FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Conseils dépannage gainable Daikin

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8431

Forum Dépannage Climatisation : Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour.

J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin.
Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important.
Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone (installation d'un baillindustrie).

Depuis cette intervention, le PAC a tenu 2 mois et j'ai un code 103 sur le baillindustrie qui correspond au J6 chez Daikin.

Mon dépanneur me dit qu'il ne peut plus rien faire pour moi et m'a fait un nouveau devis pour une intervention d'un professionnel Daikin que j'ai refusé car il remet en cause les cartes qui sont garantie et je ne comprends pas pourquoi je dois payer de nouveau une intervention que j’ai déjà payé.

Ayant 2 enfants de bas age, je viens d'essayer de me dépanner ayant à la base une formation en électronique et en maintenance audiovisuel.
En regardant les doc Daikin, j'ai vu que le code J6 correspondait aux sondes.
J'ai donc trouvé la référence et je les ai commandé et installé.

Miracle, ma PAC redémarre ... mais j'ai un petit souci.
Ma PAC démarre, chauffe pendant quelques minutes puis s'éteint... et reprends quelques minutes plusieurs... assez cyclique.
Savez-vous d'où ça peut venir et comment les régler ?
Merci d'avance pour vos retroussez cyclique.

Les références du gainable Daikin :
UE : RZQ125C7V1B
UI: FBQ125B8V3B
10 février 2023 à 18:32
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.
Les registres des gaines sont bien ouvert lors de la demande de température (soufflage correcte au niveau des Bouches de soufflage) ?
Si comme Airzone il y a deux paramètres important dans les réglages télécommande :
Dans le mode 20 mettre le réglage 2-02
Dans le mode 1e mettre le réglage 2-01
11 février 2023 à 07:26
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour.

Oui les bouches souffles de l'air mais ça s'arrête après quelques secondes voir minute puis ça repart en boucle.
Toutes les télécommandes air zone ont été remplacé par la solution Baillindustrie.
Le réglage doit se faire sur les télécommandes ?

Merci d'avance pour voir aide.
11 février 2023 à 09:55
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Je viens également de chronométrer les cycles quand cela souffle et s'arrête. Les cycles ne sont pas réguliers mais certaines séquences sont identiques.

01 02:15.85 02:15.85 souffle
02 03:04.66 00:48.81 s'éteint
03 03:55.70 00:51.04 souffle
04 07:04.49 03:08.79 s'éteint
05 09:26.09 02:21.60 souffle
06 10:10.11 00:44.02... etc.
07 11:01.79 00:51.68
08 14:07.68 03:05.89
09 16:07.60 01:59.92
10 16:35.47 00:27.87
11 17:27.24 00:51.77
12 18:17.46 00:50.22
13 21:26.66 03:09.20
11 février 2023 à 10:48
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour,
Je viens de filmer le démarrage de l'UE. Il tourne environ 2 à 3 minutes puis s'arrête et reprend plus tard.
Le capot, le document technique indique que, dans un état normal, HAP doit clignoter en vert et H1P en rouge fixe.
Je n'ai aucune des LED HxP qui s'allument. Est-ce normal ?
11 février 2023 à 18:31
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Votre défaut J6 correspond à un défaut de sonde de l'échangeur extérieur. Celle-ci a-t-elle été remplacée ?
Lors du remplacement des cartes, les résistances de configuration ont-elles été installées car elles sont essentielles au bon fonctionnement ? Et oui, normalement, une LED HAP doit clignoter.
12 février 2023 à 09:42
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour,
Je pense que la résistance de configuration a été fournie avec la carte ? C'est mon dépanneur qui l'a remplacée.
Moi, j'ai remplacé les sondes R2T à R5T, ce qui a corrigé le problème J6.
Actuellement, je n'ai pas de code erreur.
Mon problème est lié au mode chauffage qui a des cycles de 2 ou 3 minutes puis s'éteint pour redémarrer.
Je n'ai pas de télécommande Daikin car le système Air Zone a été remplacé par la solution Baill Industry.
12 février 2023 à 11:49
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Précision, la led HAP clignote bien en vert.
12 février 2023 à 12:20
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Il n'y a pas de télécommande Madoka à proximité du gainable ?
12 février 2023 à 19:31
Réponse 9 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonsoir.
Suite à votre remarque, j'ai repris la documentation Baillindustrie et il est bien spécifié que pour la programmation, il faut toujours passer par la télécommande Daikin. J'ai une télécommande BRC1E51A7 que mon dépanneur a débranchée pour installer la solution Baill-industrie.
Je vais voir pour rebrancher la télécommande Daikin et la passer en esclave afin d'avoir toujours la main sur le paramétrage.
J'ai également trouvé le tableau général de programmation Daikin :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
brc1e51a7telecommandebaillindustrie

doublon 491191 daikin tableau des codes defaut.pdf
12 février 2023 à 20:57
Réponse 10 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Cela devrait mieux fonctionner avec la télécommande Daikin en parallèle.
13 février 2023 à 09:49
Réponse 11 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour.

Je ne pense pas que ça va régler mon problème ???
Je peux régler le température et la consignation avec le baillindustrie.
Normal UI conserve la conf même sans télécommande ?
Merci de votre aide.
13 février 2023 à 13:57
Réponse 12 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour,

Ce jour, j'ai reconnecté ce matin la télécommande de Daikin.
J'ai été dans les modes ci-dessous pour vérifier les paramètres.
Dans le mode 20, j'ai mis le réglage 2-02 au lieu de 2-03 auparavant.
Dans le mode 1e, le réglage est bien en 2-01.
Malgré cela, j'avais toujours des cycles de quelques minutes.
Puis, miracle, elle s'est lancée normalement sans aucune modification effectuée...
Je ne sais pas pourquoi ? Elle a bien fonctionné pendant 5 heures, s'est coupée et s'est relancée normalement.
De nouveau ce soir, elle repart sur des cycles courts. crycrycry

En pièce jointe, les photos de mon paramétrage.
J'ai également remarqué que depuis le remplacement des cartes UI et UE, la télécommande détecte plus les unités.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
paramètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikinparamètres gainable Daikin

17 février 2023 à 19:17
Réponse 13 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour,
Des nouvelles, je pense avoir détecté l'anomalie.
Cet après-midi, mon chauffage fonctionne de nouveau. Étant dans le Sud-Ouest et l'UE étant positionné plein sud, il est au soleil dès 11 heures.
J'ai l'impression que le soleil et les températures élevées (+20 degrés au soleil) aident l'UE à démarrer normalement.
Serait-ce un problème de sonde ou autre ?

Merci de votre aide.
18 février 2023 à 14:52
Réponse 14 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour, Unité 0 est normale chez Daikin, cela correspond à la première unité. Est-il possible de laisser les volets de registre ouverts à 100 % manuellement et de débrancher la commande Baillindustrie et de ne laisser que la commande Daikin afin d'isoler le problème ?
18 février 2023 à 18:22
Réponse 15 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour,

Je vais effectuer le test en retirant le ballindustrie et en ouvrant le volet.
Quel est le but de voir si tout fonctionne sans le ballindustrie ?
Après, je me pose la question de savoir pourquoi, dès que la température est élevée, le mode chauffage fonctionne normalement ? Problème de sonde ou autres ?
18 février 2023 à 21:22
Réponse 16 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour, le but est de savoir si le problème vient de Baillindustrie. Donc, en mettant seulement le Daikin en fonctionnement et si cela fonctionne correctement, il doit y avoir des réglages à effectuer sur le Baillindustrie.
19 février 2023 à 09:37
Réponse 17 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour,

Enfin une journée sans pluie où j'ai pu ouvrir la toiture pour accéder à UI et au baillindustrie.
J'ai donc retiré le baillindustrie et relancé la PAC juste avec la télécommande Daikin et j'ai ouvert 2 bouches de sortie. La PAC a démarré et a commencé ses cycles courts donc je ne pense pas que le problème soit le baillindustrie.

Pour résumer, les cartes UE et UI ont été remplacées début 2022 puis le airzone a lâché pour être remplacé par le baillindustrie en juin 2022. Septembre 2022, la PAC est en panne avec le code erreur J6. Mon dépanneur me dit que c'est de nouveau les cartes et ne veut pas faire marcher la garantie. J'ai donc décidé de remplacer les sondes R2t à R5t pour enlever le code J6. Suite à ce remplacement, la PAC démarre mais à des cycles courts en mode chauffage 3 ou 4 minutes. J'ai également remarqué qu'elle fonctionne normalement en mode chauffage quand la température extérieure atteint les 20 degrés mais repart sur des cycles courts quand la température extérieure chute.

Auriez-vous une idée ?

Également dans l'historique de la télécommande Daikin, je vois 2 codes erreurs PJ et J1 mais le J1 n'a pas l'air de se reproduire.
Je vous remercie par avance de votre aide.
24 février 2023 à 19:35
Réponse 18 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour,

J'ai vérifié si je trouvais la résistance de configuration sur l'UI et l'UE. Je ne les ai pas trouvées.

La carte de l'UE est la EC0641g. J'ai regardé la doc technique ci-jointe et j'ai l'impression que la connexion de la résistance de configuration est la x51a ? Si c'est bien ça, il n'y a rien sur la carte (voir photo).
Sur l'UI, la carte est la EC0615A, je ne vois pas la résistance de configuration ? Elle devrait être en X26 à gauche ?

Question :
Est-ce qu'il faut 2 résistances de configuration pour la carte de l'UE et la carte de l'UI ?
Merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
screenshot 20230225 135134 samsung internetimg a1d496e7b83952fe036db680ceb2f9a0 v


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
screenshot 20230225 135922 galleryscreenshot 20230225 135912 gallery

25 février 2023 à 14:07
Réponse 19 forum-climatisation climatiseurs

Conseils dépannage gainable Daikin

alexagen8
Membre inscrit
alexagen8
14 messages
Bonjour.
Personne pour m'aider ?? crycrycry
04 mars 2023 à 08:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 4. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 5. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 6. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
    N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
  • 7. Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
    N°3684 : Bonjour à tous, Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ? J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande...
  • 8. Gainable Daikin
    N°118 : Bonjour, Je veux installer un gainable pour ma maison de marque DAIKIN. On m'a conseillé d'installer un gainable de marque HITACHI, est-ce mieux ?
  • 9. Conseils pour démonter roulement split Daikin
    N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
  • 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
>>> Résultats suivants pour : Conseils dépannage gainable Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite