Problème réglage température gainable Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9232
Question Forum Climatisation : Problème réglage température gainable Daikin
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec le réglage de la température de la zone salon.
Même en demandant une température de 17 degrés, la température reste à 23 degrés. Les autres zones se régulent correctement selon la température demandée.
Voici les références du matériel Daikin :
UE = AZAS125M7V1B
UI = FBA125A2VEB
Contrôle = BRC1E53A7
Mon installateur a évoqué une "température sur la reprise" dans un menu caché à modifier entre l'hiver et l'été.
Comment accéder à ce menu ?
Est-ce bien là mon problème ?
Merci d'avance.
Je rencontre un problème avec le réglage de la température de la zone salon.
Même en demandant une température de 17 degrés, la température reste à 23 degrés. Les autres zones se régulent correctement selon la température demandée.
Voici les références du matériel Daikin :
UE = AZAS125M7V1B
UI = FBA125A2VEB
Contrôle = BRC1E53A7
Mon installateur a évoqué une "température sur la reprise" dans un menu caché à modifier entre l'hiver et l'été.
Comment accéder à ce menu ?
Est-ce bien là mon problème ?
Merci d'avance.
20 janvier 2024 à 13:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème réglage température gainable Daikin
Bonjour,
Il est gentil votre installateur. S'il est aussi sûr de lui, il devrait pouvoir résoudre votre problème, n'est-ce pas ?
La reprise est-elle gainée avec une gaine isolée ?
Y a-t-il une grille de reprise dans votre pièce ?
Quelle est la configuration de votre installation ?
Y a-t-il une isolation dans les pièces ?
Il est gentil votre installateur. S'il est aussi sûr de lui, il devrait pouvoir résoudre votre problème, n'est-ce pas ?
La reprise est-elle gainée avec une gaine isolée ?
Y a-t-il une grille de reprise dans votre pièce ?
Quelle est la configuration de votre installation ?
Y a-t-il une isolation dans les pièces ?
20 janvier 2024 à 16:47
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème réglage température gainable Daikin
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai aucun reproche à faire à mon installateur avec qui je suis en très bon termes.
Je me souviens qu'il est obligé d'appeler un contact pro chez Daikin à chaque fois pour accéder à ce fameux menu.
Je cherche juste à comprendre et être capable de piloter mon gainable seul.
Oui, les deux plenums de reprise sont reliés en gaine isolante, j’essaie de joindre une photo.
Ils sont disposés dans le couloir qui est la zone de reprise, toute les autres pièces sont sur du soufflage.
Je me souviens aussi que le salon est le maître, et les autres pièces sont esclaves, ce sont les termes de l'installateur.
Chaque pièce possède un boitier de contrôle pour le réglage de la température, et le boitier de contrôle principal est dans le salon.
J'ai aucun reproche à faire à mon installateur avec qui je suis en très bon termes.
Je me souviens qu'il est obligé d'appeler un contact pro chez Daikin à chaque fois pour accéder à ce fameux menu.
Je cherche juste à comprendre et être capable de piloter mon gainable seul.
Oui, les deux plenums de reprise sont reliés en gaine isolante, j’essaie de joindre une photo.
Ils sont disposés dans le couloir qui est la zone de reprise, toute les autres pièces sont sur du soufflage.
Je me souviens aussi que le salon est le maître, et les autres pièces sont esclaves, ce sont les termes de l'installateur.
Chaque pièce possède un boitier de contrôle pour le réglage de la température, et le boitier de contrôle principal est dans le salon.
20 janvier 2024 à 17:45
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème réglage température gainable Daikin
Bonjour, le souci vient de l'installation.
La reprise est trop près du soufflage. Il aurait fallu que celle-ci soit en point bas. La sonde de votre unité intérieure détecte la température atteinte car la chaleur monte.
On peut gérer autrement en stoppant la climatisation.
Pour cela, appuyez 5 secondes sur les trois carrés de la commande en bas à droite.
Ensuite, allez avec les flèches haut ou bas sur "liste des réglages locaux" et confirmez avec le bouton flèche cassée de la télécommande.
Un tableau va apparaître.
Utilisez les flèches droites/gauches ou haut/bas pour sélectionner le menu 20.
Puis, avec les flèches, allez sur "code 2".
Ensuite, avec les flèches, sélectionnez "réglage actuel 0-01= sonde UI + sonde télécommande UI".
Enfin, avec les flèches, montez sur "0-03= sonde télécommande seule" et confirmez avec la flèche cassée.
Faites plusieurs essais j'y arrive mieux quand je suis devant.
N'hésitez pas à nous dire si cela fonctionne. Merci.
La reprise est trop près du soufflage. Il aurait fallu que celle-ci soit en point bas. La sonde de votre unité intérieure détecte la température atteinte car la chaleur monte.
On peut gérer autrement en stoppant la climatisation.
Pour cela, appuyez 5 secondes sur les trois carrés de la commande en bas à droite.
Ensuite, allez avec les flèches haut ou bas sur "liste des réglages locaux" et confirmez avec le bouton flèche cassée de la télécommande.
Un tableau va apparaître.
Utilisez les flèches droites/gauches ou haut/bas pour sélectionner le menu 20.
Puis, avec les flèches, allez sur "code 2".
Ensuite, avec les flèches, sélectionnez "réglage actuel 0-01= sonde UI + sonde télécommande UI".
Enfin, avec les flèches, montez sur "0-03= sonde télécommande seule" et confirmez avec la flèche cassée.
Faites plusieurs essais j'y arrive mieux quand je suis devant.
N'hésitez pas à nous dire si cela fonctionne. Merci.
22 janvier 2024 à 16:29
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème réglage température gainable Daikin
Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
C'est exactement le réglage que je cherchais !
J'avais le code 2 sur 02 ! L'installation ne régulait qu'en fonction de la température sur la reprise.
D'où les 6° d'écart entre température demandée et température réelle.
J'ai mis le code 2 sur 03 est en moins de 2 heures j'ai la température demandée dans le salon !
Merci encore pour votre aide.
Je poste les photos du réglage pour ceux qui auraient un problème similaire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
C'est exactement le réglage que je cherchais !
J'avais le code 2 sur 02 ! L'installation ne régulait qu'en fonction de la température sur la reprise.
D'où les 6° d'écart entre température demandée et température réelle.
J'ai mis le code 2 sur 03 est en moins de 2 heures j'ai la température demandée dans le salon !
Merci encore pour votre aide.
Je poste les photos du réglage pour ceux qui auraient un problème similaire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



22 janvier 2024 à 21:25
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème réglage température gainable Daikin
Bonjour, merci d'avoir répondu et pour le suivi.
23 janvier 2024 à 10:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 2. Réduction écart température clim Daikin gainable
- N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
- 3. Problème température et consommation climatisation gainable Mitsubishi Zubadan
- N°1973 : Bonjour, J'ai utilisé avec bonheur une PAC Westinghouse HP-048 (annexe pac.pdf) pendant 30 années avec le même compresseur dans une maison (type Norvégien à ossature bois très bien isolée pour l'époque, 1ere crise...
- 4. Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°8626 : Bonjour à tous. J'ai consulté le forum concernant ma problématique mais les solutions proposées n'ont pas fonctionné pour moi. Je dispose d'un gainable Daikin RX550KZV1B avec une télécommande unique BRC1E52A7. Ce...
- 5. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 6. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 7. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
- 8. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 9. Réglage température clim réversible Daikin
- N°4373 : Bonjour, On vient de m'installer une clim réversible Daikin. Je n'ai aucune connaissance en la matière. Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer. La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18...
- 10. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...