FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Volets clim LG ne se ferment plus

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


2994

Question forum dépannage climatisation : Volets clim LG ne se ferment plus

lecompteur
Membre inscrit
lecompteur
2 messages
Bonjour.

Sur 3 panels LG installés depuis 8 ans, 2 posent simultanément le même problème : les faces AV ne se ferment plus et idem avec les volets.
Les moteurs de ces accessoires ont été remplacés sans résultat positif.
Le dépanneur pense remplacer les platines de commande des panels en question.
Cependant, nouveau constat : le ventilateur du groupe compresseur extérieur tourne et s'arrête, redémarre etc. sans arrêt et le compresseur ne se met plus en route, donc plus de chauffage.
Tous panels à l'arrêt, le ventilateur du groupe extérieur continue de tourner.
Tout remarche après coupure courant au disjoncteur : le groupe remarche et fait du chaud, mais la fermeture des panels ne marche toujours pas.
Ce phénomène s'est produit à 3 reprises en 8 jours.
Hier, nouveau constat : le panel qui fonctionne correctement s'est mis à piloter les 2 autres panels : s'il régule la température et s'arrête, les 2 autres panels en feront de même en même temps. S'il redémarre, les 2 autres feront pareil...
Je suppose que ce n'est pas du côté des platines panels qu'il faut chercher, mais du côté de la platine du groupe compresseur dehors ???
Merci.
07 octobre 2015 à 16:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 030 messages
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Bar Déco Années 60. Photo Patrice Faro. Sur les quais de Seine, je m'arrêtais avec un ami pour se désaltérer dans un bar, je trouve le décor séduisant et comme je suis en numérique, profitons-en je fais une trentaine de photos. Photo numérique Canon EOS 5D Mark II.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
07 octobre 2015 à 16:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

La panne initiale s'est-elle produite à la remise en marche saisonnière de l'ensemble? Si oui, est-ce que la clim était restée sous tension durant l'été? Si oui (encore), ce peut-être 2 pannes faussement simultanées. Un des 2 splits aura pu commencer à divaguer fin juin, l'autre mi-septembre, sans que personne ne s'en aperçoive.

Quand un appareil à microP commence à faire n'importe quoi, c'est souvent parce que l'alim ne fournit plus des tensions pures mais bruitées. En général à cause de condensateurs chimiques qui perdent leurs propriétés. Il ont souvent le sommet qui devient bombé, mais ce n'est pas obligatoire. Le plus simple est de vérifier la valeur (voltmètre) et la propreté (oscilloscope) des tensions d'alimentation. Les UI ont en général au moins 2 tensions de fonctionnement : 5V et 12V.

Quand votre UE s'arrête, elle peut faire remonter légèrement la tension secteur, et si l'alim des UI est patraque, cela peut influencer leur fonctionnement.

Cordialement, Dom.
07 octobre 2015 à 17:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

lecompteur
Membre inscrit
lecompteur
2 messages
Re-bonjour,
Non, tout était en permanence en marche en froid ou chaud.
Tout marchait normalement il y a 1 mois. Il me semble que les divagations ont débuté quelques jours après un orage, mais immédiatement après l'orage, tout marchait normalement.
Le dépanneur vient de permuter la plaque graphique entre le panel qui marche et celui qui ne marche pas.
Cela n'a rien changé : le panel qui ne marchait pas continue de ne pas marcher avec la carte graphique de l'autre panel...
Je commence à croire que les problèmes viennent d'une des cartes du groupe extérieur qui pilote tout.

Merci pour les conseils.
07 octobre 2015 à 18:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour. Pour moi non, le technicien a bien réagi, mais je pencherais plutôt pour le moteur cramé du volet.
08 octobre 2015 à 17:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

fabno
Membre inscrit
fabno
9 messages
Bonjour.
J'ai exactement le même problème que vous (avez-vous trouvé la solution ?).
Clim installée en 2008 (j'ai eu des problèmes de défauts où j'ai dû changer à 2 ou 3 reprises la sonde du groupe extérieur).
Il y a un an un des 3 panels est resté ouvert (le réparateur est venu : changer le petit moteur mais cela n'a rien fait, il m'a dit que ça pouvait venir de la platine du panel) j'ai donc laissé comme ça car pas d'incidence.
Depuis 4 mois un autre panel a fait la même chose !!
Régulièrement les 3 panels se mettent en défaut (5 clignotements UI) la clim ne fonctionne donc plus.
Pour la faire repartir je disjoncte environ 30 minutes et la rallume et tout fonctionne (les 2 panels qui ne se referment plus: bipent et je suis obligé d’éteindre et de rallumer avec la télécommande plusieurs fois pour les remettre en fonction) et tout remarche correctement jusqu'à... la prochaine fois.
P. S. : j'ai vu dans une documentation des erreurs de cette clim que lorsqu'il y a 5 clignotements UI (cela provient d'un "Défaut de communication carte électronique Intérieure / Extérieure").
Je me pose donc la question de changer les cartes des 2 UI ou les panels ne se referment pas.
Dans l'attente d'un retour de votre part ? ou d'une personne qui peut me conseiller/renseigner.
Merci d'avance.
14 février 2020 à 10:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Apparemment vous avez 2 problèmes distincts : celui des petits moteurs et celui des 5 flashes. Ce dernier incrimine à mon avis l'unité extérieure, car aucune chance que vos 3 UI tombent en panne en même temps. Marginalité d'alimentation basse tension, ou bruitée, par exemple à cause d'un condensateur vieillissant. Si vous postez une photo de la carte, je vous dirai éventuellement quoi regarder.

Cordialement, Dom.
14 février 2020 à 11:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

fabno
Membre inscrit
fabno
9 messages
Bonjour Dom Aom.
Merci pour votre réponse, ce soir je démonterais le capot de l'unité extérieure et vous ferai parvenir une photo de la carte.
Merci. Cordialement.
14 février 2020 à 11:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

fabno
Membre inscrit
fabno
9 messages
Comme convenu voici les photos de la carte du GE.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte unité extérieur clim LGcarte unité extérieur clim LGcarte unité extérieur clim LGcarte unité extérieur clim LG

14 février 2020 à 17:07
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Pourriez-vous faire un gros plan NET de la zone ci-dessous, après avoir déporté les câbles pour qu'ils ne gênent pas la vue? Les basses tensions sont à priori fournies à partir du transfo secteur jaune.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alim clim LG

14 février 2020 à 19:07
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

fabno
Membre inscrit
fabno
9 messages
Bonjour.
Voici les photos.
Cordialement.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte climatisation LGdépannage carte climatisation LGdépannage carte climatisation LGdépannage carte climatisation LG

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
15 février 2020 à 08:19
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Bonnes photos. Sous le transfo, on voit 2 circuits noirs à 4 pattes, ce sont des ponts de diodes. Là où il est marqué + et -, on peut mesurer une tension continue pour chacun d'eux. Normalement, ils utilisent un condo chimique pour filtrer la tension redressée ; il arrive qu'un condo soit HS et que la tension ne soit plus filtrée. Suivez les pistes reliées au + de chaque pont, elles arrivent sur ces condos, éventuellement via une diode. Soudez en // sur eux un autre condo de même valeur et de tension de service au moins égale.

On voit une batterie d'optocoupleurs TLP421 (blancs, marqués P421). Ces composants nécessitent une alimentation locale, et si elle est défaillante, cela expliquerait les symptômes. En effet la majorité de ces optos sert dans la communication avec les UI. Si la tension pour les faire fonctionner n'a plus les caractéristiques voulues (valeur, pureté...), alors la comm pourrait être interrompue.

Je suis quand même étonné de ne pas voir d'alim à découpage sur cette carte. N'y aurait-il pas une autre carte avec un petit transfo jaune? Si oui, une photo serait la bienvenue.
15 février 2020 à 15:58
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

JIMA
Membre inscrit
JIMA
966 messages
Bonjour,

@Dom,
L'alimentation est le module qui se trouve sous le tore dans la photo 2 du post 8, il s'agit d'un power module de marque Tamura de la série EPM. C'est une alimentation compacte.

Si les volets des UI et le défaut de com apparaissent, c'est qu'il y a un défaut sur le 5V des UI , ce matériel est âgé de 12 ans environ, je pense que la panne vient effectivement d'un condensateur comme vous proposez mais sur les UI.

Pour que 2 UI aient un défaut équivalent, cela est possible, il faut tenir compte qu'elles sont de la même série.
Le pont de diodes BD01N sert à contrôler le courant de neutre qui naît sut le transformateur situé au-dessus pour l'autre je ne sais pas.

@fabno,
Je vous laisse continuer avec Dom-Aom.

Cordialement, JIMA
16 février 2020 à 09:49
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

@Jima : Bien vu, je pensais que c'était un transfo de courant pour quantifier la consommation du compresseur ou de l'UE en général.
@fabno: Dans ce cas, vous aurez intérêt à mesurer ce qu'il en sort. Et à nous dire tout ce qui est écrit dessus.
Et pourquoi pas avec une photo côté soudures de toute la carte et un gros plan de la zone du power module.

@Jima toujours : ce sont les 3 UI qui ont le problème de comm (post 5). 2 ont en plus des problèmes de volet.
Pour moi le problème de comm est uniquement lié à l'UE.
16 février 2020 à 10:41
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

JIMA
Membre inscrit
JIMA
966 messages
@Dom,
Le chef a toujours raison..,:-)

@fabno
Sur une carte LG, le régulateur 5V est marqué IC01D et se situe près du power module.

Cordialement, JIMA
16 février 2020 à 14:10
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

fabno
Membre inscrit
fabno
9 messages
Bonjour Dom et JIMA.

Merci à vous 2 pour vos retours et échanges.
Je vois que j’ai à faire à 2 vrais pros, mais je vous avoue que pour moi c’est un peu compliqué de comprendre vos réflexions et donc vos commentaires.
Pour info : En 2018 lorsque j’ai fait installer ma clim (un panel (celui qui fonctionne bien donc qui se referme) est tombé en panne très rapidement : je ne me souviens pas de la panne mais l’installateur de l’époque avait fait marcher la garantie et m’avait remplacer la carte électronique du panel).
C’est pour ça que je me suis dit que les 2 autres panels avaient peut-être la même panne que celui-là ???
Je ne serais pas capable (compétence) de vérifier ce que Dom explique sur son post.
La seule chose que je pense pouvoir faire c’est de changer éventuellement une carte UI ou UE.
J’ai regardé sur internet pour une carte UE il faut compter environ 490€ et UI (il y en a 2, une à 70€ et l’autre à 90 € mais laquelle à changer ???).
Donc votre avis me serait bien utile.
Bien à vous 2.
Fabrice
18 février 2020 à 15:20
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

fabno
Membre inscrit
fabno
9 messages
Erratum.
En fait quand je regarde la vue éclatée.
La 2ème platine se trouve derrière le cache noire à gauche mais pour enlever le cache ça a l’air plus compliqué que ça (c’est la platine sur laquelle arrivent les fils d’alimentation électrique).
Ci-joint les photos.
Platine 1 : réf 268711-3 pour 74€
Platine 2 : réf 268711-2 pour 93 €

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème volets clim ne ferment plusproblème volets clim ne ferment plusproblème volets clim ne ferment plusproblème volets clim ne ferment plus

18 février 2020 à 17:00
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

fabno
Membre inscrit
fabno
9 messages
Le post d’avant n’a pas été pris.
Donc j’ai démonté une UI (une qui ne se referme pas) j’ai pris des photos de la platine 1 (où vient se brancher le moteur du volet).
Votre avis ? Je commande une platine (platine 1) car peut-être que la communication avec l’UE et le fait que le volet ne se referme pas (alors que le moteur fonctionne mais qui n’a visiblement pas suffisamment de puissance pour refermer le volet) peut provenir de cette platine UI ?
Cordialement.
P. S. : il y a également une petite platine située à l’intérieur du cadre.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
volets clim ne ferment plusvolets clim ferment plusvolets clim ferment plus volets clim ferment plusvolets clim ferment plus

18 février 2020 à 17:35
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

J'ai peut-être mal compris, ou vous vous êtes mal expliqué, mais je crois comprendre que les 5 clignotements ne sont apparus que récemment >ET< sur les 3 UI en même temps. Dès lors, pourquoi chercher un problème sur les UI?...

Autre formulation : quand vous n'aviez qu'une seule UI en vrille, aviez-vous 5 clignotements dessus?

Sinon, vous parlez post 15 de 2018, mais post 5 de 2008... Quelle date est la bonne?
18 février 2020 à 19:51
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

fabno
Membre inscrit
fabno
9 messages
Re,
Désolé si je me suis mal exprimé.
Je parle effectivement de 2008.
- en 2017 j’ai une UI qui ne se refermait plus (un réparateur est venu, a commandé un petit moteur mais ça ne se refermait pas : il m’a dit que ça pouvait venir de la platine UI). Comme il n’y avait aucune incidence sur le fonctionnement de la clim : j’ai laissé comme ça.
- il y a 6/7 mois de ça une seconde UI a fait la même chose : pas d’incidence sur le fonctionnement (froid comme chaud) donc j’ai laissé.

Depuis un mois régulièrement les 3 UI se mettent en défaut lorsque qu’elles sont en marche (la 3ème se referme) : donc celle qui n’a pas de problème et les 3 UI clignotent 5 fois et donc ne fonctionnent pas (ne soufflent pas et donc ne font pas de chaud).

Pour les refaire partir : je disjoncte la clim environ 30 mn, je remets le disjoncteur et là :
- l’UI qui se referme fonctionne à nouveau
- les 2 autres UI bipent sans arrêt : au bout de 2 minutes à force d’appuyer sans arrêt sur le bouton marche/ arrêt de la télécommande les 2 UI se remettent à fonctionner normalement.

En espérant avoir été clair dans mes explications.
P. S. : le code erreur 5 clignotements indique défaut de communication entre UI et UE.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim lg codes erreur

18 février 2020 à 20:54
Réponse 20 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Donc j'avais (quand même) bien compris : les 5 clignotements ne sont apparus que récemment, et c'est bel et bien LES TROIS qui clignotent.

Donc je maintiens, ne cherchez pas dans les UI, elles n'y sont pour rien. Comme dans un immeuble où 3 résidents regardent la TNT : soudain les 3 ont "no signal" qui s'affiche à l'écran... 3 problèmes de téléviseur, ou l'antenne commune qui ne reçoit plus rien?...

Essayez de trouver quelqu'un qui pourra faire les manips que je propose... ou alors achetez la carte, mais c'est un peu dommage, elle n'a peut-être pas grand chose.

Pour les UI qui ne se ferment pas, vous n'avez jamais essayé d'aider le moteur dans son travail? Classiquement, ce sont des moteurs pas-à-pas à 4 phases, une phase pourrait ne plus arriver.
19 février 2020 à 00:30
Réponse 21 d'un contributeur du forum

Volets clim LG ne se ferment plus

fabno
Membre inscrit
fabno
9 messages
Bonjour.
Très bien ; je vais voir si j’arrive à trouver une personne compétente en électronique; sinon je vais acheter la carte de lUE.
Ps: si je dois changer la carte : il n’y a pas de conseil spécifiques (je disjoncterais quand même la clim)
Merci pour tout vos conseils.
Bien cordialement.
Fabrice.
P.S bis : Oui quand on aide la face avant à se refermer (en poussant le cadre) sur les derniers centimètres le moteur arrive à refermer.
19 février 2020 à 07:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Volets inverter Mitsubishi ne se ferment jamais en mode refroidissement
    N°1687 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est normal que la soufflerie de mon climatiseur invert Mitsubishi ne s'arrête jamais en mode refroidissement alors que la température est réglée à 23 ° ? Merci pour vos conseils.
  • 2. Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG
    N°2853 : Bonjour, Voilà j'ai acheté récemment un climatiseur split de la marque LG. Tout va bien sauf le volet qui a un problème. Lorsque je mets sur volet automatique, le mouvement commence du haut jusqu'au milieu. Ça part pas...
  • 3. Problème température demandée avec télécommande clim LG
    N°2500 : Bonjour, J'ai un petit problème avec mon unité intérieure : modèle LG A12AWI NF2 Artcool Gallery - 3.5kW AIR Conditioner Quand je demande la température de 22° avec la télécommande (t° intérieure de la pièce 19°)...
  • 4. Panne clim LG Neo Plasma
    N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
  • 5. Question clim sur les volets des unités intérieures
    N°3500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une clim récemment et me suis étonné du volet qui dirige le flux d'air de l'unité intérieure. Sur ma clim j'ai un volet qui pivote sur un axe qui se trouve au milieu (voir...
  • 6. Voyant d'alimentation en rouge climatiseur LG
    N°3292 : Bonjour, Mon climatiseur de marque LG a le voyant d'alimentation en rouge depuis 3 jours. Normalement c'est de couleur vert. Avec ce voyant rouge, le climatiseur continue à fonctionner comme d'habitude. Il y a juste ce...
  • 7. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 8. Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud
    N°6688 : Bonjour, Mon unité intérieure LG CQ09.NAO, lorsqu'elle fonctionne en mode chaud et en position "ventilation super basse", se met à accélérer et souffler plus fort toutes les 3 minutes. Et ce cycle se répète toutes les 3...
  • 9. Panne climatiseur LG FM19AH
    N°7378 : Bonjour. J'ai un problème avec ma climatisation réversible LG FM19AH. Elle s'allume après elle se referme directement. Merci de m'aider.
  • 10. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
    N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
>>> Résultats suivants pour : Volets clim LG ne se ferment plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite