Bonjour à tous,

Je viens vers vous pour une question concernant ma climatisation.
J'ai commandé un ensemble bi-split et le vendeur s'est trompé dans ma commande.

J'ai une unité extérieure 5.1 kW et j'avais commandé une unité intérieure 2.5 et une de 3.5 kW.
Or j'ai reçu deux unités de 3.6 kW.
Le vendeur me dit que pas de problème ça va marcher de la même façon.
Pourriez-vous me le confirmer ou me dire ce qui risque de clocher ?
Merci par avance.
19 juin 2018 à 15:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avec un évapo plus important le problème est que vous allez évaporer beaucoup plus bas, pour expliquer simplement le système va travailler un peu comme une chambre froide, ça marche mais il vaut mieux que les UI soient bien dimensionnées, problème de BP les sondes vont réagir comme s'il y avait une panne.
Rajout de gaz, etc. de plus si un dépanneur vient il ne va surement pas penser de suite à un problème de sur ou sous dimensionnement des UI.
Donc pour le 3.5 un 3.6 kW c'est bon, mais avec le 3.6 pour un 2.5 cela fait quand 1 kW de différence 1/3 en plus c'est beaucoup.
Demander les appareils adaptés cela vous évitera des ennuis.
19 juin 2018 à 17:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.

choupette264
Membre inscrit
choupette264
22 messages
Merci pour votre réponse.
Mais en fait ça marche comment alors ?
Moi je pensais que 5.1 pour unité extérieure ça voulait dire que je ne devais pas le dépasser en totalisant les deux unités intérieures. C'est pas ça alors ?
20 juin 2018 à 04:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure.

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En fait comme vous avez un évaporateur (UI) plus grande vous allez évaporer beaucoup plus bas que le fonctionnement normal qui est de 0°C normalement avec le type de gaz que vous avez, comme la batterie est beaucoup plus grande c'est à dire la surface de celle-ci on va chuter en température en dessous de celle-ci on sera plutôt dans les, -10/-15°C ce qui va provoquer une alarme à cause des sondes qui ne vont pas comprendre ce fonctionnement, donc comme je disais le dépanneur ne va tout de suite comprendre aussi ce qu'il va penser = manque de gaz ou rajout = complément éventuel mais le compresseur lui va "manger" du liquide ce qui par définition un compresseur ne compresse pas de liquide.
Ce problème se verra moins en été ou par fortes chaleurs mais en inter saison risque de casse de celui-ci.
Vous pouvez toujours mettre cette UI mais la laisser toujours en grande vitesse ce qui va encore vous rajouter un inconfort certain dans la pièce incriminée.
20 juin 2018 à 17:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 7. Différence de hauteur entre unité extérieure et intérieure
    N°6105 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer chez moi une PAC bi-bloc Daikin altherma de 8kW. L'installateur a positionné l'unité intérieure dans le sous sol, elle est donc deux mètres plus bas que l'unité extérieure dans...
  • 8. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 9. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
>>> Résultats suivants pour : Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure. >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologieinstallation climatisation toituredepannage climatisation reversiblepanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite