Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8626
Question Forum Climatisation : Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Bonjour à tous.
J'ai consulté le forum concernant ma problématique mais les solutions proposées n'ont pas fonctionné pour moi.
Je dispose d'un gainable Daikin RX550KZV1B avec une télécommande unique BRC1E52A7.
Ce gainable dessert 4 chambres.
La problématique est qu'en mode froid, même lorsque la température de consigne est atteinte, la climatisation continue à souffler du froid ce qui fait que la température devient vraiment trop basse.
J'ai pourtant réglé le mode 21 code 2 sur 02 comme indiqué sur le forum mais il n'y a pas de changement.
Pourriez vous m'aider svp ?
J'ai consulté le forum concernant ma problématique mais les solutions proposées n'ont pas fonctionné pour moi.
Je dispose d'un gainable Daikin RX550KZV1B avec une télécommande unique BRC1E52A7.
Ce gainable dessert 4 chambres.
La problématique est qu'en mode froid, même lorsque la température de consigne est atteinte, la climatisation continue à souffler du froid ce qui fait que la température devient vraiment trop basse.
J'ai pourtant réglé le mode 21 code 2 sur 02 comme indiqué sur le forum mais il n'y a pas de changement.
Pourriez vous m'aider svp ?
03 juin 2023 à 15:10
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Bonjour, où se situe votre télécommande filaire ?
03 juin 2023 à 15:45
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Ma télécommande filaire se situe à proximité de la porte d'une chambre.
Du fait de mon installation je comprend qu'il y ait une différence d'une pièce à l'autre.
Cependant, même si je met la consigne de froid à 29°C et qu'au niveau de la télécommande il est mesuré 23°C, de l'air froid continue à être soufflé.
Ce qui fait qui fait tomber la température des chambres vers les 21°C.
C'est surtout le fait qu'elle ne s'arrête pas qui me pose souci en ce moment.
Merci d'avance de votre aide.
Du fait de mon installation je comprend qu'il y ait une différence d'une pièce à l'autre.
Cependant, même si je met la consigne de froid à 29°C et qu'au niveau de la télécommande il est mesuré 23°C, de l'air froid continue à être soufflé.
Ce qui fait qui fait tomber la température des chambres vers les 21°C.
C'est surtout le fait qu'elle ne s'arrête pas qui me pose souci en ce moment.
Merci d'avance de votre aide.
03 juin 2023 à 16:05
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Essayer le réglage dans mode 20 mettre 2 -03 régulation sur la sonde de télécommande.
03 juin 2023 à 16:34
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Je vous remercie je vais essayer.
Dans la doc que j'ai il est noté que c est le 2 - 01 pour la télécommande, est-ce que je me trompe ?
Dans la doc que j'ai il est noté que c est le 2 - 01 pour la télécommande, est-ce que je me trompe ?
03 juin 2023 à 16:50
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
2-01 moyenne entre la sonde de reprise et celle de la télécommande.
03 juin 2023 à 22:04
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Pourriez-vous me donner la liste des codes svp ?
En effet la mienne est incomplète…
En effet la mienne est incomplète…
05 juin 2023 à 16:54
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Bonjour.
La solution que vous m avez proposé est bien plus confortable! Je vous en remercie.
Il me reste un paramètre à optimiser c est l’hystérie qui semble être à 3 degrés à l'heure actuelle.
Sauriez vous comment le diminuer svp ?
La solution que vous m avez proposé est bien plus confortable! Je vous en remercie.
Il me reste un paramètre à optimiser c est l’hystérie qui semble être à 3 degrés à l'heure actuelle.
Sauriez vous comment le diminuer svp ?
07 juin 2023 à 18:23
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
07 juin 2023 à 20:05
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Bonjour.
Essayer le réglage dans le mode 22 réglage 2 mettez 1 (différentiel thermostat 1 degrés) .
Notez bien le code d'origine si besoin de le remettre.
Essayer le réglage dans le mode 22 réglage 2 mettez 1 (différentiel thermostat 1 degrés) .
Notez bien le code d'origine si besoin de le remettre.
07 juin 2023 à 20:50
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Bonjour.
Le code 22 -2 n est pas accessible sur mon unité.
Je ne peux pas le paramétrer.
Auriez vous une autre solution? A l'heure actuelle j ai un hystérésis de 3 degrés.
Merci d'avance.
Le code 22 -2 n est pas accessible sur mon unité.
Je ne peux pas le paramétrer.
Auriez vous une autre solution? A l'heure actuelle j ai un hystérésis de 3 degrés.
Merci d'avance.
19 juin 2023 à 12:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 5. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 6. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 7. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 8. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 9. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 10. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite