Trisplit R410 test fuite nidron
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
8411
Question Forum Climatisation : Trisplit R410 test fuite nidron
Bonjour à tous,
Je pense avoir une micro-fuite sur un trisplit R410. Environ 200 grammes en 3 semaines.
J'ai mis en pression avec de l'azote hydrogène à 25 bars.
J'ai passé un détecteur, mais pas vraiment de fuite. J'ai resserré tous les raccords.
Depuis 8 jours, ma manomètre n'a pas bougé et même monté de quelques grammes.
La température extérieure est montée de quelques degrés.
Pensez-vous qu'il n'y a pas de souci et que je peux recharger ? Merci de vos réponses.
Je pense avoir une micro-fuite sur un trisplit R410. Environ 200 grammes en 3 semaines.
J'ai mis en pression avec de l'azote hydrogène à 25 bars.
J'ai passé un détecteur, mais pas vraiment de fuite. J'ai resserré tous les raccords.
Depuis 8 jours, ma manomètre n'a pas bougé et même monté de quelques grammes.
La température extérieure est montée de quelques degrés.
Pensez-vous qu'il n'y a pas de souci et que je peux recharger ? Merci de vos réponses.
04 février 2023 à 20:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Trisplit R410 test fuite nidron
Bonjour,
Pour du R410A, il faut mettre sous pression à 38 bars, 25 bars serait plus logique sur R407C par exemple. Et votre groupe extérieur est-il sous pression également et non pas que les liaisons ?
Après cela, si la pression ne descend pas, faites un bon tirage au vide et contrôlez que le vide est bon avec un vacuomètre.
Celui-ci ne doit pas voir sa valeur remonter.
Pour du R410A, il faut mettre sous pression à 38 bars, 25 bars serait plus logique sur R407C par exemple. Et votre groupe extérieur est-il sous pression également et non pas que les liaisons ?
Après cela, si la pression ne descend pas, faites un bon tirage au vide et contrôlez que le vide est bon avec un vacuomètre.
Celui-ci ne doit pas voir sa valeur remonter.
05 février 2023 à 11:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
- N°2684 : Bonjour, De retour sur le forum, pour avoir vos avis (et conseils). PAC Mitsubishi, 5 splits (installée depuis 3 ans)... qui aurait une micro-fuite. Problème de température de chauffe, j'ai fait venir un pro, il a...
- 2. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
- N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
- 3. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 4. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Tarif pratiqué pour recharger R410 pro suite à fuite
- N°1787 : Bonjour, Plus de chaud sur ma clim LG Miror de 3 ans. Une micro fuite sur connecteur du groupe a été détectée, j'attends un devis d'un pro qui n'arrive pas. Pouvez-vous me donner une fourchette des tarifs pratiqués pour...
- 8. Pression du gaz contrôle fuite climatisation
- N°2015 : Bonjour, Je viens de me poser une 2ème clim préchargée et lors de l’envoi du gaz j'ai détecté une légère fuite sur un raccord, j'ai donc resserré et c'est bon (contrôle avec une bombe de mousse). J’aurai voulu...
- 9. Fuite légère gaz R410 après installation climatisation Mitsubishi prête à poser
- N°928 : Bonjour. Après installation d'une climatisation Mitsubishi prête à poser, je me suis aperçu qu'une très légère fuite de gaz, à peine perceptible par aérosol "mille bulles" est au niveau d'un raccord sur la tuyauterie reliant...
- 10. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite