Bonjour,
Je possède une clim gainable Daikin avec une grille de reprise d'air à l’étage.
J'ai, il me semble si je ne me trompe pas (voir photo), une sonde déportée au dessus de la télécommande.
Je voudrais être sûr que ce soit cette sonde qui soit prise en compte.
J'ai été dans les réglages avec la touche test et j'ai :
- Dans settings 10 2-01
- Dans settings 20 2-02
Lequel entre en compte ??? (c'est le 20 ou le 10).
Pouvez-vous me dire si les réglages sont corrects ou d'autres sont à vérifier ???
Actuellement j'ai mis en mode froid sur 23 degrés mais il fait un peu moins de 23 et la ventilation continue, normalement quand la température de consigne est atteinte la ventilation se coupe non ???
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède une clim gainable Daikin avec une grille de reprise d'air à l’étage.
J'ai, il me semble si je ne me trompe pas (voir photo), une sonde déportée au dessus de la télécommande.
Je voudrais être sûr que ce soit cette sonde qui soit prise en compte.
J'ai été dans les réglages avec la touche test et j'ai :
- Dans settings 10 2-01
- Dans settings 20 2-02
Lequel entre en compte ??? (c'est le 20 ou le 10).
Pouvez-vous me dire si les réglages sont corrects ou d'autres sont à vérifier ???
Actuellement j'ai mis en mode froid sur 23 degrés mais il fait un peu moins de 23 et la ventilation continue, normalement quand la température de consigne est atteinte la ventilation se coupe non ???
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mai 2017 à 18:05
Réponse 1 du forum climatisation
Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52
Bonjour.
Alors pour le 20 ou 10 c'est pareil pour une seule UI aucun souci.
Le fait du 10 est quand il y a plusieurs UI sur une seule commande ce qui évite la programmation 1/1 DES UI.
Si vous voulez mettre le système comme vous le dites 20 2-02 la sonde que de la télécommande va disparaître et donc la gestion sera faite par la commande + la sonde de l'UI.
Une question : pouvez-vous accéder à 20 2 03 ?
Donc si vous voulez que la ventilation s'arrête sans redémarrage toutes les 6 mn il faut aller dans mode 22 6-02 mais il faut faire une validation suivant l'ancienneté de votre installation cela peut être : au dessus de horloge / horloge barrée appuyer une fois puis de nouveau appuyer sur horloge / horloge barrée normalement "88" apparait si OK au bout d'une minute le tableau initial apparaît de nouveau, éventuellement pour confirmation de prise en compte retourner sur les modes et vérifier.
Alors pour le 20 ou 10 c'est pareil pour une seule UI aucun souci.
Le fait du 10 est quand il y a plusieurs UI sur une seule commande ce qui évite la programmation 1/1 DES UI.
Si vous voulez mettre le système comme vous le dites 20 2-02 la sonde que de la télécommande va disparaître et donc la gestion sera faite par la commande + la sonde de l'UI.
Une question : pouvez-vous accéder à 20 2 03 ?
Citation :Non il faut de nouveau entrer dans les modifications installateur.
Actuellement j'ai mis en mode froid sur 23 degrés mais il fait un peu moins de 23 et la ventilation continue, normalement quand la température de consigne est atteinte la ventilation se coupe non ???
Donc si vous voulez que la ventilation s'arrête sans redémarrage toutes les 6 mn il faut aller dans mode 22 6-02 mais il faut faire une validation suivant l'ancienneté de votre installation cela peut être : au dessus de horloge / horloge barrée appuyer une fois puis de nouveau appuyer sur horloge / horloge barrée normalement "88" apparait si OK au bout d'une minute le tableau initial apparaît de nouveau, éventuellement pour confirmation de prise en compte retourner sur les modes et vérifier.
28 mai 2017 à 19:29
Réponse 2 du forum climatisation
Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52
Bonjour PL,
Merci pour votre réponse.
Je vais vérifier si le réglage 20 2-03 est disponible mais que signifie-t-il (est-ce le réglage optimal que je dois utiliser avec la sonde déportée ?).
Pouvez-vous bien me confirmer que c'est bien une sonde déportée au-dessus de ma télécommande (voir photo ci-dessus) ?
Pour la ventilation je vais vérifier le mode 22 6-02, qui continue même si la température de consigne est atteinte, c'est bizarre car je n'avais pas l'impression que l'été dernier le problème était là...
C'est pour cela que je veux être sûr que c'est bien la sonde déportée qui est prise en compte.
Merci.
Merci pour votre réponse.
Je vais vérifier si le réglage 20 2-03 est disponible mais que signifie-t-il (est-ce le réglage optimal que je dois utiliser avec la sonde déportée ?).
Pouvez-vous bien me confirmer que c'est bien une sonde déportée au-dessus de ma télécommande (voir photo ci-dessus) ?
Pour la ventilation je vais vérifier le mode 22 6-02, qui continue même si la température de consigne est atteinte, c'est bizarre car je n'avais pas l'impression que l'été dernier le problème était là...
C'est pour cela que je veux être sûr que c'est bien la sonde déportée qui est prise en compte.
Merci.
28 mai 2017 à 20:42
Réponse 3 du forum climatisation
Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52
Bonjour.
En effet c'est bien la sonde déportée qui gère la température, elle remplace celle qui est dans l'UI.
Par contre je ne vois pas trop l'utilité étant donnée qu"elle est placée au dessus de la sonde de la commande ?
En effet c'est bien la sonde déportée qui gère la température, elle remplace celle qui est dans l'UI.
Par contre je ne vois pas trop l'utilité étant donnée qu"elle est placée au dessus de la sonde de la commande ?
29 mai 2017 à 07:42
Réponse 4 du forum climatisation
Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52
Re,
Le paramètre 22 6-02 n'est pas paramétré d’usine, c'est le 22 6-01 qui l'est, donc l'année précédente si vous ne l'avez pas calibré il n'est pas possible qu'il soit en fonctionnement.
20 2-03 = sonde télécommande seule.
Mais comme vous avez une sonde déportée il se peut que ce paramètre n'existe pas.
Le paramètre 22 6-02 n'est pas paramétré d’usine, c'est le 22 6-01 qui l'est, donc l'année précédente si vous ne l'avez pas calibré il n'est pas possible qu'il soit en fonctionnement.
20 2-03 = sonde télécommande seule.
Mais comme vous avez une sonde déportée il se peut que ce paramètre n'existe pas.
29 mai 2017 à 07:46
Réponse 5 du forum climatisation
Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52
Bonjour PL,
J'avoue que je ne saisis pas bien le fonctionnement...
Quelle est la bonne configuration dans mon cas avec cette sonde au dessus de la télécommande ?
20 2-02 ? et 22 6-02 ?
Désolé avec mes questions mais je suis un peu perdu... et je cherche à obtenir le meilleur paramétrage.
Merci.
J'avoue que je ne saisis pas bien le fonctionnement...
Quelle est la bonne configuration dans mon cas avec cette sonde au dessus de la télécommande ?
20 2-02 ? et 22 6-02 ?
Désolé avec mes questions mais je suis un peu perdu... et je cherche à obtenir le meilleur paramétrage.
Merci.
29 mai 2017 à 13:59
Réponse 6 du forum climatisation
Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52
Bonjour à tous.
Je déterre ce sujet ;-) car je n'ai toujours pas de réponse concrète sur ce point.
J'entends de tout et n'importe quoi... et je suis un peu perdu...
Quel est le meilleur réglage ? Utiliser uniquement la sonde déportée (possible ?) ou la sonde + sonde reprise ?
La température de consigne atteinte la ventilation continue.
Ex : Si je mets 25° comme consigne j'ai 23.5° dans la pièce de vie (mode froid).
Je déterre ce sujet ;-) car je n'ai toujours pas de réponse concrète sur ce point.
J'entends de tout et n'importe quoi... et je suis un peu perdu...
Quel est le meilleur réglage ? Utiliser uniquement la sonde déportée (possible ?) ou la sonde + sonde reprise ?
La température de consigne atteinte la ventilation continue.
Ex : Si je mets 25° comme consigne j'ai 23.5° dans la pièce de vie (mode froid).
06 juillet 2020 à 11:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
- N°3684 : Bonjour à tous, Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ? J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
- 4. Réglage vitesse gainable Daikin impossible ou paramètre ?
- N°7006 : Bonjour. J'ai remis en route un gros gainable Daikin, tout semble bien fonctionner ça chauffe bien et fait du froid. :lol: Mon seul souci est que le gainable semble toujours à fond, impossible de régler la vitesse de...
- 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 6. Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin
- N°5442 : Bonjour. Voilà j'ai un gainable Daikin installé en 2006 (avec lequel j'ai eu plein de galère, et ça continue). Unité extérieure RZQ100B9V3B et unité intérieure FBQ100B8V3B commandée par télécommande filaire BRC1D52....
- 7. Réglage arrêt ventilation consigne atteinte Daikin BRC1E53A
- N°5373 : Bonjour. Je souhaite supprimer cet air frais du ventilateur qui arrive après que la température soit atteinte. L'équipement est un gainable Daikin avec commande filaire BRC1E53A. Je sais qu'il faut aller dans la rubrique...
- 8. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 9. Configuration télécommande Daikin BRC1D52
- N°2557 : Bonsoir à tous. Je dois configurer la sonde T° sur la télécommande BRC1D52 actuellement elle est sur UI reprise donc décalage 5 secondes, sur test j'ai 10 setting qui apparaît ensuite j'ai sur la gauche 0-01 Comment...
- 10. Remplacement télécommande filaire BRC1D52
- N°4156 : Bonjour. Ayant fait installer un système gainable l'an dernier, je souhaitais remplacer le module télécommande filaire BRC1D52 par un modèle pouvant être piloté depuis mon smartphone en wifi, car parfois, je pars plus...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite