Climatiseur branchement cuivre par brasure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
96
Questions réparation climatisation : Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Bonjour, sur le point de mettre en service un climatiseur split inverter réversible Carrera, j'ai dû prolonger ma liaison frigorifique d'un mètre en intercalant du tuyau cuivre par brasure. Cela peut-il causer problème ? Merci.
Conseils 1 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Suivant les données du constructeur, vous devriez peut-être rajouter du fluide et surtout assurez-vous d'avoir utilisé la bonne brasure. L'idéal est la brasure avec le maximum de pourcentage d'argent. Bonne utilisation.
Conseils 2 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Pour 1 mètre pas de problème, mais attention à bien vérifier l'étanchéité du circuit et faire un bon tirage au vide.
Conseils 3 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Important, tout circuit frigorifique se brase sous azote car de l'acidité peut se développer dans votre circuit et, à moyen terme, rendre le compresseur HS. Attention à ne pas boucher le tube 1/4 avec de la brasure (très fréquent), sinon des raccords "flare" existent pour prolonger votre tuyauterie. Rachid
Conseils 4 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Je vous conseille de lire la documentation du constructeur de l'appareil qui vous dit quelle quantité de gaz il faut ajouter selon la longueur de tube supplémentaire. Cependant, un mètre de rallonge ne devrait pas être suffisant pour un apport de fluide. Alain T.
Conseils 5 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

J'espère pour vous que ce n'est pas du tube de plomberie.
02 février 2008 à 03:01
Conseils 6 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Il n'y a auccun problème, les splits sont conçus afin de fonctionner avec une perte de charge due à des tuyauteries d'une longueur comprise entre 6 et 9 mètres, donc il n'y a pas de souci.
15 février 2008 à 02:26
Conseils 7 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Pas de problème même au plus, mais ne dépassez pas 10m pour 90000btu/h.
15 février 2008 à 02:26
Conseils 8 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

30 grammes par mètre mais regardez sur la doc technique
Conseils 9 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Brasure à l'argent, mise sous épreuve à l'azote pour tester l'étanchéité du circuit, tirage au vide, charge en gaz et complément de charge si besoin par rapport au métrage.
12 janvier 2009 à 00:50
Conseils 10 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Après une brasure il faut faire une chasse à l'azote avant le raccordement des cuivres et le tirage au vide, puis vérifier l'absence de fuite.
30 décembre 2010 à 11:17
Conseils 11 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité

Complètement d'accord avec la réponse 3. ATTENTION de la brasure dans le tube 1/4 c'est très fréquent pour les non spécialistes. Bravo. Rachid
26 mars 2011 à 22:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules
- N°2812 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans. A cette époque à l'automne...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Carte pour climatiseur Airwell
- N°6814 : Bonjour les amis. Est-ce qu'il existe des cartes universelles pour mon climatiseur dit TOR sans inverter pour un vieux Airwell ST Sim18 ? Car on ne trouve plus la carte chez Airwell et les symptômes c'est qu'il ne donne plus...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 6. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Branchement raccord rapide climatiseur Delonghi Pinguino
- N°1135 : Bonjour, j'ai acheté un climatiseur mobile Delonghi Pinguino PACS120HP split mobile. Pour l'installer, j'ai débranché le raccord rapide, mais je n'arrive pas à le reconnecter correctement : quand j'enfonce le raccord dans la...
- 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 10. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite