Question dépannage climatisation : Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin

patrick30100
Membre inscrit
patrick30100
22 messages
Bonjour.

J'ai une clim 4 Splits FTXS50G2V1B de Daikin.
Une des unités est bruyante. S'agit-il des roulements de la turbine ?
Et si oui, quelqu’un peut-il m'aider à changer ces roulements (explications, photos, etc.).
Par avance MERCI !
Grâce au forum, j'ai changé les roulements de mon UE. J'espère pouvoir faire pareil pour mon UI. smile
14 décembre 2014 à 18:59
Réponse 1 Démonter roulements turbine

Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir !
Cela m'est arrivé il y a quelques jours sur un split qui n'avait pas tourné depuis plusieurs mois.
Un démontage complet avec "graissage" de la turbine et refixation du moteur ont réglé le problème.
Heureusement pour moi je ne l'avais pas encore installé, donc c'est assez simple à démonter (quelques vis sous le capot pour changer les filtres, deux ou trois derrière le volet oscillant).
Par contre après il faut enlever l'échangeur, et donc ça nécessite de déconnecter le split donc -> récup gaz par un pro.
A suivre...

Cordialement !
14 décembre 2014 à 19:28
Réponse 2 Démonter roulements turbine

Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Si le moteur est bruyant, il faut le changer, car ces moteurs sont sertis, voir photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Démonter moteur clim Daikin


14 décembre 2014 à 19:51
Réponse 3 Démonter roulements turbine

Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Pour le changement, il faut enlever les filtres, le capot cache filtres, les vis se trouvant devant en dessous du capot (2)
ouvrir les volet manuellement doucement, avec les deux mains, à l’intérieur en haut paume vers le haut soulever la façade pour la décrocher tout en la basculant vers vous.
Hors tension, débrancher l'alimentation dans le boitier noir en haut à droite, enlever la vis cruciforme en bas à gauche de ce boitier débrancher les connecteurs, enlever le boitier noir en le soulevant, accès au moteur, démonter le cache en plastique recouvrant et maintenant le moteur deux vis cruciformes.
Ensuite démonter les volets de soufflage, enlever la grille à droite, sur la volute de soufflage à droite il y a une ouverture afin d’accéder à une vis serrée sur l'axe, la desserrer mais ne pas l'enlever complètement.
Enlever le moteur, effectuer le remontage du moteur.

Photos démontage moteur split Daikin
14 décembre 2014 à 20:13
Réponse 4 Démonter roulements turbine

Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin

patrick30100
Membre inscrit
patrick30100
22 messages
Bonjour.
Je pense donc, que je vais commander un moteur neuf !
20 décembre 2014 à 16:07
Réponse 5 Démonter roulements turbine

Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Surement.
21 décembre 2014 à 12:23
Réponse 6 Démonter roulements turbine

Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin

patrick30100
Membre inscrit
patrick30100
22 messages
Finalement, j'ai démonté le moteur de la turbine et changé les deux roulements !
Moteur non sertis !! coût des roulements : 17 € ! smile
12 juin 2015 à 17:42
Réponse 7 Démonter roulements turbine

Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin


Invité
invité
Bonjour,

J’interviens un peu tard et peut-être hors sujet, mais j'ai connu le même problème de bruyance sur une unité extérieure 4MXS80 après moins de 4 ans de service.
Alors conseil : le démontage/remontage du rotor du moteur prend 30 minutes maxi et pas d'outillage spécifique.
Rajouter 15 minutes pour le remplacement des 2 roulements à moins de 20€ la paire sur internet.
Daikin c'est du sérieux excepté donc pour les roulements d'origine, les miens avaient des traces d'usinage grossier (Voire une finition à la lime).
Maintenant c'est le tour (Après 10 ans de service) des unités intérieures, je sens que ça va être un peu galère mais c'est pas trop risqué parce que quand je vois les devis d'intervention, ça coûte moins cher de remplacer une unité complète que de faire réparer.
28 février 2017 à 13:33
Réponse 8 Démonter roulements turbine

Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin


Invité
invité
Mettre de la graisse ou dégripper le moteur.
15 janvier 2020 à 16:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 2. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
    N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
  • 3. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 4. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 5. Unité intérieure bruyante à petite vitesse clim Airton Star-H09N4
    N°3152 : Bonjour à tous, Je possède une clim Airton Star-H09N4, installée depuis une année. Je la trouve bruyante. L’unité intérieure fait comme un bruit de relais, un grognement. Ce n’est pas très fort, le bruit généré...
  • 6. Niveau sonore unité intérieure Daikin FTXB 50
    N°4212 : Bonjour. Je viens de faire installer une clim inverter Daikin ftxb50 c. Je suis très déçu quand la ventilation est au minimum, le bruit de l'unité intérieure est très élevé. Sur la télécommande il y a 3 niveaux de...
  • 7. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
    N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
  • 8. Problème ventilation unité intérieure Daikin
    N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
  • 9. Unité Daikin FVXS50F bruyante
    N°3223 : Bonjour et merci de m'accueillir dans ce forum. Ma clim a été posée par un pro en 2008 unité intérieure FVXS50F associée avec une unité extérieure RXS50DV. Il s'agit de notre moyen de chauffage principal et de ce fait...
  • 10. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
>>> Résultats suivants pour : Problème turbine unité intérieure bruyante Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite