Question Forum Climatisation : Split Toshiba ventilateur HS ?
Bonjour à toutes et à tous,
Je dois essayer de réparer une carte électronique d'une unité intérieure pour un collègue, carte : MCC 867-04.
Le très long sujet No 4763 m'a bien inspiré... Je n'avais aucune tension côté secondaire.
J'ai remplacé le STR-451, un condo c10 : 82uF (par un 100uF 35v, filtre le 15v), ainsi que c01 0.22uF 275v, ces 2 condensateurs avaient perdu une grande partie de leur capacité...
Le split a refonctionné pendant environ une heure puis à nouveau la panne... et une odeur de brûlé.
Sur la carte la résistance de puissance 4,7ohms 5 w est coupée, après son remplacement j'ai à nouveau les bonnes tensions 5v, 12v, 15v.
Cette résistance (fusible ?) étant connectée en amont du pont de diodes, je soupçonne le moteur du ventilateur qui fonctionne sous 330v et 15v en commande, d'après le forum...
Il n'y a aucun composant ayant chauffé sur la carte... même pas cette résistance.
La ferrite du transfo d'alimentation a été cassée (chute), je la recollerai mais je ne crois pas que cela cause ce genre de panne ?
Je sais que la carte ne se vend plus, qu'en est-il du ventilo et éventuellement du petit transfo d'alim (SWT-70...) ?
De quelle façon se fait la commande du ventilo sous 15v, relais ou transistor ?
Par avance je vous remercie de votre aide éventuelle.
Romain.
Je dois essayer de réparer une carte électronique d'une unité intérieure pour un collègue, carte : MCC 867-04.
Le très long sujet No 4763 m'a bien inspiré... Je n'avais aucune tension côté secondaire.
J'ai remplacé le STR-451, un condo c10 : 82uF (par un 100uF 35v, filtre le 15v), ainsi que c01 0.22uF 275v, ces 2 condensateurs avaient perdu une grande partie de leur capacité...
Le split a refonctionné pendant environ une heure puis à nouveau la panne... et une odeur de brûlé.
Sur la carte la résistance de puissance 4,7ohms 5 w est coupée, après son remplacement j'ai à nouveau les bonnes tensions 5v, 12v, 15v.
Cette résistance (fusible ?) étant connectée en amont du pont de diodes, je soupçonne le moteur du ventilateur qui fonctionne sous 330v et 15v en commande, d'après le forum...
Il n'y a aucun composant ayant chauffé sur la carte... même pas cette résistance.
La ferrite du transfo d'alimentation a été cassée (chute), je la recollerai mais je ne crois pas que cela cause ce genre de panne ?
Je sais que la carte ne se vend plus, qu'en est-il du ventilo et éventuellement du petit transfo d'alim (SWT-70...) ?
De quelle façon se fait la commande du ventilo sous 15v, relais ou transistor ?
Par avance je vous remercie de votre aide éventuelle.
Romain.
06 mars 2020 à 22:05
Réponse du forum-climatisation 1
Split Toshiba ventilateur HS ?
Bonjour.
Le moteur fonctionne avec une alim HT pour l'IPM intégré (partie puissance), une alim 15V pour faire marcher les circuits BT et des signaux de commande. Le 15V et la HT sont donc permanents. Un signal de commande agit comme un accélérateur, plus il y a de volts (de 0 à 5/6), plus le moteur tourne vite.
Attention à la ferrite, un recollage peut introduire une discontinuité dans le matériau magnétique, il vaut mieux lui préférer un cerclage qui remettra les anfractuosités des 2 faces de la fracture bien en correspondance. A moins que ce soit juste une "écaille".
Le moteur fonctionne avec une alim HT pour l'IPM intégré (partie puissance), une alim 15V pour faire marcher les circuits BT et des signaux de commande. Le 15V et la HT sont donc permanents. Un signal de commande agit comme un accélérateur, plus il y a de volts (de 0 à 5/6), plus le moteur tourne vite.
Attention à la ferrite, un recollage peut introduire une discontinuité dans le matériau magnétique, il vaut mieux lui préférer un cerclage qui remettra les anfractuosités des 2 faces de la fracture bien en correspondance. A moins que ce soit juste une "écaille".
07 mars 2020 à 07:56
Réponse du forum-climatisation 2
Split Toshiba ventilateur HS ?
Bonjour,
Merci de votre réponse, après examen j'ai trouvé que la borne négative du condensateur 100uf 450v n'était plus connectée au pont de diodes, c'est sans doute ce qui explique l'échauffement probable du moteur du ventilo et la fusion de la résistance 4R7 fusible.
Espérons que le moteur soit encore en état de fonctionner.
Merci de votre réponse, après examen j'ai trouvé que la borne négative du condensateur 100uf 450v n'était plus connectée au pont de diodes, c'est sans doute ce qui explique l'échauffement probable du moteur du ventilo et la fusion de la résistance 4R7 fusible.
Espérons que le moteur soit encore en état de fonctionner.
07 mars 2020 à 18:13
Réponse du forum-climatisation 3
Split Toshiba ventilateur HS ?
Bonjour,
Je reviens sur ce dépannage qui date du mois de mars.
Après le dépannage de la carte électronique, j'ai dû remplacer le moteur du ventilateur du split...
S'il a "grillé" c'est que le condo 100uF 450v (qui filtre la tension du secteur redressé) était mal ressoudé sur le circuit imprimé double face.
Cette clim fonctionne à présent.
Sur un 2ème split identique, j'ai aussi constaté que les condos C01 et C10 avaient perdu beaucoup de capacité...
Je joins les photos du moteur du ventilo (après découpage) on y voit le circuit intégré de puissance bien noirci...
Le rotor est constitué d'un aimant permanent et le stator comporte 12 pôles gérés par le circuit électronique qui malheureusement est noyé dans la résine entourant le moteur.
Merci à tous et à bientôt.
Je reviens sur ce dépannage qui date du mois de mars.
Après le dépannage de la carte électronique, j'ai dû remplacer le moteur du ventilateur du split...
S'il a "grillé" c'est que le condo 100uF 450v (qui filtre la tension du secteur redressé) était mal ressoudé sur le circuit imprimé double face.
Cette clim fonctionne à présent.
Sur un 2ème split identique, j'ai aussi constaté que les condos C01 et C10 avaient perdu beaucoup de capacité...
Je joins les photos du moteur du ventilo (après découpage) on y voit le circuit intégré de puissance bien noirci...
Le rotor est constitué d'un aimant permanent et le stator comporte 12 pôles gérés par le circuit électronique qui malheureusement est noyé dans la résine entourant le moteur.
Merci à tous et à bientôt.
16 octobre 2020 à 22:31
Réponse du forum-climatisation 4
Split Toshiba ventilateur HS ?
Les photos du moteur ICF 340-30-2 cette fois-ci :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
16 octobre 2020 à 22:35
Réponse du forum-climatisation 5
Split Toshiba ventilateur HS ?
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
17 octobre 2020 à 02:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 2. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 3. Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
- N°3685 : Bonjour, J'ai fait installer cet été une clim Toshiba groupe extérieur 3M26S3AV-E et deux unités intérieures : B16N3KV2-E1 et B13N3KV2-E1. Fonctionnement en clim cet été sans problème, début de l'hiver en mode chauffage...
- 4. 1 split Toshiba sur 2 ne s'allume pas
- N°4213 : Bonjour à vous. :smile::biggrin: Je dispose d’un climatiseur Toshiba avec 2 unités intérieures. Le split se trouvant dans le séjour (le plus proche du groupe extérieur) ne s’allume plus (aucune action, aucun bruit,...
- 5. Clim réversible Toshiba bi split RAS-M13UKV-E carte HS
- N°6169 : Bonjour et à l'aide !!!! J'ai une climatisation réversible Toshiba RAS-M13UKV-E et la carte de l'unité extérieure a cramé (plus de courant en sortie)... Je n'arrive pas à mettre la main sur une carte de secours pour la...
- 6. Comment démonter moto ventilateur split Toshiba skvp
- N°2254 : Bonjour. J'ai un léger sifflement sur mon split Toshiba que je situe au niveau du moteur. Pour sortir l'ensemble il faut sortir le réceptacle d'eau, je n'ai pas trouvé la solution pour le démonter. Je serais très heureux...
- 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 8. Problème ventilateur tri split Hitachi
- N°2624 : Bonsoir tout le monde. Voilà je possède un tri split Hitachi réf ram53qh5. Mon problème est la led 301 qui clignote 12 fois, j'ai donc été sur l'UE pour vérifier le circuit. Conclusion fusible HS, je change le fusible je...
- 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 10. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite