Question Forum Climatisation : Sonde de température déportée Daikin ?

Nonosse
Membre inscrit
Nonosse
7 messages
Bonjour.

J'ai été obligé de mettre un meuble sous l'unité intérieure de ma climatisation Daikin FTXS-G (15 ans environ).
Depuis lors, il faut que je règle la télécommande à 30° pour avoir 18°

Existe-t-il une sonde de température déportée ou un moyen de déporter la sonde intérieure à l'unité pour régler ce problème.
Tout ce que j'ai vu sur le net jusqu’à maintenant n'a pas l'air vraiment adapté.
Merci à tous.
06 décembre 2023 à 16:17
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour bien fixer les idées, une photo de profil montrant le plafond, l'UI et le meuble serait souhaitable.
16 décembre 2023 à 10:32
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Nonosse
Membre inscrit
Nonosse
7 messages
Bonjour,
Merci pour votre intérêt.

Voici la photo. Je sais, ce n'était pas très judicieux de faire cela, mais il nous fallait une penderie et c'était le seul endroit qui permettait d'en mettre une, la pièce étant sous les combles.
J'avais vu sur le net quelques photos d'unités intérieures encastrées, je pensais que cela ne poserait pas de problème.
J'ai oublié de préciser que c'est, pour l'instant, en mode chauffage que cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour l'aide que vous apporterez.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20231216 160212 547

16 décembre 2023 à 16:17
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Effectivement, ça ne peut pas marcher correctement, car l'air chaud est en partie repris par le dessus et vous créez une bulle d'air très chaud localement.

La solution est assez simple, au dessus de la penderie, fabriquez et posez un tunnel de 10 cm de haut, de la largeur de l'unité, et de profondeur telle que la sortie arrive au niveau de la face avant de la penderie (ou légèrement en retrait pour l'esthétique). Les flancs du tunnel iront jusqu'au mur, car 100% de l'air chaud DOIT sortie par la bouche du tunnel.

Dans un 1er temps, faites-le en carton, et si le résultat est satisfaisant passez, à un matériau plus pérenne et rigide (contreplaqué...)
16 décembre 2023 à 19:55
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Nonosse
Membre inscrit
Nonosse
7 messages
Voilà.
Dans un premier temps en carton.
Dites moi si j'ai fait une erreur.
J'ai réglé à 18°, ça a l'air d'aller, mais il fait très doux, il faut un peu de temps pour valider.
Si ça fonctionne, je ferrai un truc équivalent dans du mélaminé de la même couleur que la penderie et ça devrait rouler.
Je ne manquerai pas de venir vous donner un retour par la suite si c'est positif.
J'ai horreur des fils ou les demandeurs ne viennent pas finaliser la solution.
Encore merci à vous pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20231216 210634 184

16 décembre 2023 à 21:16
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Eh beh! ça fait plaisir de voir une idée adoptée à la vitesse de l'éclair!.. ;-)

J'avais parlé de 10 cm au pif, peut-être que cela pourrait être un peu moins haut, mais c'est vous qui voyez (j'ai l'impression que vous avez vu un peu grand (15 cm ?)).

Vous pourrez aussi placer 2 "volets" orientables un peu comme le mur intermédiaire que vous avez mis, pour diriger le flux d'air au mieux de vos besoins.
16 décembre 2023 à 23:17
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Nonosse
Membre inscrit
Nonosse
7 messages
Bonjour.

Premier retour, ça améliore dans certaines conditions, ça ne résout pas le problème dans d’autres.
Temps doux, la clim arrive à maintenir la température, il faut tout de même afficher 22 pour avoir 18, mais il y a un léger mieux.

Temps froid, ça n’arrive pas à maintenir la température, il fait bien chaud au plafond près de l’unité intérieure, mais on se pèle dans la pièce.
J’ai essayé de mettre sur "Powerful" pour faire remonter, rien n’y fait.
La clim fonctionne à fond 1,30mn puis s’arrête 3mn et ça recommence, 1,30mn de fonctionnement et 3mn d’arrêt.
19 décembre 2023 à 10:41
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Si ce n'est déjà fait, essayez de réduire la hauteur du tunnel pour que l'air ait une vitesse plus grande. Éventuellement, ajoutez une "visière" (comme pour une casquette) qui va dévier un peu l'air vers le bas.
19 décembre 2023 à 15:03
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Nonosse
Membre inscrit
Nonosse
7 messages
Bonjour.

J'ai réduit le tunnel au stricte minimum, je suis à raz de l'ouverture.
J'ai mis un déflecteur (j'avais déjà essayé avec l'ancienne version sans succès).
Rien de changé, fonctionnement 1,30' arrêt 3'00.

Le dessus de l'armoire est très chaud, je reste persuadé que la sonde de température est réchauffée par cette planche.
J'ai peut-être la possibilité de raccourcir les pieds de 5cm, mais je ne me lancerai pas la dedans sans la certitude que ça améliore.
N'Y a-t-il vraiment aucun moyen d'éloigner la sonde de température ?

Merci encore pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20231221 102221 510

21 décembre 2023 à 10:31
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Sur beaucoup de splits, la sonde d'ambiance est au dessus de l'échangeur, en contact avec l'air aspiré. Chez certaines marques, elle est à droite de l'échangeur, dans le bloc électronique, et effectivement là c'est moins facile à gérer dans votre cas. Il faudrait la déplacer au dessus de l'échangeur, mais c'est un peu délicat, la preuve en question 2323, réponses 21 et 22. C'était du Daikin aussi, d'ailleurs.

Pour votre cas très spécial, tunnel + déport de sonde pourraient résoudre complètement le problème.
21 décembre 2023 à 19:33
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Nonosse
Membre inscrit
Nonosse
7 messages
Bonjour.

Ça fait plaisir de ne pas se sentir seul.

Demain et ce week-end, je n'aurais sans doute pas le temps d'ouvrir l'UI, dès que possible, je regarde où est la sonde.
Je pense qu'elle est à droite. Dans le flux je n'aurais pas ce problème.
A voir, je vous tiens au courant.

Merci pour les conseils.
21 décembre 2023 à 20:46
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Sonde de température déportée Daikin ?

Nonosse
Membre inscrit
Nonosse
7 messages
Bonjour,
A problème insoluble, solution radicale.

Je pensais qu’il existait un moyen facile de déporter la sonde de mon UI, genre une sonde au bout d’un fil, à brancher facilement sur une prise, en remplacement de celle installée en usine.
Dessouder des composants dépasse mes limites, je ne veux pas risquer d’abîmer la carte électronique.

Au lieu de déplacer la sonde, j’ai donc déplacé le problème, le meuble a été scindé en deux parties pour ne plus faire que 80cm de large, j’ai ainsi pu le placer sur un autre mur.
Je vais fabriquer une penderie basse, sous l’UI, environ 1m de hauteur, sous un plan de travail, dans l’esprit d’un portant. Ainsi, la clim sera de nouveau dégagée.

Merci à Dom pour ses conseils.
29 décembre 2023 à 20:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 5. Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE
    N°2736 : Bonjour à tous. Je possède une PAC MSZ-FD35VA dans mon salon et nous en sommes très contents depuis 3 ans. Du coup on s'en ait fait poser une dans le couloir le modèle MSZ-FH35VE qui doit normalement chauffer le couloir et...
  • 6. Gainable Daikin branchement sonde déportée
    N°5848 : Bonjour. J'ai un gainable Daikin FDXS avec télécommande brc1e53a7 et je souhaite mettre une sonde déportée filaire. Comment je la branche sur le gainable dans les combles et comment la faire prendre par la télécommande...
  • 7. Réduction écart température clim Daikin gainable
    N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
  • 8. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 9. Baisse dede consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Sonde de température déportée Daikin ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite