Bonjour,

Je possède une installation de clim Mitsubishi Zubadan puhz-hrp100vha2 + gainable PEDZ-HRP100JA.

J'ai vu sur le manuel de l'unité extérieure qu'il est possible de régler la température à partir de laquelle l'injection flash commence au moyen de dip switch.
Je pense que si on diminue la température (réglage d'usine 3° mais possible d'aller jusque -6°) on va diminuer la puissance disponible mais augmenter le COP.
Quelqu'un peut-il me confirmer ?
Comment régler la température optimale ?

Merci pour vos commentaires.
Philippe.
06 avril 2013 à 09:01
Conseils forum climatisations 1

Température d'injection flash

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Alors là, vous me posez une colle, car je ne comprends rien, comment diminuer une puissance en augmentant le COP.
Celui-ci variant un tant soit peu avec les températures extérieures ???
Diminuer la température de quoi ?sweat
Quel réglage usine ? sweat
Injection flash ? sweat
Si vous pouvez nous envoyer les docs, je pourrais peut-être vous répondre afin de vous aider. shocked
06 avril 2013 à 21:15
Conseils forum climatisations 2

Température d'injection flash

philou23
Membre inscrit
philou23
2 messages
Je m"excuse pour ma question relativement pointue.
Ci-joint un extrait du manuel qui décrit un peu mieux ...
Pour le manuel complet c'est ici : 53929.pdf

Merci pour votre suivi.

ZUBADAN.pdf
08 avril 2013 à 09:24
Conseils forum climatisations 3

Température d'injection flash


Invité
invité
Bonjour,

J'ai fait installer un mono-split hyper-heating MUZ-FH35VEHZ en février et j'ai beaucoup regardé les documentations...
D'après ce que j'ai compris, l'injection flash refroidit la tête du compresseur ce qui permet de le faire tourner à des vitesse plus élevées pour compenser la perte de puissance à basse température. Je ne suis pas sûr que cela se fasse au détriment du COP.
D'après le "service manual", le cop à la "rated operating frequency" pour ma machine serait de 5.28 à +10°C et 4.28 à -10°C (mais avec une puissance thermique de moitié, évidemment). Cela fait 19% de baisse. Sur une machine sans injection flash, de même puissance, (muz-ge35va), je trouve des cop de 4.43 et 3.59, soit encore 19% de baisse. Si votre machine fonctionne de la même façon, j'ai l'impression que le réglage n'a pas d'effet sur le cop au moins à charge partielle. En revanche, compresseur moins chaud = meilleure durée de vie ? Moi je laisserais le réglage par défaut... Pour gagner du rendement, j'ai l'impression que les paramètres les plus importants sont la puissance demandée (programmation des durées de chauffage pour que la machine tourne à 50-60% de puissance et profiter des heures chaudes) et les vitesses des unités intérieures (plus rapide).

A quoi peut bien servir ce réglage ?...

Benoit
15 avril 2013 à 16:07
Conseils forum climatisations 4

Température d'injection flash


Invité
invité
Encore moi :

J'ai l'impression que j'ai confondu "hyper-heating" avec "h2i", je ne suis pas sûr que mon modèle utilise l'injection flash, du coup... mais des courbes de cop en fonction de la température et de la charge pour votre modèle pourraient vous aider à connaître l'influence de ce réglage.

Benoit
15 avril 2013 à 17:43
Conseils forum climatisations 5

Température d'injection flash


Invité
invité
Bonjour

Je viens d'installer la même pompe et je me pose la même question, comme j'ai la même réflexion que vous, j'ai démarré avec les switch 3 et 4 du bornier PW9 différemment qu'à l'origine.
Il fait 2 à 3° et ça tourne sans souci...

Avez-vous plus d'infos ?
Merci.
22 novembre 2013 à 22:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 6. Sonde de température UI Airton erreur E2
    N°4319 : Bonjour, Après avoir contacté le SAV Airton qui prétend ne plus avoir de pièce de rechange (sonde de température double de l'UI). Je me tourne vers une âme charitable qui peut me conseiller. Le code erreur E2 indique...
  • 7. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
    N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
  • 8. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 10. Différence de température entre application et température réelle
    N°7303 : Bonjour. J'ai fait installer par un pro cet été une PAC : Groupe extérieur : Mitsubishi MXZ-4E72VA et deux consoles MXZ KJ 35 VE2 J'ai installé moi même le module WIFI juste après car 450€ sur le devis et moins de...
>>> Résultats suivants pour : Température d'injection flash >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite