Sonde déportée sur module MSZ-AP35VGK
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6661
Question Forum Climatisation : Sonde déportée sur module MSZ-AP35VGK
Bonjour,
J'ai fait installer très récemment un bisplit avec un MSZ-AP35VGK au RDC dans le salon (en rouge dans le plan). Le bloc en noir est une hotte de cheminée.
Le salon est surmonté d'une mezzanine, il est fermé des 3 côtés et il donne sur le séjour qui a un gros volume (plafond haut qui rejoint donc la mezzanine par l'escalier qu'on voit à droite).
J'ai également un MSZ-AP25VGK au niveau de la mezzanine (en haut à gauche de l'escalier, pour refroidir en été) et qui est éteinte en ce moment (l'air chaud montant pas besoin de chauffer en hauteur).
Mon souci (du moins je pense), est que la régulation n'est pas top, car la sonde du AP35 se trouve à droite dans le plan, ce qui fait qu'elle mesure de l'air chaud accumulé dans l'angle de la hotte de la cheminée et donc pas très représentatif.
Après avoir lu plusieurs messages j'ai l'impression qu'une solution serait de déporter la sonde, d'où ma question : est-ce possible sur MSZ-AP35VGK (module wifi de série), et comment faire (sachant que tout est neuf, bien que le fer à souder ne me fasse pas peur j'ai pas trop envie de jouer pendant la garantie).
J'ai cru voir des télécommandes avec sonde, mais avec des problèmes si on a un module wifi.
L'installateur doit passer vendredi pour régler quelques problèmes, j'aimerais avoir vos conseils d'ici là pour savoir quoi raisonnablement lui demander.
Merci d'avance !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait installer très récemment un bisplit avec un MSZ-AP35VGK au RDC dans le salon (en rouge dans le plan). Le bloc en noir est une hotte de cheminée.
Le salon est surmonté d'une mezzanine, il est fermé des 3 côtés et il donne sur le séjour qui a un gros volume (plafond haut qui rejoint donc la mezzanine par l'escalier qu'on voit à droite).
J'ai également un MSZ-AP25VGK au niveau de la mezzanine (en haut à gauche de l'escalier, pour refroidir en été) et qui est éteinte en ce moment (l'air chaud montant pas besoin de chauffer en hauteur).
Mon souci (du moins je pense), est que la régulation n'est pas top, car la sonde du AP35 se trouve à droite dans le plan, ce qui fait qu'elle mesure de l'air chaud accumulé dans l'angle de la hotte de la cheminée et donc pas très représentatif.
Après avoir lu plusieurs messages j'ai l'impression qu'une solution serait de déporter la sonde, d'où ma question : est-ce possible sur MSZ-AP35VGK (module wifi de série), et comment faire (sachant que tout est neuf, bien que le fer à souder ne me fasse pas peur j'ai pas trop envie de jouer pendant la garantie).
J'ai cru voir des télécommandes avec sonde, mais avec des problèmes si on a un module wifi.
L'installateur doit passer vendredi pour régler quelques problèmes, j'aimerais avoir vos conseils d'ici là pour savoir quoi raisonnablement lui demander.
Merci d'avance !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 décembre 2020 à 19:24
Réponse 1 du forum-climatisation
Sonde déportée sur module MSZ-AP35VGK
Bonjour,
Le groupe enfermé dans la cheminée (pourquoi avoir fait ça ?) le top pour que ça tombe en panne, et il est certain que si vous auriez mis votre UI à gauche de là où elle est positionnée, ça ne va pas beaucoup fonctionner aussi là où elle est, l'air ne circule pas dans la pièce elle stagne, et donc ce n'est pas une histoire de sonde.
Le groupe enfermé dans la cheminée (pourquoi avoir fait ça ?) le top pour que ça tombe en panne, et il est certain que si vous auriez mis votre UI à gauche de là où elle est positionnée, ça ne va pas beaucoup fonctionner aussi là où elle est, l'air ne circule pas dans la pièce elle stagne, et donc ce n'est pas une histoire de sonde.
12 décembre 2020 à 18:39
Réponse 2 du forum-climatisation
Sonde déportée sur module MSZ-AP35VGK
Bonsoir.
Demandez à votre installateur de poser la sonde déportée et de paramétrer la régulation sur sonde déportée.
Cordialement.
Demandez à votre installateur de poser la sonde déportée et de paramétrer la régulation sur sonde déportée.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE
- N°2736 : Bonjour à tous. Je possède une PAC MSZ-FD35VA dans mon salon et nous en sommes très contents depuis 3 ans. Du coup on s'en ait fait poser une dans le couloir le modèle MSZ-FH35VE qui doit normalement chauffer le couloir et...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
- N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
- 4. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 5. Déporter sonde UI Mitsubishi MSZ-FH35VE2
- N°5712 : Bonjour à tous, J'utilise depuis maintenant 3 ans deux PACs air-air Mitsubishi Hyperheating (une de 3,2kW l'autre de 4kW ) en mode chauffage exclusivement, sur le conseil des membres de ce merveilleux forum (certains me...
- 6. Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35
- N°2956 : Bonsoir. Je suis entrain de faire des essais de programmation de chauffage sur le melcloud de Mitsubishi pour cet hiver. Voilà ma question je programme le démarrage du Mitsubishi MSZ FH35 à 5 heures du matin 19 degrés...
- 7. Sonde déportée gainable Fujitsu
- N°9087 : Bonjour. Je viens d'installer une sonde déportée (Sonde déportée UTY-XSZX 809742) et une Interface Wi-fi W-Lan UTY-TFNXZ1 875081 sur mon gainable ARYG54LHTA, le tout fonctionnant avec l'application FGLair. Le module wifi...
- 8. Achat Mitsubishi msz-sf50ve ou FH hyper heating
- N°4270 : Bonjour à tous. J'ai un séjour de 45m², j'ai reçu 2 devis une de la gamme Mitsubishi msz-sf50ve et le 2eme Mitsubishi msz-fh35ve hyper heating. Je recherche économie et confort en même temps. Que me conseillez-vous ?...
- 9. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
- 10. Sonde de température déportée Daikin ?
- N°9144 : Bonjour. J'ai été obligé de mettre un meuble sous l'unité intérieure de ma climatisation Daikin FTXS-G (15 ans environ). Depuis lors, il faut que je règle la télécommande à 30° pour avoir 18° Existe-t-il une sonde...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite