Question Forum Climatisation : Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair

DOUMEDU01
Membre inscrit
DOUMEDU01
2 messages
Bonjour.

Je possède une unité extérieure Zenithair XTHI27D et deux UI IMI12A.
Jusqu'à présent une seule UI fonctionnait mais avec la canicule de ces derniers jours j'ai mis en service (depuis la télécommande) la seconde.
Si je demande une consigne supérieure à 2°C le groupe passe en défaut E5.
Le précédent propriétaire ne m'ayant pas laissé de notice je cherche une solution et lance un appel.
Dans l'UE j'ai vu un afficheur associé à un bouton poussoir, j'ai vu sur le net que c’était pour valider les valeurs, mais la notice ne correspond pas à mon matériel.
Ayant quelques connaissances en automatisme je pense qu'il y a un maitre et un esclave, est-ce que quelqu'un des connaissances pour utiliser cet afficheur et ce bp.
Idem pour les trois leds (deux rouge et une verte) quelle est la signification.
Cordialement et merci pour vos réponses.
06 août 2018 à 18:23
Réponse 1 du forum climatisation

Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour DOUMEDU01.
Je ne sais pas avec quel appareil vous intervenez sur le forum, téléphone ou autre, mais dans votre question aucun accent, apostrophe ou autre n'était présent. Essayez de faire un effort.
En vous remerciant.
Cordialement. Patrice, forum climatisation.
06 août 2018 à 19:59
Réponse 2 du forum climatisation

Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je n'ai pas tout compris.
Mais que se passe-t-il exactement, essayez d’être le plus précis possible. Merci.
Sachant toutefois, qu'une consigne à 2°C n'est pas possible, et qu’actuellement ce genre de marque n'arrive pas à travailler avec ces températures très chaudes actuelles.
07 août 2018 à 19:49
Réponse 3 du forum climatisation

Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair

DOUMEDU01
Membre inscrit
DOUMEDU01
2 messages
Bonjour.

Des précisions.... en fait pour les 2°C demandés ce n'est pas la valeur de consigne mais la valeur du delta entre les deux consignes UI chambre et UI salon) je n'ai pas une installation style chambre froide pour stocker des aliments.
Le code erreur est en fait P5 (dès que le delta est justement supérieur à ces 2°c) mais ce code erreur disparait si je redemande une valeur identique sur les deux UI.
Sur l'UE, trois LEDS, deux rouges et une verte, un afficheur dont l'affichage varie en fonction du switch (soudé sur le carte) repéré SW1.
Quelle est la signification de tout cela (leds et afficheur) ?
Merci pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
climatiseur multi-splits Zenithairclim multi-splits Zenithair

11 août 2018 à 09:40
Réponse 4 du forum climatisation

Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En fait sans la doc technique de mise en service on ne sait pas à quoi correspond tous ces réglages.
Ce que je ne comprends pas pour commencer cette histoire de delta T°C entre les deux démarrages des deux UI.
Ça, normalement ça n'existe pas ?
13 août 2018 à 17:24
Réponse 5 du forum climatisation

Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Essayez de voir avec ces gens : www.zhendre.com
13 août 2018 à 17:33
Réponse 6 du forum climatisation

Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair


Invité
invité
Bonjour.
Il n'y pas de maitre et d'esclave, cette unité extérieure est un tri-split.
L'erreur E5 correspond à une tension d'alimentation hors plage.
Les led n'indiquent rien d'utile (dixit le SAV Zenithair) l'afficheur indique la fréquence Inverteur pour la vitesse de rotation du compresseur ou les codes erreur.
Autodiagnostic multisplits inverter
09 novembre 2018 à 16:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur H4 et L1 groupe multi-splits
    N°7868 : Bonjour à tous. Un groupe de de marque Chigo modèle CMV--V140w souffre d'une panne inconnue pour moi, il affiche une erreur H4 et L1 (rien ne démarre). Selon manuel : Climatiseur Chigo Control System Cette erreur H4 est une...
  • 2. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
    N°9582 : Bonjour à tous. J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Quelle marque choisir en multi-splits
    N°56 : Bonjour, je souhaite installer un multi-splits et je ne sais pas quelle marque choisir : Daikin, Lg ou Mitsubishi ? De plus, que pensez-vous d'installer des splits dans chaque chambre ? Merci d'avance.
  • 7. Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
    N°7728 : Bonjour, Un professionnel m'a installé un climatiseur double splits, mais le deuxième Split ne refroidit que si le premier fonctionne. En revanche, si le premier est éteint, il souffle le chaud. Savez-vous à quoi ça peut...
  • 8. PAC Mitsubishi 2 multi-splits un split chauffent un peu
    N°8312 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison qui a deux pompes à chaleur air/air et plusieurs splits. Je n'y connais pas grand-chose, d'où mon post. L'existant est en full Mitsubishi. Il y a 2 unités extérieures SCM125ZM-S et 5...
  • 9. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
    N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
  • 10. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
    N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
>>> Résultats suivants pour : Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite