Bonjour.

Ma clim Daikin ftxs25g2v1b ne démarre plus suite au nettoyage du circuit évacuation eau, mon erreur, j'ai débranché les broches sur les petites cartes sans couper le courant ?
J'ai changé la carte principale (225,00€) malheur, ma clim ne démarre toujours pas, ma télécommande est OK.
Aucune réaction ni bip, ni voyant.
Merci pour votre aide.
06 août 2018 à 18:11
Réponse 1 Du Forum-Climatisation

Plus de démarrage clim Daikin ftxs25g2v1b

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Ma clim clim Daikin ftxs25g2v1b ne démarre plus suite au nettoyage du circuit évacuation eau, mon erreur, j'ai débranché les broches sur les petites cartes sans couper le courant ?
Il ne faut jamais débrancher un quelconque appareillage électronique sous tension.
Par contre je ne sais pas ce vous avez fait avec le débouchage de votre installation mais je pense que le problème est allé beaucoup plus loin carte mère et sûrement "com" et inverter. Ça va coûter cher...
06 août 2018 à 19:10
Réponse 2 Du Forum-Climatisation

Plus de démarrage clim Daikin ftxs25g2v1b

Katpat83
Membre inscrit
Katpat83
2 messages
Je suis intervenu sur ma clim suite à l'écoulement d'eau externe de mon unité intérieure, malgré un entretien régulier des filtres. L'écoulement fonctionne maintenant très bien, mais pas la clim.
Pensez-vous que ce pourrait être une des 3 autres petites cartes ?
Merci de m'avoir répondu aussi vite.
06 août 2018 à 20:36
Réponse 3 Du Forum-Climatisation

Plus de démarrage clim Daikin ftxs25g2v1b

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Non, les 3 petites ne sont pas en cause.

Si vous avez commencé par enlever le connecteur du moteur, qui est certainement un haute tension DC, alors vous avez une chance sur deux d'avoir grillé le moteur. En effet, une broche porte du 350V, une autre son retour (0V), et d'autres des basses tensions ; si au moment du retrait du câble la broche 0V quitte le connecteur avant le 350V, alors le retour du 350V, qui ne peut plus se faire par la broche 0V, va peut-être se faire par une broche basse tension, et... BAM!

Courant coupé, remettez tout en ordre excepté le connecteur du moteur. Si des LED s'allument, ça confirmera mon hypothèse, malheureusement. Car la présence du moteur grillé mettrait l'alimentation de la carte en mode alerte.

Cordialement, Dom.
07 août 2018 à 08:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
    N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Bruit au démarrage unité extérieure Daikin 2MXS40H
    N°3867 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation réversible avec une unité extérieure et 2 splits intérieurs. L'installation a été faite par un professionnel. Jusqu'à présent j'étais satisfait mais cet hiver en mode...
  • 4. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
  • 5. Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
    N°4113 : Bonjour à tous, J'ai installé dans ma maison un compresseur Daikin 2MXS50H avec 2 UI FDXS35F2VEB et FDXS50F2VEB Ma question porte sur la FDXS35 Celle-ci alimente 3 chambres et une salle de bain. J'ai séparé en 2 zones...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
  • 8. Problème clim Daikin FTXS25G2V1B
    N°3999 : Salut à tous ! Je rencontre un problème récurrent avec l'unité intérieure de ma Daikin FTXS25G2V1B :dizzy:. Cela fait depuis quelques temps qu'elle s'arrête brutalement volets ouverts, sans bip ni voyant aucun. J'ai...
  • 9. Au démarrage compresseur de clim Daikin multisplit fait disjoncter
    N°741 : Après des grandes pluies, tout a disjoncté, bien que ma clim Daikin multisplit ne soit pas allumée. Il y a donc une masse au niveau de l'alimentation du compresseur. Le frigoriste me dit qu'il faut changer le compresseur (devis...
  • 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
>>> Résultats suivants pour : Plus de démarrage clim Daikin ftxs25g2v1b >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climatiseurbricovideo astuces de bricolage en videoclimatisationbranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite