Réglage température clim réversible Daikin
Actuellement
10 052
questions dans le
forum climatisation
4373
Question forum dépannage climatisation : Réglage température clim réversible Daikin
Bonjour,
On vient de m'installer une clim réversible Daikin.
Je n'ai aucune connaissance en la matière.
Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer.
La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18 ou à 30 il sort la même chaleur mais qu'à 30 ça chauffera plus vite qu'à 18.
Moi je pensais qu'à 30 il sortirait plus de chaleur du module qu'à 18 ou 20 ou 22 etc.
Pouvez-vous me confirmer que, quelle que soit le degré de chaleur configuré le module sortira de l'air au même degré.
J'espère m'être fait comprendre, excusez mon âge et mon état de santé.
Remerciements.
On vient de m'installer une clim réversible Daikin.
Je n'ai aucune connaissance en la matière.
Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer.
La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18 ou à 30 il sort la même chaleur mais qu'à 30 ça chauffera plus vite qu'à 18.
Moi je pensais qu'à 30 il sortirait plus de chaleur du module qu'à 18 ou 20 ou 22 etc.
Pouvez-vous me confirmer que, quelle que soit le degré de chaleur configuré le module sortira de l'air au même degré.
J'espère m'être fait comprendre, excusez mon âge et mon état de santé.
Remerciements.
30 novembre 2017 à 10:57
Conseils 1 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Bonjour.
La personne se contredit. Si un certain réglage fait que ça chauffe plus vite, c'est forcément que plus de chaleur est produite (sans évidemment dépasser la puissance maximale de l'installation). Les Inverters Daikin (ou d'autres marques) modifient la sollicitation du compresseur pour réagir à la demande : quand la température est quasiment arrivée à la consigne, alors la quantité de chaleur est réduite pour arriver à un fonctionnement doux et régulier.
Cordialement, Dom.
La personne se contredit. Si un certain réglage fait que ça chauffe plus vite, c'est forcément que plus de chaleur est produite (sans évidemment dépasser la puissance maximale de l'installation). Les Inverters Daikin (ou d'autres marques) modifient la sollicitation du compresseur pour réagir à la demande : quand la température est quasiment arrivée à la consigne, alors la quantité de chaleur est réduite pour arriver à un fonctionnement doux et régulier.
Cordialement, Dom.
30 novembre 2017 à 12:39
Conseils 2 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Merci pour la rapide réponse Dom.
C'est bien ce que je pensais.
Et par ailleurs, selon où on se place, réglé à 30 le module pour 45 m² alors que ma pièce en fait 30, il y a une circulation d'air frais.
Et la température de la pièce ne dépasse jamais 19° après plusieurs heures de fonctionnement et bien que réglé sur 30.
Certes, je n'ai pas une isolation parfaite, mais quand-même.
Quant à la consommation de kw/h, c'est une horreur.
C'est bien ce que je pensais.
Et par ailleurs, selon où on se place, réglé à 30 le module pour 45 m² alors que ma pièce en fait 30, il y a une circulation d'air frais.
Et la température de la pièce ne dépasse jamais 19° après plusieurs heures de fonctionnement et bien que réglé sur 30.
Certes, je n'ai pas une isolation parfaite, mais quand-même.
Quant à la consommation de kw/h, c'est une horreur.
30 novembre 2017 à 15:17
Conseils 3 forum climatisation
Invité

Réglage température clim réversible Daikin
Invité

Bonjour.
Il faut mesurer la température en sortie.
Si ça sort à plus de 40 degrés quand c'est réglé à 30 c'est que votre installation est OK et que votre isolation est mauvaise.
Ou alors vous êtes sous dimensionné ou un mix des deux.
Il faut mesurer la température en sortie.
Si ça sort à plus de 40 degrés quand c'est réglé à 30 c'est que votre installation est OK et que votre isolation est mauvaise.
Ou alors vous êtes sous dimensionné ou un mix des deux.
30 novembre 2017 à 16:05
Conseils 4 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Mes excuses Dom, mais l'installateur m'a également dit que je mette un module en route ou les trois, la consommation est la même.
Pouvez-vous confirmer ou infirmer ?
Remerciements.
Pouvez-vous confirmer ou infirmer ?
Remerciements.
30 novembre 2017 à 17:01
Conseils 5 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Merci invité.
J'ai deux splits pour 30 m² et un pour 45.
La maison fait 74 m².
L'installateur me dit que la consommation de mon système est de 3 kW/h.
C'est énorme pour un faible budget.
J'ai deux splits pour 30 m² et un pour 45.
La maison fait 74 m².
L'installateur me dit que la consommation de mon système est de 3 kW/h.
C'est énorme pour un faible budget.
30 novembre 2017 à 17:13
Conseils 6 forum climatisation
Invité

Réglage température clim réversible Daikin
Invité

Je ne suis pas un expert mais il faudrait que vous regardiez la puissance de vos appareils.
Et il y a une différence entre puissance absorbée (votre Conso réelle EDF) et la puissance restituée.
3kwh en continu si c'est la puissance absorbée c'est énorme pour 74m².
Donnez le modèle exact de votre équipement et les pros du forum vous diront de suite ce qu'il en est.
Et il y a une différence entre puissance absorbée (votre Conso réelle EDF) et la puissance restituée.
3kwh en continu si c'est la puissance absorbée c'est énorme pour 74m².
Donnez le modèle exact de votre équipement et les pros du forum vous diront de suite ce qu'il en est.
30 novembre 2017 à 17:44
Conseils 7 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Bonjour.
C'est un multi splits ou 3 splits ?
S'il fait 18°C et que vous demandez 22°C la chaleur produite sera la même que si vous demandez 30°C.
Pour compléter les dires de Dom, l’installateur a t-il effectué un bilan thermique ?
Il est certain que si vous avez du mal à monter en température c'est qu'il y a un problème, soit sous dimensionnement, soit manque de gaz, ce pourquoi vous devez avoir une température de soufflage d'au moins 40°C au bout de 20/30 mn de fonctionnement.
En général il faut faire un complément de charge sur un multi splits si c'est le cas.
C'est un multi splits ou 3 splits ?
S'il fait 18°C et que vous demandez 22°C la chaleur produite sera la même que si vous demandez 30°C.
Pour compléter les dires de Dom, l’installateur a t-il effectué un bilan thermique ?
Il est certain que si vous avez du mal à monter en température c'est qu'il y a un problème, soit sous dimensionnement, soit manque de gaz, ce pourquoi vous devez avoir une température de soufflage d'au moins 40°C au bout de 20/30 mn de fonctionnement.
En général il faut faire un complément de charge sur un multi splits si c'est le cas.
30 novembre 2017 à 19:40
Conseils 8 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Oui, il faudrait que vous nous donniez les modèles de tous les appareils, intérieurs et extérieur(s?) pour qu'on vous réponde de manière fiable.
Avez-vous une VMC en marche, qui vous rejetterait beaucoup d'air chaud à l'extérieur, ce qui gonflerait votre consommation quotidienne. Au fait, elle est de combien, cette consommation par jour, en kWh?
Avez-vous une VMC en marche, qui vous rejetterait beaucoup d'air chaud à l'extérieur, ce qui gonflerait votre consommation quotidienne. Au fait, elle est de combien, cette consommation par jour, en kWh?
01 décembre 2017 à 01:18
Conseils 9 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Je vais ce matin contrôler la consommation en coupant tous mes appareils et laissant seulement la clim.
Après quoi je vous donnerai tous les éléments concernant mon matériel.
C'est un peu difficile pour moi car je vis seul perdu dans la montagne et sur un fauteuil roulant.
Je vais ce matin contrôler la consommation en coupant tous mes appareils et laissant seulement la clim.
Après quoi je vous donnerai tous les éléments concernant mon matériel.
C'est un peu difficile pour moi car je vis seul perdu dans la montagne et sur un fauteuil roulant.

01 décembre 2017 à 09:16
Conseils 10 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Bonjour à tous.
4 jours sous la neige sans électricité, je n'ai pu revenir vers vous avant.
1°) Mon matériel est Pack Kaysun tri split prodigy inverter KAM3-80DN5 + 2 unités 2600W + 1 unité 3500W.
2°) Avant la neige, j'ai tout débranché et laissé la clim à 25 pendant 5H. J'ai consommé 14 kw.
3°) Lorsque l'électricité est revenue, j'ai tout mis en route à 30. Sortait air froid, s'arrêtait, repartait.
4°) Actuellement j'ai un 2600 qui tourne à 30. Sort un air plus tiède que chaud et côté droit du split sort un mélange tiède froid.
Une question : j'ai lu sur la notice que lors de l'installation fallait se servir d'une pompe à vide. L'installateur m'a dit que ce n'était pas nécessaire.
Qu'en pensez-vous, je ne sais plus où j'en suis.
Encore merci.
4 jours sous la neige sans électricité, je n'ai pu revenir vers vous avant.
1°) Mon matériel est Pack Kaysun tri split prodigy inverter KAM3-80DN5 + 2 unités 2600W + 1 unité 3500W.
2°) Avant la neige, j'ai tout débranché et laissé la clim à 25 pendant 5H. J'ai consommé 14 kw.
3°) Lorsque l'électricité est revenue, j'ai tout mis en route à 30. Sortait air froid, s'arrêtait, repartait.
4°) Actuellement j'ai un 2600 qui tourne à 30. Sort un air plus tiède que chaud et côté droit du split sort un mélange tiède froid.
Une question : j'ai lu sur la notice que lors de l'installation fallait se servir d'une pompe à vide. L'installateur m'a dit que ce n'était pas nécessaire.
Qu'en pensez-vous, je ne sais plus où j'en suis.
Encore merci.
06 décembre 2017 à 09:56
Conseils 11 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Bonjour.
J'imagine que durant vos 5 heures d'essai la température extérieure était bien négative. C'est une donnée importante pour juger si votre appareil fonctionne normalement ou non. D'autre part, si l'hygrométrie était forte, l'unité extérieure devait givrer toutes les x dizaines de minutes ; dans ce cas, elle lance des dégivrages pendant lesquels elle ne chauffe pas votre maison, ni durant les 5 minutes qui suivent la fin des dégivrages.
Vous parlez d'air tiède. Sachant que vous êtes en fauteuil, il se peut que ce ne soit pas anormal si votre main était à 50 ou 80 cm de la sortie d'air des splits. On prend normalement la température de soufflage à la sortie même de la bouche, voire 1 ou 2 cm à l'intérieur. Par températures négatives, souffler à 40° n'est pas anormal, ce qui donne très vite 30° quand on s'éloigne un peu de la bouche.
Quand vous mettez 25 et 30, j'imagine que ce sont les consignes.
Quant à la consommation, qui est de l'ordre de 2.8 kW, elle n'est pas choquante, si, je le répète, les températures extérieures étaient négatives et votre maison pas super isolée.
Pour monter une installation comme la vôtre, avec des tuyaux taillés sur mesure, la procédure normale est effectivement de mettre en pression à 30/40 bars d'azote (ou autre gaz destiné à ce test) pendant au moins une heure pour vérifier l'absence de fuites, puis de faire un tirage au vide pour tout enlever, avant de libérer dans l'installation le gaz qui était auparavant stocké dans l'unité extérieure.
Conclusion, dites nous :
* la température ext lors de l'essai
* si les 3 splits fonctionnaient pour l'essai
* comment vous avez "mesuré" la température de l'air soufflé
* quelle est la qualité de l'isolation de votre logement (est-ce un chalet?)
* si vous avez une VMC (extraction d'air permanente)
Cordialement, Dom.
J'imagine que durant vos 5 heures d'essai la température extérieure était bien négative. C'est une donnée importante pour juger si votre appareil fonctionne normalement ou non. D'autre part, si l'hygrométrie était forte, l'unité extérieure devait givrer toutes les x dizaines de minutes ; dans ce cas, elle lance des dégivrages pendant lesquels elle ne chauffe pas votre maison, ni durant les 5 minutes qui suivent la fin des dégivrages.
Vous parlez d'air tiède. Sachant que vous êtes en fauteuil, il se peut que ce ne soit pas anormal si votre main était à 50 ou 80 cm de la sortie d'air des splits. On prend normalement la température de soufflage à la sortie même de la bouche, voire 1 ou 2 cm à l'intérieur. Par températures négatives, souffler à 40° n'est pas anormal, ce qui donne très vite 30° quand on s'éloigne un peu de la bouche.
Quand vous mettez 25 et 30, j'imagine que ce sont les consignes.
Quant à la consommation, qui est de l'ordre de 2.8 kW, elle n'est pas choquante, si, je le répète, les températures extérieures étaient négatives et votre maison pas super isolée.
Pour monter une installation comme la vôtre, avec des tuyaux taillés sur mesure, la procédure normale est effectivement de mettre en pression à 30/40 bars d'azote (ou autre gaz destiné à ce test) pendant au moins une heure pour vérifier l'absence de fuites, puis de faire un tirage au vide pour tout enlever, avant de libérer dans l'installation le gaz qui était auparavant stocké dans l'unité extérieure.
Conclusion, dites nous :
* la température ext lors de l'essai
* si les 3 splits fonctionnaient pour l'essai
* comment vous avez "mesuré" la température de l'air soufflé
* quelle est la qualité de l'isolation de votre logement (est-ce un chalet?)
* si vous avez une VMC (extraction d'air permanente)
Cordialement, Dom.
06 décembre 2017 à 11:49
Conseils 12 forum climatisation
Réglage température clim réversible Daikin
Merci pour la rapide réponse Dom.
Vendredi lors de l'essai la température n'était pas négative il y avait même du soleil.
Les 3 splits fonctionnaient (est-ce la même consommation avec 1 ou 3 splits ?)
J'ai mesuré à la main car j'ai fait 60 km pour acheter un thermo et arrivé chez M. Bricolage ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas...
Ma maison est mal isolée, en contrebas et à proximité d'une rivière...
Pas de VMC.
Je confirme que rien n'a été fait pour la mise en pression ou le tirage au vide. Juste branchements et mise en route.
L'appareil était préchargé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vendredi lors de l'essai la température n'était pas négative il y avait même du soleil.
Les 3 splits fonctionnaient (est-ce la même consommation avec 1 ou 3 splits ?)
J'ai mesuré à la main car j'ai fait 60 km pour acheter un thermo et arrivé chez M. Bricolage ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas...
Ma maison est mal isolée, en contrebas et à proximité d'une rivière...
Pas de VMC.
Je confirme que rien n'a été fait pour la mise en pression ou le tirage au vide. Juste branchements et mise en route.
L'appareil était préchargé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2017 à 12:25
Conseils 13 forum climatisation
Invité

Réglage température clim réversible Daikin
Invité

Bonsoir.
Mon Bi Split ne fonctionne plus les volets s'ouvrent, le voyant marche, clignote vert et le groupe extérieur ne démarre pas.
Que faire ?
Merci.
Mon Bi Split ne fonctionne plus les volets s'ouvrent, le voyant marche, clignote vert et le groupe extérieur ne démarre pas.
Que faire ?
Merci.
27 juin 2019 à 21:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 4. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 6. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 7. Problème réglage température clim réversible
- N°4246 : Bonjour. Quand je demande 23° à ma télécommande par 32 et que la température ambiante est de 25° mon groupe extérieur fonctionne encore. Est-ce normal ? Merci.
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
- N°1893 : Bonjour, J'ai fait installer des clim réversible Panasonic (CS-E7NKEW) dans 3 chambres, et même en programmant 16° il fait environ 20 / 21°, est-ce que c'est normal ? Merci.
- 10. Problème réglage température gainable Daikin
- N°9232 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec le réglage de la température de la zone salon. Même en demandant une température de 17 degrés, la température reste à 23 degrés. Les autres zones se régulent correctement...