Question Forum Climatisation : Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Bonjour.
Je possède 2 UI de type consoles FVXM50FV1B et la même en 35, en mode chaud, l'air est soufflé par le bas et le haut, ma sonde est à mi-hauteur de la console, le souci c'est que je rencontre des cycles trop courts, l'air rejeté par le bas est je pense "ré-aspiré" et ma sonde de reprise coupe, si je souffle que par le haut mes cycles se rallongent nettement, mais c'est bruyant et pas optimisé ..
L'idée serait de déporter ma sonde de reprise, ou d'en acheter une, Daikin en propose mais je ne sais pas si c'est compatible avec mes UI.
Je vous joins les photos de ma sonde, c'est une mini carte qui est reliée à la carte grosse carte.
Si je coupe les 2 fils, en les reliant à une rallonge en 0,75 mm² de 3 à 4 mètres de long,afin de déplacer ma sonde, pensez-vous que ça pourrait fonctionner ?
Si non, où pourrais-je trouver ces sondes déportées Daikin toutes prêtes ?
Par avance, merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je possède 2 UI de type consoles FVXM50FV1B et la même en 35, en mode chaud, l'air est soufflé par le bas et le haut, ma sonde est à mi-hauteur de la console, le souci c'est que je rencontre des cycles trop courts, l'air rejeté par le bas est je pense "ré-aspiré" et ma sonde de reprise coupe, si je souffle que par le haut mes cycles se rallongent nettement, mais c'est bruyant et pas optimisé ..
L'idée serait de déporter ma sonde de reprise, ou d'en acheter une, Daikin en propose mais je ne sais pas si c'est compatible avec mes UI.
Je vous joins les photos de ma sonde, c'est une mini carte qui est reliée à la carte grosse carte.
Si je coupe les 2 fils, en les reliant à une rallonge en 0,75 mm² de 3 à 4 mètres de long,afin de déplacer ma sonde, pensez-vous que ça pourrait fonctionner ?
Si non, où pourrais-je trouver ces sondes déportées Daikin toutes prêtes ?
Par avance, merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 novembre 2021 à 12:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Bonjour, électriquement je ne vois aucun problème à déporter une sonde ambiante de quelques mètres. Pour prendre zéro risque, il est possible de ne pas couper mais de fabriquer une rallonge électrique avec une paire de connecteurs M/F compatibles (à trouver sur le web).
Bons tests
Bons tests

04 novembre 2021 à 13:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Merci tam,
Je ne pensais pas que ça pouvait se trouver, ça s’appellerait comment ?
J'avais pensé à commander cette fameuse carte thermistor, et ça vaut pas trop cher prendre le risque.
Un site qui vend des pièces détachées Daikin ?
Je ne pensais pas que ça pouvait se trouver, ça s’appellerait comment ?
J'avais pensé à commander cette fameuse carte thermistor, et ça vaut pas trop cher prendre le risque.
Un site qui vend des pièces détachées Daikin ?
04 novembre 2021 à 13:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Merci tam.
Je ne pensais pas que ça existait, ça s’appellerait comment ?
J'avais aussi pensé à commander cette fameuse carte thermistor, si elle vaut pas trop cher, mais je trouve rien sur le net.
Un site qui fait les pièces détachées Daikin ?
Je ne pensais pas que ça existait, ça s’appellerait comment ?
J'avais aussi pensé à commander cette fameuse carte thermistor, si elle vaut pas trop cher, mais je trouve rien sur le net.
Un site qui fait les pièces détachées Daikin ?
04 novembre 2021 à 13:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Bonjour.
Oui, ça marchera. Parce que ça marche chez moi, j'ai opéré un déport d'environ 6 mètres. La "rallonge" peut être faite avec des fils de section très faible. Une sonde faisant couramment 10 kOhms, on n'est pas à 2 ou 3 ohms près.
Ma clim faisait initialement des cycles de 15 à 30 mn. Depuis le déport, leur durée peut devenir infinie, comme en ce moment vu la température extérieure : je la mets en marche en me levant, et l'arrête quand je me couche, entre temps elle marche non-stop.
Oui, ça marchera. Parce que ça marche chez moi, j'ai opéré un déport d'environ 6 mètres. La "rallonge" peut être faite avec des fils de section très faible. Une sonde faisant couramment 10 kOhms, on n'est pas à 2 ou 3 ohms près.
Ma clim faisait initialement des cycles de 15 à 30 mn. Depuis le déport, leur durée peut devenir infinie, comme en ce moment vu la température extérieure : je la mets en marche en me levant, et l'arrête quand je me couche, entre temps elle marche non-stop.
04 novembre 2021 à 14:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Pour Yoasof, si vous ne voulez pas couper, faut pas chercher la connectique non pas chez Daikin mais chez leurs fournisseurs. Recherchez des images par google avec les mots clés: "wire to board 4 pin connector"
04 novembre 2021 à 15:02
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Merci Dom-Aom.
Un câble de 3 x 0,75 mm fera t'il l'affaire ? (j'utiliserai que 2 brins).
Pour le raccordement une simple épissure ? plutôt qu'un domino ?
Autre chose, sur la première photo (à vue d’œil), pensez-vous que les fils soient soudés à la carte ou bien, c'est des connecteurs, car je ne parviens pas à les débrancher.
Un câble de 3 x 0,75 mm fera t'il l'affaire ? (j'utiliserai que 2 brins).
Pour le raccordement une simple épissure ? plutôt qu'un domino ?
Autre chose, sur la première photo (à vue d’œil), pensez-vous que les fils soient soudés à la carte ou bien, c'est des connecteurs, car je ne parviens pas à les débrancher.
04 novembre 2021 à 15:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Pour Yoasof, oui 0,75² fera largement le job et si vous coupez (plus sûr électriquement), je conseille une soudure ou rien.
Chez moi la régulation de chauffage est "home made", toutes les sondes à "3 sous" sont câblées ainsi.
Celle extérieure est soudée au bout d'un câble de plus de 10m de long, zéro problème en plus de 20 ans
Chez moi la régulation de chauffage est "home made", toutes les sondes à "3 sous" sont câblées ainsi.
Celle extérieure est soudée au bout d'un câble de plus de 10m de long, zéro problème en plus de 20 ans

04 novembre 2021 à 15:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Merci, et pour la photo, vous en dites quoi ? Soudé ou connecteurs ?
04 novembre 2021 à 16:23
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Pour moi, c'est un connecteur séparable. Peut-être le matériau rouge est une colle? Les lames en plastiques "P" peuvent éventuellement agripper une sorte de pêne tributaire du câble. Pour cela, et sauf erreur (la photo étant un peu floue), les tordre un peu en insérant une pointe de couteau aux endroits indiqués "<".
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 novembre 2021 à 18:07
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Pareil pour moi, je vous avais suggéré une rallonge car il me semble voir un connecteur mâle sur la carte (4 broches) donc un femelle sur le câble.
De visu, vous devriez voir s'il y a 2 pièces plastiques distinctes ou non.
A vous d'observer sur place.
De visu, vous devriez voir s'il y a 2 pièces plastiques distinctes ou non.
A vous d'observer sur place.
04 novembre 2021 à 18:18
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Merci à vous 2,
Effectivement, je viens de rentrer du boulot, et il y a des connecteurs, l'idéal pour moi serait de trouver en pièce d'origine, le câble de liaison entre la carte sonde et la carte principale.
Je pourrais donc couper en toute sécurité et si ça marche pas, utiliser le second pour remettre d'origine.
Sur un site, j'ai trouvé la carte sonde, mais ça me servira à rien, c'est le câble qu'il me faudrait.
Tam, oui c'est bien 4 broches femelles, mais il me faudrait trouver un connecteur mâle, et un femelle, et tout ça sertir sur ma rallonge, mais sur un connecteur 4 broche, je présume qu'il doit y en avoir de plusieurs dimensions et diamètres, et commander sans savoir.
Effectivement, je viens de rentrer du boulot, et il y a des connecteurs, l'idéal pour moi serait de trouver en pièce d'origine, le câble de liaison entre la carte sonde et la carte principale.
Je pourrais donc couper en toute sécurité et si ça marche pas, utiliser le second pour remettre d'origine.
Sur un site, j'ai trouvé la carte sonde, mais ça me servira à rien, c'est le câble qu'il me faudrait.
Tam, oui c'est bien 4 broches femelles, mais il me faudrait trouver un connecteur mâle, et un femelle, et tout ça sertir sur ma rallonge, mais sur un connecteur 4 broche, je présume qu'il doit y en avoir de plusieurs dimensions et diamètres, et commander sans savoir.
04 novembre 2021 à 18:51
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Je me suis mal exprimé, je n’ai pas peur que ça ne fonctionne pas, je vous fais confiance (vous m’avez déjà aidé sur des problèmes) et vous êtes des "piliers" du forum.
En fait, comme mon souci (voir mes différents posts) n’est toujours pas réglé, que mon appareil n’est plus sous garantie mais qu’il l’était quand j’avais mes problèmes, et que ça n’a pas été réglé, je ne suis pas en bon terme avec mon installateurs.
Donc, je préférerais un raccordement à la sonde déportée que je puisse remettre dans son état d’origine au cas où...
Car s’il s’aperçoivent que j’ai modifié quoique ce soit, c'est mort.
D’où l’idée de trouver un câble d’origine entre la sonde et la carte.
Si vous avez un autre idée d’un truc invisible, je suis preneur.
En fait, comme mon souci (voir mes différents posts) n’est toujours pas réglé, que mon appareil n’est plus sous garantie mais qu’il l’était quand j’avais mes problèmes, et que ça n’a pas été réglé, je ne suis pas en bon terme avec mon installateurs.
Donc, je préférerais un raccordement à la sonde déportée que je puisse remettre dans son état d’origine au cas où...
Car s’il s’aperçoivent que j’ai modifié quoique ce soit, c'est mort.
D’où l’idée de trouver un câble d’origine entre la sonde et la carte.
Si vous avez un autre idée d’un truc invisible, je suis preneur.
04 novembre 2021 à 19:25
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Bonjour.
Cela ne sert à rien de déporter la sonde.
Il est possible que la sonde soit décalée, d'où possibilité des courts cycles. Il se peut aussi que vous ayez un obstacle devant votre appareil, (fréquent) ce qui crée un recyclage.
Normalement ces appareils de toutes marques sont fiables.
Cela ne sert à rien de déporter la sonde.
Il est possible que la sonde soit décalée, d'où possibilité des courts cycles. Il se peut aussi que vous ayez un obstacle devant votre appareil, (fréquent) ce qui crée un recyclage.
Normalement ces appareils de toutes marques sont fiables.
05 novembre 2021 à 14:46
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Bonjour PL.
J'ai 2 consoles, les 2 réagissent pareil, l'une est dans le sens de la longueur, 8M sans aucun obstacle.
Les 2 sondes ne peuvent pas êtres décalées, de-plus, lorsque je permute le commutateur pour n'avoir que la ventilation sur le haut, les cycles sont nettement rallongés.
Donc, oui, je pense qu'il s'agit d'un problème de recyclage.
J'en profite pour vous demander 2 choses :
Les sondes KRCS01-1B sont-elles compatibles avec mes consoles FVXM ?
J'aurais souhaité trouver le câble 2 fils 4 broches qui relit ma carte sonde, à la carte de l'UI, en contactant 3 détaillants du net, ils me disent que Daikin ne la produise plus, je pense que c'est le faisceau E9 sur l'image jointe.
Si vous pouviez m'aider.
Bon week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai 2 consoles, les 2 réagissent pareil, l'une est dans le sens de la longueur, 8M sans aucun obstacle.
Les 2 sondes ne peuvent pas êtres décalées, de-plus, lorsque je permute le commutateur pour n'avoir que la ventilation sur le haut, les cycles sont nettement rallongés.
Donc, oui, je pense qu'il s'agit d'un problème de recyclage.
J'en profite pour vous demander 2 choses :
Les sondes KRCS01-1B sont-elles compatibles avec mes consoles FVXM ?
J'aurais souhaité trouver le câble 2 fils 4 broches qui relit ma carte sonde, à la carte de l'UI, en contactant 3 détaillants du net, ils me disent que Daikin ne la produise plus, je pense que c'est le faisceau E9 sur l'image jointe.
Si vous pouviez m'aider.
Bon week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2021 à 12:20
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Bonsoir.
Pour Yoasof, si votre garantie est terminée et que vous avez envie de tester, que craignez-vous dans la mesure où vous intervenez en sachant ce que vous faites et proprement ?...
Pour Yoasof, si votre garantie est terminée et que vous avez envie de tester, que craignez-vous dans la mesure où vous intervenez en sachant ce que vous faites et proprement ?...
07 novembre 2021 à 17:47
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Bonjour tam.
Ma garantie est terminée, mais les problèmes que j'ai eu pendant la garantie ne sont toujours pas réglés, et je ne compte pas en rester là, ils doivent me régler ce problème à leur frais vu que la panne a eu lieu durant la garantie.
Donc, si je peux éviter de faire des modifs visibles, car là ils diront que c'est de ma faute.
Ma garantie est terminée, mais les problèmes que j'ai eu pendant la garantie ne sont toujours pas réglés, et je ne compte pas en rester là, ils doivent me régler ce problème à leur frais vu que la panne a eu lieu durant la garantie.
Donc, si je peux éviter de faire des modifs visibles, car là ils diront que c'est de ma faute.
08 novembre 2021 à 06:04
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Bonsoir.
tam, bon je vais me lancer, et couper.
Pourquoi une épissure avec un isolant ne conviendrait pas ? (je n'ai ni le matos, ni le savoir faire pour souder des fils), quel risque y a-t-il plutôt qu'une soudure ?
Autre chose, ma sonde est une mini carte électronique de 1cm / 1,5cm, auriez-vous une idée dans quoi la mettre, une fois déportée (je ne peux pas la laisser comme ça contre le mur).
Merci d'avance.
tam, bon je vais me lancer, et couper.
Pourquoi une épissure avec un isolant ne conviendrait pas ? (je n'ai ni le matos, ni le savoir faire pour souder des fils), quel risque y a-t-il plutôt qu'une soudure ?
Autre chose, ma sonde est une mini carte électronique de 1cm / 1,5cm, auriez-vous une idée dans quoi la mettre, une fois déportée (je ne peux pas la laisser comme ça contre le mur).
Merci d'avance.
09 novembre 2021 à 18:41
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 novembre 2021 à 18:51
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation
Déporter sonde de reprise consoles Daikin
Bonsoir Yoasof,
Je vous ai répondu en #7, à vous de choisir.
Concernant l'habillage de la sonde déportée (petite carte voire uniquement sa thermistance...), il sert à :
1) protéger une personne, un animal... d'entrer en contact électrique avec elle.
2) protéger la sonde contre des projections diverses, de la poussière,... un arrachement accidentel...
3) isoler la sonde d'un contact thermique avec un mur froid.
4) baigner la sonde dans l'air ambiant souhaité.
...
5) faire joli.
Comme vous voulez modifier la conception de la console, il faut jouer au bureau d'études.
Je vous ai répondu en #7, à vous de choisir.

Concernant l'habillage de la sonde déportée (petite carte voire uniquement sa thermistance...), il sert à :
1) protéger une personne, un animal... d'entrer en contact électrique avec elle.
2) protéger la sonde contre des projections diverses, de la poussière,... un arrachement accidentel...
3) isoler la sonde d'un contact thermique avec un mur froid.
4) baigner la sonde dans l'air ambiant souhaité.
...
5) faire joli.

Comme vous voulez modifier la conception de la console, il faut jouer au bureau d'études.

09 novembre 2021 à 20:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 4. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 5. Problème climatisation Daikin Perfera Mono split
- N°5779 : Bonjour, J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
- N°3684 : Bonjour à tous, Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ? J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande...
- 8. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 9. Comment passer sonde intérieure commande BRC1D52 Daikin à sonde de reprise
- N°1315 : J'ai une commande BRC1D52 sur une PAC gainable Daikin, j'ai installé une sonde déportée dans une autre pièce avec laquelle je voudrais régulée, quels paramètre dois-je modifier sur la commande pour permuter de la sonde...
- 10. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite