Bonjour,

Y a-t-il du froid sur toutes les unités ?
Si l'on reprend le calcul avec 25 m d'appoint de charge supplémentaire sur du tube 1/4, nous devrions avoir 25 x 16 = 400 g d'appoint et non 675, à moins que le tube liquide ne soit plus gros.
Hormis cela, a-t-il bien ouvert les vannes de services ?
07 juin 2023 à 07:17
forum consulter ce sujet Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split sur le forum Climatisation

Bonjour , vous avez également ce genre de produit qui peut être intéressant car juste 2 trous dans le mur ( entrée et sortie d'air) et une alimentation électrique à prévoir. Ce lien est sur castorama je ne sais pas ce que vaut cette marque mais il existe aussi la marque olimpia splendid qui est plus connu .

https://www.castorama.fr/climatiseur-monobloc-apollo-3000w/8013557619771_CAFR.prd?storeId=1489&gclid=EAIaIQobChMIjZ7Vz_Ou_wIVcAcGAB2HogHMEAQYASABEgI5R_D_BwE&gclsrc=aw.ds

Bonne journée
06 juin 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Choix climatiseur mobile 2 tuyaux ou bidouillage 1 tuyau ? sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Je ne parlé pas de mettre un split mais de passer la PAC en refroidissement.
06 juin 2023 à 12:42
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faudrait ce renseigner sur la dalle béton à savoir si vous pouvez passez en plancher rafraîchissant ce qui devrait être possible avec votre PAC .
05 juin 2023 à 21:08
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement Dom-Aom je n'avais pas fait attention, vous avez raison il faut ramener le produit en garantie.
04 juin 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Climatiseur DeLonghi qui ne fonctionne pas ? sur le forum Climatisation

2-01 moyenne entre la sonde de reprise et celle de la télécommande.
03 juin 2023 à 22:04
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Essayer le réglage dans mode 20 mettre 2 -03 régulation sur la sonde de télécommande.
03 juin 2023 à 16:34
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur certaines télécommande sans fil Daikin il faut rester appuyer sur la touche cancel pour rentrer dans le menu code défaut, puis les faire défiler en face d'un split et lorsque vous entendez un bip long vous le noté, jusqu'à revenir au premier défaut ( car il peut y avoir plusieurs défaut pour la même panne).
03 juin 2023 à 15:51
forum consulter ce sujet Clim Daikin arrêt simultané des UI voyant vert clignotant sur le forum Climatisation

Bonjour vous avez fait la mise en service vous même ?

03 juin 2023 à 15:48
forum consulter ce sujet Climatiseur DeLonghi qui ne fonctionne pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour, où se situe votre télécommande filaire ?
03 juin 2023 à 15:45
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous avez déjà un flexible femelle / femelle en 1/4 cela devrai être bon.
01 juin 2023 à 18:37
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32 sur le forum Climatisation

Bonjour, éviter d'inverser les cartes car risque de griller d'autres composant.
31 mai 2023 à 13:44
forum consulter ce sujet Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les compresseurs il n'y a pas énormément de fabricant et pas sur que Panasonic fabrique ses propres compresseurs, cependant celui que j'ai du remplacer récemment sur une pac avait plus de 13000h de fonctionnement, ce que je trouve pas mal du tout.
31 mai 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Choix pour remplacer une pompes à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Étant dans le métier j'ai toujours eu des préférences pour les marque comme Mitsubishi Daikin et Atlantic.
J'ai sur quelques site des PAC Panasonic air /eau en entretien et pas plus de panne que sa, et j'ai trouvé la régulation ultra simple à utilisé, mais je ne connais pas les nouvelles PAC au R32 en tout cas j'ai trouvé les PAC Panasonic au R410a pas mal du tout. Attendez d'autres avis.
30 mai 2023 à 20:24
forum consulter ce sujet Choix pour remplacer une pompes à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous soupçonné une fuite sur un raccord, passez votre doigt dessus et regardez si c'est gras huileux, si tel est le cas fuite dans cette zone là.
30 mai 2023 à 20:18
forum consulter ce sujet Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Et possiblement la carte inverter également.
30 mai 2023 à 20:16
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non clairement pas, si il est bloqué faut le remplacer malheureusement.
30 mai 2023 à 20:15
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter sur le forum Climatisation

Bonjour en mode chauffage les détendeurs reste un peu ouvert sur toutes les unités donc sa envoie toujours un peu de chaud et probablement que pendant la période plus froide toutes les unités était en demande, le fait qu'un split soit froid alors qu'il n'est pas en demande confirme effectivement un croisement de câble de communication, rien d'inquiétant l'installateur n'a juste qu'à remettre dans le bon sens biggrin .
30 mai 2023 à 20:14
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu réversible marche en chaud mais pas en froid sur le forum Climatisation

Pour moi, pas de risque une fois le gaz remis dans le groupe : vous laissez 15 à 20 minutes avant de tirer au vide en laissant le réseau avec les mano ouverts.
29 mai 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous pouvez garder votre pompe à vide car lorsque vous tirez au vide un réseau neuf, il est censé être étanche à l'air et donc, aucun R32 ne doit traverser la pompe.

Dans le risque avec le R32, la station de récupération est vraiment l'outillage à avoir car elle est en contact direct avec le gaz.
29 mai 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous branchez le Marron à l'autre marron en 1, le bleu avec l'autre bleu en 2, les 2 fils noirs vous ne les branchez pas mettez du Scotch autour des brin en métal et vous les laissez dans le trou du passage de câble.
Pensez à tirez sur les câbles une fois serrez pour voir que rien ne bouge et c'est tout bon.
Bonne journée.
24 mai 2023 à 06:58
forum consulter ce sujet Brancher pompe de relevage sur unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous parlez de réglage sur place, donc je suppose que vous disposez d'une télécommande filaire.
Mettez le mode 22, réglage 3, vous mettez 3.
Toujours dans le mode 22, réglage 6, vous mettez 3.
De ce fait, vous arrêtez la ventilation quand vous n'êtes pas en demande de production chaud ou froid.
Et mettez dans le mode 20, réglage 2, vous mettez 3 pour travailler sur la sonde de la télécommande, sinon cela ne fonctionnera pas.
13 mai 2023 à 18:13
forum consulter ce sujet Modification gainable Daikin FDXM sur le forum Climatisation

Bonjour, quand vous parlez de coude, est-ce la courbe du cuivre ou réellement des coudes brasés au chalumeau ?
Car, avec déjà 24 m à votre disposition, si c'est possible, je vous conseillerais de rester sur du cintrage avec de belles courbes sans pincement afin d'avoir le bon débit de fluide frigorigène.
13 mai 2023 à 11:57
forum consulter ce sujet Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin sur le forum Climatisation

Mode 20 mettre réglage 2 mettre 3 et non 1
02 mai 2023 à 06:40
forum consulter ce sujet Température chauffe non respectée clim Daikin BRC1E5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour mettre la sonde de régulation sur la télécommande Daikin, il faut mettre le mode 20 en réglage 2 et non pas 1.
Bonne journée.
01 mai 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Température chauffe non respectée clim Daikin BRC1E5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Commencez par disjoncter la clim sur le tableau électrique, attendez 5 min et remonter le disjoncteur, si les clignotements reviennent il faudra comptez le nombre pour en déduire le défaut.
10 avril 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Clim Toshiba WH-UA01NE clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Minimum 2 gaines sur le caisson de reprise voir 3 en fonction de la taille du gainable, et peu être en 160 MM cela dépend du plenum sur le gainable.
07 avril 2023 à 13:41
forum consulter ce sujet Grille de reprise clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour étant donné que vous êtes locataire et que cela est pour un été ou deux investissez dans une petite clim mobile je pense serait le meilleur choix, pour peu que l'été ne soit pas caniculaire cela vous reviendrez cher d'installations si vous comptez déménager dans un futur proche.
07 avril 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Avis console d'occasion Daikin FVXS 50 BVMB sur le forum Climatisation

Bonjour totalement d'accord avec ACC, limite vu l'âge du matériel c'est lui qui devrait vous donnez 1200 euros lol
06 avril 2023 à 16:04
forum consulter ce sujet Avis console d'occasion Daikin FVXS 50 BVMB sur le forum Climatisation

Non le flotteur fait partie de la pompe de relevage, qui est raccorder au split mais n'en fait pas partie, lorsque le bac du split se vide dans le réservoir de la pompe, le flotteur monte est enclenché la pompe, il vous faut trouver ce réservoir qui contient le flotteur.

29 mars 2023 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits sur le forum Climatisation

Bonjour.

Parfois le flotteur reste coller au fond du réservoir de la pompe pendant la période de chauffage, tapoter dessus suffit parfois à la faire repartir.
29 mars 2023 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dans votre cas, si la liaison n'est pas préchargée et n'est pas tirée au vide, vous devez impérativement tirer au vide avec une pompe et un manomètre.
26 mars 2023 à 11:53
forum consulter ce sujet Gaz dans le split installation nouvelle sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dévissez les trois vis en façade, déclipsez la façade sur le dessus en tirant vers le haut et basculez la façade.
Vous aurez ainsi la carrosserie démontée et l'accès au bac à condensat.
Si ce n'est pas du moisi, cela peut également être une fuite de gaz car l'huile frigorifique sent mauvais.
26 mars 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Odeur humidité moisi clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Même si les filtres étaient sales et probablement la turbine également, cela n'empêcherait pas de faire tourner l'ensemble, seulement il n'y aurait plus d'air brassé, donc le moteur peut être hors service mais ce peut être la carte de l'unité aussi.
26 mars 2023 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème moteur clim Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
26 mars 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin air/air code erreur U2 sur le forum Climatisation

Bonjour, veuillez vérifier que votre terre est correcte en mesurant la résistance entre le neutre et la terre avec un multimètre.
Y a-t-il une pompe de relevage sur le gainable ?
26 mars 2023 à 11:32
forum consulter ce sujet Problème erreur U4 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier que les câbles de communication correspondent bien aux sorties associées sur le groupe extérieur.
20 février 2023 à 07:13
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3 sur le forum Climatisation

Bonjour, le but est de savoir si le problème vient de Baillindustrie. Donc, en mettant seulement le Daikin en fonctionnement et si cela fonctionne correctement, il doit y avoir des réglages à effectuer sur le Baillindustrie.
19 février 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, Unité 0 est normale chez Daikin, cela correspond à la première unité. Est-il possible de laisser les volets de registre ouverts à 100 % manuellement et de débrancher la commande Baillindustrie et de ne laisser que la commande Daikin afin d'isoler le problème ?
18 février 2023 à 18:22
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Quand le compresseur tourne, est-ce que les tuyaux chauffent bien et est-ce que le ventilateur extérieur envoie bien de l'air plus froid que l'air extérieur ?
18 février 2023 à 12:51
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94 sur le forum Climatisation

Les volets de soufflage sont-ils bien réglés vers le bas en mode chauffage ?
18 février 2023 à 10:05
forum consulter ce sujet Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans un premier temps avant de couper la résistance avez vous déjà sortie la sonde d'ambiance à l'extérieur de la carrosserie de la murale ?
18 février 2023 à 07:33
forum consulter ce sujet Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour une climatisation de 2008, comme l'indique ACC, il vaut mieux investir dans une autre pompe à chaleur.
Le rendement serait alors meilleur et vous prenez le risque de devoir remplacer d'autres pièces sous peu.
Quinze ans est dans la moyenne du temps de vie d'une pompe à chaleur.
16 février 2023 à 20:34
forum consulter ce sujet Panne de compresseur PAC Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre pompe à chaleur chauffe-t-elle bien ?
Si tel est le cas, il n'y a pas de problème.
16 février 2023 à 20:27
forum consulter ce sujet Absence de condensation clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il n'est pas possible de raccorder les dudgeons à l'extérieur ?
Avez-vous essayé ?
16 février 2023 à 20:26
forum consulter ce sujet Sortie tuyauterie split inversé sur le forum Climatisation

Bonjour, vous avez totalement raison.

Si les bouches sont au-dessus de la porte, le flux d'air sera aspiré directement dans le couloir, donc aucun intérêt.
Changer de société pour faire un autre devis c'est grave, de nos jours encore, d'avoir des boîtes en carton pareilles. cry
15 février 2023 à 17:38
forum consulter ce sujet Clim gainable avec AirZone bouches au-dessus des fenêtres sur le forum Climatisation

Contrôler les enroulements du compresseur pour cela, il faut d'abord disjoncter et débrancher les 3 cosses sur le compresseur. Ensuite, avec un multimètre, vous devez mesurer les valeurs entre les broches sur le compresseur en ohmmètre.
Vous devriez avoir 3 valeurs autour d'un ohm équilibré.
15 février 2023 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94 sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est peut-être tout simplement votre compresseur qui est en panne.
Et, dans le cas de surintensités, en règle générale, c'est soit la carte inverter, soit le compresseur, mais rarement la carte de régulation.
15 février 2023 à 13:47
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94 sur le forum Climatisation

Ce n'est pas réellement un problème, mais des ajustements de régulation.
Dans votre cas, nous avons réglé un arrêt de ventilation en mode chaud et froid lorsque la consigne est atteinte sur la sonde de la télécommande.
13 février 2023 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème température gainable Daikin sur le forum Climatisation

Cela devrait mieux fonctionner avec la télécommande Daikin en parallèle.
13 février 2023 à 09:49
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation