Question Forum Dépannage Climatisation : Unité intérieure Altech message erreur E1

anne84
Membre inscrit
anne84
3 messages
Bonsoir,

Un message d'erreur apparait sur l'une de mes unités intérieures cassette (j'en ai 3 autres, dont deux consoles qui fonctionnent très bien).
Avez-vous une idée de ce que l'on peut faire pour savoir ce qu'il se passe ?
Merci.
07 décembre 2019 à 20:07
Forum dépannage climatisation réponse 1

Unité intérieure Altech message erreur E1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Un code avec un chiffre bas (0 ou 1 par rapport à 5, 7 ou 8) est souvent une absence de communication entre l'UI concernée et l'UE. Pour voir si la panne vient de l'UI ou de l'UE, vous pouvez coupez le courant et permuter les connexions des UI dans l'UE (par exemple inversez 1 et 2, et inversez 3 et 4). Si le code erreur a migré sur une autre UI, c'est la carte UE qui a le problème. Mettez juste sous tension, sans demande de chaud, car cette permutation va entraîner des erreurs si vous lancez du chaud. Scotchez éventuellement des repères sur les câbles pour être sûr de revenir à l'état initial après la manip.

Cordialement, Dom.

connecteurs UI

08 décembre 2019 à 07:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 2. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 3. Erreur E1 unité intérieure clim Carrier
    N°4493 : Bonjour. J'ai installé un bi split Carrier 2 x 2.5 kW et j'ai un problème sur l'une des 2 unités intérieures, une marche très bien en chaud et en froid, par contre la deuxième se met en erreur E1 au bout de 2 à 3...
  • 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 5. Code erreur E1 climatiseur Altech
    N°8181 : Bonjour à tous. Et merci de m'avoir accepté sur votre forum. Je cherche des informations sur un climatiseur de marque ALTECH série AE18 unité extérieure modèle : DOB30-18HF, et unité intérieure DAECU-18HF. J'ai un code...
  • 6. Climatisation Qlima SC4232 code erreur E1
    N°6787 : Bonjour, J'ai installé moi-même une climatisation Qlima SC4232. Mais quand je la mets en route un certain après code E1 s'affiche, pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 7. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 8. Clim Hitachi erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure
    N°8096 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Hitachi modèle RAM65QH5 qui s'arrête après quelques minutes d'utilisation et me donne comme erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure. La recharge a été faite avec le...
  • 9. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
    N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
  • 10. Climatiseur multisplit Altech erreur P1
    N°2565 : Bonjour. J'ai un climatiseur multisplit Altech ATE079DCI3X05 qui fonctionne depuis près de trois années. Dès le début j’ai eu un problème, est apparu sur les splits, E1 mais j'ai réussi à résoudre le problème en...
>>> Résultats suivants pour : Unité intérieure Altech message erreur E1 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite