Problème détendeur erreur gaz chaud
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
3224
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonjour.
J'ai une PAC air/eau Alphainnotec lw120A (depuis 2009) avec une chaudière fuel en délestage pour les jours rouges du tempo (ERDF).
Ma PAC s'est mise en sécurité avec erreur gaz chaud 704 un dimanche soir (jour bleu) donc le fuel a pris le relais.
Un technicien est venu, a trouvé que c'était le détendeur :
Il a ouvert la partie qui se trouve à l'extérieur, le détendeur était gelé (du givre tout le long), il gelait ce jour là (je n'y connais rien, ça peut peut-être vous aider comme indication).
Après avoir bidouillé, il m'a dit qu'un tout petit "truc" (je ne me souviens plus du nom) était bloqué dans le détendeur.
Maintenant, sans aucune intervention, la PAC fonctionne correctement, aucune mise en sécurité.
J'ai démonté la partie extérieure, le détendeur n'est plus plein de givre mais il n'a plus gelé aussi fort depuis l'incident.
Devis de réparation : 645€.
J'aimerais l'avis d'un connaisseur ou d'un pro pour savoir si je dois changer ce détendeur.
Merci pour vos réponses.
J'ai une PAC air/eau Alphainnotec lw120A (depuis 2009) avec une chaudière fuel en délestage pour les jours rouges du tempo (ERDF).
Ma PAC s'est mise en sécurité avec erreur gaz chaud 704 un dimanche soir (jour bleu) donc le fuel a pris le relais.
Un technicien est venu, a trouvé que c'était le détendeur :
Il a ouvert la partie qui se trouve à l'extérieur, le détendeur était gelé (du givre tout le long), il gelait ce jour là (je n'y connais rien, ça peut peut-être vous aider comme indication).
Après avoir bidouillé, il m'a dit qu'un tout petit "truc" (je ne me souviens plus du nom) était bloqué dans le détendeur.
Maintenant, sans aucune intervention, la PAC fonctionne correctement, aucune mise en sécurité.
J'ai démonté la partie extérieure, le détendeur n'est plus plein de givre mais il n'a plus gelé aussi fort depuis l'incident.
Devis de réparation : 645€.
J'aimerais l'avis d'un connaisseur ou d'un pro pour savoir si je dois changer ce détendeur.
Merci pour vos réponses.
14 février 2016 à 18:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème détendeur erreur gaz chaud
Invité

Bonsoir à toutes et à tous.
Pour l'instant laissez vivre et tenez-nous au courant.
Il y a deux cas de figure :
Détendeur avec bobine à pointeau.
Détendeur avec bobine à électroaimant.
Dans le premier cas "bobine à pointeau" il arrive que le pointeau du détendeur reste bloqué, dans ce cas, cela donnera les mêmes symptômes. Détendeur peu ouvert, donc débit du fluide très bas, donc simultanément givrage en sortie détendeur et température de refoulement élevée.
Donc le bidouillage qu'il a fait, il est probable qu'il ait réussi à débloquer le pointeau. Et c'est tant mieux pour vous. Un peu de graisse ne lui fera pas de mal.
Deuxième cas, bobine à électroaimant :
La bobine à 3 pôles ou 3 roulements si vous préférez, avec le temps, une fine couche de vert de gris se forme entre la bobine et le corps du détendeur, des fois il y a comme une espèce de rouille, cela finit par faire office d'isolant et le champ magnétique ne fonctionne plus. Un simple nettoyage permet de retrouver le bon fonctionnement.
Des fois juste en décalant la bobine d'un quart de tour ça suffit.
Laissez vivre pour le moment et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pour l'instant laissez vivre et tenez-nous au courant.
Il y a deux cas de figure :
Détendeur avec bobine à pointeau.
Détendeur avec bobine à électroaimant.
Dans le premier cas "bobine à pointeau" il arrive que le pointeau du détendeur reste bloqué, dans ce cas, cela donnera les mêmes symptômes. Détendeur peu ouvert, donc débit du fluide très bas, donc simultanément givrage en sortie détendeur et température de refoulement élevée.
Donc le bidouillage qu'il a fait, il est probable qu'il ait réussi à débloquer le pointeau. Et c'est tant mieux pour vous. Un peu de graisse ne lui fera pas de mal.
Deuxième cas, bobine à électroaimant :
La bobine à 3 pôles ou 3 roulements si vous préférez, avec le temps, une fine couche de vert de gris se forme entre la bobine et le corps du détendeur, des fois il y a comme une espèce de rouille, cela finit par faire office d'isolant et le champ magnétique ne fonctionne plus. Un simple nettoyage permet de retrouver le bon fonctionnement.
Des fois juste en décalant la bobine d'un quart de tour ça suffit.
Laissez vivre pour le moment et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
14 février 2016 à 19:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonsoir.
Je vous ai répondu dans le même sens qu'Adel sur un autre site. Donc même réponse.
Je vous ai répondu dans le même sens qu'Adel sur un autre site. Donc même réponse.
14 février 2016 à 20:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Merci pour vos réponses.
Il me semble que le technicien m'avait parlé d'un pointeau.
Sur le devis, je n'ai pas de référence, je n'ai juste que détendeur LW120-190 qui doit correspondre à la PAC.
Il me semble que le technicien m'avait parlé d'un pointeau.
Sur le devis, je n'ai pas de référence, je n'ai juste que détendeur LW120-190 qui doit correspondre à la PAC.
14 février 2016 à 22:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème détendeur erreur gaz chaud
Invité

Bonjour à toutes et à tous.
Juste pour à la fois nuancer vos propos et vous rassurer.
La PAC ne fonctionne que par la pertinence de l’intervenant et son esprit d’aller plus loin dans le diagnostic.
Beaucoup se serait contenté de vous dire détendeur HS sans la moindre mesure, voire même vous aurait dit manque de gaz.
Tandis que lui a été investi par sa mission et je le félicite.
Quant au devis de remplacement c’est une suite logique à son diagnostic, car il prévoit certainement un blocage dans le futur.
Mais bon laissez vivre et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
Juste pour à la fois nuancer vos propos et vous rassurer.
La PAC ne fonctionne que par la pertinence de l’intervenant et son esprit d’aller plus loin dans le diagnostic.

Beaucoup se serait contenté de vous dire détendeur HS sans la moindre mesure, voire même vous aurait dit manque de gaz.
Tandis que lui a été investi par sa mission et je le félicite.

Quant au devis de remplacement c’est une suite logique à son diagnostic, car il prévoit certainement un blocage dans le futur.
Mais bon laissez vivre et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
15 février 2016 à 14:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonjour.
Merci de votre participation à mon problème.
Oui, le technicien est bon, je le connais un peu, c'est lui qui vient chaque année pour l'entretien.
Il a essayé, il a même appelé un collègue à lui pour confirmation.
Le devis prend en compte le détendeur, le déshydrateur ? La MO, le déplacement + supplément gaz en fonction recharge nécessaire.
589HT/648TTC + gaz.
Est-ce que cela peut être lié au gel ? Il devait faire à ce moment -5/-8° ; le détendeur étant gelé (recouvert de givre sur toute la longueur), le pointeau devait donc être gelé, mais pourquoi a-t-il gelé ?
Je n'y connais rien du tout, ce sont mes questions.
Merci.
Merci de votre participation à mon problème.
Oui, le technicien est bon, je le connais un peu, c'est lui qui vient chaque année pour l'entretien.
Il a essayé, il a même appelé un collègue à lui pour confirmation.
Le devis prend en compte le détendeur, le déshydrateur ? La MO, le déplacement + supplément gaz en fonction recharge nécessaire.
589HT/648TTC + gaz.
Est-ce que cela peut être lié au gel ? Il devait faire à ce moment -5/-8° ; le détendeur étant gelé (recouvert de givre sur toute la longueur), le pointeau devait donc être gelé, mais pourquoi a-t-il gelé ?
Je n'y connais rien du tout, ce sont mes questions.
Merci.
15 février 2016 à 16:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonsoir.
Non cela n'est pas lié au gel extérieur, enfin un peu quand même.
C'est de la mécanique, à un moment donné ou un autre ce pointeau peut s'user, se déformer, se bloquer et si le gel est plus ou moins en sortie détendeur cela donne une indication visuelle importante pour le technicien.
Pour le reste, l'idéal est de changer le détendeur complet, le déshy est obligatoire aussi, à partir du moment où on ouvre un circuit frigo, c'est une garantie pour le bon fonctionnement ultérieur de votre installation.
Non cela n'est pas lié au gel extérieur, enfin un peu quand même.
C'est de la mécanique, à un moment donné ou un autre ce pointeau peut s'user, se déformer, se bloquer et si le gel est plus ou moins en sortie détendeur cela donne une indication visuelle importante pour le technicien.
Pour le reste, l'idéal est de changer le détendeur complet, le déshy est obligatoire aussi, à partir du moment où on ouvre un circuit frigo, c'est une garantie pour le bon fonctionnement ultérieur de votre installation.
15 février 2016 à 18:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonsoir et merci d'apporter une réponse à mon problème.
Peut-être une question bête :
Si le pointeau n'est pas abîmé, est-ce que le détendeur a pu geler à cause d'un autre problème, ce qui l'aurait bloqué ? Mais votre réponse est précise.
J'aimerais qu'il refasse froid pour voir s'il se passe la même chose.
Dans le cas contraire, comme la PAC fonctionne normalement maintenant, puis attendre encore un peu avant de réparer ?
Merci.
Peut-être une question bête :
Si le pointeau n'est pas abîmé, est-ce que le détendeur a pu geler à cause d'un autre problème, ce qui l'aurait bloqué ? Mais votre réponse est précise.
J'aimerais qu'il refasse froid pour voir s'il se passe la même chose.
Dans le cas contraire, comme la PAC fonctionne normalement maintenant, puis attendre encore un peu avant de réparer ?
Merci.
15 février 2016 à 18:38
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonjour.
Comme expliqué par Adelclimatisation "laisser courir pour l'instant".
Si votre installation fonctionne de nouveau correctement ne faites rien, surveillez régulièrement si le fonctionnement est normal, et que la production de chauffage aussi.
Il se peut que votre installation fonctionne correctement des années sans que le problème revienne.
Comme expliqué par Adelclimatisation "laisser courir pour l'instant".
Si votre installation fonctionne de nouveau correctement ne faites rien, surveillez régulièrement si le fonctionnement est normal, et que la production de chauffage aussi.
Il se peut que votre installation fonctionne correctement des années sans que le problème revienne.
Citation :Non, ce détendeur subit des variations de température constamment, il est donc étudier pour cela, j'ai déjà vu des détendeurs entourés de 10 cm de glace et fonctionner toujours.
Si le pointeau n'est pas abîmé, est-ce que le détendeur a pu geler à cause d'un autre problème, ce qui l'aurait bloqué ?
16 février 2016 à 17:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonsoir.
Merci de vos réponses.
Je pense que je ne vais rien faire puisque tout fonctionne.
J’arrête la PAC en mai ou juin, je redémarre en octobre ; je verrai comment ça fonctionne.
Merci à tous.
Je laisserai un message en fonction de l’évolution.
Merci de vos réponses.
Je pense que je ne vais rien faire puisque tout fonctionne.
J’arrête la PAC en mai ou juin, je redémarre en octobre ; je verrai comment ça fonctionne.
Merci à tous.
Je laisserai un message en fonction de l’évolution.
16 février 2016 à 20:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 2. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
- N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 8. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite