Question forum dépannage : Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG

MohamedNour
Membre inscrit
MohamedNour
33 messages
Bonjour,

Voilà j'ai acheté récemment un climatiseur split de la marque LG.
Tout va bien sauf le volet qui a un problème.
Lorsque je mets sur volet automatique, le mouvement commence du haut jusqu'au milieu.
Ça part pas jusqu'en bas.

Même si je l'ajuste à la main ça repart comme avant.
J'ai appelé LG et pour le moment ils ne comprennent pas.
En plus de ça quand j’éteins, le volet ne se referme pas complément mais passe à travers et se met à l'envers.

Merci de m'aider à remettre en place le mouvement normal.
09 juillet 2015 à 11:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Surement un mauvais montage des volets ou au montage mauvaise manipulation de l’installateur ??
Faites revenir l’installateur car il aurait dû faire un essai lors de la mise en route !!
Surement un décalage des volets. sad
Cordialement.
Cathars
09 juillet 2015 à 13:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Essayez en mode chaud. Si les volets descendent bien, c'est qu'en mode froid le fabricant veut envoyer l'air froid en hauteur pour qu'il descende tout seul... pour une meilleure répartition des frigories.

Cordialement, Dom.
09 juillet 2015 à 14:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Il faut être patient les demandes ne sont pas instantanées.
Vérifier si sur votre commande il n'y a pas un réglage, fait ou à faire.
10 juillet 2015 à 18:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG

MohamedNour
Membre inscrit
MohamedNour
33 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dom-Aom, ce climatiseur n'a pas de mode chaud. C'est juste froid.

Cathars, je les ai appelés et ils sont même chez moi. Ils ont constaté l'anomalie mais n'ont rien pu faire.
Ils ont prétexté que ce modèle est un nouveau et qu'ils n'en ont pas encore installé d'autres pour savoir s'il y a défaut ou pas.
11 juillet 2015 à 08:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Cas un peu classique, c'est à dire lors du montage (comme le suggère cathars) le technicien ne fait pas attention puis déclipse les volets de leur place. Lorsqu'il s'en aperçoit après mise en service, il les remet mais ils ne sont pas en adéquation avec la course du moteur.
Vous les déclipsez, vous arrêtez l'UI, ainsi le moteur ira chercher ses fins de courses.
Lorsque vous estimez qu'il a atteint le bout de sa course (volet déclipsé il ne le saura pas) vous reclipsez les volets.
Vous refaites un test puis vous réajustez en fonction du résultat.
Si non, il faut démonter le cache, et les parties qui rendent invisible le moteur.
Ensuite vous mettez les volets (la butée mâle) en adéquation avec l'emplacement sur le moteur (butée femelle).
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG


Invité
invité
Bonjour,
Coup classique, quand une clim tourne en froid, elle "souffle l'air" en hauteur, car l'air chaud se trouve en haut quand une clim tourne en chaud, inversement, tout est normal sur votre clim LG... pas de panique hein lol.
25 août 2016 à 12:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
    N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
  • 2. Panne climatiseur LG FM19AH
    N°7378 : Bonjour. J'ai un problème avec ma climatisation réversible LG FM19AH. Elle s'allume après elle se referme directement. Merci de m'aider.
  • 3. PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne
    N°5248 : Bonjour, Je me joins à vous pour résoudre un problème lié à la PCB de ma clim, j'ai certains composants qui je pense sont HS, je joins des images de ceux qui me sont suspects et aimerai avoir des précisions sur les tests à...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. Clim Firstline volet oscillation automatique ne fonctionne plus
    N°2416 : Bonjour. Je dispose d'une clim Firstline FSC12000CH, et depuis quelques temps, le volet oscillant ne fonctionne plus. Il y a t-il un moyen de réparer cette anomalie et comment procéder ? Je pense à un problème...
  • 6. Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH
    N°3632 : Bonjour. Le défaut ch 67 s'est affiché sur ma clim LG. Ça correspondrait à un défaut moteur sur le groupe extérieur. Hélice bloquée ? L'hélice n étant pas bloquée et le moteur ne fonctionnant pas du tout, je l'ai...
  • 7. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
    N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
  • 8. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
    N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
  • 9. Panne de climatiseur LG Multisplit
    N°6246 : Bonjour. Je n'y connais rien en climatisation. J'ai fait installer en 2018 un climatiseur LG Multisplit avec 5 unités intérieures par une entreprise de plomberie. L'été 2018 tout s'est bien passé : aucun problème. En...
  • 10. Panne climatiseur LG E18EM voyants Heating et Cooling clignotent
    N°5250 : Bonjour. En 2016 j'ai fait installer un climatiseur de marque LG modèle E18EM monosplit mural Mega inverter réversible. Actuellement, il ne fonctionne plus. Le voyant Heating clignote deux fois puis le voyant Cooling clignote...
>>> Résultats suivants pour : Panne aléatoire volet automatique climatiseur LG >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs forumfixation climatiseursevacuation climatisation conduit depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite