Bonjour, vous ne pouvez pas acheter du Airton à 500 euros et l'installer vous même car normalement le magasin va vous demandez de faire la mise en service par une société de frigoriste.
De ce point de vue il serait plus intelligent d'investir un peu plus cher dans une marque de qualité (Daikin, Mitsubishi, Atlantic, Toshiba par exemple) vous pouvez acheter sur internet et faire la mise en service par une société.
De ce point de vue il serait plus intelligent d'investir un peu plus cher dans une marque de qualité (Daikin, Mitsubishi, Atlantic, Toshiba par exemple) vous pouvez acheter sur internet et faire la mise en service par une société.
13 juin 2023 à 15:11

Bonjour.
L'installateur a-t-il vérifié que tout était bien purgé ?
Vérifiez s'il n'y a pas de purgeur à ouvrir dans le module intérieur ?
L'installateur a-t-il vérifié que tout était bien purgé ?
Vérifiez s'il n'y a pas de purgeur à ouvrir dans le module intérieur ?
13 juin 2023 à 15:02

Bonjour il est possible que la chaleur actuel est très humide, vous fabriquer certainement plus d'eau que les 2 année précédente.
12 juin 2023 à 07:06

Bonjour.
Ouvrez le groupe à eau perdu et vérifié qu'il n'y a pas un pressostat hp avec un petit bouton rouge, appuyez une fois dessus pour le réarmer.
Cela doit ressembler à un capteur visser sur la plus petite des 2 tuyauterie du compresseur.
Ouvrez le groupe à eau perdu et vérifié qu'il n'y a pas un pressostat hp avec un petit bouton rouge, appuyez une fois dessus pour le réarmer.
Cela doit ressembler à un capteur visser sur la plus petite des 2 tuyauterie du compresseur.
12 juin 2023 à 07:03

Bonjour.
Essayez de disjoncter l'installation 5 minutes puis remettez le courant, essayez ensuite si les unités le permettent de mettre en mode froid à 16 degrés une unité à la fois.
Essayez de disjoncter l'installation 5 minutes puis remettez le courant, essayez ensuite si les unités le permettent de mettre en mode froid à 16 degrés une unité à la fois.
10 juin 2023 à 20:12

Bonjour.
Je dirai 3 grilles de soufflage horizontal (une devant chaque fenêtre et une devant l'ouverture de la cuisine , au plafond bien sur), reprise dans un caisson dans la buanderie avec porte filtre, posé la télécommande sur un mur de la cuisine éloigner des points chauds, être sur que l'air passe bien sous la porte de la buanderie sinon raboter un peu, n'oubliez pas de passer des gaines isolé.
Pour la puissance je ne saurai vous dire.
Attendez d'autres avis.
Je dirai 3 grilles de soufflage horizontal (une devant chaque fenêtre et une devant l'ouverture de la cuisine , au plafond bien sur), reprise dans un caisson dans la buanderie avec porte filtre, posé la télécommande sur un mur de la cuisine éloigner des points chauds, être sur que l'air passe bien sous la porte de la buanderie sinon raboter un peu, n'oubliez pas de passer des gaines isolé.
Pour la puissance je ne saurai vous dire.
Attendez d'autres avis.
09 juin 2023 à 06:11

Bonjour.
Question bête les fil brancher sur 1 ,2 et 3 des 2 unité intérieur et extérieur sont bien dans le même ordre ?
Question bête les fil brancher sur 1 ,2 et 3 des 2 unité intérieur et extérieur sont bien dans le même ordre ?
08 juin 2023 à 10:14

Bonjour.
Si le tube est pincé effectivement la hp du gaz monté rapidement jusqu'à déclencher le pressostat hp qui coupe l'appareil, et le défaut ne vient pas forcément à la première coupure mais lorsqu'un certains nombre de coupure intervient dans un temps donné (exemple 10 coupure hp en 1h et là le défaut apparaîtra).
Si le tube est pincé effectivement la hp du gaz monté rapidement jusqu'à déclencher le pressostat hp qui coupe l'appareil, et le défaut ne vient pas forcément à la première coupure mais lorsqu'un certains nombre de coupure intervient dans un temps donné (exemple 10 coupure hp en 1h et là le défaut apparaîtra).
08 juin 2023 à 10:11

Bonjour.
Essayer le réglage dans le mode 22 réglage 2 mettez 1 (différentiel thermostat 1 degrés) .
Notez bien le code d'origine si besoin de le remettre.
Essayer le réglage dans le mode 22 réglage 2 mettez 1 (différentiel thermostat 1 degrés) .
Notez bien le code d'origine si besoin de le remettre.
07 juin 2023 à 20:50

Les câbles de communication sont-ils dans le bon ordre ? Quelle est la pression en fonctionnement en mode froid ?
07 juin 2023 à 17:06

Bonjour.
Mono split ou multisplit ?
Mono split ou multisplit ?
07 juin 2023 à 07:17

Bonjour,
Y a-t-il du froid sur toutes les unités ?
Si l'on reprend le calcul avec 25 m d'appoint de charge supplémentaire sur du tube 1/4, nous devrions avoir 25 x 16 = 400 g d'appoint et non 675, à moins que le tube liquide ne soit plus gros.
Hormis cela, a-t-il bien ouvert les vannes de services ?
Y a-t-il du froid sur toutes les unités ?
Si l'on reprend le calcul avec 25 m d'appoint de charge supplémentaire sur du tube 1/4, nous devrions avoir 25 x 16 = 400 g d'appoint et non 675, à moins que le tube liquide ne soit plus gros.
Hormis cela, a-t-il bien ouvert les vannes de services ?
07 juin 2023 à 07:17

Bonjour , vous avez également ce genre de produit qui peut être intéressant car juste 2 trous dans le mur ( entrée et sortie d'air) et une alimentation électrique à prévoir. Ce lien est sur castorama je ne sais pas ce que vaut cette marque mais il existe aussi la marque olimpia splendid qui est plus connu .
https://www.castorama.fr/climatiseur-monobloc-apollo-3000w/8013557619771_CAFR.prd?storeId=1489&gclid=EAIaIQobChMIjZ7Vz_Ou_wIVcAcGAB2HogHMEAQYASABEgI5R_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Bonne journée
https://www.castorama.fr/climatiseur-monobloc-apollo-3000w/8013557619771_CAFR.prd?storeId=1489&gclid=EAIaIQobChMIjZ7Vz_Ou_wIVcAcGAB2HogHMEAQYASABEgI5R_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Bonne journée
06 juin 2023 à 17:01

Bonjour.
Je ne parlé pas de mettre un split mais de passer la PAC en refroidissement.
Je ne parlé pas de mettre un split mais de passer la PAC en refroidissement.
06 juin 2023 à 12:42

Bonjour.
Il faudrait ce renseigner sur la dalle béton à savoir si vous pouvez passez en plancher rafraîchissant ce qui devrait être possible avec votre PAC .
Il faudrait ce renseigner sur la dalle béton à savoir si vous pouvez passez en plancher rafraîchissant ce qui devrait être possible avec votre PAC .
05 juin 2023 à 21:08

Bonjour.
Effectivement Dom-Aom je n'avais pas fait attention, vous avez raison il faut ramener le produit en garantie.
Effectivement Dom-Aom je n'avais pas fait attention, vous avez raison il faut ramener le produit en garantie.
04 juin 2023 à 09:37

2-01 moyenne entre la sonde de reprise et celle de la télécommande.
03 juin 2023 à 22:04

Essayer le réglage dans mode 20 mettre 2 -03 régulation sur la sonde de télécommande.
03 juin 2023 à 16:34

Bonjour.
Sur certaines télécommande sans fil Daikin il faut rester appuyer sur la touche cancel pour rentrer dans le menu code défaut, puis les faire défiler en face d'un split et lorsque vous entendez un bip long vous le noté, jusqu'à revenir au premier défaut ( car il peut y avoir plusieurs défaut pour la même panne).
Sur certaines télécommande sans fil Daikin il faut rester appuyer sur la touche cancel pour rentrer dans le menu code défaut, puis les faire défiler en face d'un split et lorsque vous entendez un bip long vous le noté, jusqu'à revenir au premier défaut ( car il peut y avoir plusieurs défaut pour la même panne).
03 juin 2023 à 15:51

Bonjour vous avez fait la mise en service vous même ?
03 juin 2023 à 15:48

Bonjour, où se situe votre télécommande filaire ?
03 juin 2023 à 15:45

Bonjour.
Si vous avez déjà un flexible femelle / femelle en 1/4 cela devrai être bon.
Si vous avez déjà un flexible femelle / femelle en 1/4 cela devrai être bon.
01 juin 2023 à 18:37

Bonjour, éviter d'inverser les cartes car risque de griller d'autres composant.
31 mai 2023 à 13:44

Bonjour.
Pour les compresseurs il n'y a pas énormément de fabricant et pas sur que Panasonic fabrique ses propres compresseurs, cependant celui que j'ai du remplacer récemment sur une pac avait plus de 13000h de fonctionnement, ce que je trouve pas mal du tout.
Pour les compresseurs il n'y a pas énormément de fabricant et pas sur que Panasonic fabrique ses propres compresseurs, cependant celui que j'ai du remplacer récemment sur une pac avait plus de 13000h de fonctionnement, ce que je trouve pas mal du tout.
31 mai 2023 à 13:39

Bonjour.
Étant dans le métier j'ai toujours eu des préférences pour les marque comme Mitsubishi Daikin et Atlantic.
J'ai sur quelques site des PAC Panasonic air /eau en entretien et pas plus de panne que sa, et j'ai trouvé la régulation ultra simple à utilisé, mais je ne connais pas les nouvelles PAC au R32 en tout cas j'ai trouvé les PAC Panasonic au R410a pas mal du tout. Attendez d'autres avis.
Étant dans le métier j'ai toujours eu des préférences pour les marque comme Mitsubishi Daikin et Atlantic.
J'ai sur quelques site des PAC Panasonic air /eau en entretien et pas plus de panne que sa, et j'ai trouvé la régulation ultra simple à utilisé, mais je ne connais pas les nouvelles PAC au R32 en tout cas j'ai trouvé les PAC Panasonic au R410a pas mal du tout. Attendez d'autres avis.
30 mai 2023 à 20:24

Bonjour.
Si vous soupçonné une fuite sur un raccord, passez votre doigt dessus et regardez si c'est gras huileux, si tel est le cas fuite dans cette zone là.
Si vous soupçonné une fuite sur un raccord, passez votre doigt dessus et regardez si c'est gras huileux, si tel est le cas fuite dans cette zone là.
30 mai 2023 à 20:18

Et possiblement la carte inverter également.
30 mai 2023 à 20:16

Bonjour.
Non clairement pas, si il est bloqué faut le remplacer malheureusement.
Non clairement pas, si il est bloqué faut le remplacer malheureusement.
30 mai 2023 à 20:15

Bonjour en mode chauffage les détendeurs reste un peu ouvert sur toutes les unités donc sa envoie toujours un peu de chaud et probablement que pendant la période plus froide toutes les unités était en demande, le fait qu'un split soit froid alors qu'il n'est pas en demande confirme effectivement un croisement de câble de communication, rien d'inquiétant l'installateur n'a juste qu'à remettre dans le bon sens
.

30 mai 2023 à 20:14

Pour moi, pas de risque une fois le gaz remis dans le groupe : vous laissez 15 à 20 minutes avant de tirer au vide en laissant le réseau avec les mano ouverts.
29 mai 2023 à 11:23

Bonjour,
Vous pouvez garder votre pompe à vide car lorsque vous tirez au vide un réseau neuf, il est censé être étanche à l'air et donc, aucun R32 ne doit traverser la pompe.
Dans le risque avec le R32, la station de récupération est vraiment l'outillage à avoir car elle est en contact direct avec le gaz.
Vous pouvez garder votre pompe à vide car lorsque vous tirez au vide un réseau neuf, il est censé être étanche à l'air et donc, aucun R32 ne doit traverser la pompe.
Dans le risque avec le R32, la station de récupération est vraiment l'outillage à avoir car elle est en contact direct avec le gaz.
29 mai 2023 à 08:48

Bonjour.
Vous branchez le Marron à l'autre marron en 1, le bleu avec l'autre bleu en 2, les 2 fils noirs vous ne les branchez pas mettez du Scotch autour des brin en métal et vous les laissez dans le trou du passage de câble.
Pensez à tirez sur les câbles une fois serrez pour voir que rien ne bouge et c'est tout bon.
Bonne journée.
Vous branchez le Marron à l'autre marron en 1, le bleu avec l'autre bleu en 2, les 2 fils noirs vous ne les branchez pas mettez du Scotch autour des brin en métal et vous les laissez dans le trou du passage de câble.
Pensez à tirez sur les câbles une fois serrez pour voir que rien ne bouge et c'est tout bon.
Bonne journée.
24 mai 2023 à 06:58

Bonjour,
Vous parlez de réglage sur place, donc je suppose que vous disposez d'une télécommande filaire.
Mettez le mode 22, réglage 3, vous mettez 3.
Toujours dans le mode 22, réglage 6, vous mettez 3.
De ce fait, vous arrêtez la ventilation quand vous n'êtes pas en demande de production chaud ou froid.
Et mettez dans le mode 20, réglage 2, vous mettez 3 pour travailler sur la sonde de la télécommande, sinon cela ne fonctionnera pas.
Vous parlez de réglage sur place, donc je suppose que vous disposez d'une télécommande filaire.
Mettez le mode 22, réglage 3, vous mettez 3.
Toujours dans le mode 22, réglage 6, vous mettez 3.
De ce fait, vous arrêtez la ventilation quand vous n'êtes pas en demande de production chaud ou froid.
Et mettez dans le mode 20, réglage 2, vous mettez 3 pour travailler sur la sonde de la télécommande, sinon cela ne fonctionnera pas.
13 mai 2023 à 18:13

Bonjour, quand vous parlez de coude, est-ce la courbe du cuivre ou réellement des coudes brasés au chalumeau ?
Car, avec déjà 24 m à votre disposition, si c'est possible, je vous conseillerais de rester sur du cintrage avec de belles courbes sans pincement afin d'avoir le bon débit de fluide frigorigène.
Car, avec déjà 24 m à votre disposition, si c'est possible, je vous conseillerais de rester sur du cintrage avec de belles courbes sans pincement afin d'avoir le bon débit de fluide frigorigène.
13 mai 2023 à 11:57

Mode 20 mettre réglage 2 mettre 3 et non 1
02 mai 2023 à 06:40

Bonjour,
Pour mettre la sonde de régulation sur la télécommande Daikin, il faut mettre le mode 20 en réglage 2 et non pas 1.
Bonne journée.
Pour mettre la sonde de régulation sur la télécommande Daikin, il faut mettre le mode 20 en réglage 2 et non pas 1.
Bonne journée.
01 mai 2023 à 09:54

Bonjour.
Commencez par disjoncter la clim sur le tableau électrique, attendez 5 min et remonter le disjoncteur, si les clignotements reviennent il faudra comptez le nombre pour en déduire le défaut.
Commencez par disjoncter la clim sur le tableau électrique, attendez 5 min et remonter le disjoncteur, si les clignotements reviennent il faudra comptez le nombre pour en déduire le défaut.
10 avril 2023 à 10:33

Bonjour.
Minimum 2 gaines sur le caisson de reprise voir 3 en fonction de la taille du gainable, et peu être en 160 MM cela dépend du plenum sur le gainable.
Minimum 2 gaines sur le caisson de reprise voir 3 en fonction de la taille du gainable, et peu être en 160 MM cela dépend du plenum sur le gainable.
07 avril 2023 à 13:41

Bonjour étant donné que vous êtes locataire et que cela est pour un été ou deux investissez dans une petite clim mobile je pense serait le meilleur choix, pour peu que l'été ne soit pas caniculaire cela vous reviendrez cher d'installations si vous comptez déménager dans un futur proche.
07 avril 2023 à 13:39

Bonjour totalement d'accord avec ACC, limite vu l'âge du matériel c'est lui qui devrait vous donnez 1200 euros 

06 avril 2023 à 16:04

Non le flotteur fait partie de la pompe de relevage, qui est raccorder au split mais n'en fait pas partie, lorsque le bac du split se vide dans le réservoir de la pompe, le flotteur monte est enclenché la pompe, il vous faut trouver ce réservoir qui contient le flotteur.
29 mars 2023 à 14:35

Bonjour.
Parfois le flotteur reste coller au fond du réservoir de la pompe pendant la période de chauffage, tapoter dessus suffit parfois à la faire repartir.
Parfois le flotteur reste coller au fond du réservoir de la pompe pendant la période de chauffage, tapoter dessus suffit parfois à la faire repartir.
29 mars 2023 à 12:20

Bonjour,
Dans votre cas, si la liaison n'est pas préchargée et n'est pas tirée au vide, vous devez impérativement tirer au vide avec une pompe et un manomètre.
Dans votre cas, si la liaison n'est pas préchargée et n'est pas tirée au vide, vous devez impérativement tirer au vide avec une pompe et un manomètre.
26 mars 2023 à 11:53

Bonjour,
Dévissez les trois vis en façade, déclipsez la façade sur le dessus en tirant vers le haut et basculez la façade.
Vous aurez ainsi la carrosserie démontée et l'accès au bac à condensat.
Si ce n'est pas du moisi, cela peut également être une fuite de gaz car l'huile frigorifique sent mauvais.
Dévissez les trois vis en façade, déclipsez la façade sur le dessus en tirant vers le haut et basculez la façade.
Vous aurez ainsi la carrosserie démontée et l'accès au bac à condensat.
Si ce n'est pas du moisi, cela peut également être une fuite de gaz car l'huile frigorifique sent mauvais.
26 mars 2023 à 11:50

Bonjour,
Même si les filtres étaient sales et probablement la turbine également, cela n'empêcherait pas de faire tourner l'ensemble, seulement il n'y aurait plus d'air brassé, donc le moteur peut être hors service mais ce peut être la carte de l'unité aussi.
Même si les filtres étaient sales et probablement la turbine également, cela n'empêcherait pas de faire tourner l'ensemble, seulement il n'y aurait plus d'air brassé, donc le moteur peut être hors service mais ce peut être la carte de l'unité aussi.
26 mars 2023 à 11:38

Bonjour,
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
26 mars 2023 à 11:34

Bonjour, veuillez vérifier que votre terre est correcte en mesurant la résistance entre le neutre et la terre avec un multimètre.
Y a-t-il une pompe de relevage sur le gainable ?
Y a-t-il une pompe de relevage sur le gainable ?
26 mars 2023 à 11:32

Bonjour.
Vérifier que les câbles de communication correspondent bien aux sorties associées sur le groupe extérieur.
Vérifier que les câbles de communication correspondent bien aux sorties associées sur le groupe extérieur.
20 février 2023 à 07:13

Bonjour, le but est de savoir si le problème vient de Baillindustrie. Donc, en mettant seulement le Daikin en fonctionnement et si cela fonctionne correctement, il doit y avoir des réglages à effectuer sur le Baillindustrie.
19 février 2023 à 09:37

Bonjour, Unité 0 est normale chez Daikin, cela correspond à la première unité. Est-il possible de laisser les volets de registre ouverts à 100 % manuellement et de débrancher la commande Baillindustrie et de ne laisser que la commande Daikin afin d'isoler le problème ?
18 février 2023 à 18:22