madoka assistant si les sondes gaz et liquide ont bien les mêmes valeurs.
Cordialement.
21 novembre 2022 à 16:32
forum consulter ce sujet Gainable Daikin FBA50A9 avec groupe extérieur RXM50R5V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut modifier 2 paramètres pour que cela fonctionne.
Activer la sonde sur la télécommande madoka
Dans le mode 20 code 2 il faut le mettre sur 3
Arrêter la ventilation en mode chaud
Dans le mode 22 code 3 il faut le mettre sur 3
Tout ça est possible sur l'application madoka assistant disponible sur play store.
Bonne journée.
21 novembre 2022 à 13:29
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin couper la ventilation température de consigne est atteinte sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui il y a des pros pour voir que celui-ci est mal placé il aurait fallu le mettre sur le mur de gauche sur le plan à côté du mot "split" que vous avez noté.
Maintenant il faut arrêter avec le centre de gravité c'est pas un poêle à bois que vous installez.
J'ai installé des petits et gros systèmes de clim et JE vous dis qu'il est mal placé pour chauffer une pièce en L.
On vous donne des réponses mais vous ne voulez pas les entendre. mad
20 novembre 2022 à 09:52
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum Climatisation

Bonjour.
Regarder l'année de fabrication sur la plaque signalétique du groupe, généralement ça coïncide avec l'année de la pose.
19 novembre 2022 à 15:18
forum consulter ce sujet Date fabrication pompe à chaleur Fujitsu General sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce serait des clim type allège gainé je suppose donc si vous êtes classé vous aurait au moins 2 trou de 125 à faire.
Je pense que ce genre de matériel fonctionne mais peut être bruyant pour dormir il faudra mettre probablement la clim ou chauffage avant d'aller dans la pièce puisque le compresseur est intégré dans la carrosserie.
19 novembre 2022 à 06:55
forum consulter ce sujet Avis climatiseurs sans unité extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour vous n'avais plus qu'à réparer ces soudures et tout devrait rentrer dans l'ordre biggrin

19 novembre 2022 à 06:51
forum consulter ce sujet Surchauffe compresseur clim réversible mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.
Personnellement je pense également qu'il est mal placé, limite dans ce type de configuration il aurait été préférable d'avoir un bisplit de 2x2,5kW un de chaque côté du L pour obtenir une homogénéité de température.
Voyez avec votre installateur qu'il fasse quelque chose s'il ne veut pas changer de matos au moins s'il le déplace sur le mur de gauche du L dans l'angle extérieur ça devrait améliorer votre problème.
18 novembre 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum Climatisation

Bonjour.
Faites un petit plan à la main voir ce que nous pouvons penser de l'installation.
17 novembre 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum Climatisation