Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5442

Question Dépannage Climatisation : Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin

Isadugard
Membre inscrit
Isadugard
5 messages
Bonjour.

Voilà j'ai un gainable Daikin installé en 2006 (avec lequel j'ai eu plein de galère, et ça continue).
Unité extérieure RZQ100B9V3B et unité intérieure FBQ100B8V3B commandée par télécommande filaire BRC1D52.
A ce jour impossible de baisser température de consigne en dessous de 20° (alors qu'avant je pouvais descendre à 16°) si quelqu'un aurait la manipulation à faire pour débloquer, je le remercie par avance.

De plus, j'ai 2 bouches de soufflage dans la salle à manger, et 3 bouches distinctes dans chaque chambre. Une seule chambre souffle du froid (même très froid) tout le reste de la maison, les bouches soufflent de l'air ambiant ???
Incompréhensible. mad
Bonne journée.
01 juillet 2019 à 10:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
A ma connaissance il n'existe pas de manipulation pour abaisser le point de consigne programmé d'usine, et si quelqu'un la connait je suis preneur.
Citation :
De plus, j'ai 2 bouches de soufflage dans la salle a manger, et 3 bouches distinctes dans chaque chambre.
Une seule chambre souffle du froid.
Ma foi oui, c'est bizarre. shocked
Ce phénomène c'est la 1ère fois ?
Avez-vous des volets de réglage pour chaque zone, ou des registres motorisés ?
Avez-vous vérifié si une ou plusieurs gaines ne se seraient pas décrochées ?
01 juillet 2019 à 21:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin

Isadugard
Membre inscrit
Isadugard
5 messages
Bonjour et merci PL.
En ce qui concerne le point de consigne bloqué à 20°, il n'est pas programmé d'usine car les années antérieures je pouvais le baisser jusqu'à 16°. Cette année impossible.
Pour les bouches j'ai des registres motorisés, dont un est bloqué en position ouverte car cet hiver il ne s'ouvrait pas, les autres se mettent bien en route puisqu'il soufflent, mais tièdes. Un seul comme je l'ai dit rafraichit correctement.
Le technicien va monter dans les combles aujourd'hui.
Affaire à suivre.
02 juillet 2019 à 10:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Donc OK pour la suite, par contre il est possible que la commande ait eu un souci, un bug ?
En profiter si le technicien vient pour lui demander.
02 juillet 2019 à 18:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin

Isadugard
Membre inscrit
Isadugard
5 messages
Donc me voilà de retour.

Le technicien est venu, rajout de 2 kg de gaz. Il semble que cela marche un peu mieux, mais toujours du froid glacial dans une chambre.
Amélioration dans le séjour (2 bouches de soufflage) ou température de consigne demandée 20°, j'arrive à descendre a 24 - 25° dans la pièce (35° voire plus à l'extérieur).
Dans les deux autres chambres toujours pareil un souffle ni chaud, ni froid ???

Pour la BRC1D52 bloqué sur consigne à 20° il n'a pas su modifier pour retrouver la consigne d'origine à 16°.
Suis donc toujours preneuse si quelqu'un a la manip à faire.
Merci.
08 juillet 2019 à 15:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
    N°3684 : Bonjour à tous, Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ? J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande...
  • 4. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 5. Baisse dede consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 6. Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52
    N°3947 : Bonjour, Je possède une clim gainable Daikin avec une grille de reprise d'air à l’étage. J'ai, il me semble si je ne me trompe pas (voir photo), une sonde déportée au dessus de la télécommande. Je voudrais être sûr...
  • 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 8. Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°8626 : Bonjour à tous. J'ai consulté le forum concernant ma problématique mais les solutions proposées n'ont pas fonctionné pour moi. Je dispose d'un gainable Daikin RX550KZV1B avec une télécommande unique BRC1E52A7. Ce...
  • 9. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 10. Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
    N°8057 : Bonjour. J'ai une installation avec 2 pompes à chaleur Daikin réversible et un système Baillindustrie (similaire à Airzone). Je parle donc du mode refroidissement pour une utilisation l'été. J'ai réglé la température...
>>> Résultats suivants pour : Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 05passage tuyau evacuation air 2bonne annee 2012 bonne et heureuse anndepannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite