Réduction écart température clim Daikin gainable
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4423
Question Forum Climatisation : Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour,
Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas...
Alors, voici mon problème :
J'ai une clim gainable Daikin.
Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B
Unité intérieure : FBQ100C
Réf commande à fil : BRC1E52A7
Je n'ai qu’une sonde de T° pour la maison dans la commande sans fil.
Sur le thermomètre de la salle à manger il fait 19.7°C.
Le réglage est sur 22°c. La clim démarre en mode chaud jusqu’à ce que la température affiche 21°C sur le thermomètre de la salle à manger.
Quand la température de la pièce atteint 20°C, nous avons le bout du nez et des doigts congelés...
La clim souffle environ 20 minutes du chaud (dépend de la temp° extérieure bien sûr)... Là elle est de 6°C.
Ce que j'aimerai c'est que le clim souffle plus souvent du chaud mais moins longtemps...
C'est ce qui se passe sur la clim d'une copine (Split Mitsubishi).
Ça a l’air beaucoup plus efficace. En tout cas je n'ai pas froid au doigt.

Merci pour vos réponses.
Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas...
Alors, voici mon problème :
J'ai une clim gainable Daikin.
Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B
Unité intérieure : FBQ100C
Réf commande à fil : BRC1E52A7
Je n'ai qu’une sonde de T° pour la maison dans la commande sans fil.
Sur le thermomètre de la salle à manger il fait 19.7°C.
Le réglage est sur 22°c. La clim démarre en mode chaud jusqu’à ce que la température affiche 21°C sur le thermomètre de la salle à manger.
Quand la température de la pièce atteint 20°C, nous avons le bout du nez et des doigts congelés...
La clim souffle environ 20 minutes du chaud (dépend de la temp° extérieure bien sûr)... Là elle est de 6°C.
Ce que j'aimerai c'est que le clim souffle plus souvent du chaud mais moins longtemps...
C'est ce qui se passe sur la clim d'une copine (Split Mitsubishi).
Ça a l’air beaucoup plus efficace. En tout cas je n'ai pas froid au doigt.


Merci pour vos réponses.
16 décembre 2017 à 18:56
Réponse 1 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour à tous.
Vous avez sûrement un problème de déperdition, sur une photo on voit les fermettes dépasser et les gaines de soufflage apparentes.
Vous ne devez avoir que 15 à 16 cm de laine de verre non ?? à 1 ou 2 cm je ne pense pas trop me tromper !!
Si c'est le cas, il vous faut au moins 15 cm de plus, pour être à 30 à 33 cm dans les combles.
Cela permettrait de recouvrir aussi les gaines en grande partie, et de ne pas avoir trop de déperdition lors d'un dégivrage où l'air à l’intérieur des gaines se refroidit.
Actuellement vous pouvez suivant vos revenus, avoir des dispositions de l'état pour financer l'isolation des combles.
Cordialement, cathars.
Vous avez sûrement un problème de déperdition, sur une photo on voit les fermettes dépasser et les gaines de soufflage apparentes.
Vous ne devez avoir que 15 à 16 cm de laine de verre non ?? à 1 ou 2 cm je ne pense pas trop me tromper !!
Si c'est le cas, il vous faut au moins 15 cm de plus, pour être à 30 à 33 cm dans les combles.
Cela permettrait de recouvrir aussi les gaines en grande partie, et de ne pas avoir trop de déperdition lors d'un dégivrage où l'air à l’intérieur des gaines se refroidit.
Actuellement vous pouvez suivant vos revenus, avoir des dispositions de l'état pour financer l'isolation des combles.
Cordialement, cathars.
17 décembre 2017 à 10:27
Réponse 2 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour,
Je ne comprends pas où est-ce que vous avez vu des photos de mes combles ?
Je ne pense pas avoir posté ce type de photos...
Mes suspentes pour le placo ont une hauteur de 30cm... La laine arrive au niveau des fermettes... Pas de soucis...
Cordialement.
Je ne comprends pas où est-ce que vous avez vu des photos de mes combles ?
Je ne pense pas avoir posté ce type de photos...
Mes suspentes pour le placo ont une hauteur de 30cm... La laine arrive au niveau des fermettes... Pas de soucis...
Cordialement.
17 décembre 2017 à 10:54
Réponse 3 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour bebel9313.
Une photo de vos combles est disponible en suivant ce lien :
Référence sonde déportée DAIKIN gainable
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
Une photo de vos combles est disponible en suivant ce lien :
Référence sonde déportée DAIKIN gainable
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
17 décembre 2017 à 11:00
Réponse 4 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour et merci Patrice.
J'avais comme vous l'avez constaté bien vu la photo des combles, pour comprendre les mésaventures de ce monsieur.
Si 30 cm de laine de verre c'est alors parfait, mais les gaines sont apparentes ce qui me fait penser à cette sensation d'air frais lors des dégivrages.
Une VMC peut aussi largement augmenter les déperditions, personnellement la nuit je la coupe pour réduire mes déperditions, cela ventile suffisamment par inertie du tuyau d'évacuation cuisine entre 25 et 30 m3/h.
Cordialement, cathars
J'avais comme vous l'avez constaté bien vu la photo des combles, pour comprendre les mésaventures de ce monsieur.

Si 30 cm de laine de verre c'est alors parfait, mais les gaines sont apparentes ce qui me fait penser à cette sensation d'air frais lors des dégivrages.
Une VMC peut aussi largement augmenter les déperditions, personnellement la nuit je la coupe pour réduire mes déperditions, cela ventile suffisamment par inertie du tuyau d'évacuation cuisine entre 25 et 30 m3/h.
Cordialement, cathars
17 décembre 2017 à 11:42
Réponse 5 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour.
Il faut aller sur le mode 10 (20) code 2 afin de savoir où est la sonde car depuis le mois de mars sur votre post 3849 avez-vous modifié quelque chose ?
Votre gainable est-il gainé en reprise. Une isolation sur le plénum de soufflage isolé aurait été un plus.
Ce qui m’inquiète est que vous dites qu'il fait 6°C extérieur donc température positive et que votre clim ne chauffe pas correctement.
Faire un essai mettre la ventilation à fond ainsi que la température.
Nous donner la température de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
Il faut aller sur le mode 10 (20) code 2 afin de savoir où est la sonde car depuis le mois de mars sur votre post 3849 avez-vous modifié quelque chose ?
Votre gainable est-il gainé en reprise. Une isolation sur le plénum de soufflage isolé aurait été un plus.
Citation :Le seul fait que la température extérieure agit sur un fonctionnement PAC est que plus il fera froid moins celle-ci sera performante.
La clim souffle environ 20 minutes du chaud (dépend de la température° extérieure bien sûr)... Là elle est de 6°C
Ce qui m’inquiète est que vous dites qu'il fait 6°C extérieur donc température positive et que votre clim ne chauffe pas correctement.
Faire un essai mettre la ventilation à fond ainsi que la température.
Nous donner la température de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
17 décembre 2017 à 12:04
Réponse 6 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour,
Aujourd'hui, avec le recul, je vais vous donner ma conclusion :
1 - Premièrement, je ne possède qu'une sonde de temp° pour toute la maison. Pas de réglage par pièce. Les tuyaux de ventilation ne sont jamais fermés. Même si la clim est totalement éteinte, quand je mets ma main contre la grille de la bouche, je sens un peu d'air frais. Je pense que si j’installais la régul par pièce avec des électrovannes par pièce, la circulation de l'air dans les bouches entre les pièces serait quasi nulle.
2 - Quand je suis dans la chambre de ma fille, la porte fermée à 19-20°C dans la pièce, je n'ai pas froid aux mains ni au au nez. Il n'y a qu'une bouche dans sa chambre. Je limite énormément la circulation de l'air.
Je pense que mon problème vient des courants d'air fait par la VMC et des bouches qui communiquent dans toute la maison OUVERTES.
Cordialement.
Citation :La sonde est dans la commande BRC1E52A7 dans la cuisine.
...faut aller sur le mode 10(20) code 2 afin des avoir ou est la sonde ...
Citation :Non, j'ai juste appliqué les codes pour arrêter la ventilation. Ça marche bien. Plus de brassage d'air...
sur votre post 3849 avez-vous modifié quelque chose?....
Citation :En fait, cette manipulation, je l'ai déjà faite. Et la température était d'environ 40°C.
Faire un essai mettre la ventilation à fond ainsi que la temp. Nous donner la temp de soufflage au bout de 20/30 mn de fonctionnement.
Aujourd'hui, avec le recul, je vais vous donner ma conclusion :
1 - Premièrement, je ne possède qu'une sonde de temp° pour toute la maison. Pas de réglage par pièce. Les tuyaux de ventilation ne sont jamais fermés. Même si la clim est totalement éteinte, quand je mets ma main contre la grille de la bouche, je sens un peu d'air frais. Je pense que si j’installais la régul par pièce avec des électrovannes par pièce, la circulation de l'air dans les bouches entre les pièces serait quasi nulle.
2 - Quand je suis dans la chambre de ma fille, la porte fermée à 19-20°C dans la pièce, je n'ai pas froid aux mains ni au au nez. Il n'y a qu'une bouche dans sa chambre. Je limite énormément la circulation de l'air.
Je pense que mon problème vient des courants d'air fait par la VMC et des bouches qui communiquent dans toute la maison OUVERTES.
Cordialement.
17 décembre 2017 à 13:45
Réponse 7 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Petit détail,
La photo des combles n'est pas une photo prise chez moi.
C’était un exemple....
Cordialement.
La photo des combles n'est pas une photo prise chez moi.
C’était un exemple....
Cordialement.
17 décembre 2017 à 13:56
Réponse 8 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Ah, pour l'exemple OK, mais on se fait toujours une idée sur les photos envoyées et c'est normal !!
Cordialement. cathars
Cordialement. cathars
17 décembre 2017 à 17:58
Réponse 9 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonsoir.
40°C avec 6 °C ext c'est peu, on devrait être plus vers les 50°C voire plus.
Mais vous ne répondez pas à mes questions.
40°C avec 6 °C ext c'est peu, on devrait être plus vers les 50°C voire plus.
Mais vous ne répondez pas à mes questions.

17 décembre 2017 à 20:07
Réponse 10 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonsoir,
Oui PL a raison 40°C en soufflage à 6 ou 7 degrés extérieur c'est plutôt anémique !!
48°C aurait été correct, et 50 voire 52°C aurait été très bien !
Cordialement. cathars
Oui PL a raison 40°C en soufflage à 6 ou 7 degrés extérieur c'est plutôt anémique !!
48°C aurait été correct, et 50 voire 52°C aurait été très bien !
Cordialement. cathars
17 décembre 2017 à 21:19
Réponse 11 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour,
Je reviens avec des réponses....
"....sur le mode 10 (20) code 2 afin de savoir où est la sonde...."
Voir la photo.
"Votre gagnable est-il gainé en reprise. Une isolation sur le plénum de soufflage isolé aurait été un plus...."
Pas de soucis avec l'isolation je pense....
" .....Ce qui m’inquiète est que vous dites qu'il fait 6°C extérieur donc température positive et que votre clim ne chauffe pas correctement.
Faire un essai mettre la ventilation à fond ainsi que la température.
Nous donner la température de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement...."
Voir photos : Temp° extérieure : 8°C, j'ai chauffé pendant 40-50 minutes à fond (27°C). La temp° maxi en sortie de bouche : 36°C.
J'espère avoir répondu à vos questions...
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je reviens avec des réponses....
"....sur le mode 10 (20) code 2 afin de savoir où est la sonde...."
Voir la photo.
"Votre gagnable est-il gainé en reprise. Une isolation sur le plénum de soufflage isolé aurait été un plus...."
Pas de soucis avec l'isolation je pense....
" .....Ce qui m’inquiète est que vous dites qu'il fait 6°C extérieur donc température positive et que votre clim ne chauffe pas correctement.
Faire un essai mettre la ventilation à fond ainsi que la température.
Nous donner la température de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement...."
Voir photos : Temp° extérieure : 8°C, j'ai chauffé pendant 40-50 minutes à fond (27°C). La temp° maxi en sortie de bouche : 36°C.
J'espère avoir répondu à vos questions...
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



19 décembre 2017 à 09:18
Réponse 12 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour bebel9313,
Oui c'est pas formidable avec 8 degrés extérieur elle devrait au moins tenir en soufflage un minimum de 47 à 50 degrés.
Sûrement un manque de fluide dans l’installation.
Vous avez sûrement remarqué lors de son installation, que les températures devaient être bien plus chaudes non ??
Ce serait déjà une bonne vérification personnelle sur votre installation.
Cordialement, cathars
Oui c'est pas formidable avec 8 degrés extérieur elle devrait au moins tenir en soufflage un minimum de 47 à 50 degrés.
Sûrement un manque de fluide dans l’installation.
Vous avez sûrement remarqué lors de son installation, que les températures devaient être bien plus chaudes non ??
Ce serait déjà une bonne vérification personnelle sur votre installation.
Cordialement, cathars
19 décembre 2017 à 14:04
Réponse 13 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour.
Je voulais savoir ce que pense PL ???
J'ai donné des réponses à ses questions.
Je vous remercie bien...
Je voulais savoir ce que pense PL ???
J'ai donné des réponses à ses questions.
Je vous remercie bien...
23 décembre 2017 à 11:14
Réponse 14 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Réduction écart température clim Daikin gainable
Bonjour,
Par contre, s'il y a un manque de fluide, cela veut dire qu'il y a deux solutions :
(J'avais une question avant : Le fluide est-il mis à l'installation de la clim ? Ou la clim arrive-t-elle préchargée de fluide ?)
1 - Soit la clim à une fuite au niveau des raccords ?
2 - Soit elle a mal été chargée au départ ?
Cordialement.
Par contre, s'il y a un manque de fluide, cela veut dire qu'il y a deux solutions :
(J'avais une question avant : Le fluide est-il mis à l'installation de la clim ? Ou la clim arrive-t-elle préchargée de fluide ?)
1 - Soit la clim à une fuite au niveau des raccords ?
2 - Soit elle a mal été chargée au départ ?
Cordialement.
02 janvier 2018 à 19:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 2. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 3. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 4. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
- 5. Problème réglage température gainable Daikin
- N°9232 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec le réglage de la température de la zone salon. Même en demandant une température de 17 degrés, la température reste à 23 degrés. Les autres zones se régulent correctement...
- 6. Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°8626 : Bonjour à tous. J'ai consulté le forum concernant ma problématique mais les solutions proposées n'ont pas fonctionné pour moi. Je dispose d'un gainable Daikin RX550KZV1B avec une télécommande unique BRC1E52A7. Ce...
- 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 8. Régulation température gainable Daikin
- N°7552 : Bonjour à tous. J'ai un groupe clim extérieur et des split en toiture pour chaque pièce plus un double pour le séjour. Dans chaque pièce j'ai un boitier BRC1052 L'installation a été réalisée en 2011 et n'a que très...
- 9. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite