Bonjour,
Cela fait 2 fois que je remarque que lorsqu'il y a du vent fort en extérieur, j'ai une clim qui siffle à l'intérieur de la maison (environ 15/20 secondes toutes les 15 minutes environ).
L'unité extérieure est sur le toit et raccorde 3 splits.
Je n'ai pas pu vérifier si cela le faisait avec les 2 autres splits.
Comment est-ce possible ? Y a-t-il un défaut quelque part ?
J'ai de gros doutes sur la qualité de l'installation pour d'autres éléments.
Il s'agit de matériel Mitsubishi qui a été installé il y a un an.
Merci d'avance de votre aide.
Cela fait 2 fois que je remarque que lorsqu'il y a du vent fort en extérieur, j'ai une clim qui siffle à l'intérieur de la maison (environ 15/20 secondes toutes les 15 minutes environ).
L'unité extérieure est sur le toit et raccorde 3 splits.
Je n'ai pas pu vérifier si cela le faisait avec les 2 autres splits.
Comment est-ce possible ? Y a-t-il un défaut quelque part ?
J'ai de gros doutes sur la qualité de l'installation pour d'autres éléments.
Il s'agit de matériel Mitsubishi qui a été installé il y a un an.
Merci d'avance de votre aide.
20 mars 2018 à 11:43
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison
Bonjour.
Vous dites qui siffle dans la maison, sûrement vous voulez parler du bruit venant du Split non ??
Donc il se pourrait que le bruit vienne des tubes de condensat.
Ou peut-être du trou de passage dans le mur ou passe les liaisons frigorifiques mal isolées laissant passer de l'air.
Cordialement, cathars
Vous dites qui siffle dans la maison, sûrement vous voulez parler du bruit venant du Split non ??
Donc il se pourrait que le bruit vienne des tubes de condensat.
Ou peut-être du trou de passage dans le mur ou passe les liaisons frigorifiques mal isolées laissant passer de l'air.
Cordialement, cathars
20 mars 2018 à 11:57
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison
Oui c'est cela, ça vient du split.
Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ?
Oui effectivement je vois que les trous n'ont pas été rebouchés et doivent prendre l'air venant de l’extérieur si je comprends bien ?
Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ?
Oui effectivement je vois que les trous n'ont pas été rebouchés et doivent prendre l'air venant de l’extérieur si je comprends bien ?
20 mars 2018 à 13:53
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison
Normalement c'est à votre installateur de réparer cet oubli, de plus soit par l’extérieur avec de la mousse polyuréthane mais pas trop non plus, puis finir avec un mortier couleur crépi.
Déjà cela marchera bien mieux avec les trous rebouchés, moins de déperdition calorifique !
Cordialement, cathars
Déjà cela marchera bien mieux avec les trous rebouchés, moins de déperdition calorifique !

Cordialement, cathars
20 mars 2018 à 15:02
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison
Bonjour.
Oui en effet, un rebouchage avec une cartouche de silicone étanche de ou avec de la mousse de polyuréthane expansée anti-feu.
Oui en effet, un rebouchage avec une cartouche de silicone étanche de ou avec de la mousse de polyuréthane expansée anti-feu.
20 mars 2018 à 20:41
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison
Bonne soirée à toutes et à tous.
Si l'installation est récente ça doit pouvoir rentrer dans le cadre du parfait achèvement.
Demandez à l'installateur de reboucher les trous avec une solution pare feu.
En attendant sa visite essayez de boucher avec quelque chose de provisoire et qui ne colle pas.
Juste histoire de ne pas chauffer les petits oiseaux.
Cordialement.
Si l'installation est récente ça doit pouvoir rentrer dans le cadre du parfait achèvement.
Demandez à l'installateur de reboucher les trous avec une solution pare feu.
En attendant sa visite essayez de boucher avec quelque chose de provisoire et qui ne colle pas.
Juste histoire de ne pas chauffer les petits oiseaux.
Cordialement.
20 mars 2018 à 23:16
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison
Invité

Bonjour,
J'ai souvent vu des réponses pour le rebouchage des traversées de mur avec de la mousse expansée anti-feu.
Je suis un peu étonné que ça existe, peut-être non propagateur de feu ?
Dans bien des cas, il est traversé le mur extérieur isolé par du polystyrène, et je ne vois pas très bien quelle peut être l'origine d'un incendie par les cuivres, si ce n'est les câbles électriques mais qui traversent combien de fois les isolants dans une installation...
Salutations.
J'ai souvent vu des réponses pour le rebouchage des traversées de mur avec de la mousse expansée anti-feu.
Je suis un peu étonné que ça existe, peut-être non propagateur de feu ?
Dans bien des cas, il est traversé le mur extérieur isolé par du polystyrène, et je ne vois pas très bien quelle peut être l'origine d'un incendie par les cuivres, si ce n'est les câbles électriques mais qui traversent combien de fois les isolants dans une installation...
Salutations.
21 mars 2018 à 08:39
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison
Bonjour,
Je vous remercie à tous pour vos réponses.
Est-ce que cela peut expliquer que de temps en temps on a des petits bruits de claquements également (pas du plastique) mais comme des petits claquements de gaz ?
J'ai aussi un doute sur le fait que le tirage au vide ait été effectué correctement voire pas du tout à l'installation ?
Est-ce que ça pourrait venir de là également ?
L'installateur est venu plusieurs fois et me soutient que son installation est irréprochable, le dialogue est devenu très tendu avec lui.
Merci d'avance.
Je vous remercie à tous pour vos réponses.
Est-ce que cela peut expliquer que de temps en temps on a des petits bruits de claquements également (pas du plastique) mais comme des petits claquements de gaz ?
J'ai aussi un doute sur le fait que le tirage au vide ait été effectué correctement voire pas du tout à l'installation ?
Est-ce que ça pourrait venir de là également ?
L'installateur est venu plusieurs fois et me soutient que son installation est irréprochable, le dialogue est devenu très tendu avec lui.
Merci d'avance.
21 mars 2018 à 12:11
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison
Bonjour à tous.
Les liaisons frigorifiques sont pour la plupart dans des gaines, et une mousse Rubson expansive résiste à plus de 100°C pas besoin de mettre une mousse anti feu qui résiste à + de 1500 degrés à moins de l'utiliser dans une cheminée.
Informations utiles pour l'application de la mousse d'isolation.
Mousse isolation également appelée mousse polyuréthane ou mousse PU, est liquide au moment de la pulvérisation du produit de l'aérosol.
Après durcissement le produit forme une mousse dure, rigide et légère. Isole parfaitement contre le froid, la chaleur, les courants d'air et isolant phonique. La mousse durcie est résistante aux moisissures, à l'eau, au vieillissement et aux températures (entre -40°C jusqu'à +100°C).
Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
Après durcissement, peut être découpé, scié, poncé, plâtré et peint.
Cordialement, cathars
Les liaisons frigorifiques sont pour la plupart dans des gaines, et une mousse Rubson expansive résiste à plus de 100°C pas besoin de mettre une mousse anti feu qui résiste à + de 1500 degrés à moins de l'utiliser dans une cheminée.
Informations utiles pour l'application de la mousse d'isolation.
Mousse isolation également appelée mousse polyuréthane ou mousse PU, est liquide au moment de la pulvérisation du produit de l'aérosol.
Après durcissement le produit forme une mousse dure, rigide et légère. Isole parfaitement contre le froid, la chaleur, les courants d'air et isolant phonique. La mousse durcie est résistante aux moisissures, à l'eau, au vieillissement et aux températures (entre -40°C jusqu'à +100°C).
Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
Après durcissement, peut être découpé, scié, poncé, plâtré et peint.

Cordialement, cathars
21 mars 2018 à 13:43
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Problème clim Mitsubishi siffle à l'intérieur de la maison
Bonjour.
Les pschitt assez secs lors d'un dégivrage sont normaux.
Surtout que vu le trous non rebouchés vous devez entendre aussi l'unité extérieure légèrement je suppose.
Cordialement, cathars
Les pschitt assez secs lors d'un dégivrage sont normaux.
Surtout que vu le trous non rebouchés vous devez entendre aussi l'unité extérieure légèrement je suppose.
Cordialement, cathars
21 mars 2018 à 17:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
- N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 4. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 8. Avis climatiseur Mitsubishi hyper heating puissance de chauffage constante jusqu'à -15
- N°1704 : Bonjour. Que pensez-vous de la série msz-vabh climatiseur Mitsubishi ? On nous dit : puissance de chauffage constante jusqu'à -15. Quel retour dexpérience ? Actuellement en chauffage gaz de ville, maison 80m² souhaite...
- 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 10. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite