Panne Climatisation inverter Toshiba
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
179
Devis dépannage climatiseur : Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité

Après une disjonction mon climatiseur inverter Toshiba n'est pas reparti, j'ai fait intervenir un professionnel qui m'a vidé l'installation et l'a rechargé sans succès, verdict compresseur HS. J'ai fait des investigations perso et j'ai découvert qu'il se lançait et même qu'il marchait entre 20 et 22 degrés. J'ai pris l'intensité avec une pince ampèremétrique elle est correcte en comparaison du même second climatiseur que j'ai monté dans la maison, j'ai contrôlé la pression qui pour une consigne de 22 degrés peut monter jusqu'à 37 bars, en fait plus la consigne est basse moins la pression est élevée tandis que sur l'autre climatiseur à condition identique je tourne autour de 16 à 18 bars pour aller à plein puissance vers 30 bars plus l'unité stop moins elle repart, est-ce électronique ? Lorsque l'unité tourne l'unité intérieure souffle entre 50 et 60° pour une pression de 35 bars, elle stoppe dans ses conditions ensuite après plusieurs redémarrages si le compresseur démarre il stoppe pratiquement immédiatement la pression étant de 18 bars au démarrage l'électronique me semble-t-il intervenant. Dans les compresseurs scrool il y a-t-il des thermiques dans les enroulements ? Merci.
Conseils 1 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité

Si vous avez deux compresseurs inverser les fils électriques a et b ou b. A essayer.
Conseils 2 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité

Bonjour, la seule chose que je puisse vous dire c'est de faire appel à un pro et afin qu'il fasse un contrôle concernant l'état des liaisons frigorifiques. Merci pour votre compréhension. Cordialement.
Conseils 3 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité

Il semble que le groupe soit trop chargé.
Conseils 4 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité

En fonctionnement normal, le climatiseur tourne, pour un réglage sur télécommande 18 degrés, pour une intensité de 0A juste 8A et une pression de 30 bars au mano, juste 2 bars (compresseur en pleine progression), vérifier l'une des cartes, la plupart du temps le problème vient des cartes électroniques, le compresseur lui est protégé par les composants des cartes.
18 janvier 2015 à 20:50
Conseils 5 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité

Bonjour à tous,
Votre groupe a été tiré au vide combien de temps ?
Quelle quantité de fluide a été chargée ?
37 bars en fonctionnement c'est trop haut pour du 410a.
Vous êtes quasiment près de la coupure en sécurité hp.18 bars avant redémarrage du compresseur c'est trop élevé.
Rien d’étonnant que le compresseur souffre au démarrage, voir qu'il coupe en sécurité, soit par surintensité, soit par le klicson interne.
Mettez à l'arrêt votre groupe afin de préserver le compresseur en attendant le passage d'un frigoriste qui regardera si la charge est bonne, si présence d'incondensables ou pas, et si le détendeur s'ouvre correctement, ainsi que la vanne 4 voies.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Votre groupe a été tiré au vide combien de temps ?
Quelle quantité de fluide a été chargée ?
37 bars en fonctionnement c'est trop haut pour du 410a.
Vous êtes quasiment près de la coupure en sécurité hp.18 bars avant redémarrage du compresseur c'est trop élevé.
Rien d’étonnant que le compresseur souffre au démarrage, voir qu'il coupe en sécurité, soit par surintensité, soit par le klicson interne.
Mettez à l'arrêt votre groupe afin de préserver le compresseur en attendant le passage d'un frigoriste qui regardera si la charge est bonne, si présence d'incondensables ou pas, et si le détendeur s'ouvre correctement, ainsi que la vanne 4 voies.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
19 janvier 2015 à 15:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Toshiba inverter voyants fous
- N°1977 : Bonjour. Je possède une clim réversible Toshiba inverter. Depuis peu, quand je rentre le soir, la clim ne fonctionne plus et la totalité des voyants clignotent l'un après l'autre. Le problème est le même que je sois en...
- 2. Panne climatiseur inverter Toshiba
- N°2817 : Bonjour. J'ai un climatiseur inverter Toshiba en panne. Lorsque j'ai voulu le mettre en route le voyant orange opération s'est allumé ainsi que le voyant vert timer ils se sont mis à clignoter tous les 2 et pas d'air frais,...
- 3. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 4. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 5. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
- N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
- 6. Panne climatisation Toshiba inverter RAS 3 M 23 YACV
- N°2027 : Bonjour, Problème climatisation Toshiba inverter RAS 3 M 23 YACV (froid seul). Première mise en route 2013, installée depuis six ans. Je mets en marche une des unités intérieures, au bout de quelques secondes l'unité...
- 7. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
- N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
- 8. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
- 9. Panne climatiseur Toshiba ras-13
- N°6271 : Bonjour et merci pour votre aide. J'ai un climatiseur monosplit Toshiba ras-13. Depuis quelques temps mon climatiseur ne fonctionne ni en chaud ni en froid, quand j'allume l'unité intérieure elle se lance en ventilation mais...
- 10. Panne de courant clim Toshiba inverter
- N°7663 : Bonjour. Je viens d'emménager et je n'y connais rien en clim réversible. Les anciens propriétaires nous ont montré très sommairement avec les télécommandes mais rien de plus. Mon souci est qu'après une coupure de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite