Voyant clignote clim Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4019
Question Forum Dépannage Climatisation : Voyant clignote clim Mitsubishi
Bonjour,
J'ai un problème avec ma clim Mitsubishi.
J'ai une UE et 4 splits MSZ-GG22A.
Lorsque j'en allume un, le split démarre, tourne 5 minutes puis s’arrête et le voyant supérieur clignote de façon régulière.
J'ai vérifié que tous les splits soient sur le même mode et j'ai réinitialisé électriquement l'installation.
Le problème est le même sur chaque split.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci.
J'ai un problème avec ma clim Mitsubishi.
J'ai une UE et 4 splits MSZ-GG22A.
Lorsque j'en allume un, le split démarre, tourne 5 minutes puis s’arrête et le voyant supérieur clignote de façon régulière.
J'ai vérifié que tous les splits soient sur le même mode et j'ai réinitialisé électriquement l'installation.
Le problème est le même sur chaque split.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci.
18 juin 2017 à 22:37
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Voyant clignote clim Mitsubishi
Bonjour.
Je suppose que ce sont des GC et non des GG. A priori, défaut de communication entre les splits et l'UE. En général, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte principale de l'UE ne fonctionne plus, du coup l'UE ne peut plus communiquer, ce dont s'aperçoivent tous les splits.
Ouvrez l'UE, et cherchez des signes de vie (LED allumées) ou des signes de mort (composants explosés, fusibles...)
Cordialement, Dom.
Je suppose que ce sont des GC et non des GG. A priori, défaut de communication entre les splits et l'UE. En général, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte principale de l'UE ne fonctionne plus, du coup l'UE ne peut plus communiquer, ce dont s'aperçoivent tous les splits.
Ouvrez l'UE, et cherchez des signes de vie (LED allumées) ou des signes de mort (composants explosés, fusibles...)
Cordialement, Dom.
19 juin 2017 à 07:30
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Voyant clignote clim Mitsubishi
Bonjour,
Merci pour la réponse.
Alors après ouverture de l'UE. Pas un signe de vie la-dedans...
Il y a 3 cartes. Aucun voyant d'allumé. Par contre il y a un lézard cramé derrière la power board.
Mais comment savoir quelle carte est morte ? car à coup de 250€ la carte...
Mitsubishi Electric. Groupe extérieur MXZ-4A71VA, j'ai 3 cartes.
Merci par avance.
Merci pour la réponse.
Alors après ouverture de l'UE. Pas un signe de vie la-dedans...
Il y a 3 cartes. Aucun voyant d'allumé. Par contre il y a un lézard cramé derrière la power board.
Mais comment savoir quelle carte est morte ? car à coup de 250€ la carte...

Mitsubishi Electric. Groupe extérieur MXZ-4A71VA, j'ai 3 cartes.
Merci par avance.
21 juin 2017 à 08:22
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Voyant clignote clim Mitsubishi
Sur la carte avec beaucoup de connecteurs, est-ce que vous avez 350VDC sur le connecteur CN801? Si oui, le fusible à côté est-il bon? S'il a sauté, il me faudra une photo recto verso de la carte, avec bonne lumière, pas d'effet trapèze et au moins 3 Mpix. Je n'ai pas le schéma électronique, juste un plan d'implantation, c'est mieux que rien, mais insuffisant pour vous faire réparer la carte (sans photos).
21 juin 2017 à 12:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Voyant split Mitsubishi MSZ-GC35VA clignote
- N°4329 : Bonjour, Le voyant de mise en veille sur split Mitsubishi MSZ-GC35VA clignote lorsque les 2 splits sont en fonction, et donc le chauffage s'arrête. Lorsqu'une unité est activée, le split fonctionne. Comment résoudre cette...
- 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 4. Voyant clignote clim Mitsubishi MSZ-GC35VA
- N°6595 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum car je viens d’acquérir une maison équipée d’une clim Mitsubishi. J’ai au total 6 colonnes dont 4 ne marche pas. Les 2 autres fonctionnent parfaitement bien. Le souci est...
- 5. Voyant vert clignote clim Daikin
- N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
- 6. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
- N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
- 7. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 8. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 10. Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
- N°488 : Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite