Chaleurs en sortie unité intérieure Mitsubishi Bi-split
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6995
Question Forum Climatisation : Chaleurs en sortie unité intérieure Mitsubishi Bi-split
Bonjour.
A nouveau une question à vous soumettre.
A votre avis est-il normal avec une température extérieure de 12° avec mistral dans le sud (Var) actuellement d'avoir péniblement 48° en sortie d'unité MSZ-AP42VG au bout de 20 minutes
Thermomètre collé en sortie du split, voir photos jointes.
Installation Mitsubishi Bi-split MXZ-3F68VF + MSZ-AP42VG
Merci encore de vos réponses.
Bonne journée à tous.
Christophe 83110
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


A nouveau une question à vous soumettre.
A votre avis est-il normal avec une température extérieure de 12° avec mistral dans le sud (Var) actuellement d'avoir péniblement 48° en sortie d'unité MSZ-AP42VG au bout de 20 minutes
Thermomètre collé en sortie du split, voir photos jointes.
Installation Mitsubishi Bi-split MXZ-3F68VF + MSZ-AP42VG
Merci encore de vos réponses.
Bonne journée à tous.
Christophe 83110
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 avril 2021 à 18:35
Réponse 1 du forum climatisation
Chaleurs en sortie unité intérieure Mitsubishi Bi-split
Bonjour.
Mettez la consigne au maxi 30*, avec fan au maxi, mesurez la température de reprise (là où l’air est aspiré ou la température de votre pièce) et la température de soufflage.
Tout ça après 20 minutes, et dites-nous les valeurs.
Cordialement.
Mettez la consigne au maxi 30*, avec fan au maxi, mesurez la température de reprise (là où l’air est aspiré ou la température de votre pièce) et la température de soufflage.
Tout ça après 20 minutes, et dites-nous les valeurs.
Cordialement.
13 avril 2021 à 12:57
Réponse 2 du forum climatisation
Chaleurs en sortie unité intérieure Mitsubishi Bi-split
Bonjour.
48 degrés ça parait très correct d'autant que la sonde tient compte de la consigne et de la température de la pièce.
J'avais lu que certains faisaient l'expérience fenêtres ouvertes, à fond sur la consigne soit 30 degrés et ventilation aussi au max.
Voir si le thermomètre est bien calibré, je teste pour ma part avec un laser.
Bonne soirée.
48 degrés ça parait très correct d'autant que la sonde tient compte de la consigne et de la température de la pièce.
J'avais lu que certains faisaient l'expérience fenêtres ouvertes, à fond sur la consigne soit 30 degrés et ventilation aussi au max.
Voir si le thermomètre est bien calibré, je teste pour ma part avec un laser.
Bonne soirée.
13 avril 2021 à 17:11
Réponse 3 du forum climatisation
Chaleurs en sortie unité intérieure Mitsubishi Bi-split
Bonjour.
De mon côté avec un groupe LG, je suis plutôt autour de 44 - 46°C et même en mettant le ventilateur à fond et consigne à 30°C.
De mon côté avec un groupe LG, je suis plutôt autour de 44 - 46°C et même en mettant le ventilateur à fond et consigne à 30°C.
13 avril 2021 à 18:49
Réponse 4 du forum climatisation
Chaleurs en sortie unité intérieure Mitsubishi Bi-split
Bonjour yoasof.
Avec 14° à l'extérieur :
28° au-dessus du Split
23° dans la pièce
49°en soufflage.
Mon étonnement vient du fait de certains disent sur ce forum que la température en sortie d'un Split doit être au-dessus de 55°.
Merci à tous pour vos réponses.
Christophe.
Avec 14° à l'extérieur :
28° au-dessus du Split
23° dans la pièce
49°en soufflage.
Mon étonnement vient du fait de certains disent sur ce forum que la température en sortie d'un Split doit être au-dessus de 55°.
Merci à tous pour vos réponses.
Christophe.
14 avril 2021 à 10:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 2. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
- N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
- 8. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 9. Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence
- N°2079 : Bonjour à tout le monde, J'ai une climatisation, Mitsubishi type MXZ bi-split inversible et inverter, depuis 10 ans qui fonctionnait sans problème. Sans signe précurseur, un soir, à la mise en marche, une des unités...
- 10. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
- N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite