Bonjour,
Je reviens vers vous toujours avec mon problème de coupure avec code A5.
Pour rappel : UE 3MXM68N2V1B et une UI FVXM50FV1B et une FVXM35FV1B.
L'installation a 2 ans et tout est propre.
Après passage à 2 reprises d'un technicien et appel au SAV Daikin, toujours pas réglé.
J'ai donc fait quelques essais :
1- La 35 seule en fonctionnement, pas de soucis.
2- La 50 seule, le fan est en auto, je décide de mettre en 1ère vitesse, 10 secondes après coupure de l'installation avec erreur A5
3- La 35 régule, la 50 est en attente avec fan auto, pas de soucis lorsqu'elle démarre en consigne
4- La 35 régule, la 50 est en attente avec fan en vitesse basse, lorsqu'elle se met en route, coupure de l'ensemble code A5.
Vous en pensez quoi ?
Apparemment le fluide devient trop chaud en vitesse basse et la sonde de l'UI coupe, mais ça ne devrait pas réguler ?
Cordialement.
Je reviens vers vous toujours avec mon problème de coupure avec code A5.
Pour rappel : UE 3MXM68N2V1B et une UI FVXM50FV1B et une FVXM35FV1B.
L'installation a 2 ans et tout est propre.
Après passage à 2 reprises d'un technicien et appel au SAV Daikin, toujours pas réglé.
J'ai donc fait quelques essais :
1- La 35 seule en fonctionnement, pas de soucis.
2- La 50 seule, le fan est en auto, je décide de mettre en 1ère vitesse, 10 secondes après coupure de l'installation avec erreur A5
3- La 35 régule, la 50 est en attente avec fan auto, pas de soucis lorsqu'elle démarre en consigne
4- La 35 régule, la 50 est en attente avec fan en vitesse basse, lorsqu'elle se met en route, coupure de l'ensemble code A5.
Vous en pensez quoi ?
Apparemment le fluide devient trop chaud en vitesse basse et la sonde de l'UI coupe, mais ça ne devrait pas réguler ?
Cordialement.
18 mars 2021 à 08:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Bonjour,
Est-ce que le technicien a vérifié la charge ? Si oui comment a-t-il procédé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le technicien a vérifié la charge ? Si oui comment a-t-il procédé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 13:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Bonjour,
Non il ne l’a pas vérifié.
D’après vous c’est un symbole de manque de fluide ?
Cordialement.
Non il ne l’a pas vérifié.
D’après vous c’est un symbole de manque de fluide ?
Cordialement.
18 mars 2021 à 14:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Re,
Donc voilà il faut commencer par là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc voilà il faut commencer par là.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 15:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Re,
Je pense à ça aussi depuis le début, mais quelle serait l’explication qu’un manque de fluide fasse autant monter la température à l’intérieur de l’UI, et que seule, une vitesse élevée du ventilo arrive à la refroidir assez pour ne pas provoquer la mise en défaut de la sonde ?
Je pense à ça aussi depuis le début, mais quelle serait l’explication qu’un manque de fluide fasse autant monter la température à l’intérieur de l’UI, et que seule, une vitesse élevée du ventilo arrive à la refroidir assez pour ne pas provoquer la mise en défaut de la sonde ?
18 mars 2021 à 16:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Re,
Lorsque l'on a un manque de fluide, surtout avec le R32, la machine va trop chauffer et le risque est la casse du compresseur. C'est la raison pour laquelle il y a un capteur qui lorsque cela se produit coupe le fonctionnement.
Donc que le pro commence par ravaler le fluide pour le peser, s'il y a un manque qu'il recherche la fuite et la répare. Puis il refait une mise en service avec une charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lorsque l'on a un manque de fluide, surtout avec le R32, la machine va trop chauffer et le risque est la casse du compresseur. C'est la raison pour laquelle il y a un capteur qui lorsque cela se produit coupe le fonctionnement.
Donc que le pro commence par ravaler le fluide pour le peser, s'il y a un manque qu'il recherche la fuite et la répare. Puis il refait une mise en service avec une charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 17:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Merci pour vos explications,
Quand vous dites la machine va trop chauffer, c’est le compresseur ?
Ou bien c’est le peu de fluide qu’il reste qui va trop chauffer, car dans mon cas les gros tuyaux sont très chauds et l’air de soufflage également.
Cordialement.
Quand vous dites la machine va trop chauffer, c’est le compresseur ?
Ou bien c’est le peu de fluide qu’il reste qui va trop chauffer, car dans mon cas les gros tuyaux sont très chauds et l’air de soufflage également.
Cordialement.
18 mars 2021 à 17:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
C'est la température de fluide qui si elle est trop chaude au compresseur va déclencher ce qu'on appele un klixon qui va arrêter le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 18:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
OK, donc dans mon cas, la température du fluide trop élevée, déclenche la thermistance de l’UI, d’où le code A5 ?
18 mars 2021 à 18:25
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Je pense mais il faut voir sur place.
18 mars 2021 à 18:48
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
18 mars 2021 à 20:14
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Bonjour à toutes et à tous.
Yoasof, je vous avais répondu au MP que vous m'aviez envoyé sur un autre forum, mais vous n'avez jamais répondu.
Avez-vous fait les tests que je vous avais demandés ??
Il ne s'agit pas d'un manque de gaz c'est certain.
C'est la sonde de l'une des deux UIs qui détecte une température trop élevée.
Reste à savoir pourquoi et c'est précisément le but des tests que je vous avais suggérés.
Cordialement.
Yoasof, je vous avais répondu au MP que vous m'aviez envoyé sur un autre forum, mais vous n'avez jamais répondu.
Avez-vous fait les tests que je vous avais demandés ??
Il ne s'agit pas d'un manque de gaz c'est certain.
C'est la sonde de l'une des deux UIs qui détecte une température trop élevée.
Reste à savoir pourquoi et c'est précisément le but des tests que je vous avais suggérés.
Cordialement.
27 mars 2021 à 04:06
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Daikin coupure code A5
Bonjour,
Adel ravi de vous revoir, j’avais pas vu de suite votre réponse en message privé car je n’avais pas reçu de notification, je vous ai répondu quelques jours plus tard, il y a d’ailleurs plusieurs messages de ma part, à moins que ça n’ait pas fonctionné...
Pour les tests, concernant les valeurs ohmiques la sonde de la batterie est soudée à la carte, donc je n’ai pu rien faire.
La carte ne présente rien de particulier à vue d’œil, pas des saletés, pas de vert de gris, pas de fiches charbonnées.
Concernant le test de chaque UI, j’ai constaté cela :
1- la 35 seule fonctionne et régule parfaitement.
2- La 50 seule, fonctionne à moyen terme, (la coupure ne va pas se faire immédiatement) avec vitesse du ventilateur en auto, mais régule mal ou pas, quand elle est proche de la consigne le ventilateur souffle toujours en position 3 sur 5, il ne baisse pas de régime, la T de soufflage reste toujours élevée, puis dès que la consigne est atteinte elle s’arrête.
Si pour une raison de confort, lorsqu’elle fonctionne avec ventilateur en auto (trop bruyant puisqu’il souffre fort) je décide de la mettre en vitesse mini, 5 secondes après elle plante toute l’installation et le défaut A5 apparaît.
3 - La 35 régule, la 50 est en attente avec ventilateur en vitesse basse, lorsqu'elle se met en route, dans les 5 à 10 secondes, coupure de l'ensemble avec défaut A5.
C’est donc la 50 qui met le bazar d’après moi.
Ça me donne l’impression que dès qu’elle se met en route, le fluide est tellement chaud ou trop abondant ou pas assez de débit qu’il faut une vitesse élevée du ventilateur pour arriver à refroidir le fluide pour éviter la coupure.
Par avance, merci pour vos réponses.
Cordialement.
Adel ravi de vous revoir, j’avais pas vu de suite votre réponse en message privé car je n’avais pas reçu de notification, je vous ai répondu quelques jours plus tard, il y a d’ailleurs plusieurs messages de ma part, à moins que ça n’ait pas fonctionné...
Pour les tests, concernant les valeurs ohmiques la sonde de la batterie est soudée à la carte, donc je n’ai pu rien faire.
La carte ne présente rien de particulier à vue d’œil, pas des saletés, pas de vert de gris, pas de fiches charbonnées.
Concernant le test de chaque UI, j’ai constaté cela :
1- la 35 seule fonctionne et régule parfaitement.
2- La 50 seule, fonctionne à moyen terme, (la coupure ne va pas se faire immédiatement) avec vitesse du ventilateur en auto, mais régule mal ou pas, quand elle est proche de la consigne le ventilateur souffle toujours en position 3 sur 5, il ne baisse pas de régime, la T de soufflage reste toujours élevée, puis dès que la consigne est atteinte elle s’arrête.
Si pour une raison de confort, lorsqu’elle fonctionne avec ventilateur en auto (trop bruyant puisqu’il souffre fort) je décide de la mettre en vitesse mini, 5 secondes après elle plante toute l’installation et le défaut A5 apparaît.
3 - La 35 régule, la 50 est en attente avec ventilateur en vitesse basse, lorsqu'elle se met en route, dans les 5 à 10 secondes, coupure de l'ensemble avec défaut A5.
C’est donc la 50 qui met le bazar d’après moi.
Ça me donne l’impression que dès qu’elle se met en route, le fluide est tellement chaud ou trop abondant ou pas assez de débit qu’il faut une vitesse élevée du ventilateur pour arriver à refroidir le fluide pour éviter la coupure.
Par avance, merci pour vos réponses.
Cordialement.
27 mars 2021 à 09:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code A5 et U0 clim Daikin
- N°6822 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial. Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça...
- 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 3. Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
- N°7547 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation. Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007 Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles...
- 4. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
- N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...
- 5. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
- N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
- 6. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
- N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
- 7. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 8. Fuite gaz PAC Daikin code U0
- N°6774 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2...
- 9. Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5
- N°9058 : Bonjour. Ma clim Daikin de 2007 ne veut plus se résoudre à chauffer. UE : 5MXS90E7 En mode froid, les splits soufflent et semblent refroidir (mais il est difficile de vraiment confirmer si le compresseur fonctionne car le...
- 10. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite