Conseils Dépannage Climatisation : Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonjour,
J'ai fait installer cet été une clim Toshiba groupe extérieur 3M26S3AV-E et deux unités intérieures : B16N3KV2-E1 et B13N3KV2-E1.
Fonctionnement en clim cet été sans problème, début de l'hiver en mode chauffage sans problème, puis depuis quelques semaines, j'ai un comportement étrange.
On demande une température de consigne de 21°C sur l'unité B16 ou B13 ou les deux, l'air sort bien chaud (env 50°C) et la régulation marche bien, mais le problème est au niveau du groupe extérieur : le compresseur tourne à vitesse constante mais le ventilateur accélère jusqu'à pleine vitesse, puis s'arrête, il reste à l'arrêt quelques secondes puis redémarre lentement puis à pleine vitesse puis s'arrête, etc.
L'intensité est d'environ 10A.
Par contre, si je passe une des deux unités en mode "quiet" ou les deux, alors tout semble fonctionner correctement, mais la puissance est moindre (5A) donc au bout d'un moment il fait froid dans la plus grande pièce.
La température extérieure est entre 0°C et 5°C en ce moment.
Pour info, j'ai environ 15m sur une unité (la B13) et 3m sur l'autre (la B16). La B16 est sur la voie A et la B13 sur la voie C.
Pas de code erreur sur les unités int.
Mon installateur est venu contrôler : on a 36 bars de pression dans le circuit et l'installation semble bonne.
Toshiba ne sait pas trop quoi répondre, ils vont essayer de changer les cartes dans l'unité ext.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos lumières...
J'ai fait installer cet été une clim Toshiba groupe extérieur 3M26S3AV-E et deux unités intérieures : B16N3KV2-E1 et B13N3KV2-E1.
Fonctionnement en clim cet été sans problème, début de l'hiver en mode chauffage sans problème, puis depuis quelques semaines, j'ai un comportement étrange.
On demande une température de consigne de 21°C sur l'unité B16 ou B13 ou les deux, l'air sort bien chaud (env 50°C) et la régulation marche bien, mais le problème est au niveau du groupe extérieur : le compresseur tourne à vitesse constante mais le ventilateur accélère jusqu'à pleine vitesse, puis s'arrête, il reste à l'arrêt quelques secondes puis redémarre lentement puis à pleine vitesse puis s'arrête, etc.
L'intensité est d'environ 10A.
Par contre, si je passe une des deux unités en mode "quiet" ou les deux, alors tout semble fonctionner correctement, mais la puissance est moindre (5A) donc au bout d'un moment il fait froid dans la plus grande pièce.
La température extérieure est entre 0°C et 5°C en ce moment.
Pour info, j'ai environ 15m sur une unité (la B13) et 3m sur l'autre (la B16). La B16 est sur la voie A et la B13 sur la voie C.
Pas de code erreur sur les unités int.
Mon installateur est venu contrôler : on a 36 bars de pression dans le circuit et l'installation semble bonne.
Toshiba ne sait pas trop quoi répondre, ils vont essayer de changer les cartes dans l'unité ext.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos lumières...
08 décembre 2016 à 12:17
Conseil 1 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonjour.
Pouvez-vous nous donner les infos de l'âge de la maison, voire son isolation et du volume à chauffer m² et m3.
Il se peut que le groupe soit surdimensionné mais je peux me tromper, le fait qu'il se coupe après avoir démarré pendant 4 à 5 minutes avec 50 degrés de soufflage ne me choque pas, c'est normal, et je pense que la température de consigne est vite dépassée, ce qui engendre ce phénomène de cycle court.
Voir si rien ne gêne la ventilation devant les Splits qui génèrerait une stratification de l'air au dessus des Splits.
Cordialement, cathars
Pouvez-vous nous donner les infos de l'âge de la maison, voire son isolation et du volume à chauffer m² et m3.
Il se peut que le groupe soit surdimensionné mais je peux me tromper, le fait qu'il se coupe après avoir démarré pendant 4 à 5 minutes avec 50 degrés de soufflage ne me choque pas, c'est normal, et je pense que la température de consigne est vite dépassée, ce qui engendre ce phénomène de cycle court.
Voir si rien ne gêne la ventilation devant les Splits qui génèrerait une stratification de l'air au dessus des Splits.
Cordialement, cathars
08 décembre 2016 à 14:57
Conseil 2 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum-climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum-climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
08 décembre 2016 à 15:25
Conseil 3 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonjour,
Merci pour la réponse.
C'est une ancienne maison entièrement rénovée et très bien isolée.
La pièce principale à chauffer fait environ 45m² , soit environ 100m3.
Je précise que c'est le ventilo du groupe extérieur qui se coupe et le compresseur tourne toujours.
Le split lui continue à souffler du chaud car la consigne n'est pas atteinte.
Cela se fait dès le démarrage, pas au bout de 4 minutes.
Merci.
Merci pour la réponse.
C'est une ancienne maison entièrement rénovée et très bien isolée.
La pièce principale à chauffer fait environ 45m² , soit environ 100m3.
Je précise que c'est le ventilo du groupe extérieur qui se coupe et le compresseur tourne toujours.
Le split lui continue à souffler du chaud car la consigne n'est pas atteinte.
Cela se fait dès le démarrage, pas au bout de 4 minutes.
Merci.
08 décembre 2016 à 15:38
Conseil 4 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonjour.
Normalement le ventilo extérieur doit tourner en vitesse maxi afin de prendre le maximum de "calorie".
S'il régule c'est peut-être normal de la part du constructeur. Fabriqué comme cela ?
Soit manque de gaz.
Soit une sonde qui est décalée dans l'UE.
Normalement le ventilo extérieur doit tourner en vitesse maxi afin de prendre le maximum de "calorie".
S'il régule c'est peut-être normal de la part du constructeur. Fabriqué comme cela ?
Soit manque de gaz.
Soit une sonde qui est décalée dans l'UE.
08 décembre 2016 à 18:04
Conseil 5 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonsoir,
Si le ventilateur extérieur se coupe alors que le compresseur continue à fonctionner soit c'est en mode dégivrage ou comme dit PL une sonde qui est HS !!
En principe le cycle de dégivrage le Split se coupe, le ventilateur aussi le compresseur vont d'abord faire fondre la glace de la batterie extérieure avec le ventilateur arrêté à 50 % de sa puissance, puis le ventilateur recommence à fonctionner avec le compresseur au maximum de puissance, et puis quand la température est suffisante c'est le Split qui commence alors à souffler de l'air chaud !
Cordialement. cathars
Si le ventilateur extérieur se coupe alors que le compresseur continue à fonctionner soit c'est en mode dégivrage ou comme dit PL une sonde qui est HS !!
En principe le cycle de dégivrage le Split se coupe, le ventilateur aussi le compresseur vont d'abord faire fondre la glace de la batterie extérieure avec le ventilateur arrêté à 50 % de sa puissance, puis le ventilateur recommence à fonctionner avec le compresseur au maximum de puissance, et puis quand la température est suffisante c'est le Split qui commence alors à souffler de l'air chaud !
Cordialement. cathars
08 décembre 2016 à 19:48
Conseil 6 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Merci pour vos réponses.
Quand ce phénomène apparait, il n'est pas en dégivrage.
Le dégivrage fonctionne correctement, comme le décrit cathars.
Si c'était un manque de Gaz, ça ne chaufferait pas top, non ? et la pression dans le réseau serait faible ? là elle est à 37 bars.
Dans ce mode de fonctionnement, pensez-vous qu'il y a un risque pour le compresseur ?
On va attendre de recevoir les cartes de Toshiba pour voir.
Merci.
Quand ce phénomène apparait, il n'est pas en dégivrage.
Le dégivrage fonctionne correctement, comme le décrit cathars.
Si c'était un manque de Gaz, ça ne chaufferait pas top, non ? et la pression dans le réseau serait faible ? là elle est à 37 bars.
Dans ce mode de fonctionnement, pensez-vous qu'il y a un risque pour le compresseur ?
On va attendre de recevoir les cartes de Toshiba pour voir.
Merci.
08 décembre 2016 à 20:13
Conseil 7 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonjour,
Panne classique.
Il faut changer le moteur du ventilateur et la carte de régulation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Panne classique.
Il faut changer le moteur du ventilateur et la carte de régulation.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 décembre 2016 à 05:39
Conseil 8 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonjour à tous,
J'ai du mal à penser en terme de normal ou de classique qu'il faille changer le ventilateur et la carte de régulation sur une machine de 6 mois !! et même si cela malheureusement est probable en relisant le premier post.
Il va falloir que les constructeurs de climatisation fassent des efforts dans la fiabilité des cartes électroniques.
Avant les TOR avaient moins de problème, et oui le système inverter est encore assez fragile dans l’ensemble, dommage.
Heureusement que le matériel est sous garantie.
Cordialement, cathars
J'ai du mal à penser en terme de normal ou de classique qu'il faille changer le ventilateur et la carte de régulation sur une machine de 6 mois !! et même si cela malheureusement est probable en relisant le premier post.
Il va falloir que les constructeurs de climatisation fassent des efforts dans la fiabilité des cartes électroniques.
Avant les TOR avaient moins de problème, et oui le système inverter est encore assez fragile dans l’ensemble, dommage.
Heureusement que le matériel est sous garantie.
Cordialement, cathars
09 décembre 2016 à 06:15
Conseil 9 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonjour.
Je n'irai pas aussi vite pour changer le moteur et la carte. Effectuer un contrôle des sondes.
Si vous le pouvez nous transmettre une belle photo du schéma électrique apposé sous le capot du dessus de votre UE afin de vous aider au mieux.
Je n'irai pas aussi vite pour changer le moteur et la carte. Effectuer un contrôle des sondes.
Si vous le pouvez nous transmettre une belle photo du schéma électrique apposé sous le capot du dessus de votre UE afin de vous aider au mieux.
10 décembre 2016 à 12:18
Conseil 10 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonsoir,
Toshiba a changé les cartes sous garantie et cela fonctionne normalement maintenant.
Par contre, dès qu'il fait froid (sous 5 degrés), la clim passe en cycle de dégivrage toutes les 10 min environ, en aspirant l'ensemble du gaz chaud des splits, mais cela fait un bruit désagréable et on a du mal à chauffer.
A quoi cela est dû ?
Le cycle de dégivrage ne doit pas normalement se faire toutes les 50 minutes environ ?
Peut-on changer cela ?
Merci.
Toshiba a changé les cartes sous garantie et cela fonctionne normalement maintenant.
Par contre, dès qu'il fait froid (sous 5 degrés), la clim passe en cycle de dégivrage toutes les 10 min environ, en aspirant l'ensemble du gaz chaud des splits, mais cela fait un bruit désagréable et on a du mal à chauffer.
A quoi cela est dû ?
Le cycle de dégivrage ne doit pas normalement se faire toutes les 50 minutes environ ?
Peut-on changer cela ?
Merci.
13 décembre 2016 à 22:55
Conseil 11 dépannage climatisation
Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
Bonsoir.
Alors, après avoir changé la carte et d'après vos constatations, je verrais bien un manque de gaz l'alarme est tirée.
Car un dégivrage fréquent peut être dû à ce problème ou encore une ou plusieurs sondes de votre UE votre installateur si c'est lui qui a effectué le changement des cartes devrait pousser un peu son diag !
Mais je verrai bien un manque de gaz ?
Mais d'après ce que vous dites :
Mais pour l'instant je reste sur un manque de gaz ou peut être un mauvais tirage au vide à la mise en service.
Qui a effectué cette mise en service ?
Alors, après avoir changé la carte et d'après vos constatations, je verrais bien un manque de gaz l'alarme est tirée.



Car un dégivrage fréquent peut être dû à ce problème ou encore une ou plusieurs sondes de votre UE votre installateur si c'est lui qui a effectué le changement des cartes devrait pousser un peu son diag !
Mais je verrai bien un manque de gaz ?
Mais d'après ce que vous dites :
Citation :Ce qui est super en pression / température.
Si c'était un manque de Gaz, ça ne chaufferait pas top, non ? et la pression dans le réseau serait faible ? là elle est à 37 bars.
Citation :Non pas forcément cela dépend des constructeurs avec Toshiba je pense que la sonde UE extérieure va donner l'info, il faudrait absolument que votre société contrôle les sondes de votre UE. Les valeurs de ces sondes sont assez classiques 25°C= 20 K ohms et 20°C = 25 K ohms.
Le cycle de dégivrage ne doit pas normalement se faire toutes les 50 minutes environ ?
Mais pour l'instant je reste sur un manque de gaz ou peut être un mauvais tirage au vide à la mise en service.
Qui a effectué cette mise en service ?
15 décembre 2016 à 20:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 5. Déclenchement dispositif de protection unité extérieure Toshiba
- N°3237 : Bonjour, Clim Toshiba réversible RAV-SM562KRT-E réf unité extérieure 562 at-e L'unité intérieure indique : déclenchement du dispositif de protection unité extérieure. Cette unité est très exposée à l'air marin....
- 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
- N°5568 : Bonjour à tous. Unité Extérieure Toshiba. J'ai fait installer il y a 10 ans une pompe à chaleur réversible Toshiba inverter 1 UE RAS-4M276AV-E, 3 UI RAS-M10SKV-E, 1 UI RAS-M13SKV-E. Depuis lundi soir ma clim est en panne...
- 9. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 10. Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
- N°3119 : Bonjour, Je possède depuis peu un ensemble Toshiba d'occasion composé d'une unité extérieure RAV-SM1103AT-E et de deux splits RAV-SM562KRTE. Je me pose une question concernant l'installation car il n'y a qu'une sortie sur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite