Bonjour, vous ne pouvez pas acheter du Airton à 500 euros et l'installer vous même car normalement le magasin va vous demandez de faire la mise en service par une société de frigoriste.
De ce point de vue il serait plus intelligent d'investir un peu plus cher dans une marque de qualité (Daikin, Mitsubishi, Atlantic, Toshiba par exemple) vous pouvez acheter sur internet et faire la mise en service par une société.
13 juin 2023 à 15:11
forum consulter ce sujet Installer une petite climatisation réversible dans une pièce sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'installateur a-t-il vérifié que tout était bien purgé ?
Vérifiez s'il n'y a pas de purgeur à ouvrir dans le module intérieur ?
13 juin 2023 à 15:02
forum consulter ce sujet PAC Daikin acquisition livraison panne sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour il est possible que la chaleur actuel est très humide, vous fabriquer certainement plus d'eau que les 2 année précédente.
12 juin 2023 à 07:06
forum consulter ce sujet Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ouvrez le groupe à eau perdu et vérifié qu'il n'y a pas un pressostat hp avec un petit bouton rouge, appuyez une fois dessus pour le réarmer.
Cela doit ressembler à un capteur visser sur la plus petite des 2 tuyauterie du compresseur.
12 juin 2023 à 07:03
forum consulter ce sujet Panne unité eau perdue Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayez de disjoncter l'installation 5 minutes puis remettez le courant, essayez ensuite si les unités le permettent de mettre en mode froid à 16 degrés une unité à la fois.
10 juin 2023 à 20:12
forum consulter ce sujet Tri-split Toshiba Shorai+ clignote bleu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je dirai 3 grilles de soufflage horizontal (une devant chaque fenêtre et une devant l'ouverture de la cuisine , au plafond bien sur), reprise dans un caisson dans la buanderie avec porte filtre, posé la télécommande sur un mur de la cuisine éloigner des points chauds, être sur que l'air passe bien sous la porte de la buanderie sinon raboter un peu, n'oubliez pas de passer des gaines isolé.
Pour la puissance je ne saurai vous dire.
Attendez d'autres avis.
09 juin 2023 à 06:11
forum consulter ce sujet Installation climatiseur multisplit gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.

Question bête les fil brancher sur 1 ,2 et 3 des 2 unité intérieur et extérieur sont bien dans le même ordre ?
08 juin 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le tube est pincé effectivement la hp du gaz monté rapidement jusqu'à déclencher le pressostat hp qui coupe l'appareil, et le défaut ne vient pas forcément à la première coupure mais lorsqu'un certains nombre de coupure intervient dans un temps donné (exemple 10 coupure hp en 1h et là le défaut apparaîtra).
08 juin 2023 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème mise en service PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayer le réglage dans le mode 22 réglage 2 mettez 1 (différentiel thermostat 1 degrés) .
Notez bien le code d'origine si besoin de le remettre.
07 juin 2023 à 20:50
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Les câbles de communication sont-ils dans le bon ordre ? Quelle est la pression en fonctionnement en mode froid ?
07 juin 2023 à 17:06
forum consulter ce sujet Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mono split ou multisplit ?
07 juin 2023 à 07:17
forum consulter ce sujet Clim Toshiba réversible en panne sur le forum Climatisation

Bonjour,

Y a-t-il du froid sur toutes les unités ?
Si l'on reprend le calcul avec 25 m d'appoint de charge supplémentaire sur du tube 1/4, nous devrions avoir 25 x 16 = 400 g d'appoint et non 675, à moins que le tube liquide ne soit plus gros.
Hormis cela, a-t-il bien ouvert les vannes de services ?
07 juin 2023 à 07:17
forum consulter ce sujet Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split sur le forum Climatisation

Bonjour , vous avez également ce genre de produit qui peut être intéressant car juste 2 trous dans le mur ( entrée et sortie d'air) et une alimentation électrique à prévoir. Ce lien est sur castorama je ne sais pas ce que vaut cette marque mais il existe aussi la marque olimpia splendid qui est plus connu .

https://www.castorama.fr/climatiseur-monobloc-apollo-3000w/8013557619771_CAFR.prd?storeId=1489&gclid=EAIaIQobChMIjZ7Vz_Ou_wIVcAcGAB2HogHMEAQYASABEgI5R_D_BwE&gclsrc=aw.ds

Bonne journée
06 juin 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Choix climatiseur mobile 2 tuyaux ou bidouillage 1 tuyau ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne parlé pas de mettre un split mais de passer la PAC en refroidissement.
06 juin 2023 à 12:42
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faudrait ce renseigner sur la dalle béton à savoir si vous pouvez passez en plancher rafraîchissant ce qui devrait être possible avec votre PAC .
05 juin 2023 à 21:08
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement Dom-Aom je n'avais pas fait attention, vous avez raison il faut ramener le produit en garantie.
04 juin 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Climatiseur DeLonghi qui ne fonctionne pas ? sur le forum Climatisation

2-01 moyenne entre la sonde de reprise et celle de la télécommande.
03 juin 2023 à 22:04
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Essayer le réglage dans mode 20 mettre 2 -03 régulation sur la sonde de télécommande.
03 juin 2023 à 16:34
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur certaines télécommande sans fil Daikin il faut rester appuyer sur la touche cancel pour rentrer dans le menu code défaut, puis les faire défiler en face d'un split et lorsque vous entendez un bip long vous le noté, jusqu'à revenir au premier défaut ( car il peut y avoir plusieurs défaut pour la même panne).
03 juin 2023 à 15:51
forum consulter ce sujet Clim Daikin arrêt simultané des UI voyant vert clignotant sur le forum Climatisation

Bonjour vous avez fait la mise en service vous même ?

03 juin 2023 à 15:48
forum consulter ce sujet Climatiseur DeLonghi qui ne fonctionne pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour, où se situe votre télécommande filaire ?
03 juin 2023 à 15:45
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous avez déjà un flexible femelle / femelle en 1/4 cela devrai être bon.
01 juin 2023 à 18:37
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32 sur le forum Climatisation

Bonjour, éviter d'inverser les cartes car risque de griller d'autres composant.
31 mai 2023 à 13:44
forum consulter ce sujet Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les compresseurs il n'y a pas énormément de fabricant et pas sur que Panasonic fabrique ses propres compresseurs, cependant celui que j'ai du remplacer récemment sur une pac avait plus de 13000h de fonctionnement, ce que je trouve pas mal du tout.
31 mai 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Choix pour remplacer une pompes à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Étant dans le métier j'ai toujours eu des préférences pour les marque comme Mitsubishi Daikin et Atlantic.
J'ai sur quelques site des PAC Panasonic air /eau en entretien et pas plus de panne que sa, et j'ai trouvé la régulation ultra simple à utilisé, mais je ne connais pas les nouvelles PAC au R32 en tout cas j'ai trouvé les PAC Panasonic au R410a pas mal du tout. Attendez d'autres avis.
30 mai 2023 à 20:24
forum consulter ce sujet Choix pour remplacer une pompes à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous soupçonné une fuite sur un raccord, passez votre doigt dessus et regardez si c'est gras huileux, si tel est le cas fuite dans cette zone là.
30 mai 2023 à 20:18
forum consulter ce sujet Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Et possiblement la carte inverter également.
30 mai 2023 à 20:16
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non clairement pas, si il est bloqué faut le remplacer malheureusement.
30 mai 2023 à 20:15
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter sur le forum Climatisation

Bonjour en mode chauffage les détendeurs reste un peu ouvert sur toutes les unités donc sa envoie toujours un peu de chaud et probablement que pendant la période plus froide toutes les unités était en demande, le fait qu'un split soit froid alors qu'il n'est pas en demande confirme effectivement un croisement de câble de communication, rien d'inquiétant l'installateur n'a juste qu'à remettre dans le bon sens biggrin .
30 mai 2023 à 20:14
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu réversible marche en chaud mais pas en froid sur le forum Climatisation

Pour moi, pas de risque une fois le gaz remis dans le groupe : vous laissez 15 à 20 minutes avant de tirer au vide en laissant le réseau avec les mano ouverts.
29 mai 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous pouvez garder votre pompe à vide car lorsque vous tirez au vide un réseau neuf, il est censé être étanche à l'air et donc, aucun R32 ne doit traverser la pompe.

Dans le risque avec le R32, la station de récupération est vraiment l'outillage à avoir car elle est en contact direct avec le gaz.
29 mai 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous branchez le Marron à l'autre marron en 1, le bleu avec l'autre bleu en 2, les 2 fils noirs vous ne les branchez pas mettez du Scotch autour des brin en métal et vous les laissez dans le trou du passage de câble.
Pensez à tirez sur les câbles une fois serrez pour voir que rien ne bouge et c'est tout bon.
Bonne journée.
24 mai 2023 à 06:58
forum consulter ce sujet Brancher pompe de relevage sur unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous parlez de réglage sur place, donc je suppose que vous disposez d'une télécommande filaire.
Mettez le mode 22, réglage 3, vous mettez 3.
Toujours dans le mode 22, réglage 6, vous mettez 3.
De ce fait, vous arrêtez la ventilation quand vous n'êtes pas en demande de production chaud ou froid.
Et mettez dans le mode 20, réglage 2, vous mettez 3 pour travailler sur la sonde de la télécommande, sinon cela ne fonctionnera pas.
13 mai 2023 à 18:13
forum consulter ce sujet Modification gainable Daikin FDXM sur le forum Climatisation

Bonjour, quand vous parlez de coude, est-ce la courbe du cuivre ou réellement des coudes brasés au chalumeau ?
Car, avec déjà 24 m à votre disposition, si c'est possible, je vous conseillerais de rester sur du cintrage avec de belles courbes sans pincement afin d'avoir le bon débit de fluide frigorigène.
13 mai 2023 à 11:57
forum consulter ce sujet Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin sur le forum Climatisation

Mode 20 mettre réglage 2 mettre 3 et non 1
02 mai 2023 à 06:40
forum consulter ce sujet Température chauffe non respectée clim Daikin BRC1E5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour mettre la sonde de régulation sur la télécommande Daikin, il faut mettre le mode 20 en réglage 2 et non pas 1.
Bonne journée.
01 mai 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Température chauffe non respectée clim Daikin BRC1E5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Commencez par disjoncter la clim sur le tableau électrique, attendez 5 min et remonter le disjoncteur, si les clignotements reviennent il faudra comptez le nombre pour en déduire le défaut.
10 avril 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Clim Toshiba WH-UA01NE clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Minimum 2 gaines sur le caisson de reprise voir 3 en fonction de la taille du gainable, et peu être en 160 MM cela dépend du plenum sur le gainable.
07 avril 2023 à 13:41
forum consulter ce sujet Grille de reprise clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour étant donné que vous êtes locataire et que cela est pour un été ou deux investissez dans une petite clim mobile je pense serait le meilleur choix, pour peu que l'été ne soit pas caniculaire cela vous reviendrez cher d'installations si vous comptez déménager dans un futur proche.
07 avril 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Avis console d'occasion Daikin FVXS 50 BVMB sur le forum Climatisation

Bonjour totalement d'accord avec ACC, limite vu l'âge du matériel c'est lui qui devrait vous donnez 1200 euros lol
06 avril 2023 à 16:04
forum consulter ce sujet Avis console d'occasion Daikin FVXS 50 BVMB sur le forum Climatisation

Non le flotteur fait partie de la pompe de relevage, qui est raccorder au split mais n'en fait pas partie, lorsque le bac du split se vide dans le réservoir de la pompe, le flotteur monte est enclenché la pompe, il vous faut trouver ce réservoir qui contient le flotteur.

29 mars 2023 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits sur le forum Climatisation

Bonjour.

Parfois le flotteur reste coller au fond du réservoir de la pompe pendant la période de chauffage, tapoter dessus suffit parfois à la faire repartir.
29 mars 2023 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dans votre cas, si la liaison n'est pas préchargée et n'est pas tirée au vide, vous devez impérativement tirer au vide avec une pompe et un manomètre.
26 mars 2023 à 11:53
forum consulter ce sujet Gaz dans le split installation nouvelle sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dévissez les trois vis en façade, déclipsez la façade sur le dessus en tirant vers le haut et basculez la façade.
Vous aurez ainsi la carrosserie démontée et l'accès au bac à condensat.
Si ce n'est pas du moisi, cela peut également être une fuite de gaz car l'huile frigorifique sent mauvais.
26 mars 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Odeur humidité moisi clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Même si les filtres étaient sales et probablement la turbine également, cela n'empêcherait pas de faire tourner l'ensemble, seulement il n'y aurait plus d'air brassé, donc le moteur peut être hors service mais ce peut être la carte de l'unité aussi.
26 mars 2023 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème moteur clim Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
26 mars 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin air/air code erreur U2 sur le forum Climatisation

Bonjour, veuillez vérifier que votre terre est correcte en mesurant la résistance entre le neutre et la terre avec un multimètre.
Y a-t-il une pompe de relevage sur le gainable ?
26 mars 2023 à 11:32
forum consulter ce sujet Problème erreur U4 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier que les câbles de communication correspondent bien aux sorties associées sur le groupe extérieur.
20 février 2023 à 07:13
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3 sur le forum Climatisation

Bonjour, le but est de savoir si le problème vient de Baillindustrie. Donc, en mettant seulement le Daikin en fonctionnement et si cela fonctionne correctement, il doit y avoir des réglages à effectuer sur le Baillindustrie.
19 février 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, Unité 0 est normale chez Daikin, cela correspond à la première unité. Est-il possible de laisser les volets de registre ouverts à 100 % manuellement et de débrancher la commande Baillindustrie et de ne laisser que la commande Daikin afin d'isoler le problème ?
18 février 2023 à 18:22
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation