Bonjour.
J'ai installé un bi split Carrier 2 x 2.5 kW et j'ai un problème sur l'une des 2 unités intérieures, une marche très bien en chaud et en froid, par contre la deuxième se met en erreur E1 au bout de 2 à 3 minutes.
J'ai réalisé la procédure de mise en service plus le test des câblages au niveau de l'unité extérieure, elle met en test la 1ere unité et pas l'autre.
Est-ce que quelqu'un connaitrait la procédure et pourrait me renseigner sur ce défaut E1.
Merci.
J'ai installé un bi split Carrier 2 x 2.5 kW et j'ai un problème sur l'une des 2 unités intérieures, une marche très bien en chaud et en froid, par contre la deuxième se met en erreur E1 au bout de 2 à 3 minutes.
J'ai réalisé la procédure de mise en service plus le test des câblages au niveau de l'unité extérieure, elle met en test la 1ere unité et pas l'autre.
Est-ce que quelqu'un connaitrait la procédure et pourrait me renseigner sur ce défaut E1.
Merci.
15 janvier 2018 à 12:00
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Erreur E1 unité intérieure clim Carrier
Bonjour,
Normalement le code erreur E1 chez Carrier est un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Vérifiez vos branchements ou si OK problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement le code erreur E1 chez Carrier est un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Vérifiez vos branchements ou si OK problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 16:36
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Erreur E1 unité intérieure clim Carrier
Merci.
C'est la réponse que m'a donné le distributeur, j'ai vérifié la com entre l’unité extérieure et l'unité intérieure, tout est OK j'ai même inversé le câblage de l'unité 1 avec la 2 et le problème persiste.
Je pense que je vais devoir remplacer l’unité complète car la carte ne se démonte pas sans couper les fils et comme l'appareil est neuf je ne veux pas l'abimer.
J'ai noté que dans l'unité extérieure il y avait des fils non brochés, peut-être faudrait-il regarder de ce côté là.
Je n'ai pas de solution, j'ai toujours ce défaut E1.
C'est la réponse que m'a donné le distributeur, j'ai vérifié la com entre l’unité extérieure et l'unité intérieure, tout est OK j'ai même inversé le câblage de l'unité 1 avec la 2 et le problème persiste.
Je pense que je vais devoir remplacer l’unité complète car la carte ne se démonte pas sans couper les fils et comme l'appareil est neuf je ne veux pas l'abimer.
J'ai noté que dans l'unité extérieure il y avait des fils non brochés, peut-être faudrait-il regarder de ce côté là.
Je n'ai pas de solution, j'ai toujours ce défaut E1.
16 janvier 2018 à 13:56
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Erreur E1 unité intérieure clim Carrier
Bonjour.
S'il y a des broches non embrochées c'est possible, comme la fabrication étant standard sur certains modèles elle peuvent ne pas servir, toutefois avec les modèles exacts de vos unités on peut essayer de voir les schémas électriques.
Par contre si vous avez bien câblé les 2 UI aussi bien en frigo qu'en câble il est possible que le câble incriminé est un défaut et le fait de l’intervertir ne fera rien, c'est de l’électronique.
Hors tension, débrancher des 2 côtés UI et UE puis shunter deux fils d'un côté puis avec un appareil de mesure en ohmmètre en "bip" si possible vérifier la continuité de chaque fil en les shuntant 2X2 à chaque fois de couleurs différentes.
S'il y a des broches non embrochées c'est possible, comme la fabrication étant standard sur certains modèles elle peuvent ne pas servir, toutefois avec les modèles exacts de vos unités on peut essayer de voir les schémas électriques.
Par contre si vous avez bien câblé les 2 UI aussi bien en frigo qu'en câble il est possible que le câble incriminé est un défaut et le fait de l’intervertir ne fera rien, c'est de l’électronique.
Hors tension, débrancher des 2 côtés UI et UE puis shunter deux fils d'un côté puis avec un appareil de mesure en ohmmètre en "bip" si possible vérifier la continuité de chaque fil en les shuntant 2X2 à chaque fois de couleurs différentes.
16 janvier 2018 à 17:44
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Erreur E1 unité intérieure clim Carrier
Bonjour.
Merci.
Les câbles ont été remplacés, ils sont neufs, j'ai inversé les branchements des deux unités intérieures le défaut reste sur la même unité intérieure et c'est ce qui me chagrine.
Les 2 unités intérieures ont fonctionné en chaud et en froid mais jamais les deux en même temps, au début c'est celle de la chambre qui se mettait en erreur puis suite à un recâblage c'est celle du salon qui s'est mise en défaut.
J'ai vu avec mon fournisseur qui me propose le remplacement de la carte de l’unité intérieure, j'ai démonté et les câbles sont sertis je ne peux donc pas débrocher, je pense que cela va se terminer par le remplacement de l’unité intérieure défectueuse complète, car je ne trouve pas de solution, cela m’embête car le matériel est neuf et a été raccordé dans les règles de l'art.
Merci à tous.
Merci.
Les câbles ont été remplacés, ils sont neufs, j'ai inversé les branchements des deux unités intérieures le défaut reste sur la même unité intérieure et c'est ce qui me chagrine.
Les 2 unités intérieures ont fonctionné en chaud et en froid mais jamais les deux en même temps, au début c'est celle de la chambre qui se mettait en erreur puis suite à un recâblage c'est celle du salon qui s'est mise en défaut.
J'ai vu avec mon fournisseur qui me propose le remplacement de la carte de l’unité intérieure, j'ai démonté et les câbles sont sertis je ne peux donc pas débrocher, je pense que cela va se terminer par le remplacement de l’unité intérieure défectueuse complète, car je ne trouve pas de solution, cela m’embête car le matériel est neuf et a été raccordé dans les règles de l'art.
Merci à tous.
17 janvier 2018 à 09:16
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Erreur E1 unité intérieure clim Carrier
Bonjour.
Merci à tous, problème résolu après le remplacement de la carte électronique de l’unité intérieure défectueuse.
Faites donc bien attention au niveau des câblages lors de la mise sous tension.
Merci encore à tous pour tous ces éclaircissements.
Merci à tous, problème résolu après le remplacement de la carte électronique de l’unité intérieure défectueuse.
Faites donc bien attention au niveau des câblages lors de la mise sous tension.
Merci encore à tous pour tous ces éclaircissements.

22 janvier 2018 à 15:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatisation Qlima SC4232 code erreur E1
- N°6787 : Bonjour, J'ai installé moi-même une climatisation Qlima SC4232. Mais quand je la mets en route un certain après code E1 s'affiche, pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 2. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 3. Erreur P4 unité intérieure clim réversible Carrera GW35
- N°3153 : Bonjour à tous... Merci de m’accueillir sur ce forum qui je sens... va m’être utile. J'ai acheté il y a 4-5 ans une clim réversible Carrera GW35 qui jusque là fonctionnait à merveille sans aucun entretien de ma part......
- 4. Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi
- N°1847 : Bonjour, Mon installation se compose d'un groupe extérieur Hitachi RAM90QH5 et de 4 unités intérieures RAD18NH7. L'une d'entre elle refuse de fonctionner et met en défaut les 3 autres, j'ai donc dû la mettre hors...
- 5. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 6. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 7. Clim Hitachi erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure
- N°8096 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Hitachi modèle RAM65QH5 qui s'arrête après quelques minutes d'utilisation et me donne comme erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure. La recharge a été faite avec le...
- 8. Panne unité intérieure Carrier 42KLE22
- N°4146 : Bonsoir à tous, Je suis face à un Carrier 20BTU modèle 42KLE22 qui ne fonctionne pas en mode froid. Une fois allumé par la télécommande, le ventilo UI se met en marche mais aucun ordre adressé à UE. Une fois allumé...
- 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 10. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite