Bonjour
Mon climatiseur de marque LG type Cassette 3CV clignote 3 fois rouge puis 3 fois vert.
Auriez-vous une idée de la panne ? D'avance, merci.
26 février 2010 à 10:04
Conseils 1 climatisation dépannage

Problème climatiseur LG Cassette 3CV et code erreur

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Ce code panne n'existe pas, c'est 3 rouges et 2 verts ou 3 rouges et 9 verts.
Pour la première température, refoulement compresseur anormalement élevé (manque de gaz) et la deuxième, défaut communication processeur PFC : processeur inverter (mauvais câblage ou carte hors service).
Cordialement,
08 mars 2010 à 11:47
Conseils 2 climatisation dépannage

Problème climatiseur LG Cassette 3CV et code erreur


Invité
invité
Le défaut 33 est le même défaut que le 32 mais sur le compresseur fixe (alors que le 32 est sur le compresseur inverter).
Température de refoulement excessive : manque de gaz, détendeur défectueux, vanne injection défectueuse, vanne by-pass défectueuse, ou sonde de refoulement défectueuse.
01 août 2011 à 22:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 2. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 3. Panne code erreur C6 climatiseur LG Artcool mirror
    N°5517 : Bonjour à tous, Le problème concerne un climatiseur LG LEG-C24AW Ma clim vient de me lâcher et donne un code C6 sur la face avant de l'unité interne. Nous avons nettoyé correctement tous les filtres, avons changé le...
  • 4. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
    N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
  • 5. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
    N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
  • 6. Problème climatiseur LG code erreur CH 05
    N°875 : Bonjour, nous avons un problème avec notre climatiseur LG (Inverter, Artcool, 3 unités intérieures branchées dessus). Lorsque je mets en fonctionnement les splits, ils se mettent de suite en arrêt et ils affichent tous le code...
  • 7. Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
    N°6001 : Bonjour, J'ai un climatiseur LG FM25AH UE3. Il me sert de chauffage et l'autre jour les unités intérieures se sont éteintes et quand je les rallume elles s'allument, s’ouvrent comme si elles allaient démarrer puis...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
    N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
  • 10. Clim LG FM2 5AH code erreur CH05 changer IGBT
    N°7269 : Bonjour à tous. Je rencontre le code défaut CH05 Comme décris sur un post le IGBT est fendu, il en manque une partie. En plus 2 résistances on bien chauffées et apparemment le tlp251 a chauffé aussi. Apparemment le...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur LG Cassette 3CV et code erreur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologiebricolage travaux climatisationpanne compresseur pompe a chaleurdepannage climatiseurs forum



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite