Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5033
Question Forum Climatisation : Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Bonsoir à tous,
Avant de m'attaquer au serrage dynamométrique des écrous 3/8" et 1/4" sur mon U.E. Daikin RXA25A je voulais m'assurer qu'il n'était pas nécessaire d'exercer, avec une autre clé plate, une contre force pendant le serrage.
Je ne voudrais pas abîmer la caisse.
Pour les mêmes écrous sur l'U.I. j'ai noté qu'une contre force était nécessaire.
Je pense que pour l'U.E., ne s'agissant pas de raccorder deux tuyaux, ce contre serrage n'a pas lieu d'être, et si oui, où mettre la clé plate de contre serrage ?
Merci de me rassurer... !
Cordialement.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avant de m'attaquer au serrage dynamométrique des écrous 3/8" et 1/4" sur mon U.E. Daikin RXA25A je voulais m'assurer qu'il n'était pas nécessaire d'exercer, avec une autre clé plate, une contre force pendant le serrage.
Je ne voudrais pas abîmer la caisse.
Pour les mêmes écrous sur l'U.I. j'ai noté qu'une contre force était nécessaire.
Je pense que pour l'U.E., ne s'agissant pas de raccorder deux tuyaux, ce contre serrage n'a pas lieu d'être, et si oui, où mettre la clé plate de contre serrage ?
Merci de me rassurer... !

Cordialement.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 octobre 2018 à 21:32
Réponse 1 du forum climatisation bricovideo.com
Invité

Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Invité

Bonjour,
Bien sûr qu'il faut une contre clé plate ou à molette que vous positionnez sur le capuchon de la vanne pour la tenir.
Le couple est le bon.
Cordialement.
Bien sûr qu'il faut une contre clé plate ou à molette que vous positionnez sur le capuchon de la vanne pour la tenir.
Le couple est le bon.
Cordialement.
22 octobre 2018 à 11:42
Réponse 2 du forum climatisation bricovideo.com
Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Merci d'avoir répondu, mais où mettre la deuxième clé... ?
Sur l'écrou oui, mais sur la partie fixe, comment faire ?
Cordialement.
Morvic
Sur l'écrou oui, mais sur la partie fixe, comment faire ?
Cordialement.
Morvic
22 octobre 2018 à 12:36
Réponse 3 du forum climatisation bricovideo.com
Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Bonjour.
En fait, normalement on devrait enlever les écrous il y a une partie plane derrière ces écrous qui sert pour positionner la clé à molette, mais on ne le fait pas car cela risque d’abîmer le filetage de ces écrous.
Il faut donc parfois desserrer les écrous de manière à mettre la clé, et le plus parallèle possible avec la clé qui serrera les écrous des tubes.
En fait, normalement on devrait enlever les écrous il y a une partie plane derrière ces écrous qui sert pour positionner la clé à molette, mais on ne le fait pas car cela risque d’abîmer le filetage de ces écrous.
Il faut donc parfois desserrer les écrous de manière à mettre la clé, et le plus parallèle possible avec la clé qui serrera les écrous des tubes.
27 octobre 2018 à 11:50
Réponse 4 du forum climatisation bricovideo.com
Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Pour PL.
Adresse d'Iboco : https://www.rexel.fr/frx/Fabricant/Iboco/c/IBO
Il n'y a aucune possibilité orthodoxe pour positionner une deuxième clé de contre-force.
J'ai donc, finalement, pris la décision de serrer, à 42Nm/18Nm (avec clé dynamométrique), les écrous en priant que le châssis tienne. Quelques petits craquements mais tout s'est bien passé !
La partie plate ne m'a paru pas exploitable.
Merci pour votre avis.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Adresse d'Iboco : https://www.rexel.fr/frx/Fabricant/Iboco/c/IBO
Citation :Je crois m'être mal expliqué. Sur les connecteurs de l'UE, il y a un écrou. Cet écrou doit être dévissé et positionné autour des tubes Cu 3/8" et 1/4" avant fabrication des dudgeons.
En fait, normalement on devrait enlever les écrous.
Il n'y a aucune possibilité orthodoxe pour positionner une deuxième clé de contre-force.
J'ai donc, finalement, pris la décision de serrer, à 42Nm/18Nm (avec clé dynamométrique), les écrous en priant que le châssis tienne. Quelques petits craquements mais tout s'est bien passé !
La partie plate ne m'a paru pas exploitable.
Citation :J'ai essayé, puis renoncé. Je pense qu'une deuxième clé ne s'impose pas. Daikin a dû estimer la fixation des connecteurs suffisamment solide pour supporter, au moins, un serrage à 42Nm.
Il faut donc parfois desserrer les écrous de manière à mettre la clé, et le plus parallèle possible avec la clé qui serrera les écrous des tubes.
Merci pour votre avis.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 octobre 2018 à 15:07
Réponse 5 du forum climatisation bricovideo.com
Invité

Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Invité

Bonjour,
La solution me parait particulièrement simple.
Revisser les bouchons des vannes de fermeture de l'unité et sans les bloquer en mettant une bonne clé à molette sur l'écrou on tient bien la vanne, sans ça le carrossage doit faire "la gueule".
Salutations.
La solution me parait particulièrement simple.
Revisser les bouchons des vannes de fermeture de l'unité et sans les bloquer en mettant une bonne clé à molette sur l'écrou on tient bien la vanne, sans ça le carrossage doit faire "la gueule".
Salutations.
27 octobre 2018 à 19:33
Réponse 6 du forum climatisation bricovideo.com
Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Bonsoir invité,
Non, ce n'est pas si simple.... ! (+ selon la position etc.) et rien n'est précisé, sur ce point, sur la notice d'installation de Daikin.
Mais effectivement, la meilleure solution serait de pouvoir placer une clé sur le connecteur fixé au châssis de l'UE, à 3 branches, de telle sorte que celui-ci n'ait pas à supporter les 42/18Nm imposés, en contre-force, par la clé dynamométrique, à l'écrou du dudgeon.
Maintenant, c'est trop tard pour moi, de toute façon, car le serrage, aux couples indiqués, des deux tubes 3 8" et 1/4", est fait.
Je n'ai rien cassé, ouf...
P. S. : Pas facile de s'expliquer clairement... !
Cordialement. Morvic
Non, ce n'est pas si simple.... ! (+ selon la position etc.) et rien n'est précisé, sur ce point, sur la notice d'installation de Daikin.
Mais effectivement, la meilleure solution serait de pouvoir placer une clé sur le connecteur fixé au châssis de l'UE, à 3 branches, de telle sorte que celui-ci n'ait pas à supporter les 42/18Nm imposés, en contre-force, par la clé dynamométrique, à l'écrou du dudgeon.
Maintenant, c'est trop tard pour moi, de toute façon, car le serrage, aux couples indiqués, des deux tubes 3 8" et 1/4", est fait.
Je n'ai rien cassé, ouf...

P. S. : Pas facile de s'expliquer clairement... !
Cordialement. Morvic
27 octobre 2018 à 20:10
Réponse 7 du forum climatisation bricovideo.com
Invité

Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Invité

Bonjour,
Ou là là, moi qui me croyais méticuleux, je crois que vous êtes champion toutes catégories.
Si vous aviez fait réaliser l'installation, il y aurait eu sans doute de grandes déceptions.
Bonne chance toutefois pour trouver une bonne entreprise qui vous fera la mise en service.
Salutations.
Ou là là, moi qui me croyais méticuleux, je crois que vous êtes champion toutes catégories.
Si vous aviez fait réaliser l'installation, il y aurait eu sans doute de grandes déceptions.
Bonne chance toutefois pour trouver une bonne entreprise qui vous fera la mise en service.
Salutations.
28 octobre 2018 à 08:02
Réponse 8 du forum climatisation bricovideo.com
Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A
Bonjour Invité,
Effectivement, trouver un installateur, seulement pour la mise en service, c'est déjà pas facile... !
Mais est-il bon, comment le savoir... ?
J'en ai trouvé un qui pense pouvoir faire la mise en service, après tirage au vide, en 3 à 4 heures à chf85.-/h.
(si RAS !)
Merci pour votre sympathique message.
Cordialement.
Morvic
Effectivement, trouver un installateur, seulement pour la mise en service, c'est déjà pas facile... !
Mais est-il bon, comment le savoir... ?
J'en ai trouvé un qui pense pouvoir faire la mise en service, après tirage au vide, en 3 à 4 heures à chf85.-/h.
(si RAS !)
Merci pour votre sympathique message.
Cordialement.
Morvic
28 octobre 2018 à 10:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 3. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
- N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
- 4. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 7. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
- N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
- 8. Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
- N°1901 : Bonjour, L'hélice de mon unité extérieure est de plus en plus bruyante (fort sifflement gênant) il s'agit d'une climatisation réversible Daikin BRC1D517, installée il y a 12 ans !!! Comment régler ce petit problème ? Y...
- 9. Ajouter un split sur unité exterieure Daikin
- N°8630 : Bonjour. J'ai un chauffage au sol avec une unité extérieure Daikin. Je joint la référence en photo. Je voudrais savoir si il est possible d'ajouter un split de climatisation dessus. Merci de votre réponse.
- 10. Unité extérieure Daikin en panne
- N°6825 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur ce forum qui j'espère me trouvera des informations liées à mon problème. Je suis équipé d'un quadri-split Daikin 4MXS68F2V1B Hier il me semblait qu'il faisait plus froid que...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite